小为什么锅炉停循环泵不能停供暖风扇长期不停吗

1、热水为什么锅炉停循环泵不能停增设进出口连通管的作用及注意事项:
(1)减小热源阻力降低压降。
(2)当为什么锅炉停循环泵不能停偶发故障时可及时检修不影響外网供水。
(3)改变运行方式便于调节
(4)供暖初期冷运行时可减少运行费用。

2、旁通管选择注意事项:(1)管径一般比主管径小一號到二号但不得小于为什么锅炉停循环泵不能停入口管径。


(2)旁通管上要装阀门阀门要选用可调节流量特性好阀门。
(3)旁通管不偠直接接到分水器上

3、补水泵与循环泵的功能:补水泵的作用是向系统充满水,并保证系统总是充满水;它的扬程主要取决于最高建筑粅的高度且高于建筑物流量取决与补水量。


循环泵的作用是使系统中的水以一定的流量转起来;他的流量取决于供暖面积扬程取决于系统阻力。

4、有些循环水泵的出口阀门不能全部打开否则会烧坏电机,怎样解决循环水泵的出口阀门不能全开,主要是系统阻力小網络特性曲线右移,由于流量增加造成轴功率急剧上升因电流过高而烧坏电机,如能在系统中安装自力式流量控制阀限制流量,增加系统阻力出口阀即可全部打开。

5、泵在什么情况下效率最高当泵的流量为额定流量时泵的效率最高。

6、在原有的供暖系统中增加新用戶或扩充容量时要考虑的因素:(1)要使整个供暖系统的全部设备容量相互匹配;


(2)注意供暖设备的极限工作能力例如:循环泵的扬程、流量和功率;
(3)注意供暖管网的极限输送能力;
(4)注意热网的水力工况变化和新老热用户的兼容;

7、供暖系统中有哪些地方须安裝压力表和温度计?泵、除污器的出入口安装压力表;


供暖设备(为什么锅炉停循环泵不能停、换热器)的出入口安装压力表和温度计;
集水器和分水器上安装压力表和温度计;

8、如何从各部位压力表、温度计值确定系统运行工况的优劣?从分水器与集水器上的压力值来判断热网资用压头的大小从循环水泵出口压力值与供热设备出口压力值检查热源内阻大小;


从集水器与分水器的温度值差看热网的运行效果;
从热源设备出入口的温度值查看热源设备的出力;
从换热器一、二次系统出入口温差查一次网水平失调。

9、什么是同程式系统什麼是异程式系统?各有什么特点同程式系统:通过每一环的水流经的路程相同的系统;


异程系统:通过每一环路的水流经的路程不同的系统;
同程式各环路之间的阻力容易达到平衡;但消耗材料较多;
异程式环路之间的阻力很难达到平衡,但消耗材料较少安装自力式流量控制阀效果显著。

10、什么是用户系统的稳定性在热水网路中,某一用户在其它用户流量改变时保持本身的流量不变的一种能力。

11、洳何提高网络的水力稳定性(1)相对的减少网络干管的压降或相对的增大用户系统的压降。


(2)合理的安装自力式流量控制阀
很难,洇为调整流量改变了系统的阻力特性系数循环水泵的流量、扬程均发生变化,其它单体压差也会变化流量就跟着变化,当然调整过的單体流量也会变化这就需要反复调整,才能使流量接近要求即系统勉强达到平衡,而一旦有人在动阀门整个系统的平衡又被破坏了,再次出现水力失调现象

13、同程式热网能否解决水平水力失调?为什么因为解决水力失调的方法是使单体获得合适的供回水压差,而哃程式热网并不能满足这一要求同程式热网如果设计合理的话,能使各单体供回水压差基本接近而各单体的资用压头并不相等,这样沝力失调仍不可避免如果热网设计不合理的话,仍会出现单体供回水压差过大的现象有时甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现潒。因此同程式热网并不能从根本上解决水平水力失调的问题

14、各单体装了流量控制阀且已调试,仍达不到采暖要求原因分析?


(1)單体从热网所得循环水量不足(单体供回水压差不够)
(3)单体供回水阀门开度不够;
(4)单体内部设计不合理,原因:有些住户散热器散热面积与围护耗热量不符(有的过大有的过小);分户计量的存在楼层间的垂直失调,用户内部存在水平失调;楼内存在主管线的沝平失调也存在楼层间的垂直失调;
(5)局部管道、阀门、散热器堵塞;
(6)单体内有些阀门开度不够;

15、水压图包含的内容:横坐标表示供热系统的管道单管长度(m)纵坐标表示地形高度、建筑高度、动水压线高度、静水压线高度(m)。

16、热网正常运转对水压图的要求昰什么保证用户有足够的资用压头,保证散热设备不被压坏保证供热系统充满水不倒空,保证系统不汽化

17、在流量控制阀未出现之湔,为克服水力工况的水平失调主要采取那几种技术措施?(1)加大泵机组增加循环流量;


(2)调节热用户供、回水阀门;
(3)加粗末端热用户管道直径;
(4)采用同程供热方式;
(5)在局部热用户供、回水管道上安装增压泵;
(6)安装调压控制板或平衡阀等限制部分熱用户流量;

18、试分析散热器表面温度符合要求,而室内达不到设计温度的原因:(1)散热器数量太少供给房间的热量小于房间通过围護结构的散热量;


(2)房屋围护结构不合理;
(3)散热器布置位置不合理;
(4)新房子,潮气重散热快。

19、在供暖系统中有几种运行调節方式;哪种适合自力式流量控制阀有质调、量调和质量并调三种方式;其中质调方式适合自力式流量控制阀。

20、定流量系统和变流量系统各需我公司哪些产品定流量系统选用自力式流量控制阀;变流量系统选用自力式压差控制阀;

21、怎样选择自力式流量控制阀的规格?根据用户提供供暖建筑面积算出流量值(按1000m2建筑面积需3m3/h循环水计算)在自力式流量控制阀的最佳流量范围确定它的规格。

22、变频控制嘚优点是什么变频控制的优点是:节能;运行工况稳定;软启动;保护设备;

23、热水网路进行水力计算的主要任务是什么?(1)按已知嘚热媒的流量和压力损失确定管道的管径;


(2)按已知的热媒流量和管道管径,计算管道的压力损失;
(3)按已知的管道直径和允许压仂损失计算或核算管道中的流量,并确定循环泵的扬程及流量并绘制出水压图。

24、热水采暖系统设置定压装置的目的是什么有几种方式?目的:使供暖系统能在稳定状态下运行保证系统不倒空、不汽化;


方式:膨胀水箱定压;补水泵定压;稳压罐气体定压;变频补沝泵定压等;

25、阀门产生噪音的主要原因?(1)机械振动;


(3)流速过大阀前压力和阀后压力降过大;
(4)配套的管路布置不合理。

26、咹装自力式流量控制阀后在什么时候进行调解调解时间:有足够的排污时间后,确认已正常运行时进行调解;


注意事项:流量要合适動作要轻;调解费力时注意检查阀门有无故障;

27、自力式流量控制阀既然能起减压作用,可以当减压阀吗不能,


因为减压阀的流量是可變的流量控制阀的流量是不可变的,它俩有本质的区别所以流量控制阀不能当减压阀用。但有时因循环水泵扬程及流量均过大造成供沝压力过高超过散热器承压,而回水压力不高这时可在供水干管上安装自力式流量控制阀起到减压作用,甚至效果比减压阀好有时洇地势偏差大,地势低的地方供水上安装自力式流量控制阀可减小散热器承压

28、一次网安装自力式流量控制阀应安装在什么位置?为什麼应安装在换热器后一次网回水管上,因为该处温度相对较低可延长阀门密封件的寿命,压力稳定对阀瓣的冲击力较小,污物少;吔可安装在换热器的供水管上

29、一些小热网间断运行,升温后马上超压不敢再烧,使热网不能正常运行怎么办?一些小热网特别昰新热网,零漏点当启炉升温很快时,水温升高体积膨胀,造成系统压力升高超过规定压力。

解决方法:(1)用膨胀水箱定压;


(2)将为什么锅炉停循环泵不能停的安全阀的设定启动压力尽量定高一些同时,要用变频补水泵定压点尽量定的低一些,但要保障系统高点不缺水

30、哪些采暖系统中必备的设备及仪表不能省掉?(1)采暖入口的除污器


(2)为什么锅炉停循环泵不能停、换热器、水泵、除污器两端的压力表。
(3)为什么锅炉停循环泵不能停、换热器两端的温度计
(4)系统高端和最低端要装压力表。

31、哪些系统不适合安裝自力式流量控制阀(1)采用量调解的系统;


(2)采用蒸汽供热的系统;
(3)供、回水压差接近或小于控制阀启动压差的系统;
(4)热鼡户平均流量小于2Kg/m2的系统;
(5)比摩阻R>200Pa/m的系统;
(6)系统中不明的失水点过多回水定压维持不了正常值的系统;
(7)水质差、污物、泥沙含量高的系统;
(8)只想安装在末端的系统;

32、在现场中,装了流量阀的系统出现不热怎样真正判断故障原因?有多种原因如气堵、管堵污物、截断阀掉砣等,也可能是流量阀出现了故障如果是某处堵了气,或是有污物拆了流量阀重新运行,很有可能污物冲走、氣堵排除系统就热了。


在这种情况下人们很可能就认为是流量阀有问,正确的判断方法应是这样的:在同一个热网中将流量阀的凉閥和热阀互换安装,将出现四种情况:
一是都热了说明凉阀无问题,是气堵、污物堵的问题;
二是都凉了说明凉阀有问题,同时不热系统也有问题;
三是凉阀还凉热阀还热,证明是凉阀有问题;
四是凉阀热了热阀凉了,说明凉阀无问题应检查系统其他问题等。

33、開式供暖系统怎样平衡热网(1)在每个单体入户回水管上加装流量控制阀;


(2)按1000m2建筑面积3m3/h的流量进行设定。
说明:这样安装既解决了系统定压问题使系统不缺水,又解决了热网系统平衡问题