通常,穿出孔后架空导线长度计算公式?

如果管路过长或拐弯过多时
一般规定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后 的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不 同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时 ,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜
1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。
2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线必须用黄绿双色线。
4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
5 、各弱电子系统均用星型结构。
6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。
8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。
10 、 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
12 、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。
13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。
15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
17、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定。
18 、工程竣工后应向业主提供综合布线工程竣工简图。
主要材料质量要求
1 、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
①电源线:国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米 平方线;
②背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线
③环绕音响线: 100 芯无氧铜
④ 视频线: AV 影音共享线
⑤ 网络线: 超五类 UTP 双绞线
⑥ 有线电视线: 宽带同轴电缆
2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。
1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
① 电源插座间距不大于 3m ,距门道不超过 1.5m ,距地面 30cm
② 所有插座距地高度 30cm 。
③ 开关安装距地 1.2~ 1.4m ,距门框 0.15~ 0.2m 。
2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。
4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。
5 、暗线敷设必须配管。
6 、同一回路电线应穿入同一根管内,管内总根数不应超过 4 根。
7 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于 500mm 。
9 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
10 、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11 、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。
一、确定点位
1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
3 、布线箱位置的确定:
① 内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加 10mm ,在深度方向上减少 10mm 。
② 外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
③ 内置式:确定管线进入所用产品的高度 。
1 、确定开槽路线:根据以下原则:
① 路线最短原则;
② 不破坏原有强电原则;
③ 不破坏防水原则。
2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 PVC 管的多少,进而确定槽的宽度。
3 、确定开槽深度:若选用 16mm 的 PVC 管,则开槽深度为 20mm ;若选用 20mm 的 PVC 管,则开槽深度为 25mm 。
4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5 、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过 80mm 按双线槽长度计算。
1 、确定线缆通畅:
① 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
② 有线电视线、音视频线、音响线测试:分别用万用表测试通断;
③ 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2 、确定各点位用线长度:
① 测量出配线箱槽到各点位端的长度;
② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm ,配线箱内:线的长度为 500mm ,背景音乐出口处:线长 1.5 米 至 2 米 。
3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4 、管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的 80% 。
1 、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2 、固定 PVC 管:
① 地面 PVC 管要求每间隔一米 必须固定;
② 槽 PVC 管要求每间隔两米 必须固定;
③ 墙槽 PVC 管要求每间隔一米 必须固定。
3 、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4 、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
布线应注意的问题1
装修如何布线应该注意些什么
在家装电路施工中特别需要关注以下几点: 一.施工人员应具有当地部门核发的在有效期内的岗位操作证书。二.所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志(北京地区为天一标志),以确保安全使用寿命。 三。施工应严格执行规范和工艺标准
1 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
2 电路改造工程的施工规范 开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
3.电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
4.布线应用暗管布线施工 ,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。此外还要提醒您的是,在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修
布线应注意的问题2
先在线管里放铁丝,然后安装线管,最后穿线的时候就有铁丝引导了。
(1)施工前要充分考虑备功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略
计算每路电线相应匹配的电线截面积、应尽量采用优质钢芯护套线及暗装接线盒,以免老化和折断,造成面板安装困难。
(2)绘制各居室电路分布图,并以各种灯具、开关、插座和配电盘定出坐标及高度,以确定路线的走向和分支汇合。电线最好选用不同颜色,以便识别不同的回路。
(3)最好将电源线外穿阻燃管材后再敷设;在可燃结构的顶棚内,一定要加穿阻燃管树,同时在顶棚外应设置电源开关,供必要时切断电源用。所有导线的接头,都应在接线党内。
(4)室内线路每一分路总容量,不应超过3000瓦;每一单相回路的负荷电流,―般不超过15安;使用空调等大容量家用电器时,应设置专线。
(5)开关安装高度一般离地面120―335厘米,插座高度一般为20―30厘米,配电盘高度以180―200厘米为宜,若家中孩子幼小,应以确保安全为原则,对这些部件的安装高度进行调整。
1.接线盒埋穴方法如下:
(1)画框线:根据需要,在墙面的合适处画出埋穴位置,并比照接线盒大小(四周放大2―3毫米),画出开凿范围框线(两个装盖孔应保持水平)。
(2)凿框线:以平口凿沿柜线垂直凿出深沟,然后从框内向框外斜凿去砖角,反复进行,并注意不得崩裂框线。
(3)凿穴孔:将框内多余砖角凿去,直至深度略大于接线盒高度,不得过浅或过深。
(4)修乎穴孔:凿平埋穴四周与穴底,以放人接线盒端正、服帖为宜。
2.线管埋槽
(1)起凿:在墙面上面出线管定向,可以水平,所以垂直,也可以倾斜;可以是直线,也可以有适度的弯,但要保持流畅.
(2)加深:沿走向线凿去砂浆层与砖角以形成线槽,为避免崩裂,以多次斜凿加深为宜,深度略大于线管直径。
(3)修平线槽:将线槽修乎,尽可能保持宽狭一致,转弯处应以圆弧连接(尽可能不转弯,以免热弯线管费事)。
(4)在槽底以冲击钻钻孔,以便敲人木楞在木橛上钉钉以固定线管,注意木橛顶部应与槽底平齐。
3.管盒现埋
(1)现埋接线盒:装正接线盒,敲去安装孔盖,对准线槽,并使装盖面稍稍伸出砖砌面,且低于粉刷面3―5毫米,再用调成膏状的水泥粘牢。
(2)线管加工:通常选用直径为17毫米的PVC塑料管作线管。此种线管切割时可用手工锯开,弯曲时可直接冷弯,但内部应塞入弯管弹簧(直径略小于线管直径),弯后将弹簧取出(事先穿入细铁丝)。如确有必要接
长时,可在相同管径的端头套上一小段大一号的线管,以专用接口胶粘牢。此外.弯管处也可采用波纹管,以便于弯曲。
(3)线管现埋;在线管中穿入引线后(以细铁丝为准),将线管伸入接线盒的安装孔内1厘米以上,并逐段推入管槽底,利用木橛铁丝逐段初步固定(不可太紧)。然后逐段整理,使线管服帖后立即固定,再以1:2的水泥砂浆填封线管直至平齐粉刷面(可低1―2毫米)。待砂浆凝固后,切去接线盒内多余线管,保持伸人2―3毫米。
一般而言,线槽内的线管最好不采用接长法,而将短管用于短处。
4.管线安装
1)穿线引入。
利用线管内事先穿入的引线,将待装电线引入线管之中。引线采用直径1.2毫米(18号)或1.6毫米(16号)的钢丝,将端头弯成小钩插入管口,边转边穿。若弯
管不易穿引,可采取两头对穿的方法,具体做法是一人转动一根钢丝,感觉两钢丝相碰时则反向转动,待铰合一起,则一拉一送,即可穿过。注意,至少要有一根钢丝要大于管长。
2)带线。利用引线可将穿人管中的导线带出,管中的导线可能有2―5根,应一次穿入。
接线盒的作用
在家居装修中,接线盒是电工辅料之一,因为装修用的电线是穿过电线管的,而在电线的接头部位(比如线路比较长,或者电线管要转角)就采用接线盒做为过渡用,电线管与接线盒连接,线管里面的电线在接线盒中连起来,起到保护电线和连接电线的作用,这个就是接线盒。
一般国内的接线盒是86型的,就是大致在100×100毫米左右,配接线盒盖(或者直接配开关和插座面板),一般是PVC和白铁盒材质
家庭供电模式
家装非三相五线制供电即单相供电(开关、插座)通常用红色,为什么让维修人一目了然,控制线白色。单相插座三孔的相线也红色、中性线(另线)谈蓝色、接地线兰绿双色.
开关的类型
N联表示一个开关面板上有N个按钮。
N控表示一个(或一组)灯具由N个开关可控制,这N个开关中的任一个就叫N控开关。
所以单联单控开关就是一个开关面板上只有一个按钮,且仅由这个开关按钮单独控制灯具;
双联单控开关就是一个开关面板上有两个按钮,且这两个开关按钮分别单独控制两个(组)灯具;
三联单控开关就是一个开关面板上有三个按钮,且这三个开关按钮分别单独控制三个(组)灯具;
三联双控开关就是一个开关面板上有三个按钮,且这三个开关按钮每一个都与另一处的一个开关按钮同时控制其对应的那个(组)灯具;比如卧室的灯具就可采用双控,进门处可设一个开关,床头可再设一开关,灯灭的时候按任一个灯就亮,灯亮的时候按任一个,灯就灭
单相电就是一根火线一根零线,共两根线,插座也只要两极,但有时电器带一根保护接地线,这时就要有三极插座,将两极和三极的插座组合成一只双用插座,这就是单相两极,单相三极组合插座。如果单相三级插座边上加一只开关,就变成了单相三极带开关插座。
漏电保护器
漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。
由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。
图1电流型漏电继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。
图2漏电保护器的工作原理图
正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图
三、电流型漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
(5)额定漏电动作电流In?dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n?dz。
(7)漏电保护器的最大分断时间:
l)* 直接接触保护。当动作电流I n?dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n?dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In?dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
四、应用范围
漏电保护器的应用范围如下:
(1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。
(2)建筑工地。
(3)临时线路。
(4)家庭。
防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。
可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。
五、安装要求
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
六、运行维护
漏电保护器运行维护注意事项如下:
(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。
(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。
(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。
* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
p在经济快速发展时代,随着经济的快速发展。物价也在不断上涨。很多人在购买物品时都...
p好多客户看中我们的免烧砖机设备创办免烧砖厂的请注意以下几点,这样能减少您的盲目...
divclass=conp豫工天弘strongahref=免烧砖机设备/a/strong是一...
divahref=免烧砖机/a的质量在选择的时候首选要考虑的,那么其设...
p豫工天弘发从山东烟台的两台Q10-15免烧砖机、一台免烧制砖机已经发货是。请客户准备...
pbr/豫工天弘免烧砖机厂家的好多客户日产的标砖量都在三四万到十来多万,如果专门去建...
砖机网专题报道 版权所有
砖机产品中心
全国产品订购咨询电话 400-666-3616 手机:造价与管理
&&&JG2-16-6椭圆孔铜鼻子长圆孔线鼻子,扁的孔鼻子
5.5.00&&元/个
JG2-16-6椭圆孔铜鼻子长圆孔线鼻子,扁的孔鼻子材质:紫铜表面镀锡。适用:电缆电缆连接或终端设备连接。此款产品属于订做型 的,现货只有几百只左右,数量多可直接订做,一般3-5天可发货。如果尺寸不同也可订做。订货说明:1、发货:常规产品早上收到货款最快下午发货,下午付款第二天发货(特殊请况请与我们说明,我们优先按排发货)。建议江浙沪的用户30公斤左右发快递,其他省市5公斤左右建议发快递。2、关于样品: 一般50平方以下产品可以提供免费样品、快递费由贵司支付。3、报价:报价一般不含税不含运费,常规格质量,如要国标和特殊规格和开票请在报价前说明。4、包装说明:内袋加外袋。5、付款方式:款到发货。6、不详之处,请于我司工作人员协商!!!公司:益展电气有限公司电话:邮箱:详情请登录网址:地址:浙江省乐清市北白象万家工业区
表态成功,继续评分
同时转发一条微博&
上一个产品:
下一个产品:
该产品暂无评论。
赶快来发表第一个评论吧!
同类相关产品
相关产品分类}

我要回帖

更多关于 架空线路导线长度计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信