空调制冷正常不制热怎么办不制冷却制热

国美电器买的空调制冷正常不制熱怎么办冬天制冷不制热,夏天制热不制冷这可怎么办?

客户端特权: 3倍流畅播放 免费蓝光 极速下载

}

来源:-- 作者:-- 浏览:866

摘偠:     检修此机时先查用户遥控器所设定的温度是否高于室内温度,以排除用户使用不当造成不能制热的可能性(若用户设定的温度過低空调制冷正常不制热怎么办就不能进入正常的制热状态,这种情况是正常的)   排除用户使用不当后,导致空调制冷正常不制熱怎么办不制热的原因可能有:(1)某种原因造成室外机无法工作如压缩机本身损坏或其启动电容不良、室外机工作电源消失等。为便于检修根据该空调制冷正常不制热怎么办控制系统印制电路板画出了室外压缩机控制电

  检修此机时,先查用户遥控器所设定的温度是否高于室内温度以排除用户使用不当造成不能制热的可能性(若用户设定的温度过低,空调制冷正常不制热怎么办就不能进入正常的制热狀态这种情况是正常的)。

  排除用户使用不当后导致空调制冷正常不制热怎么办不制热的原因可能有:(1)某种原因造成室外机无法笁作,如压缩机本身损坏或其启动电容不良、室外机工作电源消失等为便于检修,根据该空调制冷正常不制热怎么办控制系统印制电路板画出了室外压缩机控制电路如下图所示。IC1②脚为压缩机驱动控制信号输出端当该脚有高电平控制信号输出时,该信号就会通过R27加到IC3①脚经反相后从⑩脚输出低电平,从而使KARL1继电器线圈中的电流通路形成而工作其触点闭合后就会使压缩机得到220V的交流电压而工作。如發现压缩机不能运转就应检查IC1②脚、IC3⑩脚输出的电平是否正确。如均无问题则应重点查去压缩机的控制线路接线是否牢靠,压缩机及其启动电容是否正常

  若上述检查无问题,则查KARL1线圈左边的+16V工作电压是否正常如+16V电压无问题,IC3(16)脚输出为低电平则可能是KARL1继电器本身损坏。

  (2)四通阀本身损坏或其控制电路不良使四通阀不能换向转换成制热工作方式。IC1④脚为四通阀驱动控制信号输出端在制冷工莋模式时,该脚输出低电平经R28→IC3②脚,反相后从(15)脚输出高电平继电器KARL2线圈无电流通过,四通阀不动作;制热工作模式时IC1④脚输出高電平,该信号经R28→IC3②脚反相后从(15)脚输出低电平→继电器KARL2线圈中的电流通路形成而工作,其触点闭合后四通阀动作转换成制热工作状态。

  当室外机工作正常但就是不制热时,则应查四通阀是否换向仔细观察室内机是否有结霜现象,若有说明四通阀未换向。接着僦应检修四通阀或其控制电路

  (3)空调制冷正常不制热怎么办管路有泄漏,导致制冷剂不足在检查IC1输出的控制信号正常的情况下,仔細观察室内机盘管温度若发现与室温十分接近,或略高于室温则故障可能系管路中缺少制冷剂,或压缩机排气不良、四通阀串气等原洇引起的此时,可通过检测空调制冷正常不制热怎么办系统内的平均压力值来确定故障的可能原因海尔KFR-25型空调制冷正常不制热怎么办系统内正常情况下的压力平均值见下表。

  若测得的压力平均值偏小则大多为管路中缺少制冷剂,应先查找出管路系统的泄漏处排除泄漏点后,再充足制冷剂待平衡压力正常以后,再一次检测系统的工作压力正常情况下在制热工作模式时的工作压力在1.6MPa~2.4MPa之间。若測得的压力平均值过高则可能系制冷剂过量或制冷剂管路出现堵塞、室内机通风不良等引起。

  说明:工作压力偏低可能是管路中缺制冷剂,也可能是单向阀关闭不严、四通阀串气、压缩机排气不良等造成的

  检修方法:断开交流220V电源,先直观对空调制冷正常不淛热怎么办电源电路以及控制系统电路中各个元器件的外观以及焊接情况进行检查未发现有明显的损坏现象。

  1.判断故障大概部位  通电开机后先检查室外压缩机工作基本正常。再仔细观察发现室内机有些轻微的结霜现象由此初步判断故障可能是由于四通阀未换向引起的。

  2、检查四通阀及其控制电路  用万用表10VDC电压挡测量IC1④脚上的电压约为4.7V的高电平,基本正常但测IC3②脚电压为0V,检查R28电阻发现其电阻值为∞显然已经开路。用一只同阻值金属膜电阻换上后通电试机,空调制冷正常不制热怎么办制热功能恢复正常故障排除。

  提示:如上述检查IC3②脚上的4.7V电压也正常且IC3(15)脚为低电平,就应检查四通阀线圈上的220V交流电压是否正常如正常,则可能为四通阀本身損坏

  可断电测量四通阀线圈的直流电阻,以确定四通阀是否开路或有局部短路现象下表列出了海尔系列空调制冷正常不制热怎么辦几种四通阀线圈的直流电阻正常值。

}