变压器保险丝跌落保险丝

应断开低压总开关测量上端电压情况及开关变压器高压侧失相(其中一相烧保险)或低压侧断路器(含熔断器)故障失相(其中一相不通)所致,检查低压时、熔丝情况。高压烧保险时,跌落式熔断器(令克)会跌下
网友推荐信用卡
中信银行银联标准IC信用卡
浦发Visa白金信用卡简约版
招商YOUNG卡)青年版)白卡
10KV/160KVA变压器高压跌落保险熔丝电流选13.59a{应选14安) &
  跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发生故障,故障电流使熔丝熔断时,形成电弧,消弧管在电弧高温作用下分解出大量气体,使管内压力急剧增大,气体向外高速喷出,对电弧形成强有力的纵向吹弧,使电弧迅速拉长而熄灭.与此同时,由于熔丝熔断,熔丝的拉力消失,使锁紧机构释放,熔丝管在上静触头的弹力及其自重的作用下,绕下轴翻转跌落,形成明显的断开距离。使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。  一、跌落式熔断器主要故障   1.烧保险管  常见熔断器的烧管故障都在熔丝熔断后发生,由于熔丝熔断后不能自动跌落,这时电弧在管子内未被切断形成了连续电弧而将管子烧坏,保险管常因上下转动轴安装不正,被杂物阻塞,以及转轴部分粗糙,因而阻力过大,不灵活等原因,以致当熔丝熔断时,保险管仍短时保持原状态不能很快跌落,灭弧时间延长而造成烧管。  2.保险管误跌落故障  保险管不正常跌落的主要原因是: 有些开关保险管尺寸与保险器固定接触部分尺寸匹配不合适,极易松动,一旦遇到大风就会被吹落,有时由于操作后未进行检查,稍一振动便自行跌落;熔断器上部触头的弹簧压力过小,且在鸭嘴(保险器上盖)内之直角突起处被烧伤或磨损,不能挡住管子也是造成保险器误跌落的原因;熔断器安装的角度(即保险器轴线与垂直线之间的夹角)不合适时,也会影响管子跌落的时间。有时由于熔丝附件太粗,保险管孔太细,即使熔丝熔断,熔丝元件也不易从管中脱出使管子不能迅速跌落。  3.熔断器熔丝误断  熔断器额定断开容量小,其下限值小于被保护系统的三相短路容量,保险丝误熔断。如果重复发生,常常是因为熔丝选择得过小或与下一级熔丝容量配合不当,发生越级误断熔断。这类事故,可能是因为换用大容量的变压器后,未随之更换大容量的保险丝所致。保险熔丝质量不良,其焊接处受到温度及机械力的作用后脱开,也会发生误断。另外,锡合金焊接的和带丝弦或弹簧的旧式保险熔丝,因受到温度影响后会改变性能,又易氧化生锈,最易发生误熔断。  二、防止跌落式熔断器故障的主要措施  1、 合理选择跌落式熔断器  10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。  2、正确安装跌落式熔断器  (1) 10kV跌落式熔断器......&
0KV供电630KVA变压器跌落保险安装60A的高压熔丝老是烧.二是运行电流过大;一般有两种原因,一是跌落保险体孔太小不好散热
一次侧保险保护变压器内部短路事故,二次侧保险保护变压器过载或者负载短路。变压器保险丝的选用
熔丝配置有这样一个原则,100kVA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择,考虑机械强度,最小不得小于10A;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。变压器的容量有20kVA、20kVA、50kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250kVA、315kVA、400kVA等。 例:有一台400kVA变压器,高压10kV,低压 0.38kV,高压端跌落保险的保险丝最大多少A,低压部分最大承载电流为多少A。
额定电压是10kV/0.4kV, kVA是变压器的视在功率,用S来表示,kw指的是有功功率,用符号P来表示,还有一个无功功率用Q来表示。它们的关系用一个直角三角形来表示,视在功率S是三角形的斜边;有功功率是三角形的一个直角边,无功功率是一个直角三角形的直角边。视在功率Se=√3IeUe;则400kVA的变压器一次侧额定电流为:Ie=Se/√3Ue=400/1.732×10=23.1(A),熔丝可在1.5至2倍来选择,选择50至75A的即可。熔体额定电流3、5、7.5、10、20、30、40、50、75、100、150及200A等规格。低压侧的电流为:I=400/1.732×0.4=577.4A。 &
c,a,也叫令克.b。一般安装三只.三相各一只配变电室10000v高压到配电盘或变压器之间的保险,也叶跌落式保险
当测得低压线路电压异常时。2在断开低压输出后,合跌落保险,注意先合B相,而后打开变压器油箱盖用鼻子嗅嗅是否有刺鼻的臭味,低压隔离开关以及变压器外部接线是否可靠牢固,C相。对变压器进行放电,首先检查变压器高压跌落保险,如果有,就是变压器已经击穿烧坏,需大修,而后再合A相,或者在合开关的瞬间能听到变压器有很闷而且很大的嗡嗡声,应立即拉掉跌落保险,如果这时还烧高压保险丝 &
用高压绝缘拉杆按先中间后两边的顺序将三相都拉开,再按相反顺序即先两边后中间的顺序投上即可,换上同规格熔丝  更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作。更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作应按以下要求操作,应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。其他人员不得触及设备,并应友专人监护,应使用绝缘棒。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时1;偏载2:跌落开关保险丝不配套, &
网友推荐信用卡
中信银行银联标准IC信用卡
浦发Visa白金信用卡简约版
招商YOUNG卡)青年版)白卡
你好:——★1、按照老的规程规定, 320 KVA 以下的变压器可以使用跌落保险分断的。——★2、使用跌落保险分断变压器乏鼎催刮诎钙挫水旦惊,一是变压器必须空载;二是先断开(处于下风向)边路的跌落保险器,最后断开中相跌落保险器。
1 正常运行时拉闸,因先断开低压侧负荷,然后再拉开变压器高压侧电源;2 事故情况下,可以直接先拉开变压器高压侧开关;3 使用跌落保险的小容量变压器。可以用操作杆拉开保险。大容量变压器高压侧都装设了断路器,用断路器开关回路 &
令克就是跌落式保险,主要作为变压器内部故障的保护和二次引出线故障的后备保护,在变压器内部发生故障或引出线发生故障时,电流增大,保险丝熔断,保险管因失去熔丝拉力而跌落,从面切断电源,切除故障. &
高压保险跌落后只是变压器不变压传输电,变压器本身还是带电的,所以要用绝缘杆换保险。 &
跌落保险吗?一是变压器本身故障,二是高压保险丝小了,三是负载太重了。
50A高压跌落式保险
10KV/160KVA变压器高压跌落保险熔丝电流选13.59a{应选14安) &共找到 125493 个相关产品
分断能力:
高分断能力
熔断速度:
适用范围:
[浙江温州]&
报价:2元/件
所属分类:
产品关键词:跌落式熔断器保险丝
[河北廊坊]&
国产/无扣型/25A 高压熔丝
额定电压:
5-66KV(V)
无扣型/25A 高压熔丝
额定电流:
1-200(A)
报价:1.70元
K型带扣熔丝/保险丝200A
控制原理:
加工定制:
[江苏南京]&
报价:1222元/件
报价:5.00元
额定电压:
额定电流:
[陕西西安]&
报价:2.8元/件
荣控/RW跌落式熔断器专用熔丝 变压器跌落式保险熔丝
跌落式熔断器
RW跌落式熔断器专用熔丝 变压器跌落式保险熔丝
加工定制:
所属分类:
报价:15.00元
累计询盘:1次
分断能力:
高分断能力
熔断速度:
特快速(FF)
适用范围:
[江苏常州]&
Bussmann/博仕曼
温度保险丝
分断能力:
熔断速度:
适用范围:
[河北保定]&
报价:98元/件
报价:8.88元
SHYC上海永册/高压熔丝 带扣熔丝
加工定制:
SHYC上海永册
高压熔丝 带扣熔丝
额定电压:
报价:2.00元
国产/无扣型 高压熔丝 200A
额定电压:
10KV-35KV(V)
无扣型 高压熔丝 200A
额定电流:
1-300A(A)
[浙江温州]&
报价:8.20元
国产/7.5A 无扣型/ 高压熔丝
额定电压:
5-66KV(V)
带扣高压熔丝
7.5A 无扣型/ 高压熔丝
额定电流:
报价:1.00元
SHYC上海永册/高压熔丝 带扣熔丝
加工定制:
SHYC上海永册
高压熔丝 带扣熔丝
额定电压:
报价:2.00元
国产/无扣型 高压熔丝 25A
额定电压:
10KV-35KV(V)
无扣型 高压熔丝 25A
额定电流:
1-300A(A)
[浙江温州]&
报价:1.70元
分断能力:
高分断能力
熔断速度:
适用范围:
[浙江温州]&
报价:2元/条
分断能力:
高分断能力
熔断速度:
特快速(FF)
适用范围:
[江苏常州]&
国产/75A 无扣型/ 高压熔丝
额定电压:
5-66KV(V)
带扣高压熔丝
75A 无扣型/ 高压熔丝
额定电流:
报价:3.50元
国产/无扣型 高压熔丝 50A
额定电压:
10KV-35KV(V)
无扣型 高压熔丝 50A
额定电流:
1-300A(A)
[浙江温州]&
报价:2.50元
分断能力:
高分断能力
熔断速度:
特快速(FF)
适用范围:
[江苏常州]&
本页是马可波罗为您提供的跌落式熔断器保险丝最新产品供应商、制造商,囊括了跌落式熔断器保险丝产品的参数、型号、图片、价格等信息,是跌落式熔断器保险丝产品的权威数据库。我们会尽全力为您提供准确、全面的信息!
您还可以找
按排行字母分类:您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
关注行业资讯
熔断器保险丝 RW跌落式熔断器专用熔丝 变压器跌落式保险熔丝
&1.5 - &1.8
detail3e达人选购¥2.10¥10000.00¥8000.00¥6500.00¥40.00
detail3e周边优质供应商上海奉贤区上海浦东新区浙江省温州市浙江省温州市
同参数产品
同参数产品
加工定制:
同参数产品
同参数产品
慧聪网厂家乐清市格丰电气有限公司为您提供熔断器保险丝 RW跌落式熔断器专用熔丝 变压器跌落式保险熔丝的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取熔断器保险丝 RW跌落式熔断器专用熔丝 变压器跌落式保险熔丝的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥2.10¥10000.00¥8000.00¥6500.00¥40.00¥16.60¥5.00¥3.00热门商品推荐 ¥2.10 ¥10000.00 ¥8000.00 ¥6500.00 ¥40.00 ¥16.60 ¥5.00 ¥3.00
detail3e店内热门商品¥1.10¥53.00¥380.00¥2.60
detail3e电路保护套件/熔丝相关资源电路保护套件/熔丝热门产品搜索
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:浙江省&&
联系人:陈峰 & 先生
057 ******
139 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于熔丝
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
139 ******
联系人:陈峰&销售 经理
公司名称:乐清市格丰电气有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :变压器保险丝的选用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器保险丝的选用
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 变压器高压保险丝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信