主变低压侧单相接地故障电流计算

查看: 4002|回复: 7
请教:当主变低压侧或中压侧发生接地故障时,会引起高压侧出现什么变化?
该用户从未签到
请教:当主变低压侧或中压侧发生接地故障时,会引起高压侧出现什么变化?(新手求详细解答)
TA的每日心情无聊 17:06签到天数: 52 天[LV.5]常住居民I
定子接地了,保护动作!
TA的每日心情开心 22:01签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II
当低压侧和中压测接地,高压侧电流和电压会急剧增大,烧坏变压器
该用户从未签到
高压侧电流剧增。短路以后,副边的线路阻抗就承载了副边的电压,而这个阻抗相当小,所以副边的电流就会非常大。导致了副边的输出功率剧增。而理想变压器不考虑损耗的情况下,输入功率等于输出功率。输出功率剧增,则就需要输入功率也剧增,而高压侧电压正常,若要功率剧增,只能是高压侧电流增大。如果回答的不对请指正。
我觉得你这个说法有待商榷啊,就拿简单的单相变压器来说,如果副边发生短路故障,副边电流是会比较大,但电压没有,功率怎么送出去?既然送不出去怎么叫输出功率急剧增加?&
TA的每日心情衰 15:36签到天数: 14 天[LV.3]偶尔看看II
正常情况下,中低压侧接地,主变保护会启动,直接跳主变三侧开关。如果没有跳,高压侧电流会很大,接地相当于负荷极大。如果回答的不对请指正。
不太正确吧,要看接地点的位置吧,变压器差动保护才是跳三侧的开关啊,如果是区外故障应该是先由线路保护切除故障或者母差动作切除的,只有在差动范围内才是你说的跳三侧开关的。&
该用户从未签到
我认为这个要看接地点的位置,变压器的中性点运行方式,拿典型的22万变压器来说,高压侧中性点直接接地,110kV中性点直接接地,35kV或10kV三角形连接,如果低压侧在线路上发生短路情况,那么直接影响的知识10kV的母线电压出现故障相降为0,非故障相升为线电压,但是这并不影响系统正常运行。因为对于中性点不接地的小电流接地系统是可以带故障运行2h的,高中压侧应该也不会有太明显的感受。
TA的每日心情开心 14:57签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
TA的每日心情开心 21:44签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II
当然会跳啊,高压侧检测到电流剧增 ,保护跳了
星光播报 /1
【用户免费参会(限前20位)】100+潜在用户(燃机电厂,煤改气、天然气分布式项目)
50+EPC 设计院 成套设备商
时间:——1.19地点:北京
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:变压器单相接地故障处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器单相接地故障处理
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&&&&&&& (国网江苏省电力公司无锡供电公司& 江苏无锡& 214000)
&&&&&&& 摘要:当变电站10kV母线发出单相接地信号后,调度通过拉路法确定故障点不在10kV馈线上时,变电站值班员就应该对变电站的站内设备仔细检查,确定站内故障点。本文通过对一起特殊的站内接地事件分析,从而对运行值班人员确定故障点提出建议。
&&&&&&& 关键词:变电站;单相接地;故障范围
&&&&&&& 一、引言
&&&&&&& 电力系统按接地方式可分为大电流接地系统和小电流接地系统。在我国,由于10kV 配电线路电压等级较低,对地电容电流相对较小,属于小电流接地系统[1]。小电流接地系统一般采用中性点不接地或不直接接地的方式,在发生单相接地故障时,系统仍然保持三相对称,且不能构成零序回路,从而不会产生太大的短路故障电流,线电压保持不变,对用户供电影响较小,按照规程规定,单相接地时可继续运行不超过2h[2]。但是由于非故障相对地电压的升高,设备绝缘有可能被破坏,因此对已发生接地的线路或设备,应尽快处理。当变电站发出单相接地时,通过&拉路法&能确定出大部分的接地均发生在站外的线路上,但是仍有部分接地发生在变电站内,如何快速准确的找到故障点,对异常的处理有着重要的意义。
&&&&&&& 二、现象分析
&&&&&&& 以中性点不直接接地系统为例,当发生单相接地故障时电压向量图如下图所示:
&&&&&&& 从图中可以看出:
&&&&&&& 1.电力系统发生单相接地时,故障线路故障相电压近于零,非故障相电压升高为线电压。
&&&&&&& 2.非故障相线路电容电流值为原来的 倍,相位超前该相对地电压近90度。
&&&&&&& 3.故障相零序电流最大,为非故障相零序电流之和。
&&&&&&& 并且,从图中可以看出,在10kV配电线路上任何地点发生单相接地,对整个系统来说,故障相电压均接近于零。由于10kV配电线路的长度远远大于变电站站内设备的,因此,站内发生单相接地的概率较低,也容易被变电站值班员忽视。
&&&&&&& 三、一起特殊的站内单相接地事件
&&&&&&& 某日上午9U50,值班员接到通知,某变10kVⅠ段母线A相单相接地,并且第一轮拉路没能确定线路。
&&&&&&& 10U40 值班员赶到变电站,现场检查设备未发现明显异常。测量10kVⅠ段母线压变次级电压: A相:14V& B相:100V& C相:98V,判定为单相接地。汇报配调。调度进行第二轮拉路未发现故障线路,再进行第三轮拉路。并告知值班员拉开桃花116开关后,A相电压有升高,继续拉开10kVⅠ段母线上所有出线,还有接地,怀疑有同相多点接地,且另一接地点应在变电站内,要求联系检修待现场检查。
&&&&&&& 11U50 ,监控拉开101开关,将10kVⅠ段母线压变改为冷备用。然后合上10kV分段110开关,发现10kVⅡ母电压指示正常,然后恢复10kVⅠ段母线上的所有出线。
&&&&&&& 12U35配调许可:1号主变101,10kV桃花116,10kVⅠ母压变号所变间隔检查
&&&&&&& 15U00 检修人员发现10kVⅠ段母线压变A相初级熔丝熔断,而在第二次拉路前值班员对设备检查时,该熔丝是好的。汇报调度,准备送电
&&&&&&& 15U30 值班员再次会同检修人员对可能接地回路进行检查,在对1号主变10kV侧引排部分进行检查时,发现10kV侧避雷器A相外皮有疑似破损,随即向调度申请1号主变检修对避雷器进行了进一步检查。
&&&&&&& 17U15 调度发令1号主变改检修
&&&&&&& 18U10 许可检修工作,1号主变10kV侧A相避雷器拆下后发现避雷器绝缘击穿,导致1号主变10kV母线接地,更换了避雷器后工作结束。
&&&&&&& 在该起事件中,虽然可以明确接地信号是站内发出,但是常规意义上,接地都是发生在压变、所变、电容器回路,并且避雷器由于是在10kV高压室外面,因此第一时间未发现异常。在第二次拉路后,检修人员发现压变初级熔丝熔断,以为找到了问题根源,但是确忽视了真正的原因。
&&&&&&& 四、单相接地时的处理流程
&&&&&&& 发生单相接地时,一般会采取拉路法进行处理。
&&&&&&& 发生单相接地故障后,值班调度监控人员会通知值班员到现场检查,然后先拉开故障母线上的电容器,再试拉各线路,对有小电流接地选线装置的变电站优先拉开其所显示线路,没有的话则按照拉路顺序表进行拉路。如试拉某条线路后,单相接地消失,则故障线路已找到,调度监控将通知相关单位巡线、值班员现场检查。值班员需对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备进行检查。
&&&&&&& 当逐路查找后仍未找到故障线路,而接地现象仍未消失,一般可以认为两条不同线路同相接地或变电所内母线设备接地。此时,调度监控会通知值班员再次对变电站设备进行检查,如无明显异常,将进行第二轮试拉,以防止第一轮试拉过程中出现通道堵塞、信号丢失等情况。在第二轮试拉前,值班员需详细检查所内电气设备有无明显的故障现象,检查范围:从接地母线的主变低压侧套管处到所有母线设备、出线设备、穿墙套管、出线电缆及架空线路引入线。
&&&&&&& (3)第二轮试拉后如无法找出故障点,调度监控将会把故障母线上的所有线路拉开,再逐一合上。如全拉开后单相接地故障消失,则可基本判断为两条配电线路同相发生单相接地(含断线)故障。值班员需根据调度监控指令对两条故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备进行检查。
&&&&&&& (5)如全拉开后单相接地故障仍未消失,则可基本判断为变电站内设备接地。应立即通知检修人员处理。此时调度监控可能会将故障母线的主变次总开关、压变、所有线路开关分开,合上分段开关,如此时原正常母线无单相接地告警,则可判断母线无故障,故障点应该是接在母线上的电容器、所变、主变低压侧等。此时值班员可以通过主变低压侧泄露电流表、带电显示器、验电笔等对主变低压侧进行检查,判断是否为主变低压侧接地,缩小检查范围。
&&&&&&& 五、处理单相接地故障注意事项
&&&&&&& 1、根据检查范围对变电所内接地系统中的设备进行检查,检查时做好自身安全措施,穿绝缘靴,带绝缘手套,如发现明显接地点时,不得接近故障点,室内4米,室外8米;在系统接地时,不得操作消弧线圈隔离开关等。
&&&&&&& 2、处理接地故障时,禁止停用消弧线圈。若消弧线圈温升超过规定时,可在接地相上先作人工接地,消除接地点后,再停用消弧线圈。
&&&&&&& 3、电压互感器高压侧出现一相断线或一次熔丝熔断时,应将该电压互感器停役后更换,在伴有单相接地故障时,应首先隔离故障或故障消失后,再停用该电压互感器进行处理。
&&&&&&& 参考文献
&&&&&&& [1]黄慧妍.10kV 小电阻接地系统的技术原理及施工验收、运行维护[J]. 大众科技,2012,04.
&&&&&&& [2]何宁. 电气设备及运行维护[M].北京: 中国电力出版社,2010.
&&&&&&& 作者简介
&&&&&&& 唐卫民(),男,学历:上海交通大学高电压与绝缘专业硕士,单位:国网江苏省电力公司无锡供电公司,研究方向:变电运维。
&&&&&&& 金佳奔(),男,学历:南京工程学院电气工程及其其自动化专业,单位:国网江苏省电力公司无锡供电公司,研究方向:变电运维。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:变压器35kV侧单相接地故障分析及处理--《电世界》2015年10期
变压器35kV侧单相接地故障分析及处理
【摘要】:正1故障现象我公司35 k V中压系统采用中性点不接地方式(小电流接地系统)。中压及低压系统均未安装消弧消谐装置。日20:16:06,公司厂区控制室事故告警音响发出报警声,后台系统报"1号主变中压侧出线过流Ⅰ段动作",室内照明瞬间变暗后恢复正常。1号主变35 k V中压侧出线断路器3512跳闸,SH2000C型电力故障录波测距装置动作。随即,厂区1号主变中压侧出线回路停
【作者单位】:
【分类号】:TM862;TM407【正文快照】:
1故障现象我公司35 k V中压系统采用中性点不接地方式(小电流接地系统)。中压及低压系统均未安装消弧消谐装置。日20:16:06,公司厂区控制室事故告警音响发出报警声,后台系统报“1号主变中压侧出线过流Ⅰ段动作”,室内照明瞬间变暗后恢复正常。1号主变35 k V中压侧出
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
宗剑,牟龙华,张鑫,张茨梅;[J];电力系统及其自动化学报;2004年04期
,侯义明;[J];供用电;2004年05期
徐政,施慧;[J];长春工程学院学报(自然科学版);2005年03期
吴致尧;;[J];广东科技;2007年11期
王庆州;;[J];山东煤炭科技;2008年03期
王昆;;[J];中国设备工程;2009年01期
张丽萍;刘增;李民;;[J];油气田地面工程;2009年03期
何天彦;;[J];中国新技术新产品;2010年14期
栗磊;苏艳萍;;[J];科技信息;2010年13期
尹瑞更;;[J];经营管理者;2010年23期
中国重要会议论文全文数据库
龙贵云;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2009年
董建国;;[A];合作 发展 创新——2008(太原)首届中西部十二省市自治区有色金属工业发展论坛论文集[C];2008年
杨元亮;张钢;;[A];山东建筑学会成立50周年优秀论文集[C];2003年
林方学;;[A];2007云南电力技术论坛论文集[C];2007年
袁钦成;侯义明;袁月春;张斌;淡文刚;;[A];全国电网中性点接地方式与接地技术研讨会论文集[C];2005年
孙镇华;候义明;;[A];全国电网中性点接地方式与接地技术研讨会论文集[C];2005年
刘志清;施冬明;李德奎;杨凯;李昊;;[A];山东电机工程学会第四届供电专业学术交流会论文集[C];2007年
成云云;李文亮;赵国昌;成江;;[A];山东电机工程学会第十一届优秀学术论文集[C];2008年
翟运娟;潘贞存;丛伟;郑罡;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
穆毓;梁志瑞;苏海峰;路文喜;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
周建民;[N];国家电网报;2008年
曹凯旋;[N];中国电力报;2012年
黑龙江 古铁钧;[N];电子报;2013年
连云港 宗成徽;[N];电子报;2014年
中国博士学位论文全文数据库
戚宇林;[D];华北电力大学(河北);2008年
张慧芬;[D];山东大学;2006年
何柏娜;[D];沈阳工业大学;2011年
梁睿;[D];中国矿业大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
张丽萍;[D];大庆石油学院;2008年
李加正;[D];南京理工大学;2008年
翟运娟;[D];山东大学;2009年
高玉华;[D];华北电力大学(北京);2010年
赵锦莹;[D];华北电力大学(河北);2010年
宋琳霞;[D];河北工程大学;2011年
张国平;[D];中国农业大学;2005年
史啸歌;[D];东北大学;2005年
郑娜;[D];东北农业大学;2006年
陶守元;[D];华中科技大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993}

我要回帖

更多关于 单相接地故障分析 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信