1.5匹空调开机3—5分钟自动跳闸原因_百度知道
1.5匹空调开机3—5分钟自动跳闸原因
空开小了,空调开启后,有较大的电流经过空开,是空开发热,达到空开跳闸的温度时,空开变回跳闸,建议购买电流大一点的空开。将家中得所有用电器的功率加起来除以220V,得到最大电流,再将电流乘以1.25-1.5倍,购买空开。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
看看还跳不?最大可能是空开坏了?你是新装的空调还是一直在用最近才开始跳的把空调插座拔掉,先换个试试
只要不用空调一切正常2
1.先看看空开是不是太小了。2.再看看你的空调插座接地线和零线有没有接错。如果这两个没问题的话,就是空调问题了,新的空调还是叫人来保修吧,自己拆过以后他们就不承认质保了。
其他4条回答
如果漏电则查明哪里漏电首先你看是漏电跳闸还是短路跳闸或大负荷跳闸,对漏电部位进行处理,电容坏了电流也会很大;如果短路跳闸则 空调内机主板到压缩机有无短路和压缩机绕组烧坏;如果开关功率太小则更换大一点开关
空调自动跳闸可能是空调短路导致的,可主要测一下空调的输入线阻值看一下是否是直接短路,如果正常再测一下室外机的电机和压缩机。空调自动跳闸的故障原因及故障排除方法:1,空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!2,用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。3,查压缩机启动电容是否失效?换一下(10几元)试之。4,上述原因都不是,空调一开就跳闸,有可能是压缩机坏了北京空调维修电话:010-
有的地方漏电了,但我觉得可能是中性线和地线接反了了的可能性更大
什么地方的中性线和地线接反?
空调室独立回路吗?是的话把插座地方的换过来
是你家里空开里面的触点坏了;换个空开就OK了
您可能关注的推广
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调制冷时一启动就跳闸原因(国美空调加氟)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调制冷时一启动就跳闸原因(国美空调加氟)
上传于||文档简介
&&空​调​制​冷​时​一​启​动​就​跳​闸​原​因​(​国​美​空​调​加​氟​)
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢家里两台空调同时开就跳闸的问题|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
我家里两台空调,一台一匹,大概750w,一台一匹半,功率不详,猜测有1000w多。两台空调同时开的话,总闸就会跳。可是只开一匹的那个,再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸,闸就没有跳。总闸上写着小于等于25A,两台空调也到不了这么大电流啊。请懂行的朋友帮忙分析一下问题在哪儿?现在天热了,没空调实在受不了。[attachment=4346411]
赞助商链接
自 己 顶 一 下
赞助商链接
有漏电的地方吧
DZ47-60下一行的C5才是代表电流
首先检查电线接触面是否接好了,螺丝没拧紧的话会这样的,另外两台空调同时启动的开机冲击电流会比较大的,还有就是楼主室内布线的规格是否够用,很多因素的哦。不行的话就先换个空开试试看就知道故障点在哪里,说漏电的说法不太负责
谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。我就纳闷为什么开着一匹空调的时候再开一匹半那台,闸就会跳呢。还是像楼上说的,冲击电流很大的过?
是不是开关质量太差呀,正泰开关不是CHNT么,怎么直接变拼音了,建议楼主换比较好的品牌,ABB,施耐德之类的空开。
一匹半变频的吧??
空开电流太小了,换大的吧
还是先换个空开试试吧,要不检查下所有的接线是不是有虚的
空开电流才5安培,换大的吧,
更换空开空开电流才5A太小了
换c40的肯定好了
明显是空开的功率不够,拉不起。
你的空开是5A的.按照你的这种用电...基本上换成C25的合适.
左边的空开,C5就是5A的,换成大的就OK了!!!!!!!建议25A,现在的家庭都是电气化的!
1P=0.735kWC5=5A换C25应该可行
你这正泰有意思,第一次见!首先,你这个空开是低功率用的空开,功率1000W。至于你接上了1000W水壶浴霸什么的,没跳,说明你的空开非标,不精确,是不合格产品!先在,你需要去买一个C32或者C40的漏电空开,请有资格的人士帮你换上,同时让其帮你检查线径是否满足,接头是否有明显烧焦。这些事严重的安全要点,换漏电空开是为安全着想,当然普通1P或者2P空开也可以正常使用。
c5小了,而且好像是二手货
C5就是电流5A 一台空调都有可能跳,2台不跳才怪,你要换成C16的空开。1.5P的电流在6-7A左右
空调和同功率电水壶有很大不同空调的启动电流大得多,会造成空开短时过流
开关貌似。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是特别j
开关太小了,c5就是5安培的,换开关吧。
换个空开!一装了一个山上的空开,而且又小
明显空开电流太小,只有5A。按220V 5A计算只有1100W。对于楼主的困惑,就像有些朋友说的,空调的启动电流大,容易跳闸。另外我想说的是,并不是空调功率标多少,就会按它的功率来工作。定频空调在到了设定温度后会间歇工作。而变频空调在快到设定温度时就会降频工作,功率会大大降低。
空调启动电流很大的~~~比如1P的750W 启动瞬间电流超过10A 你说2台在一起的话。。。。。。。
启动电流大啊~换个大点的闸吧~
果断换掉开关。该说的楼上都说了。
空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。估计你没有等那么久吧。一般家用至少的C16以上吧。总空开一般是用来保护线路不会过载烧毁,所以其容量是根据电线载流量来定的,而不是用电设备的功率。这是一个常见的误区。各设备的分开关才会根据用电设备的功率来进行匹配。
:空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。 .. ( 16:23) 精彩会贴,学习了,
首先先说说楼主的空开吧,一看就是一个山寨的,正泰开关是CHNT,怎么直接变拼音了,换个质量好的空开试试。如果还跳,有可能是启动电流大,换个大电流的试下
DZ47-60型5A空开加25A漏电,这组合是后拼接的,你再使用跳闸,摸摸空开是不是很烫手,那是空开过热自己脱扣保护,空调同时启动启动电流很大,建议更换25A漏电,所有用电设备同时用就用32A漏电。
5C&&这个现在怕是很少看见的了。换一个大点的吧。C32的
lz的空开电流太少 !再说也不是适合电动机使用的!C系列的适合照明使用!有电机的电路是需要D型的空开!D型的适合瞬间大电流!比如根据家里的总用电功率应该使用40A的空开!有照明、电热器 、空调!那么就要使用DZ47-63&& D40的空开!!!因为电动机的瞬间启动电流很大!C系列的空开可能在启动瞬间就保护了!如果一味的加大空开电流值比如C63A正常使用没问题!隐患就是等到超电流的情况就可能不会跳闸而造成线路剧烈发热烧毁的事故!明白了吗?
换个正品空漏开关
楼主别研究啦。空开电流才5安培
这个25a是零序电流漏电控制器的电流,左边的空开受它控制,空开的额定电流才5a,不跳就怪了
:谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。....... ( 17:04) 知道啥是【启动电流】不?!空调是启动电流大,工作电流小。
换质量好的断路器,25A电流,检查下火零线有没有反相
空调的启动电流大啊
马达电机是感性负载.它的启动电流为正常电流的2-3倍.你5a的开关只能用在750w[1匹]上用.750w启动电流为3.5a*2-3倍=7-10.5a启动电流.1.5匹[1050w]=5a*2-3倍=10-15a电流合起共25a.你得用25-32a开关.如果线是2.5平方mm的.它最大载流最为23a.你开关得选20a的.最大25a开关.浴霸.电水壶是阻性的w/220v=电流.希望对你有用
是5a的漏电保护器吗.
漏电开关电流容量太小,建议更换16A的。
换空开吧,空调启动电流比较大,超载了
空调是感性负载,启动电流是运行电流的几倍大,而电水壶与热水器是阻性负载没有启动电流的问题
感觉空调,冰箱这种东西,标称的应该是平均功率,启动电流比较大,而象浴霸之类是电阻性质的,一般情况下启动时和平均用时相差不会太大。
感性负载起动电流大,“再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸” 这是纯阻
我猜我2部都漏电,开一部漏电不大,漏电保护不动作,然而2部一起开,漏电流增大,然后就跳闸。开其他大功率电器不跳闸,开2个空调就跳闸,空调应该是主要原因。试一试我说的测试方法 ,断开空调进电插头,然后测插头火线对地电阻。电阻很小应该就是空调的问题吧,如有不对 请指出。
电机启动的时候一般电流很大。。。比标称功率大很多,电热水壶就不一样,那个功率很平均,基本标称多少启动的时候就多少这个就是纯电阻用电器和感性用电器的区别我之前还遇到过停电的时候交换机烧了的情况,原因是工人接线的时候把空调和设备机柜的线用了同一根
换空开,这廉价空开脱扣曲线明显不合格的。换正泰、西门子、施耐德、金钟穆勒之类的知名品牌,别买廉价货色
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled||||||||||
||||||||||
查看: 996|回复: 11
1.5P空调有时开机正常,有时刚开机就跳闸什么原因,空开以换了
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
师傅们帮忙说一下
阅读权限25
在线时间 小时
启动电流大,或者有漏电,查启动电容,或者把正负线对调一下
阅读权限20
在线时间 小时
空开多大?
阅读权限120
在线时间 小时
应该是空开小了。
阅读权限25
在线时间 小时
空开小了或机器启动电流过大,要是换了空开还跳的话建议检查一下启动时的电流或跳空开时的电流,要是电流过大的话建议找你师傅了解一下为什么会电流过大,要是自己不是很了解就拆开修理的话会很危险的,这段时间空调爆炸的挺多的,注意安全
阅读权限40
在线时间 小时
一般是电流过大引起的~~~
遥控频繁开关机,有的就跳闸了~~
阅读权限101
在线时间 小时
找个师傅看看吧
在线时间 小时
空启动电流大了
阅读权限15
在线时间 小时
凌晨之光 发表于
找个师傅看看吧
我就是修理的,无语了
阅读权限15
在线时间 小时
开心╬影子 发表于
空开小了或机器启动电流过大,要是换了空开还跳的话建议检查一下启动时的电流或跳空开时的电流,要是电流过大 ...
是刚插电就跳闸,变频机
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司抱歉,您要访问的页面不存在或被删除!
5秒后将自动跳转到新浪博客首页。
1.请检查输入的网址是否正确。
2.如果不能确认输入的网站,请浏览查看所要访问的网址。
3.直接输入要访问的内容进行搜索:
如还有疑问请联系新浪客服:致电}

我要回帖

更多关于 匹配 看不见主机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信