继电器、时间继电器延时启动电路要求15路输出延时启动,用尽量少的时间继电器!按下启动按钮SB1后,1#启动后延时2S后2#启动;2#启动后延时2S后3#启动;以此类推!按下停止按钮SB2后全部停止!尽量少用时间继电器!中间继电器也尽量少!求电路!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:08:29 1楼
你要求少用时间继电器,编个程简单啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:13:51 2楼
最少14个时间继电器,可不用中间继电器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:11 3楼
理论上是可以的。。。1个复位时间继电器,15个继电器带常开触点2个。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:37:15 4楼
&&&&出个电路供参考:该电路只选用一个通电延时继电器与2个小型中间继电器,即可实现楼主所提的控制要求,请见下面电路图:&&&&&&&&电路工作原理:上图中J0为通电延时继电器,延时时间=2秒,它与J1、J2继电器组成振荡周期=2秒的振荡电路。其工作原理是这样的:接通电源,未按SB1启动按钮时,其Z1、Z2、Z3……Z15这15路控制继电器皆处于断电状态,当按下SB1启动按钮,使Z1得电自锁(即第一路启动工作),Z1的常开触点闭合,使J0、J1、J2组成的振荡电路开始振荡:Z1触点闭合,使J0得电开始延时,延时2秒,J0吸合,J0的常开触点闭合,使J1得电吸合,J1的常开触点闭合,使J2得电吸合。J2的常闭触点断开,使J0失电断开,而J0的断开使J1失电断开,J1的断开又使J2失电断开。J2的常闭触点闭合,使J0得电开始延时,延时时间到(2秒)又重复上述动作,即形成振荡。其振荡波形如下:&&&&&&由上图可知,J0的触点每隔2秒吸合一次,用它依次驱动Z2、Z3……等各路继电器,实现题目要求的每隔2秒依次启动15路输出。J1、J2的作用就是加大J0吸合时间,确保它的闭合可以驱动Z2~Z15各继电器可靠的吸合。&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:11:28 5楼
1个复位时间继电器,14个继电器带常开触点2个,1个继电器带常开常闭。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:33:28 6楼
回复内容:对: lds830220
1个复位时间继电器,14个继电器带常开触点2个,1个继... 内容的回复!错了,KM常开点位置放不对,==吃完饭在画过吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:41:31 7楼
回复内容:对: lds830220
回复内容:对: lds个复位时间继电... 内容的回复!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:16:27 8楼
5个仓的电路图 看能满足你的要求不
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:19:28 9楼
5个的参考图,看符合你要求不
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:20:45 10楼
不用中继吧,直接用普通时间继电器就可以了,每个时间继电器都有两组输出,JSZ3这种型号就可以了,便宜,实惠。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:39:47 11楼
这是考试的题目吧,没什麽实用价值。学习楼上的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:16 12楼
引用&小董的爸爸&的回复内容:&5个的参考图,看符合你要求不&&图看不清!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:21:23 13楼
回复内容:对: lich2008446
你要求少用时间继电器,编个程简单啊 内容的回复!PLC多少钱?继电器多少钱?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:50 14楼
有经典控制电路上传了吗&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:10:15 15楼
14个时间继电器,不用中继了。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:50 16楼
用一个普通时间继电器,再加四个四组常开的中继(总共16个常开点,但只用13个),图中KA,就是用四个中继并联。理论上可行,但实际估计不可靠。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:51:04 17楼
是太模糊了,我在发你看看,画的5个的 ,后面10个依次加就可以了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:55:43 18楼
在看看看,为什么不清晰咧,郁闷
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:57:03 19楼
引用&小董的爸爸&的回复内容:&在看看看,为什么不清晰咧,郁闷&&哥们,看不清楚啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:50:19 20楼
在看看,兄弟,字放大了点
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:05 21楼
引用&小董的爸爸&的回复内容:&在看看,兄弟,字放大了点&&看来你画的图确实不行!你自己看看能看清楚吗???????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:41:48 22楼
郁闷,那是没办法,我这清楚的很,倒里面就这样了,我这张黑色的应该看的明白吧,你只需要看K字开头的就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:26:04 23楼
引用&小董的爸爸&的回复内容:&郁闷,那是没办法,我这清楚的很,倒里面就这样了,我这张...&&整大图啊,上传附件啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:53 24楼
好,学习学习在学习,谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:25:11 25楼
引用&sjn2341&的回复内容:&好,学习学习在学习,谢谢&&
周点击排行周回复排行
[96] [91] [86] [82] [80] [47] [43] [41] [38] [37]
[12] [8] [5] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]最新求助
[1] [3] [1] [3] [3] [4] [5] [3] [11] [2]}

我要回帖

更多关于 半导体延时继电器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信