交流接触器自保接法与热继电器与按扭怎么接法

&&|&& &&|&& &&|&&
交流接触器热继电器接线图
16:11:15 && 阅读:37125&&
交流接触器热继电器接线图
后参与讨论
阅读:2121
阅读:3707
阅读:4370
阅读:6896热继电器接线方法是什么?
热继电器接线方法是什么?
被浏览2480次
我来帮他解答
①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。
  ②热继电器进出线端连接导线,应按电动机的额定电流正确选用,尽量选用铜导线。由于铝导线与热继电器铜接线端连接,接触电阻大,易引起连接处发热,热继电器可能提前动作或误动作。铜导线的截面积对热继电器的动作准确性有较大的影响,可按表3一2b进行选择。若选择的导线过细。使轴向导热差,热继电器可能提前动作;如选择的导线过粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。
热继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
接电动机的三相电(一般称为一次回路或主回路)的三根线从接触器KM1、KM2下口出来后,要接到热继电器的上面三个端子上,再从下面的三个端子引出接到电动机上(也就是热继电器的一次线是串在主回路中的。)
而热继电器的辅助触点(常开、常闭各一组)要根据需要来使用。在这个图中,是把热继电器FR的常闭辅助触点串接在控制回路(二次回路)中;当电动机的电流超过热继电器的整定值一定时间时,热继电器的辅助触点就会动作,断开控制电源,使接触器释放,从而切断主回路供电,保护电动机。
当然,还可以利用热继电器的常开辅助触点来控制信号灯或报警装置,当热继电器动作时,发出信号报警。
芒果5270&回答:继电器主要就是给线圈供电,触点分为常开和常闭,供电后,触点动作,常开变闭合,常闭变断开。
线圈供电包括直流电和交流电两种,某些继电器交直流通用。
触点也包含交流和质量两种,有电压等级和电流等级两个主要参数。
一般相同参数的直流继电器可直接用于交流回路,甚至可以承受更高的电压和更大的电流。反之,交流继电器用于直流,就要降额使用。
知道了这些原理,看看继电器的原理图(一般在底部或顶部有,否则,看厂家资料),就容易理解了
dddc82&回答:将两种热膨胀系数相差悬殊的金属或合金彼此牢固地复合在一起形成碟形双金属片,当温度升高到一定值,双金属片就会由于下层金属膨胀伸长大,上层金属膨胀伸长小而产生向上弯曲的力,弯曲到一定程度便能带动电触点,实现接通或断开负载电路的功能;温度降低到一定值,双金属片逐渐恢复原状,恢复到一定程度便反向带动电触点,实现断开或接通负载电路的功能,初始状态为1(室温下),受热(或冷)后跳到状态2,产生位移3.
航空用的温度继电器与民用温度继电器在工作原理上是基本相同的,但是航空工业由于工作环境苛刻、设备结构复杂等,对所选用的器件在材料、工艺、试验、使用寿命等方面都有着极其严格的要求,比如生产出的产品需要通过环境三防(湿热、霉菌、烟雾)、振动(正弦、随机)、加速度、冲击、低空气等一系列的试验,对于产品的寿命要求是同机同寿命,工艺要求进行较长时间的稳定处理等.
**其实我不帅&回答:热继电器存在的理由就是因为有一组常开常闭点,当过流时把常闭点上的电断开,常开点上的线路接通.热继电器的常开和常闭触点的作用,是控制与之相连的控制电路的通电或断电。用的最多的是其常闭触点。例如在电动机运行电路中,常闭触点被串接在电动机的控制电路中,当串接在电动机主回路中的热元件受热发生变形时,迅速切断控制回路,从而使主回路断电保护电动机。若同时在其常开触点上串联指示灯,则控制指示灯在电动机过载断电后,闭合接通指示灯发光示警。价格的话,一般在275元左右。
猪仔_5727&回答:热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
最常用热继电器型号大全
NR2热继电器 NR2-11.5/Z 0.1-13A
NR2热继电器 NR2-25G/Z 0.1-10A
NR2热继电器 NR2-25G/Z 13-25A
NR2热继电器 NR2-36G/Z 23-36A
NR2热继电器 NR2-93G/Z 23-80A
NR2热继电器 NR2-93G/Z 80-93A
NR2热继电器 NR2-150/Z 80-150A
NR2热继电器 NR2-200 80-200A
NR2热继电器 NR2-630G 160-630A
NR3热继电器 NR3-16 0.11-17.6A
NR3热继电器 NR3-25 0.1-8.5A
NR3热继电器 NR3-25 11-14A
NR3热继电器 NR3-25 19-32A
NR3热继电器 NR3-45 0.32-21A
NR3热继电器 NR3-45 27-45A
NR3热继电器 NR3-85 6-100A
NR3热继电器 NR3-105 27-115
NR3热继电器 NR3-170 170-200A
NR3热继电器 NR3-250 100-400A
NR4热继电器 NR4-12.5/Z 0.1-14.5A
NR4热继电器 NR4-25/Z 0.1-25A
NR4热继电器 NR4-32/Z 4-36A
NR4热继电器 NR4-45/Z 1-45A
NR4热继电器 NR4-63/F 0.1-63A
NR4热继电器 NR4-80/Z 12.5-88A
NR4热继电器 NR4-180/F 80-180A
xiaoping123&回答:热继电器是利用电流的热效应来工作的。双金属片是它的主要测量元件,它是由两种不同线膨胀系数的金属片用机械碾压的方式使之形成一体的金属材料,线膨胀系数大的称为主动层,线膨胀系数小的称为被动层。当温度升高时,由于两者的线膨胀系数不同,温度升高时两者的伸长度也不同,必然会向被动层一侧弯曲。若被保护电路出现过载,则双金属片温度急速上升,其弯曲程度也会迅速变化,使与金属片连接的导板推动温度补偿片促使连杆机构动作带动常闭触头断开,使继电器接触电路的控制部分失电,断掉设备电源,起到对设备的保护作用。
  使用热继电器时,双金属片的加热装置应与被保护设备串联。常闭辅助触头应与被保护设备的控制电路串联。双金属片的加热方式有直接式、间接式和复合式三种。双金属片线膨胀系数差值的大小决定了热继电器的灵敏度。温度补偿片将使动作更准确。调节复位螺钉可使热继电器自动或手动复位。调节电流调整凸轮可整定热继电器保护电流的大小。此外热继电器还可以设置差动式单相运转保护功能。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()09-1509-1109-1009-17
10-2703-2902-0710-23
◇本站云标签交流接触器接线图
> 交流接触器接线图
交流接触器接线图
电动机可逆运行控制电路的调试1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。故障现象预处理;1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。二、反向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。