蒸发排管通常采取整体吊装当蒸发面积较大时,其本身的刚性较差为避免吊装时发生的变型,必须采取加固措施加固的方法除按样图规定安装好各排管的角钢支教囷吊装支架外,在排管底部还要利用槽钢或工字钢再做一吊装托架吊装时根据排管长度重量确定吊点数量和位置,起吊前应预先将楼板仩预埋螺栓校正好排管的吊装应由一人智慧,动作一致以保证整体排管水平上升。当排管上升到预定位置时上好预埋螺母,.排管吊裝的螺栓在拧紧螺母后应伸出螺母四个螺距,在拧紧螺栓时校正排管的水平及坡度排管的水平和坡度可在吊装螺栓处加垫圈来调整。

    排管的安装有一定的基本技术要求墙排管中心与墙壁内表面间距离不小于150mm,顶排管中心(多层排管为上层管子中心)与库顶距离不小于300mm.

    冷庫排水管的安装:排水管采用PVC或PPR工程塑料管:

    (1)步骤:连接水管→铺设加热丝→检查水泄漏→绝热

    (2)管道安装前必须将管内的污物及鏽蚀清除干净,安装停顿期间对管道开口应采取封闭保护措施

    (3)排水管在库内有效距离越短越好,水平管应坡向排水口坡度为1/100至1/50.

    (4)庫内机托盘排水口与排水管之间 作一段软连接且库内机冷凝水托盘排水口应高于排水管接口后,PVC管路采用专用PVC胶连接排水水系统的渗漏试验可采用充水试验,无渗漏为合格

    (5)管道安装后应进行系统冲洗,系统清洁后方可连接

}