南京空气源热泵热水器器翅片温度故障怎么排除

西安大型热水工程讲解低温气候空气能热泵压缩机故障频发原因-环保
西安大型热水工程讲解低温气候空气能热泵压缩机故障频发原因
发布时间: 0:05
一般情况下,空调压缩机的温暖工作范围比较窄,而热泵热水机工作温度范围则大得多,所以,用空调压缩机配热泵热水机就会显得不适合,超过了它的运行极限。都知道,冬季是热泵热水机压缩机最容易出故障的时候,一般冬季压缩机损坏的原因只要有:
1、电机卷线温度过高 每个电机都有它的最佳工作范围,同理压缩机电机也一样,只有在最佳范围内运行,效果才高,电机卷线温度才会低。如图一所示,当水温55℃时,当干/湿球温度为43℃/26℃时,空调压缩机卷线温度达到125℃以上,当干/湿球温度为-7℃/-8℃时,空调压缩机卷线温度达到134℃左右。卷线温度过高会导致润滑油黏度降低,压缩机润滑状态恶化,严重情况下导致润滑油碳化,压缩机卡壳的问题,同时还有机卷线漆包线、绝缘材料高温老化,容易直接造成电机短路、压缩机烧毁的危害。 2、过热度差引起的液击故障 压缩机吸气口前面带有一个汽液分离器,用以将管道中的液体沉淀下去,保证压缩机吸的都是气体。同时,技术上提出了一个过热度的概念,把压缩机吸气管中冷媒的温度与翅片管换热器中冷媒蒸发温度的差值定义为过热度,要求系统运行过程中有一定的过热度,保证压缩机不会因吸进液体冷媒而产生液击叶片的故障。图二给出了合理系统与不合理系统中过热度的不同。从图中可以看出,不合理的热泵系统,在夏季热度度很高,而冬季过热度为负值,液体冷媒混入压缩机,从而产生液击故障,严重影响到压缩机的工作性能,甚至会损坏压缩机。 3、润滑油中溶解冷媒过多
在常规空调系统中,润滑油和冷媒的充注量会稳定在一定范围内,所以,润滑油中的冷媒溶解度也比较容易确定。在水箱内或者内胆外壁缠绕铜管的热泵热水器系统中,热泵在停机期间水箱侧管道温度高,冷媒就向低温侧流动,导致在压缩机中积蓄较多的液态冷媒,客观上造成了润滑油中液态冷媒溶解量过大、润滑油被稀释的现象,所以在再次启动过程中润滑油易失效。& 2012热泵新版首页栏目 & 空气能热水器 &
空气源热泵结霜 化霜问题的原理及性能影响 日09:41 来源:慧聪热泵网整理|
&&&& 由于空气源热泵冬季采用空气作为热源,所以,随着室外温度的降低其蒸发温度也随之降低,蒸发器表面温度随之下降甚至低于0℃。此时当室外空气在流经蒸发器被冷却时其所含的水分就会析出并依附于蒸发器表面形成霜层。结霜对热泵是极其不利的。随着霜层的形成蒸发器传热热阻增加蒸发温度下降机组的性能下降工况恶化制热量也将下降这将严重影响压缩机以及热泵整体的性能同时除霜带来的额外费用还将降低空气源热泵的经济性这也就是为什么空气源热泵在寒冷、潮湿地区的应用受到限制的原因。所以说结霜机理、化霜方法一直是空气源热泵研究与应用中要解决的重点与难点。
&&&&目前有不少关于空气源热泵机组冬季运行状况的研究主要分析供热时不同工况下空气盘管表面湿空气结霜、结露及干冷却特性并结合结霜过程进行试验和模拟分析了迎面风速、环境温湿度、翅片间距、管排数等参数对结霜性能的影响及其所可能产生的一系列后果。了解结霜的机理的主要目的是要解决如何除霜的问题。传统的除霜控制方法主要包括:定时除霜法时间―温度(压力)法空气压差控制除霜法霜层传感器控制除霜法声音震荡器控制除霜法最大平均供热量控制除霜法最佳除霜时间控制法等。
&&&&首先,让我们来看看结霜结冰会给热泵性能带来哪些不利影响呢?综合分析,大致有以下5种情况:
&&&&1.堵塞翅片间通道,增加空气流动阻力;
&&&&2.增加换热器热阻,换热能力下降;
&&&&3.频繁化霜,化霜不尽,化霜过程是一个空调运行过程,不仅不能制热水,同时还需要消
&&&&耗原有的热水的能耗,排出的冻水返冲到保温水箱中,造成水温进一步下降;
&&&&4.蒸发温度下降,能效比降低,热泵运行性能恶化,直到不能正常工作。
&&&&5.由于机组不能正常工作给客户直接造成经济损失,直至产生对热泵产品的后怕情绪,影响其消费选择。
&&&&考察热泵结霜,不外有正常和非正常两种状态。第一,正常结霜,当冬季室外温度低于0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。原因是:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。当然结霜严重时会影响机器制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保机组正常运行。第二,非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:
&&&&1.室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
&&&&解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
&&&&2.室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
&&&&解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
&&&&3.室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
&&&&解决方法:放制冷剂至正常运行。
&&&&冬天就要来临,用户在选择空气源热泵时应该考虑选用比较有实力的、质量过硬的品牌。在北方部分地区零下15℃以下这种很多大品牌都经受不住的考验环境中,广州柯兰特空气源不但满足了用户的正常使用热水需求,而且运行平稳,从而在这次雪灾考验中脱颖而出
责任编辑:任娟
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
? ? ? ? ? ? ?
供应商服务:
采购商服务:
 海尔这30年,也可以切成10个3年,每个3年我们都面临一些挑战和选择,我都会直面它...
 葛星兵是第一个在宁波开欧特斯专卖店的经销商,他致力于欧特斯空气能的品牌战役...
 2014年德能迎来了新任执行总裁金孝泽先生,他会给德能带来怎样的变化,又将引领德能到达怎样的高度...
? ? ? ? ? ?
行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯| 行业资讯|
企业媒体关注榜
主营:空气能热水器
主营:空气能热水器
主营:空气能热水器
主营:空气能热水器
主营:烘干热泵
主营:空气能热水器
主营:空气能
主营:热泵
主营:空气能
主营:热泵
话题人物排行榜
黄山市龙成能源科技有限公司
黄山市龙成能源科技有限公司
江苏迈能高科技有限公司
江苏迈能高科技有限公司
佛山铠耐空调设备有限公司
董事长 佛山铠耐空调设备有限公司
江门市凯立信电气科技有限公司
总经理 江门市凯立信电气科技有限公司
5 北京四季沐歌集团公司
空气能总经理
北京四季沐歌集团公司
空气能总经理
6 广州市金甲能源技术开发有限公司
副总经理广州市金甲能源技术开发有限公司
7 上海海立睿能环境技术有限公司
营销总监 上海海立睿能环境技术有限公司
8 广州春光新能源科技发展有限公司
广州春光新能源科技发展有限公司
9 湖南埃瓦新能源科技有限公司
湖南埃瓦新能源科技有限公司
10 杭州沈氏换热器有限公司
杭州沈氏换热器有限公司当前位置: >
空气源热泵常见故障及解决办法
& & 空气源热泵常见的故障有高压低压故障、温度传感器故障,水流不足故障,相序保护故障、主机不制热、压缩机启、停频繁过热等等,下面我们来说说空气源热泵常见的故障及解决办法。
& & 一、主机不工作
& & 1、电源故障:检查主电源是否缺相或逆相,电压电流是否正常。
& & 2、控制面板:是否显示开机状态,运行指示灯呈绿色。
& & 3、控制器不显示:输送信号线松动,检查并紧固信号线。
& & 二、高压保护07、09
& & 1、水泵选型过小造成流量严重不足出现排气保护 更换符合要求水泵
& & 2、水泵方向装反、三相水泵反向运行或水管有空气出现干,按正确方向安装水泵调整三相之间相序对水泵进行排空
& & 3、主机进水管上的水过滤器堵塞,拆开清洗过滤器
& & 4、水管管径小或局部变小形成瓶径节流 更换相应规格的水管
& & 5、制冷系统缺制冷剂,造成吸气温度高导致排气温度过高出现保护 对制冷系统各环路进行检漏点补加制冷剂
& & 6、排气温度保护开关损坏,更换排气温度保护开关
& & 7、排气温度保护开关并连接至电路板排气温度保护输入端有断路或接触不良 更换相应连接线,处理接插卡件使其接触良好。
& & 8、电路版损坏,更换电路版。
& & 三、不制热水,排风口吹出热风
& & 四通阀电磁线损坏:请专业人员维修,更换四通阀电磁线圈。
& & 五、压缩机不启动
& & 1、控制器电源指示灯不闪动,控制器未能进入工作状态,按开机键,使电源指示灯停止闪动,或切断电源重新送电,或检查信号线是否松动。
& & 2、控制器正常但仍不能启动,属保护电路故障。
& & 3、检查水流保护继电器,压力保护继电器是否呈断开状态,排除水路故障,首先看循环是否正常工作,水路是否堵塞。
& & 六、水流不足E6
& & 1、当靶式水流开关故障报警的时候,一般最先想到的就是水流量不够或水泵有问题 。
& & 2、打开Y形过滤器,把杂质清楚。
& & 七、不能自动化霜
& & 1、化霜温度感应探头接触不良 加固化霜温度感应探头测温点或移动化霜温度感应探头位置。
& & 2、空气湿度过大时结霜温度上升,控制器设定化霜温度不对请重新设定温度。
Copyright by DEDECMS @
地址:广东佛山市
邮编: 200000 技术支持:欢迎访问天舒空气能官网
空气能热水器加热慢的原因及解决方法
发布时间:
  最近几年,随着国家对节能减排的重视,人们对环保意识的提高,产业得到了蓬勃发展,家用产品已遍及千家万户而商用产品也已迅速普及到各行各业等设施中。用户的普及往往也会涉及到产品的使用问题,比如空气能热水器加热慢、温度低等一些问题,天舒空气能针对出现的故障及解决方法做一个讲解。
  操作不规范,机组在正常通电开机后,一般会在三分钟左右进行延迟启动,如果在这一过程中,又出现了其他断电、人为关机等情况,又将后续延迟三分钟启动,对于这种情况我们只需 要开机之后不再做关机操作即可。
  位置不合理,一般这种情况是由于空气能主机安装的位置通风强度不够,造成的加热慢,可将主机重新安装到通风开阔的区域或加装抽风机以加快通风,加热慢问题便会轻松解决。
  供不应求,在机组的正常运作下,天气温度急剧下降,甚至达到零下几十度,机组从空气中吸收的热量翻倍减少及每台主机产品都有一定的供水量,如果需求超过产品的供水范围,也会出现 加热慢、温度低等问题,一般这种情况可联系厂家或经销商进行相关产品配备的升级扩容。
  制冷剂缺失,正规的厂商对生产的空气能热水器出厂之前都会进行检验合格之后方可出厂交到用户的手中。在运输过程中,有的运输服务商不按相关规定流程操作,导致制冷剂流失,直接影 响产品的正常运作。对于这种情况需要联系厂家或相关维修人员进行添加制冷剂以恢复产品正常运作。
  换热器堵塞,有些机组因长期的保养不到位,落叶、灰尘、杂物等易堵塞杂物导致翅片式换热器换热效果不佳,对于这些及时给予清理将恢复空气能热水器正常功效。
  机组不工作,首先检查电源线及接地线是否连接正常,其次排除因夏天与冬天电压会出现不稳定情况,机组是否采取电压保护。对于这种情况,尽量避开极端天气运作。
人气商品&&&&&
&&&&江苏天舒电器有限公司保留所有版权 &&&&&苏ICP备号-1 &&&&&九沐空气能维修针对空气能热水器升温慢的六大解决技巧-建德新闻网
九沐空气能维修针对空气能热水器升温慢的六大解决技巧
发布时间: 16:39
九沐空气能维修行业正在逐步成上升趋势,因为空气能热水器难免会给消费者带来一些困惑与问题。目前市场上一些常见的空气能热泵热水器温度上升慢,加热用时较长,使很多消费者心里对空气能热水器的节能问题比较质疑。然而空气能热水器的节能效果是不用质疑的,有详细的相关数据可以证明大家不用怀疑它的节能性。针对以上问题我们和上海吉旭贸易有限公司负责人贾金军先生一起来分析下:&
1、机组安装位置不通风。& 故障处理方法:重新调整主机安装位置或加装抽风机排风。& 2、实际用水量比设计用水量大得多。& 每1kg生活用水上升1℃吸收1Kcal热量相当于1.163KWh,既1000Kg水上升1度,需吸收1.163KWh的热量。如果是每日用水量超标这种情况,我们建议您找相关厂家重新设计热水工程。增加主机和水箱。& 3、机器制冷剂是否过少,低于标准。& 故障处理方法:找出少的原因,按标准添加制冷剂。& 4、翅片式换热器外部太脏,影响热量交换。& 这种情况也是因为缺少必要的维护工作。增发器必须保持清洁,没有落叶、棉绒、昆虫等易堵塞冷翅片的污染物,以保证换热器有效的工作和进行最大限度的热量交换。这种情况解决方法就简单了,清洁换热器即可。& 5、热交换器结水垢严重。& 此种情况多发生在水质偏硬的地区,消费者日常除垢工作又没做到位。解决方法:清洗热交换器,去除水垢。如果该地区水质偏硬,还可以考虑到安装净水设备。& 6、机组运行时间过长。& 这种情况,一般水量匹配比不合理,好似小马拉大车一样,机组不能停机,机组连续工作时间过长引起的配电元器件超负载工作和水路偱环量增大,势必会引发一系列的系统问题。建议增加机组,加强动力,与水箱容量成合理化比例。&
九沐空气能维修厂商上海吉旭贸易有限公司针对空气能热水器升温慢问题总结了以上6点,希望能帮助大家针对性解决以上问题;同时再次告知大家,空气能热水器的节能效果绝对是毋庸置疑的,请广大的消费者们放心使用!
浙新办[2004]9号 广告经营许可证:杭工商建广许2004001号
建德市新闻传媒中心 建德新闻网版权所有未经授权禁止复制或镜像
网络支持:}

我要回帖

更多关于 空气源热泵热水器原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信