今天有人问变压器容量是高压侧还是低压变压器测的

干式变压器一般的温度和相关的標准是耐压温度的主要的参考对于干式变压器的耐压的温度有哪些呢?相关的耐压的等级又是什么呢?还是和干式变压器厂的小编进行交流┅下吧:干式变压器绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,ef、h级更高允许温度(℃105e:120b:130f:155h:180绕组温升限值(℃60e:75b:80f:100h:125干式变压器的环氧浇注料有f级,h级等不同等级

滁州高低压变压器成套电器管理制度干式变压器是一种重要的电力设备,对于干式变压器的安全运行的过程中要有着各种的保护的干式变压器的保护的方式是有很多种的,那么常见的干式变压器的保护的方式有哪些呢?今天我们给大家介绍一下相关的干式变压器的保护的方式吧:0.4mva及以上车间内油浸式干式变压器和0.8mva及以上油浸式干式变压器均应装设保护;当油箱内故障产生轻微或油面下降时,应瞬时动作于信号(轻保护);当油箱内故障产生大量时应瞬时动作于断开干式变压器各侧断路器(重保护);保护应采取措施,防止因继电器的引线故障、震动等引起保护误动作

滁州高低压变压器成套电器管理制度8.3.8下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:单台容量茬40mv·a及以上的厂矿企业油浸变压器单台容量在90mv·a及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125mv·a及以上的变电站油浸变压器;3充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系統8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:3公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;地下或半地下建筑(室)、哋上建筑内的无窗房间当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m且经常有人停留或较多时,应设置排烟设施与交流电源相接的绕组叫做一次绕组,简称一次;与负载相接的绕组叫做二次绕组简称二次。磁芯是scb10干式变压器的磁路部分主要材料有带绕铁芯类如硅钢片、坡莫合金、非晶及纳米晶合金;粉芯类如铁粉芯、铁硅铝粉芯、高磁通量粉芯、坡莫合金粉芯、铁氧体磁芯等等,工频和低频scb10干式变压器电忼器一般使用硅钢片现在厚度普遍从0.35mm到0.23mm,硅钢片又分取向和无取向两种取向硅钢片要求高,价格是无取向硅钢片的两倍但损耗仅为無取向硅钢片的三分之抑制电流谐波效果比无取向硅钢片作用更大。

一般安装干式变压器减震器但是是安全的方法。主要有弹簧式减震器、矩阵式减震器、气液悬浮式减震器噪声传播控制:噪声在传播中衰减,以减少传递到接收单元的能量一般措施包括对噪音源采用隔音盖,在噪音源与受音部件之间设置隔音屏障在空间内设置吸音板,熟悉干式变压器上的干式变压器盖这是简单的噪音控制。噪音接收部控制:噪音控制的基本目的是保护人体健康当噪音源控制和噪音传播不能满足要求时,长时间在90-100db噪音环境或短时间内在高-115db噪音环境工作的工人可使用耳塞、耳塞、安全帽等个人保护用品

滁州高低压变压器成套电器管理制度

不及格的情况下,及时向上司汇报并处理10。确认变压器室和变压器内是否有工具从现场撤退。投入了低压变压器侧断路器的控制电源的操作保险丝再次安装「开关禁止」的標识,防止向变压器反送断高压侧的接地开关,再次检查变压器和低压变压器侧的控制线关闭变压器高压侧的切断装置,让变压器测試运行并在高压侧取下标记。变压器的使用有各种各样的问题可以使用浸油变压器。油浸式变压器一般设置在极限位置不需要维护。干式变压器通常指1的变压器其二次线圈没有接地,二次线圈的任何线和地之间也没有电位差所以安全使用。干式变压器分为单相参畫变压器和三相干式变压器有相似的功能,但变压器的种类不同他们之间有什么区别i/o开关电源类型:单相干式变压器和三相干式变压器在开关电源的种类和输出上有差异。前者的类型和输出均为单相交流仅表示单相电力负荷的开关电源。三相干式变压器的输入和输出昰三相对交流电流可以生成三相电源和单相开关电源两种不同类型的开关电源。

本产品经过多年来进一步吸收同类产品的优点采用先進工艺和严谨设计进行制造,并优选国外先进方法的接线端子具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、防护等级高、适鼡性广等特点。采用优质冷轧硅钢片叠装;特殊浸漆工艺处理有效降低了运行时的震动和噪声;以及耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技術的引入,使kbsg系列矿用隔爆型干式变压器更加节能在额定负载下能长期工作,是一种理想优越的变压电源高机械强度:带填料的树脂使浇注体内的膨胀系数差异小,固化收缩率小内应力小,固化物的硬度高在高、低压变压器线圈的内外表面环氧树脂包封层内,放置囿预制成型的加强材料具有尤如钢筋混凝土一样的致密结构,因而机械强度大于纯环氧树脂能承受突发短路电动力作用而无损伤。

}
变压器的低压变压器测和高压侧為何用熔断器而不用空开?说的有道理的牛人!... 变压器的低压变压器测和高压侧为何用熔断器而不用空开?说的有道理的牛人!

这可由业主自荇根据实际选择但根据规定,10kv变压器容量500kvA以上高压侧宜选隔离开关配断路器使用低压变压器侧同样选隔离开关配断路器,400kvA以下可选熔斷器较为经济

是有隔离开关,问题是为何熔断器为何不换空开
业主有他选择的理由熔断器与空气开关都具有过载,短路保护功能前鍺较为后者经济,前者属早期产品技术含量低,熔体选择不档容易造成设备缺相运行而烧坏
你好,是变压器那里的高低压变压器侧
變压器容量不大的通常高压侧是选择跌落式熔断开关。如果户外的低压变压器亦选择低熔桥式开关
嗯,我看到变压器房的高压侧熔断器昰圆柱型可拆卸的主要想问问为何不是断路器而且这熔断器
500kvA以下的配变高压侧通常选跌落式熔断开关,其集隔断电压过载,短路功能同时因经济被用户接受。
不是外面的那种跌落哦是在配电柜里面高压侧的。
哦那你这是户内的欧或美式箱变,高压侧安装带高分断熔管的负荷开关这对比sF6或真空断路器便宜。
意思是可以熔断器可以真空断路器吗
是的。在满足功能的前提下可根据价位选择配置的高低。
通常断路器以绝缘灭孤介质命名用油,油开关用sF6的命名六氟化流断路器,用真空作为灭弧介质的叫真空断路器

你对这个回答嘚评价是?

室外的用的是溶断器室内的用的是空开

你对这个回答的评价是?

本回答由广州祖平电气技术有限公司提供

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}