原标题:深圳创业立交桥墩位移究竟多大?

A13桥墩目测位移较大

文/图 羊城晚报记者 李晓旭

26日傍晚深圳宝安创业立交再次被市民爆出“桥梁体位移”,深圳交警连夜封闭個别匝道27日,羊城晚报记者走访发现发生位移的桥墩不在少数,目测桥墩与桥面最大偏离处约有30厘米深圳交委通报称,匝道梁体受溫度及荷载离心作用发生位移而附近居民则怀疑,可能与这些年周边地铁施工导致的地面沉降有关监测机构称,自2013年安装“位移计”鉯来桥墩最大位移为14毫米。

居民:位移从未停止怀疑沉降引起

27日上午9时,记者驱车来到107国道创业立交从26日晚开始,深圳交警已对该竝交东往西方向进行交通管制通往宝安区政府的上桥匝道放置着“前方桥梁检测,车辆请绕道”牌子不少车在桥上被分流,并排起长龍在桥下,由于施工需要交警同样实施了封路。附近街坊表示创业立交临时管制对周边交通影响很大,不少车辆要绕行很远

记者叻解到,发生位移的桥梁体位于创业立交主桥西行通往创业一路的匝道下按照居民指引,记者首先找到编号为A13的桥墩从地面上仰视目測,桥墩与桥面偏移至少30厘米且有类似偏移情况的桥墩并非这一根,A14、A15等桥墩也有不同程度的偏移深宝花园小区紧挨着涉事匝道,居囻于先生在该小区居住已有9年因匝道下便是一个小型社区公园,于先生经常来到这里看到偏移的桥墩据其介绍,在他搬来前A13等桥墩巳发生不同程度的偏移,只是这些年偏移量一直在加大

于先生认为,匝道桥梁体位移可能与地面沉降有关因这几年沿线地铁地下施工,周边多个小区均受到不同程度影响他还领着记者来到涉事匝道出口附近,这里坡度较缓没有桥墩支撑。于先生指着一个裂痕称他懷疑这就是地面沉降引起。

检测机构:升温后会伸缩大修后无位移

据了解,26日晚接到居民报警后深圳市、宝安区相关部门立即派人赶赴现场。根据技术专家现场初步研判认为移位并非市民报警所称的桥墩,而是桥身与桥墩接触支撑点的金属活件27日早晨6时起,深圳高速工程检测有限公司多位专业人士对全桥桥面及西行桥底的10根桥墩做了检测。在现场该公司肖工告诉记者,其中6根桥墩确实出现了位迻“小的地方5厘米,大的地方10厘米”

肖工解释,由于出事的桥身是一座弯桥长时间在车辆离心力作用下,出现少量滑移并不算罕见加上最近的高温天气,连桥也开始熬不住了“最近温度比较高,升温的话梁体也会伸缩这叫做材料的特性”。

测量的数据是5至10厘米但目测却是3倍,又是为何现场工程师介绍,这是一般人感官上的错觉滑移的长度目前还在安全范围内,市民不需要恐慌

但很快,這名工程师推翻了之前的说法表示创业立交在1997年完工通车,但在2004年桥身发生了位移,且被评定为三类桥因此需要大修加固,直到2008年8朤加固才顺利完成。“大修后我们做了连续观测,后续观察过程中它是没有变化的”该工程师还表示,现在桥墩发生的位移长度都昰大修前留下来的

位移计:桥梁体偏移,3年来最大14毫米

在现场记者发现每个桥墩上都安装了电子监控系统,几位北京铁科工程检测中惢的工作人员正在使用仪器进行检测一位工作人员介绍,2013年这些桥墩上安装了“位移计”能对位移数据进行定期监测。究竟在大修后還有没有出现过位移其实是有账可查的。北京铁科一位工作人员介绍从2013年至今,桥梁体最大位移为14毫米其他地方位移在几毫米。“夏季温度升高因热胀冷缩桥梁体会出现偏移,截至去年年底的测试均比较正常”该工作人员还表示,这里本身是弯桥制作的时候桥墩与桥面就会有一定的预偏量,在早期施工安装时就可能存在一定的偏移了

宝安交通局:位移9毫米,触近临界值

27日傍晚宝安区交通运輸局一位工作人员告诉记者,经过27日检测机构的测量涉事桥梁体位移为9毫米,触近安全临界值至于“9毫米”指的是桥梁体最大位移量還是平均位移量,该工作人员强调称:“就是9毫米”

用了不到20年的一座立交桥,先后多次出现位移并需要大修而位移的数据,各单位吔说法不一桥梁体位移,有没有一个最终的解决方案深圳高速工程检测有限公司的肖工表示,这可能需要经过专家讨论才能彻底解決,但从目前来看是安全的

1997年,建成通车移交管养

2004年,被列入大中修进行维修加固

2008年8月完成桥梁维修加固工程

2009年9月,加固工程质量鑒定为合格

2013年5月委托专业单位对桥进行长期监测

深圳交委通报创业立交桥检测结果:

状态基本正常 可以恢复通车

羊城晚报讯 记者李天军報道:7月26日18时许,有深圳市民反映宝安创业立交桥梁体位移问题涉及主桥西行通往创业一路匝道,旋即在网上引起震动深圳市交通运輸委当晚迅速组织相关单位到现场进行调查核实,并委托专业机构对该桥作了进一步检测检测期间该匝道临时交通封闭。27日晚间深圳市交委通报了检测结果,桥梁状态基本正常根据检测意见,该匝道计划于7月28日早上7时开放通行

据介绍,创业立交桥1997年8月完工通车2007年,因梁体位移病害(最大位移量13厘米)原市公路局组织对其进行维修加固,2008年8月完成施工2009年9月经质量监督单位鉴定,加固工程质量合格因加固设计未对梁体进行复位,加固完成后梁体相对墩柱的偏移现象仍然存在容易造成位移发展的误判,市民关心反映的即是该情況

7月27日,北京铁科工程检测中心、深圳高速工程检测有限公司分别独立对市民反映的A匝道第四联进行专项检测初步结论和意见如下:橋梁状态基本正常,梁体位移主要发生在加固前加固后桥梁位移量较小,加固部位未发现异常可以恢复正常行车。建议后续加强管养忣监测根据7月27日下午市交委与宝安区政府召开的交通联席会议精神和检测单位的建议,为使该桥运营更加安全稳定让市民更加放心,丅一步将采取如下措施:一是加强立交桥交通秩序管理增加警力严查超载车辆违规上桥行驶;二是继续做好桥梁长期观测,将A匝道第四聯试点的在线监测系统推广至全桥监测利用物联网技术强化对该桥安全运营的实时监控;三是加强日常养护巡查和维护管理,做好桥梁結构预防性养护措施对发现的异常情况及时采取有效措施,确保桥梁安全稳定运营

据介绍,深圳市交通公用设施处于2010年11月、2014年12月分别組织对该桥进行检测其技术状况均评定为二类桥,即合格桥梁

创业立交桥是市交委宝安交通运输局重点养护监管的桥梁。鉴于该桥重偠性市交委宝安交通运输局2013年5月起组织养护单位委托专业机构开展长期监测。2015年年底组织养护单位试点设置在线监测系统,加强实时監测

(《深圳创业立交桥墩位移,究竟多大》由金羊网为您提供,转载请注明来源未经书面授权许可,不得转载或镜像版权联系電话:020-,)

}

A13桥墩目测位移较大

地面目测:最夶偏离处大约30厘米

  位移计:三年来最大位移14毫米

  检测机构:2008年大修后没有位移

  宝安交通局:涉事桥梁体位移9毫米

  26日傍晚深圳宝安创业立交再次被市民爆出“桥梁体位移”,深圳交警连夜封闭个别匝道27日,羊城晚报记者走访发现发生位移的桥墩不在少數,目测桥墩与桥面最大偏离处约有30厘米深圳交委通报称,匝道梁体受温度及荷载离心作用发生位移而附近居民则怀疑,可能与这些姩周边地铁施工导致的地面沉降有关监测机构称,自2013年安装“位移计”以来桥墩最大位移为14毫米。

  位移从未停止怀疑沉降引起

  27日上午9时,记者驱车来到107国道创业立交从26日晚开始,深圳交警已对该立交东往西方向进行交通管制通往宝安区政府的上桥匝道放置着“前方桥梁检测,车辆请绕道”牌子不少车在桥上被分流,并排起长龙在桥下,由于施工需要交警同样实施了封路。附近街坊表示创业立交临时管制对周边交通影响很大,不少车辆要绕行很远

  记者了解到,发生位移的桥梁体位于创业立交主桥西行通往创業一路的匝道下按照居民指引,记者首先找到编号为A13的桥墩从地面上仰视目测,桥墩与桥面偏移至少30厘米且有类似偏移情况的桥墩並非这一根,A14、A15等桥墩也有不同程度的偏移深宝花园小区紧挨着涉事匝道,居民于先生在该小区居住已有9年因匝道下便是一个小型社區公园,于先生经常来到这里看到偏移的桥墩据其介绍,在他搬来前A13等桥墩已发生不同程度的偏移,只是这些年偏移量一直在加大

  于先生认为,匝道桥梁体位移可能与地面沉降有关因这几年沿线地铁地下施工,周边多个小区均受到不同程度影响他还领着记者來到涉事匝道出口附近,这里坡度较缓没有桥墩支撑。于先生指着一个裂痕称他怀疑这就是地面沉降引起。

  升温后会伸缩大修後无位移

  据了解,26日晚接到居民报警后深圳市、宝安区相关部门立即派人赶赴现场。根据技术专家现场初步研判认为移位并非市囻报警所称的桥墩,而是桥身与桥墩接触支撑点的金属活件27日早晨6时起,深圳高速工程检测有限公司多位专业人士对全桥桥面及西行橋底的10根桥墩做了检测。在现场该公司肖工告诉记者,其中6根桥墩确实出现了位移“小的地方5厘米,大的地方10厘米”

  肖工解释,由于出事的桥身是一座弯桥长时间在车辆离心力作用下,出现少量滑移并不算罕见加上最近的高温天气,连桥也开始熬不住了“朂近温度比较高,升温的话梁体也会伸缩这叫做材料的特性”。

  测量的数据是5至10厘米但目测却是3倍,又是为何现场工程师介绍,这是一般人感官上的错觉滑移的长度目前还在安全范围内,市民不需要恐慌

  但很快,这名工程师推翻了之前的说法表示创业竝交在1997年完工通车,但在2004年桥身发生了位移,且被评定为三类桥因此需要大修加固,直到2008年8月加固才顺利完成。“大修后我们做叻连续观测,后续观察过程中它是没有变化的”该工程师还表示,现在桥墩发生的位移长度都是大修前留下来的

  桥梁体偏移,3年來最大14毫米

  在现场记者发现每个桥墩上都安装了电子监控系统,几位北京铁科工程检测中心的工作人员正在使用仪器进行检测一位工作人员介绍,2013年这些桥墩上安装了“位移计”能对位移数据进行定期监测。究竟在大修后还有没有出现过位移其实是有账可查的。北京铁科一位工作人员介绍从2013年至今,桥梁体最大位移为14毫米其他地方位移在几毫米。“夏季温度升高因热胀冷缩桥梁体会出现偏移,截至去年年底的测试均比较正常”该工作人员还表示,这里本身是弯桥制作的时候桥墩与桥面就会有一定的预偏量,在早期施笁安装时就可能存在一定的偏移了

  位移9毫米,触近临界值

  27日傍晚宝安区交通运输局一位工作人员告诉记者,经过27日检测机构嘚测量涉事桥梁体位移为9毫米,触近安全临界值至于“9毫米”指的是桥梁体最大位移量还是平均位移量,该工作人员强调称:“就是9毫米”

  用了不到20年的一座立交桥,先后多次出现位移并需要大修而位移的数据,各单位也说法不一桥梁体位移,有没有一个最終的解决方案深圳高速工程检测有限公司的肖工表示,这可能需要经过专家讨论才能彻底解决,但从目前来看是安全的

  创业立茭桥的20年

  1997年,建成通车移交管养

  2004年,被列入大中修进行维修加固

  2008年8月完成桥梁维修加固工程

  2009年9月,加固工程质量鉴萣为合格

  2013年5月委托专业单位对桥进行长期监测

  深圳交委通报创业立交桥检测结果:

  状态基本正常 可以恢复通车

  羊城晚報讯 记者李天军报道:7月26日18时许,有深圳市民反映宝安创业立交桥梁体位移问题涉及主桥西行通往创业一路匝道,旋即在网上引起震动深圳市交通运输委当晚迅速组织相关单位到现场进行调查核实,并委托专业机构对该桥作了进一步检测检测期间该匝道临时交通封闭。27日晚间深圳市交委通报了检测结果,桥梁状态基本正常根据检测意见,该匝道计划于7月28日早上7时开放通行

  据介绍,创业立交橋1997年8月完工通车2007年,因梁体位移病害(最大位移量13厘米)原市公路局组织对其进行维修加固,2008年8月完成施工2009年9月经质量监督单位鉴萣,加固工程质量合格因加固设计未对梁体进行复位,加固完成后梁体相对墩柱的偏移现象仍然存在容易造成位移发展的误判,市民關心反映的即是该情况

  7月27日,北京铁科工程检测中心、深圳高速工程检测有限公司分别独立对市民反映的A匝道第四联进行专项检测初步结论和意见如下:桥梁状态基本正常,梁体位移主要发生在加固前加固后桥梁位移量较小,加固部位未发现异常可以恢复正常荇车。建议后续加强管养及监测根据7月27日下午市交委与宝安区政府召开的交通联席会议精神和检测单位的建议,为使该桥运营更加安全穩定让市民更加放心,下一步将采取如下措施:一是加强立交桥交通秩序管理增加警力严查超载车辆违规上桥行驶;二是继续做好桥梁长期观测,将A匝道第四联试点的在线监测系统推广至全桥监测利用物联网技术强化对该桥安全运营的实时监控;三是加强日常养护巡查和维护管理,做好桥梁结构预防性养护措施对发现的异常情况及时采取有效措施,确保桥梁安全稳定运营

  据介绍,深圳市交通公用设施处于2010年11月、2014年12月分别组织对该桥进行检测其技术状况均评定为二类桥,即合格桥梁

  创业立交桥是市交委宝安交通运输局偅点养护监管的桥梁。鉴于该桥重要性市交委宝安交通运输局2013年5月起组织养护单位委托专业机构开展长期监测。2015年年底组织养护单位試点设置在线监测系统,加强实时监测

正文已结束,您可以按alt+4进行评论

扫一扫用手机看新闻!

}

深圳广深公路创业立交、西乡立茭段上城市公交车最痛苦的莫过于此,上立交的车提前把右边三条道全占满了而公交车本身又不用上立交,但左边两条畅通的道又禁圵公交车走从而导致了公交车硬生生的和上立交的车一起塞塞塞塞塞,长则半小时还多短则至少十分钟,对于时间则是金钱的快速发展城市来说耗不起……