三相漏电开关不接零线输出火线零线都有电,请问是什么问题?

我家里一半电路和灯都正常 一半灯不亮 电路零线火线都有电,电表也不转了 请问这是什么情况啊?
我家里一半电路和灯都正常 一半灯不亮 电路零线火线都有电,电表也不转了 请问这是什么情况啊?那怎么才能找到是哪一部分零线断了呢?
灯不亮 电路零线火线都有电,说明零线断了,零线有电是火线经灯泡串到零线上的. 再问: 那怎么才能找到是哪一部分零线断了呢? 再答: 家里所有电器都应经过电表,电表不转,是不是你用大功率的用电器(比如空调。。。),把电表烧了,而大功率的用电器接在现在一半灯不亮的电路上,导致表和线路烧。而另一半没事。 从电表开始往后找,电线应该有分叉接头的地方,正常的一路,不正常的一路,看接头有没有烧断。 逐个看看接头,接头不好很容易烧。然后看看电线有没有黏连。
其他补充解答:
补充回答1:专业电路维修电话:400-112-9787、上门服务人员经验丰富、配有高级电工证书、
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《我家里一半电路和灯都正常 一半灯不亮 电路零线火线都有电,电表也不转了 请问这是什么情况啊?》相关的作业问题
根据你提供的情况来看,需要做如下检查:你说灯难拆,也就是说你只用了电笔检查了开关两侧是否带电.检查结果是没电压,说明你这组灯的零线接在了开关上,而火线则接在了灯上,简单说就是用零线控制开关,你肯定量不出电压来.可能是火线某点断路. 再问: 嗯,量了个正常的灯,开关断开状态下零线火线都没电,开关打开有电。找不出来是哪的问
你家里配电箱进线接反了,配电箱总开关是单片开关或2极开关有1极分不开,尽管家用电器全部断电,但火线没断开,火线通过家用电器传至断开的零线,所以零线火线都有电,最后将总闸关掉,零线火线都没有电,说明总闸是2极开关
电能表也是电器啊,不接进去电能表就不能工作了哦
一般的开关接在火线上,分开时相当于断开火线,开路;合上时火线通路和零线形成回路;也就是零线一直保持通路.从你说的情况看你的开关十有八九是接在了零线上,开关打开时零线断开,没有回路,灯灭,这时开关有一个端头的零线和火线相当于接在一起的两根线,其实就相当于火线,所以验电有电;开关合上,零线通了,这时它变回了零线,所以验电没
零线出问题了,应该在进线时有断路现象,建议找专业人来检查. 再问: 如果进线有断路,把灯泡取下火线零线就没有接通,可灯座零线仍有电啊 再答: 零线一般都是连接在一起的,火线进开关。家庭电路接入电表的火线零线火线都有电,如果是用电笔测的,那就是电表之后没事,在电表之前(包括电表内部)零线出现断路现象再问: 谢谢您的回答
总闸关掉进家里的线没电说明总闸和走线是合格的.你说的闸刀是什么?一、1P漏电保护器.二、两相刀闸.一、如果是1P漏电保护器,把总闸关掉,然后把总闸下面或者1P漏电保护器上面两根线,对调一下就行了.二、如果是两相刀闸,是否为了拉闸合闸方便,在总闸下面两米多的地方又装了一个刀闸.两根电线从总闸引下来,通过下面这个刀闸后,和
开关是什么类型?如果是单刀双掷的开关,这个问题就不难. ?v=1
你可晓得哪个是零线啊.老弟.你关不了嘛,当然都有电喽,通路啊.可能是开关里面的跷板熔在一块了吧,换个开关应该就能解决问题.换开关的时候记得关掉总电源. 还有开关是控制火线嘀.
你用电笔试一下火线,要是有电,那就可能是灯坏掉了,或是零线有问题,要是确定灯没有问题的话,那就是零线的问题,你吧灯接上试零线,接上灯零线也有电了,用电笔试零线,什么地方没电就说明有电的一端和没电的一端中间断掉了!
这种现象我也看到过.原因是,当开关切断电源后,电路已经“没有”电流通过了.但由于电线在布线时,输出线往往与输入线是平行的,这就形成了一个分布电容(可以简单的理解为在输入线与输出线间接入了一个非常小的电容器),因而造成输出端在关闭开关后,会有微弱的电势差(电压).另外,开关的及线路的绝缘性不够高,也可能造成输出端有微弱的
你是凭什么认为还有电的 是电笔吗?一般电路只会把火线接入开关 零线是不会进开关的 (只是一般 我见过一种双控开关也需接零线的)你说“爆了” 是不是总零线断开了 (有的人家进线都装保险丝的) 要不就是你家的火零线反了 零线进了开关
电源零线断路,判断方法如下:首先用试电笔检查进户电源开关的出线侧(二次侧),如果火线和零线都有点(试电笔氖管亮);再用试电笔检查电源开关的进线侧(一次侧),如果测试零线时,试电笔氖管不亮,表明开关内部零线触头接触不良,需要更换;如果试电笔氖管亮,说明外部电路中零线断路.
是线路中零线断了!
开关控制零线了 ,开关关了,火线的电从节能灯通到开关(电压通到了,但开关断开,没有电流流通,所以灯不亮),打开开关灯亮后,火线只能到达节能灯,零线也从开关到达节能灯.零线是对地电压为零的电,不是没有电哦,只是你感觉不到电,用电笔也测不亮而已啦这么说你可能更明白些:在交流线路上,除排关掉总开关(闸刀开关,两线同时断开),
这种情况分好几种原因1、出问题的那个插孔零线接触不良,不是断了是接触不良,本来这样零线是没有电的,但是如果插板有发光管的指示灯,火线的电会通过这个指示灯串过来.2、同上,但是这个插板没有指示灯,显示插板带点,这多半是因为插板脏了,比如曾经进过水,干了以后在停电状态下,万用表测量没有短路,阻值无穷大,但是即便是几十兆欧的
零线断开了,找零线不亮的地方就是故障点 再问: 为什么绝缘体也会亮呢 再答: 绝缘体外表面有水分和灰尘,感应电引起表面带电.这种微弱的电流,专业上称为泄漏电流.
这个图一般不用画了吧,难道你家里没有灯管电线和三星插孔.你不会是从外星来的吧.家庭用电红色一般是正极(火线),黑色或者蓝色是负极(零线)三星插孔左右都可接正负线.最上面那个孔接地线,地线接水管上比较好.暗线的而已来这上面问是多余的,因为布线的走向是根据房屋的需要而布局的,这个问题一般只有开发商能帮你忙了,物管有些人可能
先要弄明白试电笔的适用范围和禁忌,才能在实际测试时得心应手.试电笔测零线火线都有电(发亮),试电笔的亮度是有区别的!对于220V侧的这种情况需要经验才能辨别真伪.36V侧发亮则是铁芯感应的假象,须用电压表来测试才可靠.必须说明,试电笔不是用来测试有无电压的,而是测试是否“带电”,这个并不矛盾,概念有区别(很弱的电也是带
1零线接触不良 2零线感应电 用手指头快速碰一下就知道了请完成以下验证码
查看: 41779|回复: 30
零线火线都有电
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
店里不晓得怎么回事,全部用电设备都没法启动了。用电笔一量,零线火线都带电,而且用万用表调到交流档,量的话,电压显示零。求大神解释
下载分487 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
初学乍练, 积分 29, 距离下一级还需 1 积分
零线断路了吧&&你把所有插头拔掉&&查一下市电
下载分1815 分
原创币0 点
下载181 次
金币4261 ¥
主题帖子积分
会员等级:
零线断了。。。
下载分5098 分
原创币0 点
金币5656 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 485, 距离下一级还需 215 积分
检查零线的保险或保险丝,如果户内检查没问题就是户外的线路或开关出现问题了
下载分2138 分
原创币0 点
下载120 次
主题帖子积分
会员等级:
铜牌维客, 积分 140, 距离下一级还需 60 积分
典型的零线搭火线 . 先从供电输入查起,
1.其他电器线不接 (估计你有电器短路了)
2.排除电器短路,在检查线路
3.检查电路要点:从供电输入开始检查--保险开关---主线路---分支线路
下载分7185 分
原创币0 点
下载364 次
上传150 次
金币2821 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 699, 距离下一级还需 1 积分
本帖最后由 荷尖上的蜻蜓 于
15:29 编辑
这种现象是进户的供电变压器的零线断了。即星形接法中间线为零线,这个零线到各住户之间断线所致。或是住户的零线保险断了。
下载分2673 分
原创币1 点
下载204 次
上传184 次
金币7058 ¥
主题帖子积分
会员等级:
金牌维客, 积分 527, 距离下一级还需 173 积分
很明显的断零故障了,看看邻居的是否一样,只有你的出问题就要从进线查起了
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
V=V! 发表于
零线断路了吧&&你把所有插头拔掉&&查一下市电
是保险丝断了
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
黑山老瓜 发表于
典型的零线搭火线 . 先从供电输入查起,
1.其他电器线不接 (估计你有电器短路了)
2.排除电器短路,在检 ...
零线搭火线早就跳空气开关了
下载分10579 分
原创币0 点
下载193 次
金币4079 ¥
主题帖子积分
会员等级:
因线路上有负荷,电流通过负荷传到零线,所以测量不出电压,但用试电笔测零线有电,查进户是不是断路。如果进户零线重复接地就不会产生此现象。
下载分535 分
原创币0 点
下载139 次
主题帖子积分
会员等级:
进户的地方零线断了,或零线上的保险线断了,火线就通过用电器串到零线上,所以就用电笔量零线也是有电的!
下载分3515 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
银牌维客, 积分 255, 距离下一级还需 145 积分
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。
同意楼主: 5 明白人不多呀,楼主你是一个&
l零线在380上不能接保险,在220v上零线火线 接保险功能是一样的 。&
反对楼主: 5 谁说零线不能接保险??你真不是个电工!!!!&
反对楼主: 5 零线和火线都应该有保险,你学过电工基础吗?不知道的话,就不要乱发言,误导他人&
反对楼主: 3 这种说法太绝对了,如果在比较乱的工地,你在零线上直接用铜线,那是很容易出事的(有人乱接把火零调换了)。常见的住宅正确的做法也只是零线的保险丝比火线的保险丝大一些而已,还是有保险 &
下载分232 分
原创币0 点
下载656 次
主题帖子积分
会员等级:
正式维客, 积分 93, 距离下一级还需 27 积分
零线断& & 通过灯之类的用电器& &就会窜到火线上去& &把电器设备断开就不会再有电了
下载分1075 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
是不是把保险装在了零线上。
下载分10 分
原创币1 点
下载719 次
上传121 次
金币948 ¥
主题帖子积分
会员等级:
用万用表测试试,用电笔测都有电&&可能是零线断线了!
下载分535 分
原创币0 点
下载139 次
主题帖子积分
会员等级:
宇宇 发表于
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。
我干过很多年的电工,单用户进户上面是可以接保险的,但是如果是配电室出来零线肯定是不能接保险的!这位仁兄可能是理解错了!
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
宇宇 发表于
零线上接保险丝,绝对不是一个合格的电工。
呵呵,最基础的我知道,而且解决了,只是想看看修电脑的人电工本是如何。零线上是可以就保险丝的,不能接保险丝的是三相里面的中性线,如果断掉的话会引起三相不平衡,也就是总零线。我们家用的是从中性线里面拉出来的,一般人家都装的
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
lucy 发表于
用万用表测试试,用电笔测都有电&&可能是零线断线了!
是零线断了
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
贵子哥 发表于
是不是把保险装在了零线上。
零线火线都装了保险丝
如果电器短路并同时烧零线的保险的话。就会出现零火线都有电。你的零线保险烧了没有。烧了的话换成铜丝。只要火线的保险。再排除短路电器&
下载分457 分
原创币0 点
主题帖子积分
会员等级:
见习维客, 积分 45, 距离下一级还需 25 积分
重庆小赖 发表于
零线断& & 通过灯之类的用电器& &就会窜到火线上去& &把电器设备断开就不会再有电了
道理是有,要是插座上有指示灯,零线上一样有电
有的还会看见一丝亮光&
远程学习勋章
迅维远程网络培训学员勋章
实地毕业勋章
迅维实地面授培训学员勋章
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
& 2017 Comsenz Inc.为什么空气开关和漏电保护器都是接在火线和零线上的? 只接在火线上不行吗_家居产品_问答_新家优装,新家网
& 为什么空气开关和漏电保护器都是接在火线和零线上的? 只接在火线上不行吗
为什么空气开关和漏电保护器都是接在火线和零线上的? 只接在火线上不行吗
谁教教我怎我想从空气开关那里接一个插座。电线好像只有火线和零线。问题描述:谁教教我怎我想从空气开关那里接一个插座。电线好像只有火线和零线。空气开关有两
谁教教我怎我想从空气开关那里接一个插座。电线好像只有火线和零线。问题描述:谁教教我怎我想从空气开关那里接一个插座。电线好像只有火线和零线。空气开关有两个控制器。一个比较大。就是两个连到一起就一个开关的。另一个是单个的。比较小的只可以控制电灯泡。比较大的可以控制灯泡还可以控制电灯和风扇。如果大的开关关了小的开关开着...比较大的可以控制灯泡还可以控制电灯和风扇。如果大的开关关了小的开关开着电灯也不会有电。如果小的关着就电灯没电。风扇可以继续开。再这电路的空气开关上接一个插座要怎么接。求大神教教我。就是两个连到一起就一个开关的。另一个是单个的。比较小的只可以控制电灯泡。一个比较大谁教教我怎我想从空气开关那里接一个插座。电线好像只有火线和零线。空气开关有两个控制器展开网友lv给出的答案是:如果是4极(3根火线1根零线)的你可以在它下面接一个火线和一个零线,小开关如是单极或3极的就接一根火线。如果你用电量不大的话可以在小开关的上端接线。注意:一定要分清哪个是火线哪个是零线你大的空开应该是个漏电开关,如果是2极的接1火1零为什么空气开关和漏电保护器都是接在火线和零线上的? 只接在火线上不行吗网友上圩农场主给出的答案是:不可以,因为电路无法行成回路,漏电电流无法触发跳闸。家庭装修一般是用漏电保护开关,还是空开。他们的区别是什么?网友xiaohan1038给出的答案是:一、在日常的家装过程中,为了最大程度的保证用电安全,漏电保护开关和空气开关是需要同时安装的。二、漏电保护开关和空气开关的概念及原理1、空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。2、漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。漏电开关的作用原理就是其中心有一块小小的芯片,这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副,主绕组又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的,从而在芯片上二磁通的矢量就为零,不会在绕组器上产生任何安全事故,如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压,推动其内置的机构,最后并自动跳闸。在原理上,这就是空气开关和漏电开关的区别之一。三、漏电保护开关和空气开关的区别:1、上面所述概念原理不同。2、两者还在保护作用方面也是不一样的。空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是万千不能盲目的混用。3、动作检测的方式不相同。安全开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者最大的不同。4、在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用,主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电开关则是相对于小电路产省保护作用,主要检测线路设备、保护人体安全以及设备的安全;5、在跳闸方面,安全开关则是通过火线和零线,两线间电流太大的话就会导致跳闸,而漏电开关只是因为火线,人体接触火线就会和地面形成一个回路,从而导致里面的装置就会自动感触,达到跳闸的目的,起着保护的作用。空气开关接到零线上能起到作用吗网友jzxltm给出的答案是:但若要检修电器,空气开关打开,回路是不通了,还带220V电压,会发生触电事故,所以若是单极空气开关一定要接在火线上电器要火线、零线均接通构成回路才能用,人体接触到带电部分,如果空气开关接到零线,能开断回路,所以能起到开关电器的作用。但因为零线一般对地电压为零,而火线对地电压有220V,故若把空气开关装在零线上家庭用单独的空气开关接什么线??问题描述:我自己家的电源线路是自己排的,我看到别人家总闸的地方都分几个单项的空气开关,就是那种只进出一根线的那种。我想知道应该是零线还是火线。网友诚德总统给出的答案是:见接线图。零线火线连在一起 空开能合上吗网友群力1234给出的答案是:随即总闸会跳开,合上之后将导致线材瞬间起火燃烧。根据无法合上。如果空气开关是动力开关且够大的话零线与火线直接短路,将造成断路器电流过大跳闸
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
装修新房水管用PPR还是PVC管好,两者有什么不一样?谢谢问题描述:网友给出的答案是:能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾
鹰潭有哪几个建材市场问题描述:综合性的建材市场,最好能有地址网友yanghui0512给出的答案是: 地板木门此类的建材全部集中在五洲路上,基本上所有品牌的
3DMAX做出来的效果图怎么变成360度全景效果图问题描述:网友召唤小坏蛋给出的答案是:如果没有实体的话可以用3dmax建好模型,在观察点建一个
人防试水验收会议纪要哪几个单位签字?网友cfm给出的答案是:,施工单位,监理单位,建设单位,设计单位,人防办消防验收中喷淋试水装置压力检查问
如何选择家装墙面漆网友风音3001给出的答案是:在家装过程中根据房屋的形状来选择墙面漆的颜色。一种颜色能够给人在一定的程度上能够改变对房间形状的感}

我要回帖

更多关于 开关控制火线还是零线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信