为什么感觉安川变频器说明书的启动力矩要比西门子的大?

安川变频器常见故障及维修对策
查看: 888|
摘要: 我们先对变频器的故障判断,故障分析做一个简要说明,让大家对一些简单的故障处理有一定的掌握。变频器的静态测试结果来判断故障:技术人员凭借数字式万用表根据上图可简单判断主回路器件是否损坏。(主要是整流桥, ...
我们先对的故障判断,故障分析做一个简要说明,让大家对一些简单的故障处理有一定的掌握。变频器的静态测试结果来判断故障:技术人员凭借数字式根据上图可简单判断主回路器件是否损坏。(主要是整流桥,IGBT,IPM)为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。安川变频器作为日本享有盛誉的品牌,在中国的变频器市场也占有一个重要的地位。安川变频器类别齐全, 通用型变频器从早期的616G3,到后来推出的616G5,以及现在销售的616G7都以其良好的品质赢得了市场。此外在提升行业安川变频器更有着广阔的市场,从原先的676VG3到现在的676GL5,安川变频器以其优越的力矩特性在提升行业树立了良好的口碑,确立了领先的优势。安川变频器在控制方式上也由原先变频器厂家普遍采用的电压矢量控制方式改进为力矩动态特性更好的电流矢量控制方式,使之越来越向直流调速靠近。在安川变频器的使用中我们还是会碰到各种故障,以下就安川变频器的常见故障和广大用户做一个探讨。1、损坏开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。2、SC故障SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。3、OH—过热过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。4、UV—欠压故障当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。5、GF—接地故障接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
上一篇:下一篇:
看过《安川变频器常见故障及维修对策》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
变频器故障分析(安川,西门子)变频器故
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变频器故障分析(安川,西门子)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口国产变频器与西门子、ABB的变频器差距到底有多大? - 知乎229被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="5分享邀请回答5951 条评论分享收藏感谢收起31 条评论分享收藏感谢收起安川变频器出现了故障代码后怎么办呢
    OC
  Overcurrent
  过电流,变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)。1.变频器输出侧发生短路,接地( 电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)
  2.负载太大,加速时间太短
  3.使用了特殊电机或最大适用功率以上的电机
  4.变频器输出侧电磁开关已开关动作。
  调查原因,实施对策后复
  grornd Favlt
  接地,变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%。变频器输出侧发生发接地短路(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)。
  调查原因,实施对策后复
  DC Bus Fuse Open
  保险丝熔断,装在主回路的保险丝被熔断了。
  由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管损坏,(确认如下的端子间是否短路,如果是短路,则晶体管已损坏:
  B1(23)&U、V、W
  &T&U、V、W)。
  调查原因实施对策后,交
  换变频器。
  Short Circuit
  负载短路,变频器的输出或负载已短路。
  变频输出侧发生了接地短路(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)。
  调查原因,实施对策后复
  故障表示内容原因对策
  Overvoltage
  主回路过电压,主回路直流电压超过电压检出值
  200V级:约190V 级
  400V级:约380V 级减速时间太短,从电机再生的能量太大。
  电源电压太高。
  延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)。
  将电压降到电源规格范围内。
  DC Bus Undervolt
  主回路低电压
  主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)
  200V级:约190V
  400V级:约380V1.输入电源发生了欠相。
  2.发生了瞬时停电。
  3.输入电源的接线端子松动。
  4.输入电源的电压变动太大。
  调查原因,实施对策后复
  CTL PS Undervolt
  控制电源异常
  控制电流的电压太低
  &&1.将电源ON/OFF 试一下
  2.连续发生异常情况时更换变频器。
  MC Answerback
  防止浪涌回路故障
  发生了防止浪涌回路动作不良 1.将电源ON/OFF 试一下
  2.连续发生异常情况时更换变频器
  Input Pha Loss
  主回路电压异常
  主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动。(L8-05 设定为&有效&时检出)。1.输入电源发生了欠相
  2.发生了瞬时停电.
  &输入电源的接线端子太松.
  3.输入电源的电压变动太大
  4.相间电压的平衡太差
  调查原因,对策实施后复
  Output Pha Loss
  输出欠相,变频器输出侧发生了欠相(L8-07设定为有效时检出)
  &输出电缆断线了。
  &电机线圈断线了。
  &输出端子松动。
  使用的电机功率是变频器最大适用电机功率的1/20 以下。
  调查原因,实施对策后复位。
  重新选定变频器功率或电机功率。
  OH(OH1)
  Heatsink Over
  散热片过热,变频器散热片的温度超过了L8-02 的设定值或105 ℃。
  变频器内部冷却风扇停止(18.5kW以上)。周围温度太高。周围有发热体。变频器的冷却风扇停止运行了。变频器的冷却风扇停止运行了
  (18.5kW以上)。
  设置冷却装置。
  却除发热源。
  交换冷却风扇。
  Dyn Brk Resistor安装形制动电阻过热由L8-01 设定的制动电阻的保护已动作
  减速时间太短,电机再生能量太大。减轻负载,延长减速时间。降低速度。
  更换新的制动电阻单元。
  Dyn Brk
  Transistr内藏制动晶体管异常
  制动晶体管动作异常
  &将电源ON/OFF试一下。
  &连续发生异常情况时,更换变频器。
  故障表示内容原因对策
  Motor Overloaded
  电机过负载
  电子热保护引起电机过负载保护动作
  负载太大,加减速时间、周期时间太短。
  V/f特性的电压太高。
  电机额定电流(E2-01)设定值不适当。修正负载大小、加减速时间,周期时间。
  修正v/f 特性.
  确认电机的额定电流值(E2-01).
  Inv Overloaded
  变频器过负载
  由电子热保护、引起变频器过负载保护动作
  负载太大、加速时间、周期时间太短.
  V/f特性的电压太高。
  变频器功率太小。修正负载大小、加减速时间,周期时间。
  修正V/f 特性。
  请换用大容量变频器。
  Overtorque Det 1
  过力矩1
  电流超过(L6-02) 以上并持续
  (L6-03) 时间以上
  &确订L6-02,L6-03 设定值是
  否适当。
  &确认机械系统使用状况,找出
  异常原因并解决
  Overorque det 2
  过力矩2
  电流超过(L6-05) 以上并持续
  (L6-06) 时间以上
  &确订L6-05,L6-06 设定值是
  否适当。
  &确认机械系统使用状况,找出
  异常原因并解决
  Over speed
  过速度
  速度在设定值(F1-08) 以上并
  持续时间(F1-09)以上
  发生了过冲/不足。
  指定速度太高。
  F1-08,F1-09的设定值不适当。
  再调整增益.
  修正指令回路及指令增益。
  确认F1-08,F1-09的设定值。
  PG open
  PG断线检出,在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间有PG矢量:软起动输出&2%
  有PGV/f:软起动输出&E1-09。PG的连线断线了。
  PG的连线有错误。
  没有给PG 供电。
  修理断线处。
  改正接线。
  正确供电。
  确认抱闸( 电机) 使用时是否打开.
  Speed Deviation
  速度偏差过大
  速度偏差在设定值(F1-10) 以上并持续(F1-11)时间以上。
  负载太大。
  加减速时间太短。
  负载处在锁定中。
  F1-10,F1-11的设定适当。
  减轻负载。
  延长加速时间。
  确认机械系统。
  确认F1-10,F1-11的设定值。
  确诊抱闸( 电机) 使用时是否打开。
  故障表示内容原因对策
  Zero Servo Fault
  零伺服异常
  零伺服运行中,旋转位置却偏离了力矩极限值过小。
  负载力矩过大。
  检查PG信号的干扰
  Oper Disconnect
  操作器连接不良。
  在操作器控制运行指令运行中。
  操作器断线了。 确认操作器的连接
  Opt External Flt从通讯选择卡来的外部异常输入 检查通讯卡,通讯信号
  External Fault 3外部故障(输入端子3)
  从多功能输入处被输入了「外
  部异常」
  &解除从各多功能输入来的外
  部异常输入
  &消除外部异常的原因
  EF4外部故障(输入端子4)
  EF5外部故障(输入端子5)
  EF6外部故障(输入端子6)
  EF7外部故障(输入端子7)
  EF8外部故障(输入端子8)
  COM-ERR(OP&INV)
  操作器传送异常1
  电源打开后5 秒仍不能与操作器通讯。数字式操作器的端子接触不良。
  变频器控制回路不良取下一次数字操作器,再重新安装一下。
  交换变频器。
  COM-ERR(OP&INV)
  操作器传送异常2
  与操作器的通讯开始后,2 秒以上传送异常发生了。数字式操作器的端子接触不良。
  变频器控制回路不良取下一次数字操作器,再重新安装一下。
  交换变频器。
  BB Circuit Err基极封锁回路不良
  控制回路损坏。将电源ON/OFF 试一下。
  交换变频器。
  EEPROM ErrorEEPROM 不良
  控制回路损坏。将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。
  Internal A/D ErrCPU内部A/D变换器不良
  控制回路损坏。将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。
  External A/D ErrCPU内部A/D变换器不良
  控制回路损坏将电源ON/OFF 试一下。变换变频器。
  Option Error选择卡连接异常
  选择卡的端子接触不良。变频器或选择卡不良。电源OFF后再插入。
  交换不良品。
  Option A/D Error选择卡异常
  选择卡的端子接触不良选择卡的A/D 变频器不良电源OFF后再插入
  换一块选择卡
  Option CPU down传送选择卡的自己诊断异常。
  选择卡的故障
  交换选择卡
  Option Type Err传送选择卡的机种形式异常。
  Option DPRAM Err传送选择卡的相互诊断不良。
  故障分析
安川变频器维修详情请致电:010-&& &&& 陈苇(文:bjytyt)
联系我们时请一定说明是在模具联盟网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:010-1234567,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
推荐关键词:安川变频器维修
发表评论共有位网友发表了评论
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:模具联盟网"的所有作品,版权均属于模具联盟网,转载请必须注明模具联盟网,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
联 系 人:
联系地址:
联系电话:
010-1234567
在线咨询:
企业网址:
公司网站:
联系我时,
告知来自模具联盟网广西变频器南宁欧菱电气自动化有限公司
相关产品:安邦信变频器变频器广西变频器南宁变频器变频器维修广西南宁变频器维修860元/台
相关产品:德国西门子SIEME西门子变频器西门子变频器销售西门子变频器维修南宁西门子面议
相关产品:西林变频器西林变频器广西南宁变频器销售维修南宁西林变频器销售变频器维修面议
相关产品:日本三菱变频器三菱变频器维修广西三菱变频器南宁三菱变颇器广西变频器南宁变颇频器面议
相关产品:日本安川YASKAW安川变频器广西安川销售安川变频器维修安川变频器销售面议
相关产品:日立变频器广西日立变频器销售日立变频器维修南宁变频器南宁日立变频器销售欧菱电气面议
相关产品:英威腾变频器广西英威腾南宁变频器南宁英威腾英威腾变频器维修广西欧菱电气面议
相关产品:欧姆龙(OMRON欧姆龙变频器广西欧姆龙销售广西变频器欧姆龙变频器维修面议
相关产品:富士FUSI变频器富士变频器维修广西变频器南宁变频器广西富士变频器南宁富士面议
相关产品:广西天正电气天正电气批发广西天正电气南宁南宁天正电气
相关产品:广西配电箱广西配电柜广西低压开关柜广西电控柜广西配电箱批发电柜电箱
相关产品:南宁无负压供水南宁供水设备南宁无负压南宁变频供水南宁无负压变频供水南宁楼宇供水设备
相关产品:广西无负压供水广西无负压广西无负压变频供水变频供水专用设备广西供水设备广西变频供水系统
相关产品:广西变频器南宁变频器普传变频器普传变频器维修变频器维修广西南宁高精尖
相关产品:变频恒压供水广西变频器南宁变频器变频器销售与维修供水自动化欧菱电气
相关产品:安川变频器广西安川变频器销售广西安川变频器维修广西南宁变频器变频器销售
相关产品:西林变频器广西西林变频器总代理南宁西林变频器维修广西变频器南宁变频器
相关产品:日本三菱变频器三菱变频器广西南宁广西变频器南宁变频器
相关产品:西门子SIEMENS西门子变频器维修南宁变频器广西变频器变频器维修
相关产品:艾默生变频器艾默生变频器维修广西南宁变频器广西变频器南宁变频器变频器维修
您是不是想找:
您是不是想找:
按排行字母分类:}

我要回帖

更多关于 安川变频器价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信