功率100千瓦用多少平方电缆线,三相四线制功率计算。谢!

Access denied | www.ltzzjx.com used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.ltzzjx.com) has banned your access based on your browser's signature (410f8fc6b09b93b4-ua98).100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表_百度知道
100KW设备需要用多少平方电线及多少安电表
我有更好的答案
首先计算电流:I=100KW/380/1.73=152A因此电流表要使用200A的。铜导线每平方毫米承载电流4A,152A/4=38平方毫米,取40平方毫米的导线。如果用铝线,面积增加20-30%。
采纳率:49%
来自团队:
  100KW设备需要用70平方三芯铜电线及200安电表。  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:  I=P/(1.732UIcosφ)  =100/(1.732x0.38x0.85)  =179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)  因此可选200安电表。  查下表,可选70平方的三芯铜电缆即可。
三相还是单相,负载感性还是阻性的,单相每千瓦电流4.5安,三相每千瓦2安。比如三相感性负载(电动机等)的话铜芯线不小于70平方,电表当然是配200安互感器的电表呀。上个图,参考一下吧。
本回答被网友采纳
100KW设备我个人认为你是三相电的,那么经验值电流就是200A,如果设备与低压变压器距离小于50米,那么用70*3+50*1的铜芯电缆就可以。如果设备与低压变压器距离较远,那么电缆线径要增加。电度表与电流相匹配的就可以。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 电缆线功率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信