用过博伸厨房空调制冷正常不制热怎么办说说,制冷怎么样

咨询律师免费,3~15分钟获得解答!

  • 专业:债务债权 损害赔偿 婚姻家庭 刑事辩护 交通事故 离婚 人身损害赔偿 死刑辩护

    好评:99 已帮助:10070

    在保修期内属于质量问题可以直接聯系商家维修

    或致电 137- 咨询刘曙光律师 (服务地区:河北-石家庄)

    有用 0 人认为答案有用

  • 近日消费者沈小姐在乐购嘉定店购买了一款价值2095元嘚TCL冰箱,使用后发现冰箱不制冷与公司报修后答应更换...

  • 夏天天气炎热,很多人胃口不好油腻的菜很不喜欢吃,口味太浓的也不太适合当然从饮食保健的角度出发,是以清淡的为...

  • 我国法律没有明确规定物业费多久交一次以及什么时候交属于业主和物业公司意思自治的范畴。一般来说从业主到小区物...

  • 装修合同指的是为了房屋装修依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定、签订的合同。大家在家庭装修的时候要注意...

3分钟快速获得律师解答

}

美的空调制冷正常不制热怎么办器制冷正常不制热,并且室内机吹出的是冷风

故障现象:制冷正常不制热
分析与检修:通过故障现象分析,说明四通阀控制电路、温喥检测电路或微处理器异常检查温度检测电路时,发现室内盘管温度传感器的阻饱不足2kΩ,正常时为12kΩ左右,用同型号的负温度系数热敏电阻更换后,故障排除。

提示:室内盘符温度传感器阻值变小经信号变换电路变换,开机后就为CPU提供了室内蒸发器温度高的错误信号導致CPU控制压缩机停止工作,并且提商室内风扇转速从而产生该故障 。 


}

故障现象:整机制冷正常但制熱效果差

故障范围:室外电控、单向阀组件、感温传感器、压缩机、四通阀体、四通阀线圈。

维修处理的思路及步骤:

步骤一:检测用户電源电压为220V电源正常,安装环境符合要求

步骤二:设制热30度高风开机运行,内外风机压机运转正常刚开机1-2分钟,

内机吹热风效果良好,过一会后内机不制热

步骤三:断开整机电源,将室温传感器调整到30度设定制冷17度模式运行,

步骤四:设制热30度高风开机运行鼡复合式压力表测量系统低压阀侧压力,检测发现刚开机时压力升至1.5MPa整机制热效果良好,过一会儿压力慢慢下降至0.8MPa用手摸压机排气管仳较烫手电流正常,可以排除压机的问题用手摸四通阀几个接管没啥温差,可以断定故障点在四通阀上

处理措施:更换四通阀,抽真涳、充氟开机运行、制热正常

}