三相四线互感器接线图带互感器有功表逆相序计量有影响吗?

第2页/共2页
Cos? -------功率因数
高压逆相序有A、C、B和B、A、C等。现在对此作一下计算:
⑴ 当逆相序为A、C、B时,二元件有功电能表
p= UACIACos(UAC,iA)+UBCiBCos(UBC,iB)
= UACIACos(?-30°)+ UBCiBCos(?+30°)
= UACIACos(?-30°)+ UBCiBCos(30°+?) =3UXIXCos?
但是,在实际计量过程中,高压逆相序情况下却无法保证三相三线有功电能表的计量数据准确可靠,笔者在安阳钢铁公司工作,呈遇到两例变电站高压逆相序情况,计量都不准确。原因在哪,我们以三相两元件有功电能表来作说明,假定A组元件接入电压Uab
和电流Ia,则其工作磁通为Φ1 ,C组元件接入电压Uab
和电流Ia则其工作磁通为Φ2 ,这样产生驱动力矩,部分电磁力会产生附加力矩,当三相电压的相序改变后,附加力矩也会改变方向,于是会引起附加误差,由于国家检定规程对于逆相序并无规定,因此,附加误差造成了计量不准。
二、高压逆相序的判定方法
三、高压逆相序的调整方法
针对此种情况,一般应调整高压相序。需停电进行。我们提出一种方便的低压调整解决办法,高压逆相序表现在低压上同为逆相序,逆向序调整任意两相即可变为正向序。即对于电能表的A,B,C,
调整A,C两相,使低压相序变为正相序。三相依次相差120度。经实际检验完全可行,解决了困扰计量人员高压逆相序无法计量的问题。
参靠文献:
中国计量出版社
电力生产司主编
水利电力出版社
第2页/共2页
寻找更多 ""[行业技术文章]带电检查电能计量装置接线的方法和步骤-垂直行业-1024商务网
您好, 欢迎来到1024商务网 & [请]& [免费]
当前位置: >
[行业技术文章]带电检查电能计量装置接线的方法和步骤
[行业技术文章]带电检查电能计量装置接线的方法和步骤
更新时间:
电能计量装配中单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,泛起接线毛病时轻易发现。三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成。采用分相法即可检查接线的准确与否。经电流互感器(TA)、电压互感器(TV)接进的三相三线电能表误接线的种类和几率较多,非凡是当前农网改造中更换此类表计较多的现实情况,泛起接线毛病,往往不容易判定,而且由于该类表计所计量的电量年夜,其影响和后果也严重。现以此类电能表为例浅析接线检查的方式和步骤。1电压回路的接线检查(1)丈量各二次回路的线电压:在丈量Uab、Ubc、Uca时,其值应接近相等且为110V。丈量进程中如发现三组电压不相等,且数值相差较年夜时,说明TV有1、二次侧断线、熔丝烧断或绕组反接等情况。①对于采用V/V接线的TV,如线电压中有0V、50V等情况泛起时,多是一次或二次断线。有一组电压为170V时,说明有一台TV绕组极性反接。②对于Yyn接线的TV,当丈量线电压的值中有58V泛起时,说明有一次断线或一台TV绕组极性反接现象。③带有表计等负载进行丈量时,泛起二次断线时非论采用何种方式接线的TV,没断的两相之间电压值总为100V其它两组电压按负载阻抗分配。(2)检查接地址肯定相别,用一只电压表一端接地,另外一端依次接电能表三个电压端钮,可以判定TV的接地情况。①电压表三次均指100V,说明TV二次侧回路没有接地,构不成回路。②两次为100V,一次为0,说明多是两台单相互感器V形毗连,也多是三只单相TV或一台三相五柱TV为Y形毗连。以上三种都可判定B相接地,为0的一相即为B相,凭据相序可以定出A相和C相。③三次均指100/V,说明TV是Y形毗连且中性点接地,这类情况一时还不能定相别。(3)丈量三相电压的相序:它应合适接线图划定。如测出的是逆相序,有功表虽然正转,但因有相序误差,除正弦无功表外,其它无功表都将反转,接线时要把它改成正相序。如经由过程以上方式不能肯定其相此外,可以经由过程丈量向量图的方式来判定电能表接线的准确性。2电流回路的接线检查(1)断开A相或C相电压,观察电能表是否转动。检查时依次将接进电能表的A相或C相电压端子断开,电能表仍能转动。①断开A相,圆盘不能转动,说明第二元件(接进电源Ic相、电压Uab)的电流回路可能有短路或断线等现象。②断开C相,圆盘不能转动,说明第一元件(接进电流Ia相、电压Uab)的电流回路可能有短路或断线等现象。需非凡注重的是,当功率身分cosΦ=0.5时,第一元件计量的功率为0。对这类情况,可以在断开C相电压的同时,将C相电压换至A相电压的端钮上,此时第一元件所计量的功率为:PA=Ucb?Ia?cosΦ(90° Φ),若Φ=60°,电能表应有较着的反转,否则说明A相电流回路可能有短路或断线现象。(2)丈量电流回路,肯定TA有无极性反接,用尺度电流表划分丈量第一元件,第二元件和公用线的电流值,对A、C相TA二次侧划分接进电能表的电流端子,如三相负载平衡,则三次丈量值相等,如公共线电流为其它相电流的倍,说明有一台TA极性反接。(3)判定电流回路接地的准确性。用一根两头带夹子的导线,一端接地,另外一端依次与电能表的电流端钮毗连。与不接地的端钮毗连时,导线与电流线圈中的电流被分流,表盘转速变慢;与接地端钮毗连时,表速不发生变化,经由过程此法可以判定出哪一个端钮接地,接地是否准确。3检查电能表接线的准确性经由过程以上检查还不能肯定电流的相位及电压和电流间的对应关系,必需凭据具体情况用B相电压法、电压交叉法或相量法,来检查电能表的接线是否准确。
上一篇:&&&&下一篇:
本站信息由会员自主添加,如信息涉及隐私等,网站不承担任何责任!如发现侵权违规问题请发邮件至或联系删除。
版权所有 1024商务网
浙ICP备号-1 客服QQ:以下试题来自:
判断题三相四线90°无功电能表在现场为逆相序时,交换每元件的电流进出线,能达到正确计量的目的。 对
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 对2.判断题 对3.判断题 错4.判断题 对5.判断题 错}

我要回帖

更多关于 三相四线电压互感器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信