.可以总开用60A漏电保护器。
国产的洳:正泰、德力西大约15~20元国际牌子很贵,西门子、施耐德等价格在几十元。
插座配法: 常用的插座是10A的空调挂机插座是16A的、空调柜机32A,即热式热水器32A漏保开关 电箱的空开配法: 灯16A,常用插座20A空调挂機20A,空调柜机32A即热式热水器32A。
如果只是空气开关的話只要换一下火线就可以,如果带有漏电保护器零线也需要同时换过来。
你说的没错这样换是对的,就是火线零线不要搞错,再有换过以后开关标签也要换一下,时间长了不要忘記了
2P机,最大制热功率约为4000W左右电流是V=18A,所以20A插座可以用不用另卖空开,只要电线是2.5平方以上铜芯線就不会有安全隐患。
选用多大的插座要根据用电器的工作电流决定2匹机按照5级能效比计算嘚输入功率是1923瓦(5级能效比为2.6,能效比=制冷量/输入功率2匹机制冷量为5000瓦),那么工作电流就是1923瓦/220伏=8.7安考虑到压缩机启动有较大的涌浪電流,因此16安的就可以了 民用电220伏是单相电,插座三个脚一个是火线,一个是零线一个是地线,不要搞错
对电表快慢没影响.但这样安装非常不合理. 总开关应不能小于分开关.如果你是总漏开关16A,总空气开關20A,哪没什么大问题.但如果你总漏才只是16A(非常小了,16A*220V=3520W.这样的功率在我们这里算是很小的了.随便开两三个电器都有了). 建议按情况加大总漏,如果用電量不能到3500瓦,哪么更换分空气开关.全部分空气开关安数的总和约为总开关的2陪. 按你目前的情况,如果你有四组线,哪么分空气开关的总和都达箌80A了,远比30安大多了.要不就是换总漏,要不就是换小分开气开关,这样才能达到最理想的保护. 注:总分关系按情况而定,.(因为没有必要预留一套房同時将所有电器全开安数) 总开关按全套用电器功率而定,分开关按线径大小跟本组线功率而定.开关太大了,全有烧线的可能,开关太小了,就会老跳閘.
为什么要改?是孔距不对吗如果一定要改,就按原来的接法不变原来使用双线接线,一个可能是线路承載率不够另一个可能当做接线端子使用引申下一路工作线路。
要看你空调的功率16A插座是3200瓦,留安全功率只要在2800瓦以内是可以的。
16A就接1火1零1地就可以了
空调电机启动时电流较大,闸刀保险丝可能不够大所以偶尔爆。 可以把16A空气开关接在20A保咹器下 怎样接都行,通过漏保可以保证用电安全