我家现有的电器有可能同时用的达到六千瓦要配置多少断电空气开关。
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 0 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
全国装修业主交流QQ群:
你的装修预算约 0 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
微信扫一扫查看完整报价清单
关注公众号还可获取装修省钱快报
我家现有的电器有可能同时用的达到六千瓦要配置多少断电空气开关。
浏览166次 悬赏: 0
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(6)
A:你好大理石窗边如果是还在保修期之内的,可以联系售后,如果过了保修期,那就没办法了自己承担维修的费用了希望我的回答可以帮到您,了解更多请关注一起装修网。
A:用380V的63A漏电最好,三相四线,零线过漏电开关,更安全,好维护和检修。
A:因为1千瓦1小时就是1度,所以6千瓦每小时就是6度。家用电器使用注意事项:首先为了安全用电,家里的主线必须安装漏电保护器以及过载保护器。每个插座以及用电器需要接地线的必须连接地线。电磁炉 、热水器、电饭锅等大功率的用电器要使用不低于4平方的电源主线。用电器在正常使用时经常检查插头插盘是否有温度过高等现象,发现应立即更换。即热式热水器以及其他电热水器必须关闭电源。希望我的回答对您有所帮助。
个人最近在玩TPLINK WR703N上的openwrt,有一些想法。就家居设备来说,空调、冰箱、洗衣机、电视机、电饭锅、豆浆机等等等。我觉得最应该做或者最简单能做的,应该首选空调,因为其他的东西,提前操作的需求较弱,即便有这想法但因为没有前期准备而无法远程操控,比如电饭锅煮饭。而空调若在回家前就能打开,那回到家就会很暖和或很凉快,这是人的基本需求,现在在汽车领域有远程开车门开车内设备的案例,家居行业我可能不熟悉所以并不了解。所了解到的有一些,比如使用硬方案的:远程控制电源的开启和闭合,就如同一个远程开关,这个比较适合台灯这样的产品,但对于空调冰箱洗衣机等,就不合适了,并且硬开关有可能会造成对设备的损坏。而我提供给空调的解决方案是什么呢?一个远程遥控器,即使用无线控制遥控器对空调的操作。就是在家里普通的遥控器上加入了无线模块并接入了互联网。好吧,这个方案也是有缺陷的,比如要对准空调放好位置才可以,不是随便丢哪里都行,除非空调遥控器本身就360度都可以的。我正准备使用小路由器来实现这一想法,即将TPlink路由器同遥控器接到一起,通过openwrt(小型Linux)下编写一个小程序来接收网络上传来的信息然后对遥控器进行操作。想法很简单,但做起来似乎不容易,因为这些我都不懂,更不会写代码来。所以,我先把我的想法分享在这里,同各位交流。另外,我觉得我这想法是非常简单的,在不久的未来,空调公司会将无线模块直接加入到空调的主机中,将这个无线作为客户端接入到家里的路由器上,然后通过手机APP直接控制空调。这应该是这几年即将要实现的东西,我相信。另外,有一次同公司的同事聊起过智能冰箱的事情,但时间一久忘了,下次记起来再和大家分享探讨。谢谢===更新===在某购物网看到了这个:BroadLink RM1 智能远程控制 手机wi-fi智能遥控 红外转无线WIFI 手机万能遥控
(不贴链接了)一是我们现在想到的别人基本已经做了,另一就是这玩意看起来还不错,似乎是全向的红外并且可以控制多种红外设备,希望是好用的。价格为129,现为预售阶段。
A:【淋浴的水开关处漏水维修方法】安装和使用淋浴水龙头时应该特别注意的是,淋浴水龙头冷、热水供水管切勿装反。一般情况下,面对龙头左边为热水供水管,右边为冷水供水管。有特殊标识除外。安装完毕后,拆下起泡器、花洒等易堵塞配件,让水流出,将杂质完全清除,再装回。随龙头所附工具应保留,以便日后维修用。拆装进水软管时,不要缠密封胶带,不要用扳手,直接用手拧紧即可,否则会破坏软管。挂墙式龙头根据需要确定弯头露出长度,否则弯头露出墙面太多,影响美观。【出现水龙并没有出水口漏水】:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。【解决办法】:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。1,首先确定是照片中圈住的弹簧软管漏水,水无法送达莲蓬头。若是莲蓬头漏水,则最好更换新莲蓬头。2,把固定软管和莲蓬头的套子拧下(几乎所有的莲蓬头都有,很容易找到)。3,弹簧软管里有个小管子(图中拇指和食指捏住的那根管子),抖动弹簧软管把这个小管子抽出来。4,找来一根三四十厘米长的尼龙绳,这个很容易找到,家里没有可以到超市讨要一根。如果实在找不到,也可以用其它软绳子代替。5,把尼龙绳缠在小管子的头上,掌握好力度,别把小管子捆死了。做这个主要是为了挡住弹簧软管,避免小管子滑入弹簧软管里漏水,所以不要缠得太多或者太少。6,把小管子的铁头掺入莲蓬头中,套上连接弹簧软管和莲蓬头的套子,拧紧。
A:你提出的我家的马桶可能有点老化了,加上是底层,经常反味,有什么方法可以阻止臭味?这个问题,下面是一些相关知识,希望能帮助到你。卫生间马桶反味的原因有:  1、连接地漏、马桶和洗脸池的水管的反水弯长度不够,合格的反水弯长度为5厘米—10厘米,否则无法有效阻止下水道异味上升。  2、浴室下水道经常会有毛发、油脂、肥皂沫和其他杂物纠结在一起,形成堵塞,很难清理,腐败变质,也是异味的来源,适当使用下水道疏通剂可以大大改善,但一定不要使用盐酸、硫酸等强腐蚀性化学品。  3、地漏产品不合格。现在很多新建小区为了增加层高和降低成本,而是多采用了浅水封地漏合格地漏的水封层应为5厘米,而这些伪劣地漏水封层只有1至2厘米,当然无法阻止臭味逸出。目前市场上多采用密封防臭地漏,也称机械地漏。  卫生间马桶反味的解决方法:  首先要弄清返味的地方所在,一般容易发生在浴缸与地漏,如果是地漏原因推荐使用非常芯地漏,密封效果不错,密封垫配有橡胶圈,完全阻止臭味。地漏芯机械重力原理,利用水流自身重力自动调节密封盖开闭,性能稳定永久性寿命。浴缸平时不用时要关闭下水开关,所有设备与地面管口连接时要封胶,洗脸盆下水必须安装S形弯管。多用水冲下水道,以免封水层蒸发,起不到隔味的效果。
*本价格为毛坯房全包价格(不含水电报价),旧房价格由实际工程量决定。
*稍候装修管家将致电您,为您提供免费装修咨询服务。
微信扫码获取详细报价清单
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
酒窝的深静
不正常。地暖回水管不热怎么办-管道压力不够现象:有的业户
酒窝的深静
清洗溶剂型漆,立即用布或棉团蘸上汽油、煤油或稀料擦洗,然
酒窝的深静
没有相关说明,为您推荐公共卫生间木材,仅供参考。乌木,巴
酒窝的深静
多乐士 (英国ICI集团世界品牌,中国一线品牌,十大品牌
酒窝的深静
粘实木地板用的是地板胶。所谓的传统的地板胶就是PVC地板
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
&浏览:3103&& 回帖:71 &&
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。...了解!谢谢指导!老配电箱里那个国产63A的断路器是临时应急买的,替换西门子以后成扔了可惜,我想把它废物利用,接在西门子漏保的后面,作为新配电箱的总开,我觉得多个漏保总归好的,您看这样合适吗?
本帖由安卓客户端编辑于: 18:14:25
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
了解!谢谢指导!老配电箱里那个国产63A的断路器是临时应急买的,替换西门子以后成扔了可惜,我想把它废物利用,接在西门子漏保的后面,作为新配电箱的总开,我觉得多个漏保总归好的,您看这样合适吗?63的拆下来作为备用。你放在40A后面不起作用了
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
63的拆下来作为备用。你放在40A后面不起作用了噢,63上的漏保功能也没用了?
泡网分: 20.911
帖子: 2539
注册: 2001年04月
inteltt 发表于
噢,63上的漏保功能也没用了?只是个人工开关和漏保
6平,40A可以了,更大的不合适。你的电表估计也就这点
万一一起开了,跳闸顶多再合一次,烧线烦死
泡网分: 23.927
帖子: 3657
注册: 2005年11月
40A的还是可以,6平方用32A是长期允许通过电流,短期问题不大。。。不过俺是亲眼见过6平方总进线用63A的,结果冬天开几个空调之后6平方的进线全部烧融成一坨的
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
谢谢,如果是一条线路上有三个插座要接在一起(第三个图片里放不下了,和第二个黑色的同款,进线从第二个引出,接线方式也和第二个相同),是不是这样:
本帖最后由 inteltt 于
14:49 编辑
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
保本为上 发表于
L=火,N=零
好的,断路器这个接法正确吗? 本帖最后由 inteltt 于
14:42 编辑
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
泡网分: 35.215
帖子: 2274
注册: 2001年03月
用电侧,6平方25A,10平方32A。否则长时间使用不安全。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.461
注册: 2015年06月
inteltt 发表于
好的,断路器这个接法正确吗?
你这个是空气开关,如是两相的就是上面进下面出吧。图不太清,高人指点。
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
谢谢,如果是一条线路上有三个插座要接在一起(第三个图片里放不下了,和第二个黑色的同款,进线从第二个引出,接线方式也和第二个相同),是不是这样:
红圈内是开关吗?
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
PCM120 发表于
红圈内是开关吗?
如果是开关,接线如图:
泡网分: 20.911
帖子: 2539
注册: 2001年04月
inteltt 发表于
好的,断路器这个接法正确吗?
细节,进线最好在中间
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
如果是开关,接线如图:
是开关,但是左边下面那个标的N,并且没有螺丝。
旁边黑色的那个插座的接法不用改了吧?然后第三个插座和黑色的这个一样,也按照同样的接法就可以了吧?
本帖最后由 inteltt 于
23:14 编辑
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
如果是开关,接线如图:
侧面是这样的,开关上的N孔没螺丝。
1孔有螺丝,然后有两个眼,开关上的L也是如此。
火线进线以及到下一个开关的火线出线,就接在开关的L的两个孔上,每个孔一根线,对吧?
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
ralph 发表于
细节,进线最好在中间好的,我想像的这个接法不完美,但原理是正确的,对吧?
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
是开关,但是左边下面那个标的N,并且没有螺丝。
旁边黑色的那个插座的接法不用改了吧?然后第三个插座和黑色的这个一样,也按照同样的接法就可以了吧?
按照同样的接法就可以。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。看了下,电表前的总闸是40A的,家里总闸如果也用40A的可以吗?如果超载,是哪个先跳或者两个一起跳?
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
看了下,电表前的总闸是40A的,家里总闸如果也用40A的可以吗?如果超载,是哪个先跳或者两个一起跳?就用40的,一起跳
泡网分: 20.911
帖子: 2539
注册: 2001年04月
要看脱扣曲线,但是电力公司配的比较渣,一般不跳
泡网分: 1.792
帖子: 1786
注册: 2009年03月
ralph 发表于
要看脱扣曲线,但是电力公司配的比较渣,一般不跳说到脱扣曲线,就想到厂里一台设备有个很蛋疼的事。总开是1000A的NS1000,液压泵上两台75kW电机用一个800A的NSX800。两台电机如果同时启动就会跳闸,但是竟然是跳1000A的总开。。。
你也知道1000A的总开那个难掰。。。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
ralph 发表于
要看脱扣曲线,但是电力公司配的比较渣,一般不跳家用有必要用B型的吗?我看大部分都是C型。
另外由于空间限制,3极4极宽度的室内总开漏保可能装不下,如果用1P+N的漏保作为室内总开,会有哪些不足以及安全性的损失吗?
本帖最后由 inteltt 于
20:28 编辑
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
ralph 发表于
要看脱扣曲线,但是电力公司配的比较渣,一般不跳对,我家电力公司配得那个渣,连德力西都不如的没听过的烂空开,今年夏天烧了
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
家用有必要用B型的吗?我看大部分都是C型。
另外由于空间限制,3P4P的室内总开漏保可能装不下,用1P+N的漏保作为室内总开,会有哪些不足以及安全性的损失吗?3P是3相380V电源上用的,家用当然用1P的开关。除非你家入户电源是380的
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
3P是3相380V电源上用的,家用当然用1P的开关。除非你家入户电源是380的不好意思,可能我没说清楚,我意思是3列4列宽度的那种,但接线是2p的漏保。
如果用1P+N的漏保,作为总开,不知安全性如何?
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
不好意思,可能我没说清楚,我意思是3列4列宽度的那种,但接线是2p的漏保。
如果用1P+N的漏保,作为总开,不知安全性如何?这个没有具体研究过,参数,结构应该有所区别的。
泡网分: 0.035
注册: 2009年04月
楼主,您买的这是什么牌子的面板
一开始以为是西蒙,但仔细一看好像不是。。。
泡网分: 1.192
帖子: 2852
注册: 2012年03月
inteltt 发表于
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
这插座开关没什么卵用,骡子的大雕。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 23.927
帖子: 3657
注册: 2005年11月
inteltt 发表于
看了下,电表前的总闸是40A的,家里总闸如果也用40A的可以吗?如果超载,是哪个先跳或者两个一起跳?这样用还是可以的,甚至家里总闸直接用63A的也可以,这个时候家里的总闸只起检修隔离作用,保护靠上一级开关。其实现实中的设计这样也比较多,特别是入户只是配一只没有保护功能的隔离开关,这样可以充分利用入户线,而且不用考虑上下级开关的配合问题。
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证主线6平方-中国学网
状态:7个回答日期:回答人:经验26级答:你家是500平方的别墅吗?如果不是真是太浪费了,一般住宅4平方的用到空调,热水器和电器插座上,2.5平方的用到照明上! 同时使用热水器,开两台卧室空调没有问题! 如果有大功率立式空调,最好单独走一条线!状态:2个回答日期:回答人:ZC粉滗答:够了!1.5P的空调也就6A电流左右。三台加起来才20A不到。6平方线在45A左右。2.5的也在18A左右。所以完全够用的。状态:2个回答日期:回答人:jmyjqzheng问:我家最近换了主线,换成了6平方的铝线,可闸刀还是以前的,保险丝还是用...答:一般的铅锡合金保险丝可用直径1.63mm(16号线)等于2平方的,它的额定电流11A,熔断电流16安。如果电表容量不低于10A,应不会有影响。闸刀开关如果在固定保险丝处有金属氧化层(常因发热导致),也会接触不良有电阻,易发热至烧断保险丝。两台电...状态:5个回答日期:回答人:okmye问:带动两个挂壁式空调(全是1匹半的,一个是变频的,另外一个不是),两台...答:6平方的铜线载流量为60安左右,也就是说在220V时可带10KW左右的负载是没问题的,所以带这些电器是没什么问题。状态:6个回答日期:回答人:我思故我在244答:家庭进户线,国家规定是不低于6平方,实际中大多是6平方,家庭用电是足够了的。 照明灯功率一般都低于100瓦,0.5或0.75左右都够,1.5更保险了(你可以对比电吹风的线,电吹风都在一千瓦左右,线才1平方的样子),插座一般都是线电流10A,2.5平方...状态:1个回答日期:回答人:美的春天360问:房间为几年前的房子了,暗线,原来电工安线安得太乱了,又没有分单独的...答:完全可以用状态:2个回答日期:回答人:筱果°A1B05615问:不是专业的别回答答:你的插座副线4平方毫米单芯的铜线,线径略微大了一点。一般一个分路的负载电流不应大于15安倍;如果你用1.5平方毫米铜芯线,其二根线穿钢管全电流为17安倍,完全可以达到你的要求。 追问: 总闸多大A数合适? 回 你的主线是6平方毫米的铜芯...状态:1个回答日期:回答人:zhang741027问:铜线主线6平方、插座线4平方.照明灯线2.5平方.配空气+漏电开关多大的才...答:空开电流大小一般按照负载大小配置的。 主线6平方空开:40A或60A 2P空开;插座空开:按照负载配(单个空开不大于32A,一般用10A、20A;空调插座用25A、32A);照明空开:按照负载配(单个空开不大于20A,一般用6A、10A) 主线4平方空开:32A或40...状态:1个回答日期:回答人:百度知道客户端问:本人饭店装修中,明天接电,主线用6平方线可以吗?耗电量8千瓦左右, 问...答:空调全部走6平方的,3盘线够了,插座全部4平方4盘线左右,灯线4盘线,如果有2级顶或许会多要一盘,那插座接地的其实感觉没必要的,个人爱好。状态:1个回答日期:总开关用空开,选择C40的,照明和插座及空调插座都用漏电保护开关,分别为C25,C32.C32,风能选C16的漏电,切记主线是6平方的,你家的负荷太重,不能同时使用状态:1个回答日期:最好是用单根的6平方电线,装一个20安的漏电开关就可以了,空调最好单独装一路,再装一个20安空开就Ok了。状态:1个回答日期:空开电流大小一般按照负载大小配置的。 主线6平方空开:40A或60A 2P空开;插座空开:按照负载配(单个空开不大于32A,一般用10A、20A;空调插座用25A、32A);照明空开:按...状态:1个回答日期:【主线6平方,进线4平方后都是插座灯开关,安装60安】 错了。 主线6平方,你指的主线是什么意思? 进线4平方,是不是从外面引到你家里的电线? 安装60安,是不是空气开关?状态:1个回答日期: 电线越粗载流量越大 带的负荷就越多 电线而不发热 跳不跳闸是开关的事 容量选对了是主要的状态:1个回答日期:两台一匹半空调三千瓦左右 电脑三百瓦左右包括电灯用电最好用四平方的铜线 六平方的铝线也可以用状态:1个回答日期: 朋友,空调DZ47-63的C40,主卧DZ47-63的C32,三房DZ47-63的C20,厅DZ47-63的C32,厨房DZ47-63的C63,风能DZ47-63的C10,总漏电空气开关100_125安(漏电开关可能没有...状态:1个回答日期:6平方多芯线先涮锡,然后将多芯和单芯用焊锡焊在一起,注意啊不能带电焊接啊,小心你的小命。状态:1个回答日期: 这样就需要知道你家里的电热水器功率,浴霸功率,排气扇,灯泡功率 主要是电热水器与浴霸 这样才能大概计算出同时工作时的电流。然后才能判断6平方的线缆是否会过载。状态:1个回答日期: 可以用了 如果把电表处换成60A的最好 免得越级跳 室内总闸可以用40A漏电保护 但厨房卫生间回路最好再加个25A的漏电保护 没办法 房间插座 厨房卫生间插座 任意一个点...
与【主线6平方】相关信息:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
用户还关注
12345678910
大类导航: |&主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关?以及插座接线法
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
rt,另外有个带开关的插座,请教下怎么接线,开关处是L和L1,插孔处是L N和地线。
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
微信扫一扫分享
&浏览:3103&&回帖:71 &&
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
面板是酱紫的
本帖最后由 inteltt 于
17:37 编辑
泡网分: 0.461
注册: 2015年06月
L=火,N=零
泡网分: 0.237
注册: 2010年11月
火线接开关L-L1-插座L,地线接地线,零线接N。
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。
泡网分: 15.213
帖子: 4648
注册: 2008年08月
如果这个是单路的,唯一插座是16A的,线路最大电流那也就是16A,那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.571
帖子: 1260
注册: 2010年10月
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 29.462
帖子: 1151
注册: 2003年04月
6平方线单相可使用功率达8-10KW;
你这个开关限16A,配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A,8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用,应找专用的!
本帖最后由 CGX 于
19:39 编辑
泡网分: 44.751
帖子: 8896
注册: 2002年01月
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。...火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
本帖最后由 inteltt 于
21:11 编辑
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
qqyuzhu 发表于
L是开关火线进线,L1是火线出线。安全载流接50A漏报
...火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.571
帖子: 1260
注册: 2010年10月
inteltt 发表于
火线进线接开关L1,出线用开关上的L,效果也一样的吧?
...开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
inteltt 发表于
火线进线入插座后插入开关L,然后用一根跳线,连通开关L1和插座L,是这样吧?
从电路原理上来说,您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说,最好这样接:
泡网分: 16.961
注册: 2006年11月
1平方差不多12A,累加
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
qqyuzhu 发表于
开关开启后应有标记,若您反接效果相同,但标记容易搞错这是普通的1X1机械开关,无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的。
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸,户外的总闸也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流。
泡网分: 2.81
注册: 2015年01月
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
三立人 发表于
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安,实测过电源线没有明显温升...正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A,除非家里会同时开好几个大功率的电器...是啊,问题是32和63之间只有40a了,有点小。我空调3000,热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000,电饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的。进线是6平方,我估计63还可以?另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma,百安居京东上都找不到更小的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 2.81
注册: 2015年01月
inteltt 发表于
正泰飞雕这类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到,国产有正泰的开关做的不错,插座就一般了
泡网分: 22.437
帖子: 3151
注册: 2006年10月
PCM120 发表于
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) ,其余照常。总空开带漏保?
泡网分: 29.462
帖子: 1151
注册: 2003年04月
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。8500w应该是40a不到点的电流,为啥不配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧?63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了。
如果40和63之间有个48a就好了。
不过按照电线的规格来看,6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a,4平方用32a。
泡网分: 23.927
帖子: 3657
注册: 2005年11月
CGX 发表于
我家入户线10平方,配63A漏电开关,家里厨房4平方线,配32A,快速热水器最大功率8500W,拉6平方专线,也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度。10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
duvet 发表于
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。。。晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
正泰的标准差不多。
按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
晕,来晚了,刚拍了40a的漏保断路器,也是6平方的进线。
不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。
泡网分: 39.853
帖子: 9709
注册: 2004年01月
狐九败 发表于
总空开带漏保?是的。
泡网分: 19.83
帖子: 2002
注册: 2006年07月
Sunnic 发表于
用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好。好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。
泡网分: 11.543
帖子: 1585
注册: 2008年08月
inteltt 发表于
好的,要明天送货呢,有没必要取消订单,换同款32a的?作入户总开关。不用换了,热水壶,电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作。但是就怕极端情况出现,避免同时使用最好。