第一阶段:申报。需要准备整套的申报材料,营业执照是否有防火门项目、消防验收报告、环境保护的守法证明、安全生产守法证明、防火门产品委托检验报告,等等一共有16个大项,又分为几十个小项,如果有一项出了了问题就会拖延整个申报时间。
  第二阶段:审批。由公安部消防产品合格评定中心进行初评,初评通过后,经公安部授权后进行网上申报,然后由相关部门进行前置性评估。
  第三阶段:工厂审查。公安部消防产品合格评定中心派人到企业内部对各个环节进行严格审查,这也是考验企业真正实力的一个环节。
  第四阶段:产品检测。也就是我们俗称的烧门,要把产品拿到国家指定的检测所进行全面检测。
  第五阶段:整改不合格项或重新进行工厂审查或重新进行产品检测。企业生产防火门,必须先苦练内功,制度管理要正规化,产品更要严把质量关。企业如果没有实力,就不要轻易踏进防火门行业。防火门的质量关乎百姓的生命安危,市场和国家相关部门对它的要求一定会越来越严格。
防火门的验收标准
防火门在各大商场,工地都频繁的使用,当防火门的工程安装完毕后用什么标准来验收呢?除了依据建筑图集外还要注意以下几点事项。
第一点:保证项目
防火门及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定,防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
防火门安装位置,开启方向应符合设计要求。
防火门框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
第二点:基本项目
钢门窗扇安装应符合以下规定:
合格防火门:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
优良防火门:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
第三点:防火门附件项目:
合格防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
优良防火门:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
防火门框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
合格防火门:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
优良防火门:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
防火门表面质量应符合以下规定:
合格防火门:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
优良防火门:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
1、前期报验资料:防火门生产企业资质认证报验。
2、防火门进场报验资料:包括产品经法定检测单位的检测报告以及进场防火门的产品合格证报验。
3、施工资料报验:一般指的是防火门的安装施工验收资料。但防火门安装前,尚应包括房屋结构工程是否已经完成验收,已经完成验收的应确保前工序资料齐全,如果没有完成验收的,本工序尚不能进行施工。
秉锅锅155&回答:  钢质防火门的技术规范 1.钢质防火门代号 s---门框双槽口 d---门框单槽口 k---有下框,无下框略 b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略 l---亮窗,无亮窗代号略 1---单扇门 2---双扇门 5---右开门 6---左开门 代号示例 GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃, 门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 2.耐火极限 甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h 。 3.门扇的开关方向 3.1右开门为顺时针方向旋转。 3.2左开门为逆时针方向旋转。 3.3防火门开启方向必须为疏散方向。 开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可
  能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。 4.分类 4.1按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。 4.2按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。 4.3按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。 5.技术要求 5.1材料与配件 5.1.1门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 5.5.1.2门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 5.5.1.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 5.5.1.4安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5.5.1.5双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 5.5.1.6门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。 6.钢质防火门的结构特点: 钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的,门上应配置闭门器、防火锁,双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮,门扇需加装玻璃,应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束,单扇门板在门面无接缝的情况下,门宽可制作尺寸为≤1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成,甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框(下槛带止口并加设密封槽,槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高,门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。 7.钢质防火门的选用与安装: 钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择:如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求,订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作,原
  则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素),下端一般下埋20mm框角,这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装,以保证门的间隙上端、侧端3mm,中缝间隙4mm,门板与地面(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙,以便竣工后的使用。 大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁(即防惊慌锁或太平门栓)。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条,要有力矩调整功能,以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置,当有灾情发生时自动释放,拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接,起到自动关门的作用,达到全方位防范的要求。 随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要,防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化,如:轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。 由于国家核电事业的发展,原来需要进口的高于国标的防火门1.5 钢质防火门、防火卷帘门 防火卷帘的技术规范 防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定: 1.防火卷帘产品分类 钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。
木子星生&回答:钢结构防火涂料消防验收方法如下:
1.主控项目
1.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
1.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB 9978的规定。
检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
检验方法:检查复检报告。
1.3 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定及本规范附录F。
1.4 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用尺量检查。
2. 一般项目
2.1防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
2.2 防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
不够暧昧&回答:1.防火门甲级钢质隔热防火门消防通道门工程门包消防验收
2.防火门/甲级钢质隔热防火门/消防通道门防火门/包消防验收
3.钢质防火门甲级乙级丙级消防通道平开防火门工程防火门 2890
价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主
可爱的橙子&回答:防火卷帘门消防验收规范:
(1)、帘板
1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
(2)、导轨
2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。
2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。
2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm.
2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
(3)、门楣
3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。
3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。
3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。
(4)、座板
4.1座板与地面的接触应均匀、平行。
4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm.
(5)、传动装置
5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。
5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。
5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。
5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
(6)、电气安装
6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。
6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。
6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:
钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。
其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。
可爱的橙子&回答:你好,防火卷帘门消防验收规范哪位有:
1、防火卷帘门应满足的技术要求
1.1平均升降速度:3米/分钟。
1.2耐火时间:240分钟。
1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
2、主要原材料的厚度应满足下列规定:
零部件名称
材料厚度(mm)2
3、外观要求
3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。
3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。
3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。
3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。
4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:
卷门机功率W,KW
平均噪音dBW≤0.4≤500.4<W≤1.5≤60>1.5≤70
5、主要质量要求
(1)、帘板
1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。
1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。
1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。
1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()&&问题详情
《建筑设计防火规范》7.4.12规定进户门必须外开吗?除甲、乙类厂房外的人数要求针对的是厂房不?
《建筑设计防火规范》7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定: 1 民用建筑和厂房疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限;1.我们是新建小区,进户门都是内开的,改外开被开发商索要钱款。根据该强制性规范,我们门是否是必须外开的?(我们小区的房型是中间65平,左右两边是80几平,65平的正对电梯)。2.后面那条“除甲、乙类……”是针对厂房非住宅楼吧?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
有啊很多咧亚誉装饰专业工装公司他们这块做的不错
进户门不是防火门,应安装的户门是防盗门。防火门开启方向为楼内人员逃生方向。
所有防火门都是从外开的,这是强条,部分甲、乙、丙
必须外开,对
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国建材网对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择中国建材网的
友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要的纠纷和造成损失!
经营模式:生产加工&
业务类型:建材企业&
荣誉资质:0项
企业实名认证:未进行认证
安徽泰鑫防火门厂公司介绍
-1){this.style.display='none';}" />&&&安徽省泰鑫防火门有限公司于2008年成立,公司前身是合肥市永鑫金属门窗厂,是安徽省最早生产防火卷帘的厂家,并且是安徽省消防协会会员单位。&&&公司产品经国家防火建筑材料监督检测中心检测合格,安徽省消防总队备案,公司产品被用于合肥新桥国际机场航站楼及省内其他重点建设项目,并在消防验收中一次通过,受到使用单位的一致好评。&&&我公司产品配套齐全、技术成熟,通过了ISO质量体系国际认证,并公开实行售后服务承诺。并形成了成熟的防火、防盗两大系列,具有综合防护功能的优质安防产品,主要有:&&&1)生产销售钢质复合防火卷帘、无机特级防火卷帘、水雾式特级防火卷帘;折叠提升式防火卷帘、挡烟垂壁和各型电动防盗卷帘;&&&2)经销各种级别[]
联 系 人:储岳苗(销售)联系电话:90手机: QQ在线:地
址:安徽合肥瑶海区
加盟安徽泰鑫防火门厂品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *防火门分成甲乙丙三级,是怎么区分的?其中三种等级之中又是如何划分木质防火门,钢质防火门的一般设计院图纸设计只注明了甲乙丙三级,但是未注明采用钢制,还是木制?一般情况怎么区别?
谦慕a嬖瓈Y
木制钢制都没区别,但是防火时间有差别.分别是0.6,0.9,1.2小时的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码防火门是高层住宅必须安装的防火构件
按模块条件查看
摘要:防火门安装-保养-维护-售后篇:高层发生火灾时自救很重要,拥有一款防火门是高层必不可少的,但一般都要选择甲级的防火门。
防火门是高层住宅必须安装的防火构件 防火门是高层住宅必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,最主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。 防火门分为甲乙丙三级,其中甲级防火门在闭合时耐火极限为1.5小时,乙级为1小时,丙级为0.5小时,能防止烟火的穿透、扩散和蔓延,在发生火灾时可关闭和隔断火焰,防火门安装在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小区的防火门,一般都是由开发商负责安装,所以丙级居多,但耐火极限必须达到规定标准。&目前,太原市防火门的合格率只有约40%,而居民使用情况也不乐观,存在着很多不规范的现象。&该负责人提醒居民,为保证发生火灾时防火门能切实发挥作用,必须时刻保持防火门处于关闭状态,切记不能随意对其进行拆除、更换,也尽量不要在楼道间堆放杂物。
您可能关心的页面: 、 、 、
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
精彩推荐&|&Recommend
1784人关注
1352人关注
4144人关注
1635人关注
1860人关注
按条件查看:
按商城(推荐购物网站)查看:
广东省通信管理局}

我要回帖

更多关于 钢质隔热防火门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信