我公司原有消防水池容积2500立方 消防电泵2台83L/S& &柴油机泵1台 地面消防栓6个 直接与市政供水相连&&装置区 4层 消防栓4个& &同时也与消防管道连接
球罐2个共1000立方液化烃& &立式储罐2个共800立方危险品
设计当时是按照GBJ16-87&&当时的消防专篇设计消防水不少于30L/S 水压大于0.5MPA
请问按照现在的GBGB50160消防水池容积够不够,应该多大 最好能列下如何计算&&,
另如果不够我们需要新增加消防水池?
请各位前辈 专家 不吝赐教。
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
消防水池的体积计算一个消防水池为多个建筑共用,其中一个建筑已经建了一个消防水池体积是V1,但不能满足其他建筑物的消防要求,如果再建一个消防水池,应该怎么算?如果消防水池所需体积是V,再建消防水池体积V2等不等于V-V1?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
一个消防水池为多个建筑共用时,应以多个建筑中需水量最大的一个建筑计算消防水池的容积而不需要“满足其他建筑物的消防要求”去考虑,当计算出来的消防水池大于500m3时,应分成两个,当消防水池两个时,应有连通管及在每个消防水池中有各自的消防泵及进水装置、溢流装置等.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码- 安全社区
后使用快捷导航没有帐号?
扫一扫,访问微社区
只需一步,快速开始
随时随地,快速访问
只要手机在手,您都可以快速、方便地看贴发帖,与论坛好友收发短消息。
极致优化,畅快"悦"读
独有的论坛界面和触屏设计,手机论坛也变得赏心悦目,操作自如。
即拍即发,分享生活
不管是风景图画,还是新闻现场,拍照发帖一气呵成,让您在论坛出尽风头。
下载客户端后,拍摄二维码快速访问本站:
或者通过以下地址访问:
Powered by消防水池容量的计算正确否_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
消防水池容量的计算正确否
请问,消防水池容量计算方式方法正确吗?本工程共有三层,每层1000m2。室内消火栓流量为15L/s,喷淋流量为20L/s,室外消火栓为20L/s。水源为DN150一路供水,压力为0.4MPa。现设计消防水池容积,计算如下:室内消火栓消防供水按2h计,喷淋消防供水按1...
我有更好的答案
不过一般来说设计中都不太考虑这个补水量。除非的确受限于建筑空间,消防水池容积应按室内消火栓用水量加喷淋水量计算。楼主计算的180立方是正确的,当然“火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,其容量可减去火灾连续时间内的补水量。(补水量应以管径较小的一条计算)”也是正确的;高度=占地面积,迫不得已。 消防水池一般做成混凝土的且大多在地下室,按地下室的净高和梁高等参数计算出最大允许水面高度,体积&#47一楼严重误导
一般地下挖水池 越深越贵 但是消耗的面积就少也就是占地就少
这要结合实际情况考虑 如果地下空间很充裕 就可以挖个面积大点的 这要看你实际的性价比
消防用水量应按室内消火栓用水量计算,也就是108m3。当火灾情况下能保证连续向消防水池补水时,其容量可减去火灾连续时间内的补水量。也就是说室内消火栓如用市政管网直接供水可不设置消防水池。