string(7307) " 加压送风机价格行情,生产SWF加压送风机产品参数重量100KG型号SWF运费买卖双方协商售后服务产品终身维护产品等级优质售后维修地区西藏;广西产品别名SWF加压送风机形状园 SWF加压送风机价格,加压送风机维修,SWF加压送风机维修,北海加压送风机 参数仅供参考使用,实际为准。公司信息 德州锐垚空调设备有限公司是生产各种类型风机排风设备的专业公司,公司设备先进,技术力量雄厚,制造经验丰富,主营加压送风机。锐垚空调管理科学规范化,以科技为动力,以质量服务开拓市场,我公司产品设计完美,质量可靠,售后服务完善。生产的加压送风机系列产品,国内享有盛誉,深受广大用户好评,为山东省先进企业和产品质量信得过的单位。产品详情 加压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。加压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或是加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。 以下的,混流加压送风机厂家,混流加压送风机供应,堆龙德庆加压送风机信息应该对您有用服务 目前,公司不仅有自己的企业制造标准,开发制造的各类“特、专、新”加压送风机,产品以结构新、噪声低、能耗省、性能优、运转稳等特点,广泛应用于民用建筑、机械、电力、化工、冶金、食品等行业,具有通风、排气的用途。 随着公司技术力量的不断壮大,自行设计、制造、安装风机排风设备的条件成熟,公司少壮重组,强强联合,锐垚空调秉承“高要求、高起点、高标准”的经营理念,供应的加压送风机以良好的质量开拓市场,以最合理的价格占领市场,产品通过批发;零售;直销;厂家直销;网上销售;批发零售的方式销售到了西藏;广西各地,并以最周到的服务赢得信誉。注意事项 锐垚空调多年来致力于开发各式厂房车间之通风降温、排气除尘等专业通风设备,以“环保节能”为服务宗旨,让您花最少的钱,创造良好的产品效益。我们供应的加压送风机严选国内外优质的碳素钢;铜搭配新的生产工艺及组装流程,并有多种大小规格可供选购。依据客户的不同需求提供多样化的选择,产品在客户下单后会及时在付款当天内发货,用户可采取现金支付;银行转账;在线支付的方式付款,提供您最安心的优质产品及服务。锐垚空调始终把顾客满意当成不懈的追求,始终坚持“制造精品、拒绝平庸”的理念。让时间去说话,用质量来证明。 德州锐垚空调设备有限公司全体员工坚持永续经营,本着专业、诚信、务实、共赢的经营理念,竭诚为您解决高温、闷热、烟雾、异味、粉尘等通风不良问题,提供优质的加压送风机和完美服务,创造一个通风舒畅、空气清新、健康舒适的工作环境而不懈努力! 来电咨询德州锐垚空调设备有限公司产品服务,给您不止是批发加压送风机,混流加压送风机厂家,昌都加压送风机的信息"
供应总量:&
所属行业:
供应商家:
产品品牌:锐垚,亚太,,,
发货地址: 山东省 德州市
买家还在看
德州锐垚空调设备有限公司
经营模式:生产型
所在地区:山东省 德州市 武城县
供应信息:331
工业品企业推荐
店内推荐产品
工业品热门产品
主营产品:
& youbian.com 德州锐垚空调设备有限公司
版权所有公司地址:山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
技术支持:邮编网
免责声明:邮编网对企业信息合法性不承担任何保证责任很菜的问题:正压送风机设置手动和自动开启装置,是哪本规范上的要求?
很菜的问题:正压送风机设置手动和自动开启装置,是哪本规范上有要求?具体条文最好!多谢!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)关于正压送风机的联动控制方式介绍
&&的主要作用一样平常指的是逃生楼道的送风配置。当在产生火灾时塔的内部的电机就会自动的打开风口,对送风竖井举行加压送风,将室外风压送入室内,这样源源不停的对前室举行送风,使维持正压,正压送风口包管烟气不会在伸张给人们以逃生的空间,当产生火灾时,其内部的电机遇打开风口温感烟感大概是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,当温度过高时人们无法逃生时则正压送风口就会将内部熔断器会熔断,风口自动关闭警备火势的伸张,以是人们把装置设置在防烟楼梯,消防电梯前室大概合用前室等。
正压送风机设置于屋顶、楼梯间、消防前室等地,可以构成一个完整的消防排烟系统,由此可见正压送风机的巨大作用,正压送风机有多种联动控制方式,这里就正压送风机的联动控制方式进行一下介绍。
  正压送风机可以通过正压送风阀的微动开关动作后直接通过硬接线与正压送风机的控制系统连锁,利用微动开关的动作信号直接启动正压送风机。先打开正压送风阀,然后才打开正压送风机,次序不可颠倒。
  这样当某层着火时,打开着火层及相邻上下层的正压送风阀,接着启动相应正压送风机,在防烟楼梯间、消防前室形成正压,阻止烟气进入,以供人群安全疏散之用。
  正压送风机可以通过编程来进行联动控制,控制风阀使得风机正常排烟。通过编程由设于火灾自动报警系统的报警总线上的控制模块来控制着火层和相邻上下层的正压送风阀打开,通过监视模块接受其微动开关的动作反馈信号,利用此反馈信号再驱动正压送风机控制系统的控制模块来启动正压送风机,实现向防烟楼梯间极其消防前室送风,达到防烟目的。此方式硬件上依赖于报警总线及连接于总线上的监控模块,软件上利用厂家提供的专用应用软件通过编程来实现。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。您目前所在的位置: &
& 防烟排烟系统的阀门和组件的安装要求有哪些?
防烟排烟系统的阀门和组件的安装要求有哪些?
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
防烟排烟系统的阀门和组件的安装要求有哪些?
上一个问题:
下一个问题:
共 1 条答复
系统调试包括单机调试和联动调试。(一)单机调试(1)防火阀、排烟防火阀的调试1)进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密。2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭。3)阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室。4)阀门关闭后应能联动相应的风机停止。检查方法:动作检查,观察、记录。(2)送风口、排烟阀(口)的调试1)进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动开启。3)阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室。4)阀门开启后应能联动相应的风机启动。检查方法:动作检查,观察、记录。(3)活动挡烟垂壁的调试1)手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求。2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度。3)挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室。检查方法:动作检查,观察、记录。(4)自动排烟窗的调试1)手动操作排烟窗按钮进行开启、关闭试验,排烟窗动作应灵敏、可靠,完全开启时间应符合设计。2)模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内排烟窗应能联动开启。3)排烟窗完全开启后,状态信号应反馈到消防控制室。检查方法:动作检查,观察、记录。(5)送风机、排烟风机的调试1)手动开启风机,风机应正常运转20h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。2)核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符。3)在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。检查方法:观察、测定、试运转记录及查阅有关文件。&(6)机械加压送风系统的调试根据设计模式,开启送风机,分别在系统的不同位置打开送风口,测试送风口处的风速,以及楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值,分别达到设计要求。检查方法:观察、测定、试运转记录及查阅有关文件。(7)机械排烟系统的调试根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀(口)测试风机排烟量和排烟阀(口)处的风速达到设计要求;测试机械排烟系统,还要开启补风机和相应的补风口,测试送风口处的风量值和风速应到设计要求。检查方法:观察、测定、试运转记录及查阅有关文件。(二)联动调试(1)机械加压送风系统的联动调试1)当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动。2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,应启动有关部位的送风口、送风机,启动的送风口、送风机应与设计和规范要求一致,其状态信号能反馈到消防控制室。检查方法:观察、测定、记录。(2)机械排烟系统的联动调试1)当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动。2)与火灾自动报警系统联动调试。当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)排烟风机;启动的排烟阀(可、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室。3)有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。4)排烟系统与通风空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB)的规定。检查方法:观察、测定、记录。(3)自动排烟窗的联动调试在火灾报警后联动开启到符合要求的位置,其状态信号应反馈到消防控制室.检查方法:观察、测定、记录。(4)活动挡烟垂壁的调试在火灾报警后联动下降到设计高度,其状态信号应反馈到消防控制室.检查方法:观察、测定、记录。
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:防烟排烟系统的阀门和组件的安装要求有哪些?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 21:19:00][ 9:48:00][ 0:29:00][ 16:31:00][ 17:24:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021- 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:124
工程师,工作经验5年以上,很多方案类资料自己整理
 下载此文档
2015一级消防之技术实务2
下载积分:2000
内容提示:2015一级消防之技术实务2
文档格式:DOCX|
浏览次数:21|
上传日期: 11:42:12|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
2015一级消防之技术实务2
关注微信公众号}

我要回帖

更多关于 高效低噪加压送风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信