3.5a的电机用5a的电动机热继电器选择可以吗

登录后留言
*联系电话:
*联系邮箱:
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击顶部右上角的“举报纠错”。您当前的位置:
PD20K-800A/5A-A-M电动机综合保护装置资讯
来源:| 阅读量:4
PD20K-800A/5A-A-M电动机综合保护装置资讯& 美福瑞电气!PD20K-800A/5A-A-M电动机综合保护装置资讯& 美福瑞电气为您提供产品资讯,报价,技术支持及服务,真诚期待您的来电。以下为本公司联系方式:江阴美福瑞电气有限公司联系人:孙经理手机:座机:2Q& Q:
对于不重要的小电动机,回路可以配置PD20K-800A/5A-A-M实现过载.断路器属于相对短时限动作器件,它只对出端口,即出线桩头的导线参数动作采样,动作曲线较为陡直.断路器动作后连控制电源也切断了,信号都没有了.
2.若断路器选择偏小,则会常因负荷转矩加载率稍高(或者说成是负荷转矩加载时间特性曲线陡直)等原因,则易造成误跳闸.
1、断路器也可以有过载保护,但是粗略的,不象热继电器是连续可调(更加精准).热继电器属于长时限动作器件,一般我们多数在运行维护工作常遇到其因工作环境温度高,或者重载持时间较长时导致绕组过热时执行动作的.有时候控制电源会从主断路器的下端头取.对于不重要的小电机,也可以采用电动机启动器配置方案.
在低功率电机回路中,我认为完全可以取代热继电器,这种模式在欧洲设备中普遍使用.
2、断路器切断的是电源,热继电器是使接触器动作断开负载的电源.
,施耐德,西门子都新出了断路器,叫电机启动器断路器(也就是电机保护型断路器),这种新型的断路器既有断路器的短路保护,还有热继电器的过载和断相保护,并且电流整定值也可调.
而对于重要的电机,一般重要工矿企业中都用控保来实现过载,对于大电机用框架断路器实现过载功能.二者配合时,若断路器选择偏大,会导故障面向上一级配电箱柜内回路扩展,常见为将上一级配电箱内的总断路器误跳,而本回路馈出电路断路器则不动作,造成维护寻察故障点困难;或者选择过大时,干脆将电动机在短时间内直接烧毁而热继电器根本没反应.
3、有些情况下,出现过载时只需要发信号不需要切断电源,这时就应该采用热继电器.因此一旦发生堵转或者重载无法启动时,多是断路器保护动作而非热继动作.所以一般要求不高的场合,可以不用热继电器.
为提高系统的抗干扰性,防止程序的跑飞,使用了一块MAX705芯片作为硬件看门狗.
PD20K-800A/5A-A-M电动机差动保护装置采用Intel公司的80C196KB作为处理器. 除此之外EPLD还担负着系统中外围芯片片选的地址译码工作和数字逻辑门电路的实现.A/D使用美国模拟器件公司的AD7874,AD7874是四输入12位数据采集系统,采样精度高,而且由于能同时采样4路信号,可以减小由于信号的非同时采样带来的误差.所有的数字量的输入输出均由EPLD(可擦除可编程逻辑电路)芯片的管脚引入引出,开关量(未在图中标出)经光耦后进入EPLD.本装置以串口通信方式和上位机交换 数据,为满足不同的用户可能采用的不同通讯方式的要求,本装置设计了RS-232和RS-485两个通讯接口,用户可以根据需要自由选择.定子绕组匝间短路.
PD20K-800A/5A-A-M定子绕组单相匝间短路保护,因为现在还没有一种简单的保护方式,所以都不装设.保护是利用零序电流互感器,无时限地作用于跳闸.
6—10KV电动机的供电系统中性点是不扫地的,所以定子绕组单相接地的危险性较小,只有接地电流在10A以上时,短路电流对其铁芯有危险时,才装设单相接地保护.
电动机内部常见的故障是:
1.定子绕组的相间短路;
2.定子绕组的单相接地;
电动机相间短路会引起严重的损坏,并使供电网络电压降低,影响其他用户的正常工作,所以电动机相间短路保护是必不可少的.
PD20K-800A/5A-A-M高压电动机保护
电动机继电保护,应该能反内部故障及不正常运行状态.该电动机保护器提供了完善的保护控制措施,基于多种总线的通讯方式可以实现电动机的网络化管理,控制器的应用极大的提高了设计和生产效率,减少了现场调试和维护工作量.
PD20K-800A/5A-A-M产品介绍:
低压电动机保护控制器适用于额定电压380V至660V、额定电流至800A的控制保护回路.
低压电动机保护控制器功能特点
低压电动机保护器功能特点
全面的电机保护功能
□ 过载保护
□ 堵转保护
□ 过热保护
□ 短路保护
□ 电流不平衡保护
□ 启动超时保护
□ 接地保护
□ 断相保护
□ 接触器分段电流保护
□ 漏电保护
□ TE时间保护
□ 过压保护
□ 欠压保护
□ 欠功率保护
□ 欠压重启动
PD20K-800A/5A-A-M灵活的启动功能
□ 保护模式
□ 直接启动模式
□ 双向可逆启动
□ 星/三角启动
□ Modbus-RTU
□ 监控中心远程控制
□ 操作面板控制
□ 外部输入控制(如:按钮)
因此,直流电动机调电枢电压调速和电枢串电阻调速时,电动机的最大允许电磁转矩T=CT汽人为常值.人们通常所称的直流恒转矩调速常常是指被广泛应用的直流电动机调电枢电压调速.也必然减小,即I.电动机的电磁转矩比翰出转矩多个电动机的空载转矩,一般电动机的空载转矩很小,当电磁转矩为恒值时,物出转矩也近似为恒值,所以,调电枢电压调速和电枢申电阻调速均属恒转矩调速.(电枢电流)受电机发热的限制,其长期工作电流的最大值为额定电流八,也为常值.=几都不变,电动机被合理利用,负载的恒转矩要求也得到满足.因为这时只能按低速运行转速选配合适的电动机,这时的负载转矩等于电动机最大允许辅出转矩或最大允许电磁转矩,I一IN,电动机得到合理利用.,C.
电动机采用恒转矩调速时,如果拖动恒转矩负载运行,并使电动机的倾定转矩等于负载转矩,则不论运行在什么转速上,电枢电流1.在调电枢电压调速及电枢申电阻调速中,巾(磁通)为常值(通常为翻定磁通如),I.
对于风机、泵类负载,既非恒转矩类型,也非恒功率类型,因此,无论采用恒转矩调速还是恒功率调速(见1流电动机恤功率调速),都不能做到匹配.<IN,电动机不能得到合理利用.,式中转矩常数G~0.这种恒转矩调速与恒转矩负载的配合关系称为匹配.如果恒转矩调速的电动机拖动恒功率负载,不能做到匹配.可知,T减小,I.
95c.恒转矩调速是用来表征电动机采用这种调速时的负载能力,并不是指电动机的实际负载.
PD20K-800A/5A-A-M直流电动机的电磁转矩公式为T=G中I.但当运行在高速时,由于负载是恒功率性质,高速时转矩小,低于最大允许输出转矩,而恒转矩调速时磁通巾(通常为顿定磁通蜘)不变,由T=CT中I.为电动势常数.
题主讨论的问题只是玩具而已.但在实际工作中,例如起重机电机,当起重物体太重超过电机的载荷能力,这时电机是否会烧掉呢?
答案是否定的.但是,由于这时的电流是堵转电流,它将对电机定子绕组中产生剧烈的加热作用,严重时将使得电机烧毁.
PD20K-800A/5A-A-M当电机出现堵转时,电流相对额定值要大得多.我们从图 4 中看到,电机两端的电压从 U 急剧下降到,下降的原因是因为堵转电流在电池内阻 r 上的电压也急剧增加,致使加载到电机两端的电压也降低.
起重机的电机是一种专门设计的电机,当载荷过大超过起重能力时,即使此时电机的转速近于零,但电机定子电流却增加不多.
该控制器采用微电脑(MCU)控制,内部定时,省掉了外部时间继电器、中间继电器.
PD20K-800A/5A-A-M控制器内部大功率继电器输出,只需接入相应的交流接触器即可,大大简化了控制电路,接
线方便,简单易用,便于维修.而降压启动方式又分为
星-三角(Y-△)降压启动和自耦变压器降压启动等启动方式.为简化控制,减少故障率,同时方便维修,我公司开发了专门用于三
相交流异步电机星-三角(Y-△)降压启动或自耦变压器降压启动的“电机保护控制器”,从
而有效保护电机,延长电机的使用寿命.电机直接启动电路简单维护
方便.控制器具有电机运行电流监测,实时监测三相电流,数码管
显示其中的一相(可用按键选择显示相),并有缺相(无电流相)、过流及不平衡保护.
PD20K-800A/5A-A-M概述
交流异步电动机的启动方式一般分为直接启动和降压启动两类.
星-三角 (Y-△)降压启动电路和自耦变压器降压启动电路相对较复杂,配线麻烦,
故障率高且不易维修.
在它们周围加些降阻剂.接地极应垂直埋人地下.为了便 于打人地下,接地极前端做成尖状.一般采用较粗的铜线(不小于4mm2)与接地 极可靠连接,这种方法称为保护接地,接地电阻一般不大于 4W.如果电网中性点直接接地,则可采用保护接零措施.为减少接地电阻,接地极 的数目要在三个以上,最好埋在地下形成三角形,并将其连为 一体.其原理是,一旦电动机发生漏电现象,人身碰触电动机 外壳时或是通过金属管道传到其他金属连接体处发生漏电时, 由于人体电阻比接地电阻大得多,漏电电流主要经接地线流 人大地,,人体不致通过较大的电流而危及生命,从而保护了 人身安全.
5mm,长度一般在2-3m之间,但 不能小于2m.值得注意的是,在同一三相四线制系统中,不允许一部 分电动机设备的外壳采用保护接地而另一部分的电气部分的外壳采用保护接零.其方法是把电动机外壳用接 地线连接起来.它 的原理是,一旦发生电动机外壳漏电现象,它会迅速地形成
较大的短路电流,使电路中的熔断器溶断或使断路器等过流 装置跳闸,从而断开电源,PD20K-800A/5A-A-M保护人身不受触电的危害.
PD20K-800A/5A-A-M为了防止电动机绕组的保护绝缘层损坏发生漏电时造成 人身触电,必须给电动机装设PD20K-800A/5A-A-M保护接地线或保护接零装置,以保障人身安全.最后把接地体周围保护起来, 尽量避免行人触及.其 方法是将电动机的外壳用铜导线与三相四线制电网的中性线
相连接,这种保护措施比较安全可靠,现已被广泛采用.电动机接人三相电源时,若电网中性点不直接接地,这 些电动机应采取保护接地措施.埋设接地装置的接地极可采用较粗的钢管、角钢等金属 物,钢管壁厚最好不少于3.电机动再起动控制器可广泛应用于石化、钢铁、电力、纺织、机械等企业.
PD20K-800A/5A-A-M产品概述
电动机再起动控制器适用于400V(690V)及以下低压系统,对于连续运行的电动机回路,系统出现短暂失电时,为尽快恢复工艺流程,需要在电网恢复正常时电动机能够自动重新启动的场所.其总线通讯功能可以同网络上的服务器或工作站进行数据交换,是智能化MCC或工厂DCS系统的终端单元的理想选择.本系列产品集测量、控制、总线通讯为一体,不仅可取代原有用分列元件集成的控制器(如工控机平台),同时提供了起停记录、故障记录、再起动记录等重要运行信息.
b) 电动机或电缆内发生故障短路.
d) 联锁跳闸.
b) 开关及控制回路故障.
3电动机开关合闸,转子不转动或达不到额定转速,并伴有不正常的鸣音,电流表指示为零或电流表指示满档超过正常时间不返回.
2新安装或检修后的电动机启动时,速断或过负荷堵转保护动作
PD20K-800A/5A-A-M原因:
a) 被带动的机械有故障(如卡住等).
c) 速断保护装置的动作电流大小,过负荷保护装置的时限不够.
a) 电源消失.
PD20K-800A/5A-A-M电动机合闸后立即跳闸
合上开关后,电流表骤起后复零,DCS指示故障.
c) 因回路有故障,保护动作.PD20K-800A/5A-A-M电动机综合保护装置资讯& 美福瑞电气!PD20K-800A/5A-A-M电动机综合保护装置资讯& 美福瑞电气为您提供产品资讯,报价,技术支持及服务,真诚期待您的来电。PD20M-800A/5A-A智能电机保护器
公司名称:
联系电话:86-2
传真:86-2
联系地址:江阴市滨江西路2号楼
电子邮件:
联系人:李工&先生&&&&
发布时间: 22:44:07
光波网会员信息
认证信息:已认证
光波指数:10&&分
会员评价总数:0&&条
公司经营模式:生产商
◆&&规格说明:
◆&&产品说明:
PD20M-800A/5A-A智能电机& 美福瑞电气!PD20M-800A/5A-A智能电机保护器& 美福瑞电气为您提供产品资讯,报价,技术支持及 ,真诚期待您的来电。以下为本公司联系方式:江阴美福瑞电气有限公司--智能仪表生产商
销售专员:李经理&&&& 技术 :2
询价报价:& 商务QQ:
欢迎来电咨询相关产品信息,我司可提供技术/安装/销售等方面 ,期待您的来电!
PD20M-800A/5A-A差动保护装置
装置面板上共有确认、取消、信号复归、复位.
取消键:取消操作,返回上级菜单.
键:光标右移.
确认键:菜单确认,数据确认.
信号复归键:复归,将故障显示画面恢复到正常显示画面.
键:光标下移.
复位键:装置程序复位.
键:光标上移.
键:光标左移.
  5、其他方面:用户对现场生产监护管理情况,非正常性的停机对生产影响的严重程度等.
  4、控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、、单机独立运行、生产线集中控制等情况.保护功能包括过载、缺相、堵转等,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示.
  5、PD20M-800A/5A-A磁场温度检测型:在电机中埋入磁场检测线圈和测温元件,根据电机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是需在电机内部安装磁场检测线圈和.
  3、智能型:检测三相电流值,保护器使用,实现电机智能化综合保护,集保护、测量、通讯、显示为一体.
  3、PD20M-800A/5A-A电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、、油田抽油机等不同负载机械特性.整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据电机具体情况在现场对各种参数修正设定;采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示,能支持多种通讯协议,如ModBUS、ProfiBUS等,价格相对较高,用于较重要场合;目前高压电机保护均采用智能型保护装置.
  2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等.启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、、软起动等.
  2、电子型:检测三相电流值,整定电流值采用或拔码,电路一般采用模拟式,采用反时限或定时限工作特性.
PD20M-800A/5A-A选型的基本方法
  (一)与选型有关的条件
  1、电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、频率、绝缘等级等.
电机保护器的常见类型
  1、PD20M-800A/5A-A:普通小容量交流电机,工作条件良好,不存在频繁启动等恶劣工况的场合;由于精度较差,可靠性不能保证,不推荐使用.
  与保护器的选用相关的因素还有很多,如安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整.这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据.
  4、PD20M-800A/5A-A热保护型:在电机中埋入热元件,根据电动机绕组的温度进行保护,保护效果好;但电机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免时温度急剧上升时,由于测温元件的滞后性,导致电机绕组受损.
此功能可根据需要投入或闭锁.
■ 欠/失电自动重起动
在短时失去电压后,电动机可以自动重新起动,当电压下降到释放电压以下时,接触器会自动断开主回路,当供电电压恢复时,AP130会重新起动电动机.
保护器在电动机的运行过程中还可以 起动回路中的各个接触器的状态,若接触器的状态与所处的运行状态不相符,保护器将停止电动机运行,发出相应的故障停车.
■ 报警记录
当电动机及相关过程有非正常情况发生时,发出报警信息并记录,显示窗口自动弹出报警信息.
■ PD20M-800A/5A-A跳闸记录
当发生跳闸命令时就产生一个跳闸记录,它包括跳闸原因和跳闸前各测量参数的实际值,可记录8次.
■ 上电自起动
针对一些重要场合的电动机,电动机不允许处于停车状态,保护器具备自起动功能,通过该功能可以保证电动机在上电后自行起动,不需要人为的发出起动命令起动, 保证了系统的安全性.
■ 运行记录
可记录累计运行时间、累计停车时间、当前运行时间、当前停车时间、累计操作次数、故障动作次数.
PD20M-800A/5A-A控制功能
■ 起动方式
直接起动、可逆起动、双速起动、电阻降压起动、Y /△起动、降压起动等.异步电机应电机交流换向器电机应电机三相异步电机、单相异步电机罩极异步电机等交流换向器电机单相串励电机、交直流两用电机推斥电机
4.同步电机永磁同步电机、磁阻同步电机磁滞同步电机
4.按工作电源类
根据电机工作电源同直流电机交流电机其交流电机单相电机三相电机
2.按结构及工作原理类  
根据电机按结构及工作原理同直流电机异步电机同步电机
PD20M-800A/5A-A电机工作原理:电机形式其工作原理都基于电磁应定律电磁力定律其构造般原则:用适导磁导电材料构互相进行电磁应磁路电路产电磁功率达能量转换目三相异步电机应电机定通入电流部磁通穿短路环并其产应电流短路环电流阻碍磁通变化致使短路环部没短路环部产磁通相位差形旋转磁场通电启转绕组与磁场间存着相运电势电流即旋转磁场与转存相转速并与磁场相互作用产电磁转矩使转转起实现能量变换
1.直流电机按结构及工作原理刷直流电机刷直流电机刷直流电机永磁直流电机电磁直流电机电磁直流电机串励直流电机、并励直流电机、励直流电机复励直流电机永磁直流电机稀土永磁直流电机、铁氧体永磁直流电机铝镍钴永磁直流电机
5.按起与运行式类  根据电机按起与运行式同电容起式单相异步电机、电容运转式单相异步电机、电容起运转式单相异步电机相式单相异步电机
6.PD20M-800A/5A-A按用途类  驱用电机控制用电机
2、整机模块化结构,卡式电流,体积小,安装方便.也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准.
PD20M-800A/5A-A特点
1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定.
5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络.
4、高清晰宽温带背光LED显示,设置参数与测量及故障记录直观方便.
6、PD20M-800A/5A-A一机多用,可取代电流表,电流,热继电器,漏电,电压表.
3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠.
过负荷一般按照额定电流的1.1-1.
附1,PD20M-800A/5A-A过电流和过负荷电流的区别
过负荷即是负载过重,超过所承受的限度,现象就是电流过大;但过电流就是电流超过承受的电流,引起过流会有许多原因啦,比如过载,短路等.
一般分成过负荷保护、过流延时速断、过流速断.所以二则有区别.5-2倍的额定电流,延时要躲过电动机启动时间;速断定值要躲过启动电流,时间可以取0.3倍整定,时间延时根据电动机的过负荷能力进行整定(也有反时限的,在一定范围内电流越大动作时间越短);
过流延时速断一般可以取1.
PD20M-800A/5A-A电动机过电流保护时间长短的要求
一般过电流保护都有2至3段,不同的段保护不同的故障类型.
1PD20M-800A/5A-A采用国际最新电子技术,以高速信号处理器、微处理器为核心的数字式智能型电机保护与控制装置.8英寸四位超高亮数码管,显示三相电流的有效值或温度.当电机控制系统出现故障时切断电机电源,显示故障代码,同时输出故障报警接点.
2 具有多种保护方式:缺相保护、过流(过载、堵转、短路)保护、三相电流不平衡保护、 电机超温等功能.根据使用的设置指示电流的变比,根据电机功率设置报警电流值,断电不丢失.
7 超大数字显示,0.
3 具有电机软启动功能,星三角和自藕降压启动控制功能,简化传统降压控制回路,接线简单,适用各种不同场合的应用.
9 控制输出为无源接点,应用简单、方便.
8 指示当前显示电流的相序,并可用按键切换.
10 PD20M-800A/5A-A设有温度测量接口,实时测量电机运行温度或环境温度(订货时注明).
5 可配接多种电机,适用范围广.
4 启动时间可任意设置并保存,断电不丢失.
6 具有就地启、停和远程启、停两种工作方式.
PD20M-800A/5A-A电动机的不正确使用会带来很大的安全隐患,容易引起火灾,具体火灾原因有以下几个方面:
  1、过载
会造成绕组电流增加,绕组和温度上升,严重时会引发火灾.
  6、PD20M-800A/5A-A选型不当
  7、铁心消耗过大
会使涡流损耗过大造成铁心发热和绕组过载,严重时引发火灾.
  3、接触不良
会造成接触电阻过大而发热或者产生电弧,严重时可引燃电动机内可燃物进而引发火灾.
  2、断相运行
电动机虽然还能运转,但绕组电流会增大以致烧毁电动机而引发火灾.
  8、接地不良
  当电动机绕组对发生短路时,如果接地不良,会导致电动机外壳带电,一方面可引起人身触电事故,另一方面致使机壳发热,严重时引燃周围可燃物而引发火灾.
为了避免上述危险,我们在平时的使用过程中应该合理使用并加以保护.
  5、机械摩擦
损坏时可造成定子、转子摩擦或电动机轴被卡,产生高温或绕组短路而引发火灾.保护大致分为以下几类.
  4、绝缘损坏
形成相间和匝间短路,因而引发火灾.
PD20M-800A/5A-A外形及开孔尺寸
适用范围:主要适用于10KV等用户工程;
保护功能:集20余种保护功能于一体,0.5级测量精度的通用型保护装置;
保护单元:线路、主变后备、电动机、、、备自投、PT、非电量;
产品外观:100mm超薄机身特别适用于环网柜等柜体,也适用于KYN28等中置柜等;
产品价格:超高性价比;
产品材质:PD20M-800A/5A-A合金外壳,抗电磁干扰测试符合国家标准;
操作回路:不带防跳、可与各种自带防跳的开关配合使用;
通讯:自行选配带、或不带RS485通讯接口;
详情10kV电动机保护测控装置开孔及原理图请联系以下方式:
对于此类保护装置应根据厂家提供的反时限特性曲线进行校验,当不能满足选择性要求时,按以下原则进行处理:对于不要求自启动的电动机(如磨煤电动机),由于在后备保护动作出口前已由母线低电压保护动作(动作时间为0.5 S)跳闸,因此可按t′=0.5 S重新进行校验;对于要求自启动的 电动机及按t′=0.5 S重新校验仍不满足选择性要求的电动机,则宜将负序保护单元退出.
  PD20M-800A/5A-A应注意的是,有一些型号的综合保护装置的负序电流保护单元的反时限特性已由厂家固定,不能随意整定.
  由于负序电流保护的动作时间t必须躲过外部两相短路时后备保护的动作时间,设所在母线后备保护的动作时间为t′,由式(2)和式(13),τ2可整定为:
  τ2=Ist(t′+Δt)/(2I2.ZD)(14)
式中Δt为时间级差,取0.5 S.
PD20M-800A/5A-A动作时间τ2
  负序电流保护的反时限特性如下:
式中:I2.eq为流入继电器的负序电流与负序电流启动值之比,即:I2.eq=I2/I2.ZD;τ2为流入继电器的负序电流I2为整定值I2.ZD时的动作时间.PD20M-800A/5A-A智能电机保护器& 美福瑞电气!PD20M-800A/5A-A智能电机保护器& 美福瑞电气为您提供产品资讯,报价,技术支持及 ,真诚期待您的来电。
上一篇:下一篇:
以下信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。光波网对此不承担任何保证责任。 热线:400-601-0860
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:22:00
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:20:18
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:18:41
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:16:51
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:15:07
供货商家:
产品单价:请咨询【科旭机电】客服热线
更新时间: 17:11:21}

我要回帖

更多关于 电机热继电器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信