压缩机长输管道天然气压缩机打扁了还能接吗?

液化石油气充装站,比方说管道上的阀门坏了,怎样把管道里的液化气给抽出来?(是用泵和压缩机吗?具体..._百度知道
液化石油气充装站,比方说管道上的阀门坏了,怎样把管道里的液化气给抽出来?(是用泵和压缩机吗?具体...
化石油气充装站,比方说管道上的阀门坏了?(是用泵和压缩机吗,怎样把管道里的液化气给抽出来
但这是费事的。
如果是液相管道中的阀门坏了,将气相管道与另一个罐的气相管道接通送气,将液化气排空,将维修罐内的气相液化气尽可能抽送到另一个储罐中(不可能完全抽干净),至水排干净,按操作规程!),认真查看设计图中有没有与气相管道相连通的阀门,再将好排空阀。再重新启用此罐这要看阀门的具体位置来决定采用什么维修方案,不应该为回收管道中的几百公斤液化气去费这个事。此类维修都需要有资质的维修专业人员进行,将剩余气相液化气排放到空中。
有资质有经验的技术人员能设计安装出管道连接方法回收管道中的液化气,向罐内注满水“赶气”,需要按操作规程马上进行倒罐,然后按上述第2条进行维修更换,启动压缩机,通过排残阀门排出水,就不要想回收了,按上述第2条的方法进行维修更换,关闭损坏阀门上游最近阀门。注意。
装上新阀门后,卸掉一个排空阀(规范的储罐一定有两个排空阀)。压力完全与大气平衡后。将气相液化气全部排出后。然后由有资质的人员管制火源,无论是气相还是液相,开损坏阀门管道上的下游阀门,冒这个风险,装入液化气,开启压缩机。然后卸掉残压,也是很危险的。不值得,开通这个气液连通的阀门,将管道中的气尽可能抽到储罐中(抽气过程中有可能通过泄漏的阀门将空气抽到管道和储罐中——危险,将需维修罐的气相管道接通压缩机的入口,将此罐中的液相液化气倒到其它罐中。
如果设计中没有气——液管道连通的阀门,同时开启排残阀排水,无内漏和外漏的阀门才能安装,开启储罐顶部的排空阀,压缩机也不可能抽干净,关闭其它相关气,一切需要有资质的专业人员根据原设计和现场实际安装情况做出分析判断、可能会引发事故的投机方法。
按操作规程和规范的管道设计。
2,打开损坏阀门和下游全部阀门。剩余的气相液化气要通过连通压缩机的气相管道、如果是根部阀门以后的其它阀门坏了。关闭损坏阀门上游最近阀门,管道中的液化气都得放空浪费。
3。检测合格后。
以上给出的是行业内最专业的意见,用压缩机将管道内的液化气尽可能抽走(可能会损坏压缩机)、有安全隐患的,都是将存在损坏阀门的管道中最靠近损坏阀门的上游阀门关闭、液相管道阀门,关闭与此管道相连的其它管道的阀门,压缩机的出气口接通另一个储罐的进气口、不合规范的。
注意,在防静电环境下更换阀门:准备新安装的根阀必须打压检测,可将此管道接通压缩机入口。
然后,开启装卸台的装卸软管阀门,在有风情况下,违规的,对储罐进行打水压检测(主要是检测是否泄漏):
如果是气相管道,将消防水管插入排空管。如果有,通过气相管道,拆卸更换损坏的根阀,无论是气相管道还是液相管道。
希望你能按规程操作、电源,问题就很大,不要为一点液化气人为“制造”出大风险。
1、如果是连接液化气储罐的根部阀门坏了,无法回收
其他类似问题
为您推荐:
液化石油气的相关知识
其他1条回答
.....具体的做法是利用空气或惰性气体、蒸汽等不燃 ..,使其没有可燃气体(液化气)的存在、不助燃气体来置换...
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁压缩机 蒸发器 冷凝器三者的连接关系以及管道的连接谢谢_百度知道
压缩机 蒸发器 冷凝器三者的连接关系以及管道的连接谢谢
提问者采纳
膨胀阀到蒸发器是带有微量气泡的液态冷媒;冷凝器到膨胀阀基本上是液态冷媒,然后在过滤掉冷媒中微量的水,通过的是高压气体,因为通过的低压气体,且较细,手感是烫的,然后经过经过低压管道再返回压缩机;压缩机与冷凝器之间是高压气体,而且较粗,手感是冰冷的。蒸发器于压缩机之间是低压管道,经过膨胀阀适量的调节再进入蒸发器,然后进入冷凝器进行冷却压缩机将低压的冷媒加压成为高压的冷媒
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
冷凝器的相关知识
其他1条回答
压缩机的排气--冷凝器--干燥过滤器-- 蒸发器-- 压缩机的进气,这是制冷系统的基本配置连接.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁往复式压缩机管道布置设计一般要求是什么?_百度知道
往复式压缩机管道布置设计一般要求是什么?
提问者采纳
(6)布置压缩机进出口管道时,当管道出现“液袋”时;(5)压缩机的介质为可燃气体时,且机组周围管沟内应充砂答,尽量减少弯头数量:(1)压缩机进出口管道布置应短而直,容易接近的地方,应使管道具有柔性,高点放空阀门应设丝堵,且为独立基础,管道低点排凝,管道布置应尽量低,支架敷设在地面上;(2)管道布置应考虑液体自流到分液罐,加大支架和管道的刚性,应进行必要的振动分析,应设低点排净;(3)多台机组并排布置时,但出口管道有热胀时,避免可燃气体的积聚,以防泄漏,其进出口管道上的阀门和仪表应布置在便于操作、管帽或法兰盖;(4)为防止压缩机进出口管道振动,应不影响检修吊车行走
其他类似问题
为您推荐:
往复式压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁天然气压缩机级间管道冰堵及处理_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
天然气压缩机级间管道冰堵及处理
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&通​过​对​天​然​气​压​缩​机​级​间​管​道​冰​堵​分​析​,​可​看​出​天​然​气​低​压​脱​水​、​甲​醇​防​冻​、​管​道​加​热​在​预​防​冰​堵​中​的​效​能​。
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 管道压缩机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信