消防风机和排风机公用,需要加色热继电器吗?

控制水泵、风机的主回路中为什么要用接触器和热继电器?可不可以直接用断路器呢?_百度知道
控制水泵、风机的主回路中为什么要用接触器和热继电器?可不可以直接用断路器呢?
提问者采纳
而用接触器采用按钮控制则简单又安全。2可以在接触器回路中加上断相1用接触器可以起到失压保护,缺相,接触器会跳闸,接触器跳闸,再次来电时必须人工再次按下按钮才能启动电机,电机过载时热继中的热触点会断开,而采用断路器,例如突然断电后,能够保护电机不被烧坏,人们往往在突然停电时忽略拉下断路器,再次来电时会意外启动。3大型电机如果直接用断路器控制,短路等保护功能,断电接触器的电源,会产生电弧,操作上不安全。4用热继电器的好处是可以防止电机过载,可能造成事故
提问者评价
谢谢,给力啊
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一般接触器可以频繁起动,接触器一般是用在400V低压系统中,而断路器都要人工分断。接触器还有断电保护。接触器可以用在自动化控制,断路器也可以用在不频繁起动中、兼具过载和保护两种功能断路器具有动作值可调整,热继电器主要是过载保护,可以频繁控制电动机的开停,用断路器直接起动会起跳,小型电机还是可以的若电机大一些,而断路器就不行了,就是因为电机的起动电流是额定电流的5-7倍,而接触器可以
接触器的触头可以通过比较大的电流
因为接触器的触头额定电流都比一般继电器大继电器的触头额定电流比较小 热继电器的作用就是防止负载的电流过大 短路它不跳 只有电流过大才跳 如果你用断路器当然可以
有很多工地就用断路器
主回路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁双速排烟风机能否加时间继电器控制时段平常排烟,在消防时能随时启动?_百度知道
双速排烟风机能否加时间继电器控制时段平常排烟,在消防时能随时启动?
和设置时间继电器无关,平时可以手动排风,因为双速风机的电机是6个抽头,低速时是连接在线圈的一半,高速时才是全线圈的这个不一定,消防时联动强制排烟或者通过控制是直接启动排烟,消防双宿排烟风机
其他类似问题
为您推荐:
排烟风机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁发表于&&5条回复&&9912次阅读&&&&&&
5.5kW的风机,继电器选用额定电流为20A的,热继电器额定电流选用1.05倍电机额定电流。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:02
&&发表于&&|&
跳闸的原因不过就是因为热继跳导致接触器分开,可能是由于启动时间过长,电流冲击太大,热积累增加,导致热继跳闸。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:51:02
&&发表于&&|&
楼主对故障现象表述不足,只能猜测推断,“风机启动时接触器和热继电器全跳闸”说明低压断路器没有掉闸,进而说明风机主回路接线没问题。 显然“继电器选用额定电流为20A”,大了;而由“热继电器额定电流选用1.05倍电机额定电流”推断前句,说明5.5Kw的电机额定电流取值太大(20/1.05=19.05)了,依此选择低压断路器、交流接触器、热继电器,其规格均人为误差地放大了(可以参考图集99D303-2)。以此设置的正常电路,不该跳闸才对。 那为什么又发生了“风机启动时接触器和热继电器全跳闸”呢?原因可能是电动机过载→热继电器断开→交流接触器线圈电路而释放接触器主触头;还可能是交流接触器线圈过热,其过热原因就多了去,如主触点接触不良、接触电阻过大,电源电源不稳定,线圈技术参数与实际使用不匹配,启停频率过高,线圈制造不良、机械损伤、绝缘损坏,使用环境高温、高湿、高腐蚀等等;热继电器过热原因可以部分参考交流接触器的过热原因。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 12:10:29
&&&&补发11月度版主版主奖励,详见/f
&&发表于&&|&
个人认为 热继电器跳闸以后 接触器 也就失电跳闸 1 热继电器 整定值 设定太小 2 电机负载电流太大 可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活 3 热继电器质量不过关或有触点接触不良等 4 接触器质量不过关或有触点接触不良等
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:38:46
&&发表于&&|&
以下是引用caoxinliu在 12:28:00的发言:5....1、首先,楼主这里描述的“继电器”,估计为笔误,应为“接触器”;2、“热继电器额定电流选用1.05倍电机额定电流”,设计选型也没什么问题。但很重要一点,楼主应该检查一下,热继的整定值现场设定为多少?是否设置过小
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:31:07
&&发表于&&|&
1、若楼主在1楼中的表述无误,均指热继的话,按其对热继额定电流的选择为20A,无论现场如何整定热继也是徒劳无谓的(因选大了)!当然,h大版是认为本案的热继为正常选择而进行的现场整定调整。这个,可以去查阅图集99D303-2,抓图附后。若此热继还跳开,则物理性故障是大因素。 2、若如h大版所言,其为笔误,即“继电器选用额定电流为20A”实为交流接触器,则依此,该交接接触器额定电流选择小了,应该选择30A,该接触器跳闸就名正言顺了。如抓图图示。 3、“风机启动时接触器和热继电器全跳闸”,除3楼原因分析外,接触器与热继均跳闸,其实质还是热继跳闸!因若接触器故障跳闸,则正常热继是不会也跳开的,除非物理性故障。 4、其实这都是在不大明了事故概况情形下对本案所进行的揣测,希望楼主出来说明一下。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 03:51:52
&&&&持续深入细致地讨论!
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:电气工程
本小组主要用于电气设计工程师网友讨论避雷器设计安装、消防排烟、火灾自动报警等相关的设计及经验分享、资料分享等。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~利达的消防设备模块和多线控制风机用加继电器吗_百度知道
利达的消防设备模块和多线控制风机用加继电器吗
然后判断是否需要继电器,接收无源常开反馈,是24V启动还是开关量信号启动,在使用时,要看风机控制柜采用的启动信号模式利达模块和多线控制,输出的是DC24V
其他类似问题
为您推荐:
广发的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 消防排烟机 风机屋顶 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信