3秒自动关闭窗口注册消防工程师-技术实务-消防用电及负荷等级B
建筑处于火灾条件下,为确保人员安全疏散和抢险救援,许多消防用电设备仍需要坚持工作,为消防用电设备应急供电的独立电源就称为消防备用电源。
消防备用电源有应急发电机组、消防应急电源等。
在特定防火对象的建筑物内,消防备用电源种类不是单一的,多采用几个电源的组合方案。一般根据建筑负荷等级、供电质量、应急负荷的数量与分布以及负荷特性等因素来决定方案的选择。
消防用电设备正常条件下由主电源供电,火灾时由消防备用电源供电,当主电源不论任何原因切断时,消防备用电源应能自动投入以保证消防用电的可靠性。
(一)应急发电机组
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组两种。
(1)柴油发电机组是将柴油机与发电机组合在一起的发电设备。其优点是机组运行不受城市电网运行状态的影响,是较理想的独立可靠电源;机组功率范围广,可从几千瓦到数十千瓦不等;机组操作简单,容易实现自动控制;机组工作效率高,对油质要求不高;缺点是工作噪声大,过载能力小,适应启动冲击负荷能力较差。
(2)燃气轮机发电机组包括燃气轮机、发电机、控制屏、启动蓄电池、油箱等设备。燃气轮机的冷却不需要水冷,需要空气自行冷却,加之燃烧需要大量空气。所以,燃气轮机组的空气使用量是柴油机组的3.5~5倍。
因此宜安装在进气和排气方便的地上层或屋顶,不宜设在地下等进气和排气有难度的场所。
(二)消防应急电源
消防应急电源是指平时以市政电源给蓄电池充电,市电断电后利用蓄电池继续供电的备用电源装置。
(三)消防备用电源的选型及设置
消防备用电源电源类型的选择,应根据负荷的容量、允许中断供电的时间,以及要求的电源为交流或直流等条件来进行。
1、消防备用电源电源类型的选择
消防用电设备与适宜备用电源种类见表中
建筑内设置的自备柴油发电机组一般作为备用电源外,可兼作建筑物内消防设备的应急电源,
其确保的供电范围一般为:
(1)消防设施用电,如消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、应急照明和电动的防火门、窗、卷帘门等;
(2)保安设施、通信、航空障碍灯、电钟等设备用电;
(3)航空港、星级饭店、商业、金融大厦中的中央控制室及计算机管理系统;
(4)大、中型电子计算机室等用电;
(5)医院手术室、重症监护室等用电;
(6)具有重要意义场所的部分电力和照明用电。
当发生火灾时,自备柴油发电机组应能自动切除所带的非消防负荷。
疏散照明灯具应急电源应采用自带电池或集中电源组成的应急电源系统,确保在救火过程中有可靠的电源供电来保证疏散人员的人身安全。疏散照明灯具的应急电源可采用EPS集中供电或灯具自带电池的应急电源系统。灯具自带电池组时,任何情况下充电电源均不得被切断。
2、电源的切换
允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
特别重要负荷中有需要驱动的电动机负荷,启动电流冲击负荷较大,但允许停电时间为15s以上的,可采用快速自启动的发电机组,这是考虑一般快速自启动的发电机组的自启动时间为10s左右。
允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械储能电机型不间断供电装置或柴油发电机不间断供电装置。
由于蓄电池装置供电稳定、可靠、无切换时间、投资较少,故允许停电时间为毫秒级,且容量不大的特别重要负荷,可采用直流电源时,应由蓄电池装置作为应急电源。
特别重要负荷要求交流电源供电,允许停电时间为毫秒级,且容量不大的,可采用静止型不间断供电装置。
若特别重要负荷中有驱动电动机需要的负荷,启动电流冲击负荷较大的,又允许停电时间为毫秒级,可采用机械储能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
禁止应急电源与工作电源并列运行,目的在于防止电源故障时,工作电源使应急电源严重过负荷。
柴油发电机或蓄电池采用热备用时,发电机或蓄电池挂在工作电源上,平时原动机不工作,不能认为是并网,为了防止误并网,原动机的启动指令,必须由工作电源主开关的辅助触电发出,而不是由继电器的触电发出,因为继电器有可能误动作而造成与正常电源误并网。具有频率跟踪环节的静止型不间断电源,可与工作电源并列运行。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
专注消防领域的网络培训平台
涵盖建筑防火,建筑消防设施,消防法规、消防安全管理3大模块。
今日搜狐热点&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
求助:多层厂房的用电负荷等级划分
发表于&&&&7777人浏览&&&&2人跟帖&&&&&&
一个为25米,六层,火灾性质为戊类,为为二级,总为4044.45平米的工业厂房它的应该分为几级?套用哪一本规范?&
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:10:00
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用天莉在&23:02:00的发言: 一个建筑高度为25米,六层,火灾性质为戊类,为为二级,总为4044.45平米的工业厂房它的应该分为几级?套用哪一本规范? &
&补充说明:本厂房设有一架电梯为客、货、消防共用,对这电梯应该怎么样?望赐教
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:14:21
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用天莉在&23:02:00的发言: 一个建筑高度为25米,六层,火灾性质为戊类,耐火等级为为二级,总建筑面积为4044.45平米的工业厂房它的应该分为几级?套用哪一本规范? &
&1,厂房建筑首先要满足 《建筑设计》看看里面怎么说的:1.1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50米的乙、丙厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷。1.2室外消防用不量大于30L/S的工厂、仓库的消防用电应按二级负荷供电。2 再看看火灾自动报警系统设计规范2.1保护对象一级:按一级负荷供电。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 甲乙类生产厂房及物品库房;占地面积或总建筑面积超过1000平米的丙类物品库房;总建筑面积超过1000平米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房。2.2保护对象二级:按二级负荷供电。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 丙类生产厂房;建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的丙类物品库房;总建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房。3& 看室外消防用水量见建筑设计规范73页,应有建筑耐火等级和建筑物体积&你查一下,或者问一下水上,室外消防用水是多少,超过30L/S了?超过就按二级负荷考虑,没有超过按三级负荷考虑就行。&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:16:24
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066消防设备电源是负荷分级及要求
消防电源是保证工业与民用建筑平时和火灾情况下消防设备正常工作用电的电源。为了保证消防电源能连续可靠地供电,按照负荷要求,还应包括应急电源,即当正常电源故障时,应急电源应能继续供电给消防设备。
一般地,消防电源中工作电源来自电力系统,然后通过输电、变压承l少配,将其送到220V/380V低压消防用电设备。在消防电源中设置应急电源是确保消防电源向消防用电负荷可靠供电的关键措施之一。
&为了使消防设备供配电系统做到经济、合理,在确定供配电方案之前,须根据消防供电的负荷特点正确地划分消防负荷等级,合理地选择电源和设计配电系统。
电力网上用电设备所消耗的功率称为电力负荷。工业与民用建筑电力负荷,根据其重要性以及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的大小,将其可靠性分为三级,即一级负荷系指中断供电在政治和经济上造成重大损失者;二级负荷系指中断供电在政治和经济上造成较大损失者;三级负荷对中断供电没有特殊要求,凡不属于一、二级负荷者均是。
一般地,电力网上消防用电设备消耗的功率电力称为消防负荷。消防负荷分级是参照电力负荷的分级方法来划分等级的。划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是,考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、火灾事故后果等。
《高层民用建筑设计防火规范》是根据高层建筑的重要性、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度以及可能的火灾事故后果大小将消防负荷等级划分为两级,其消防负荷的供电要求是:一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于二级负荷要求供电。
《建筑设计防火规范》是根据各种建(构)筑物的重要性、使用性质、火灾危险性、火灾扑救难度和火灾事故后果大小来划分建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级,其消防负荷等级规定如下:(1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。(2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:①室外消防用水量超过3011s的工厂、仓库;②室外消防用水量超过35[Is的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;③超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000扩的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25
Vs的其他公共建筑。(3)按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备。(4)除(1),
(2)条外的民用建筑、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
此外,《人民防空工程设计防火规范》明确规定,建筑面积大于5000扩的,其消防用电按一级负荷要求供电;建筑面积小于5000扩的人防工程消防用电可按二级负荷要求供电。《石油化工企业设计防火规范》明确规定,石油化工企业生产区消防水泵房用电一设备的电源,应满足一级消防负荷供电要求。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。查看: 2197|回复: 9
问一个关于消防负荷等级可能是三级的问题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
图纸说明: 带地下一层的多层&&地下层为配电室和换热站,地下室上了几台小功率消防风机,但是这个项目只有一个电源,不晓得这种情况下消防风机定义成何种负荷。
领导告诉我定义成三级负荷,虽然我找不到理由,但是还是有些隐隐觉得不妥,毕竟是消防负荷,要是按照三级负荷来做,那岂不是又不用双电源又不用双回路更不用末端切换了。
搜了下论坛里对消防负荷是三级负荷的争论好似很凶& &我也没发现定论& & 请各位做过或者遇到过相关项目的来给咱说说 怎么做才合理吧
老兄提供的建筑物信息太少了,无可供判断的依据。您可以先尝试在GB《建筑设计防火规范》中找找答案。
yangyang7201
基本上的资料就是上面6层一梯3户的多层&&然后下面一个500平米左右的地下室& &地下室有200平米的配电室&&200平米的换热站& & 配电室有一台箱变& &
也就这些了& & 然后整个地下室做了三个风机 每个1.1KW的风机&&
规范也是看了& &但是具体的做法和规定不是很明确
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复&&yangyang7201
基本上的资料就是上面6层一梯3户的多层&&然后下面一个500平米左右的地下室& &地下 ...
dafu1132232 发表于
您问问水专业这个建筑物地室外消防用水量是多少?然后再比对《建规》条文看看。
按建规,该是几级就是几级。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
这样的建筑总是很让人纠结啊,碰到这样的和建筑协商一下,有没有可能做成半地下那种,就是地下室可以对外开高窗的,这样可以规避排烟。如果不行,就按建规吧,但是还有个问题,你做不做火灾自动报警呢,没有报警消防风机没法联动啊
防火规范留下的祸根
遗毒不浅!!
目前就设计院稍敢于抗争一下、提出消防三级,但苦于没有规范明确支持,很多时候甘拜下风,
一旦沦落为要与当地消防沟通确认———这样就更被动了,业主、消防队见到消防就是二级,弄不好就出来柴油机
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
防火规范留下的祸根
遗毒不浅!!
目前就设计院稍敢于抗争一下、提出消防三级,但苦于没有规范明确支持,很多时候甘拜下风,
一旦沦落为要与当地消防沟通确认———这样就更被动了,业主、消防队见到消防就是二级,弄不好就出来柴油机
《建筑设计防火规范》GB
11.1 消防电源及其配电
11. 1. 1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
3 除本条第1 、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范))GB 50052 的有关规定。
《建筑设计防火规范》不是有明确规定么?