你好,出现越级跳闸,通常是漏电开关损坏,或者漏电开关分级分段保护不合理导致的。比如漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关的动作电流和动作时间。所以,建议检查漏电开关负荷侧的绝缘,检查漏电开关是否损坏,检查上一级漏电开关灵敏度是否过高。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,不跳闸,但上一级的漏保却跳闸了?
问题描述:
用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,不跳闸,但上一级的漏保却跳闸了?用漏电保护器测试开关箱的漏电动作电流时,就是不跳,然后三级箱的漏保却跳闸了.等测试上三级箱漏保时,二级箱的漏保又跳了.测试二级箱时正常了.测试的时候一会顶到上一级的漏保,一会又正常,还有在测试漏电动作时间时,(小于等于0.1S),第一次测是33,第二次测是59,第三次测是118,第四次测是6.等等差的很大,(测试方式完全按照说明书上的方法,所以是正确的)(那个数字是漏电动作时间.单位:毫秒.40A漏电保护器,漏电动作电流30MA.是在同一时间同一地点依次测试的)
问题解答:
首先你的测试数据要想表征一定结果,就要保证在测试过程中,测试环境的一致性,否则,数据难于分析.基于这个理论,假定你的测试是在同一环境中.时间偏差很大,还是电流偏差大,33,59,118单位是什么?电流?时间?你的问题最好在线澄清,然后给你些建议.漏电保护本身就比较特殊,涉及到各个部件的绝缘程度,以及接地是否可靠,还有漏电保护的灵敏性和需要多长时间恢复,漏电开关的型号不同,有些参数就会不同.基于你的补充建议如下,首先确认你的漏电保护器的匹配是否如下多级断路器保护是指三级保护,每级保护的漏电动作电流与动作时间依次减小,即一有漏电,总是从最末端先跳闸.当然,一般最高一级通常是不用带漏电保护的.然后,确认你的试验的时候是否按造不同的漏电流大小来区分你测试哪一级的漏电保护器.最后,关于动作时间,不要频繁在一个漏电保护器上做实验,可能会对动作时间有影响,其中的因数有很多.另外如果,漏电保护和动作时间在额定参数的范围内,就做个记录就可以了,不必要深究,因为不是在做开发,所以,重点在验证级联上.
我来回答:
剩余:2000字
你这个问题有点模糊,搞不清楚.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应小于等于30mA,额定漏电动作时间应小于等于0.1s.
1、就是漏电量达到多少毫安它就自动跳闸2、就是漏电量低于毫安它保证不动作3、是指从它检出额定漏电动作电流到分断动作完成的反应时间.
漏电开关上有标示的,漏电电流一般是30毫安,动作时间小于0.1秒
有15毫安(特别潮湿的场合采用),30,50,75,100,200毫安这几种
应该说用电设备的功率和漏电保护动作电流没有直接的关系.你说的建筑工地,估计是因为使用条件险恶,设备达不到很好的绝缘标准,而故意放大了动作电流.这样做可能是没办法的办法,但是对人员安全不利.
电流型漏电保护器漏电脱扣方式分两种:一种是电磁式脱扣器;另一种是电子式脱扣器.你所说的30mA脱扣电流采用的是电磁式脱扣,额定电流在100A以上的大容量产品中提高灵敏度有困难,16A以下的小容量产品可以做到10mA.在电子式脱扣中不论容量的大小都可以做到6mA以上的脱扣电流. 漏电动作电流越大,漏电保护器的灵敏度就越低
漏电保护器的作用是保护人,漏电电流大于30mA,才会对人有生命危险,所以动作电流大于30mA必须跳闸,确保触电人安全. 再问: 漏电保护器参数:总配电箱不应大于30mA,分断时间不应大于0.1s,乘积不大于30mA*S 分配电箱:大于30mA,分断时间不应大于0.1s,最终服从不大于30mA*S 我就是搞不懂这里,还望
1 很多漏保厂家标识是:30mA 0.1s2  漏电保护器的分断时间  直接接触补充保护用的漏电保护器其最大分断时间如表B1.上表B1中额定漏电作电流IΔn,0.25A可能有误,参照表应为5IΔn;乘积为0.2IΔn.
这是由人体对交流电的耐受数据引来的.人体的耐受电流是30mA,并且在1秒之内是安全的.考虑到人的个体差异,漏电保护器一般设计在30mA,0.2秒内动作.
15,30,50,75,100,300,500,1000这几种最常见
漏电保护开关有两个关于漏电的重要参数:额定剩余动作电流:保护人身安全的漏保为30mA;额定剩余不动作电流:防止漏电保护开关频繁动作的一个特征值,有规定12mA、也有15mA.您举例15mA正好是个特征值,那我得去学语文啦^_^大于和大于等于、小于和小于等于,在GB/Z
《剩余电流动作保护电器的一般要
这是根据各国研究的触电安全极限范围确定的,大于30mA就接近50mA的致死电流,电流如果定得过小则对线路的绝缘要求太苛刻,容易造成误动作.动作时间定0.1S是合适的,有5个周波的时间,不容易造成误动作;时间定长了,通过人体的电量太大,很危险的.产品要求电流小于15mA拒动,大于等于30mA在100mS内动作,而且要求反
30A是空气开关的最大工作电流,超过这个值就会自动跳闸,而30mA是漏电动作电流,漏电电流超过这个值空开也会自动跳闸,主要是起到漏电保护的作用.是这样的,在负载不漏电的情况下,应该是,火线电流应该等于零线电流,而当负载漏电时,火线电流就等于零线电流与漏电电流之和,而一旦火线电流与零线电流不相等,则感应线圈就会产生感应电
就用普通的20A的就可以.后两个问题回答是:可以.最后,接地线打在墙上不可以,要用1米以上的角钢砸入地下才可.
所有电器容量电流值.然后乘以1.5倍就是漏电保护器的电流值.
漏电开关的就是利用检测一对回路线中一来一去的电流必须是一样大小,只要不一样大时就证明有电流从别的地漏跑或注入了.这别的地可是对地有轻微的短路,这是最常见的.现可还有一种是在多路分控的家居室中,如把分控的线路搞乱了,你把这一组的火与另一组的地接到一个用电器上时很多漏电开关也要动作的.
这个要看是否是进行人身保护的漏电开关,如是人身保护的漏电开关,由于人身因触电而心室颤动的值一般都大于50mA s,但由于个体差异和需要一定的安全系数,故人身保护的值一般定为30mA.s.如果不是直接进行人身保护,则无此限值,需根据具体设备来判断.
第一,当漏电流到设定电流即动作段电,第二反之,不到这个漏电流不动作.第三,也就是反映速度,一般零点几秒短开.这些数据显示漏电保护的灵敏度
DZ20L-250/0MA 再问: 这个型号能满足我这个要求吗?要是电流改变了是否也可以选择这个型号? 再答: 是的呀,160A-250A之内的电流都是这个型号的再问: 那请问电流为600A和315A应该选用哪些种型号? 再答: 315A DZ20L-400/0A DZ2
也许感兴趣的知识论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
漏电保护器拒动和频繁跳闸原因分析
  摘 要:结合实际,针对漏电保护器拒动和频繁跳闸原因进行了分析。 中国论文网 /8/view-7204732.htm  关键词:漏电保护器;拒动;频繁跳闸;原因   1 引言   针对我们东宁县电业局的实际情况,我们对漏电保护器的运行情况和安装情况进行了认真的分析,下面就分析情况做如下论述。   2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因   施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN-S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN-S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。   2.1 漏电保护器布局不合理   根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统下管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2-0.3s,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。   2.2 漏电保护器的接线有问题   2.2.1 使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。   2.2.2 中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。   2.2.3 中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。   2.2.4 选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。   2.2.5 三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。   2.2.6 漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。   2.2.7 中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。   2.3 用电设备及用电线路漏电   施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。   3 漏电保护器拒跳原因及分析   漏电保护器,地方俗称“触电保安器”或“保命器”,很多人认为,只要安装了漏电保护器,就可以杜绝触电伤亡事故的发生。事实上,很多原因都会造成漏电保护器拒跳,从而起不到保护作用。因此,充分分析漏电保护器拒跳的原因,纠正人们思想认识上的错误,对防止触电伤亡事故的发生,有着极为重要的作用。   3.1 漏电保护器内部故障或损坏   电力部门虽然对漏电保护器的管理制订了相关的制度,例如:对农网漏电保护器,一般要求农村电工按周期进行检查试跳,但即使这样,仍避免不了漏电保护器(尤其是农网三相漏电保护器)内部随时出现故障的可能。如未能及时发现并排除故障,漏电保护器将起不到应有的保护作用。为避免农网线路上发生事故时引起不必要的法律责任,建议对农网漏电保护器责任到人,要勤检查,并作好运行试跳记录。   3.2 漏电保护器人为的退出运行   由于某种原因,漏电保护器误动或跳闸频繁,个别用户为了贪图方便,擅自将漏电保护器退出运行,使漏电保护器起不到应有的保护作用。其退出漏电保护器运行的方法,除了常见的解开漏电保护器的进出线,将其直接驳接外,还有一种更隐蔽、更恶劣的做法松开漏电保护器内部电流线圈二次侧的接线螺丝。   3.3 漏电保护器的接线错误   安装漏电保护器前,要详细了解其铭牌和使用说明书,根据不同的现场实际情况,采取不同的接线方式。安装好后,一定要进行如下检验:(1)带负荷分、合开关三次,不得误动作;(2)用试验按钮试验三次,应能正确分断;(3)各相用试验电阻接地试验三次,应正确动作。只有上述检验项目全部合格后,才能判定漏电保护器接线正确。   漏电保护器安装在TN系统中时,要特别注意严格区分中性线和保护线,三相四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器,经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外露可导电部分,保护线不得接入漏电保护器。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢??在线等高手回答_百度知道
为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢??在线等高手回答
为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢,我们一级箱配置是400a三相线分下来是200a三相四线漏电保护器。二级箱配置是200a三相线分的63a380V三...
为什么建筑工地临时电。二级箱和三级箱漏电保护器不跳,反而一级箱漏电保护器跳呢,我们一级箱配置是400a三相线分下来是200a三相四线漏电保护器。二级箱配置是200a三相线分的63a380V三相线漏电保护器和32a一相一零220v漏电保护器,三级箱配置是20a一相一零220v漏电保护器。为什么只要一漏电全是我们一级箱跳呢。高手回答。怎么解决呢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:57
获赞数:315
一级箱的漏电开关漏电保护值选的不对,偏少了,应该300~500MA,为什么二级三级不跳呢?我来简单说一下吧,比如二级箱有5台,三级箱也有5台,而三级箱每条线路都有15MA的漏电电流,但还没有到所保护的30MA,所以三级箱没有跳,而到达二级箱的时候漏电电流集合起来是15*5=75MA,二级的漏电整定值是100MA,没有达到所保护的100MA,所以也不跳,再汇集到一级箱了,75MA*5=375MA,已经超过一级所整定的漏电保护值的300MA所以跳闸。解决就是检查线路是否有线路或机器有漏电现象,如果没有的话那就该调整一级箱的漏电保护值,注意:如没有检查线路或机器有没有漏电之前切勿盲目改大保护值。
用错了吧!400A的用300-500MA的。200的用100ma的。63a的用30ma的。
漏电保护器漏电动作电流(不是漏电保护器的额定电流)参数可能不匹配。