海信日立中央空调不制冷在不制冷的时候吹出的风有味道

||||||||||
||||||||||
查看: 26893|回复: 10
日立(海信日立)风管机问题
麻烦大家都看看
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 shiyi36 于
21:46 编辑
我是一个空调用户,有些问题麻烦问下贵论坛的专家:我家装了一台2匹日立(海信日立)风管机,型号是RPIZ-50HNQ,410A冷媒。一开始帮我安装的时候没抽真空(我不知道),然后我使用后觉得制热不好,他上门后说安装的时候忘记算管道了,少加了冷媒,就帮我在原有的基础上加了点。最近我用了下,效果稍微好了点。请问是不是410A冷媒,一定要抽真空安装呢?然后少了是不是也不能直接补充进去呢?现在我要求重新抽真空安装,那抽真空一般要多少时间呢?谢谢啦&&麻烦 现在的商家真能忽悠人。
阅读权限30
在线时间 小时
谁说要抽真空的?真该抽他俩巴掌。。。用不着的,排空之后空调寿命要长些。
楼下的师傅们,你们说是不是?
在线时间 小时
谁说要抽真空的?真该抽他俩巴掌。。。用不着的,排空之后空调寿命要长些。
已经看了西安周涛教授的文章了,呵呵&&楼上的很幽默呢
我已经投诉了。本来风管机制热就不好,还要再安装上打点折扣,效果可想而知了
阅读权限30
在线时间 小时
已经看了西安周涛教授的文章了,呵呵&&楼上的很幽默呢
我已经投诉了。本来风管机制热就不好,还要再安装 ...
没必要的,安装师傅也只是辛辛苦苦挣碗饭钱。你告诉他让他放了冷媒抽真空,重新定量加就ok了,投诉罚款很重,难道你就不怕维修师傅给你留点技术上的隐患嘛?
在线时间 小时
本帖最后由 shiyi36 于
22:05 编辑
没必要的,安装师傅也只是辛辛苦苦挣碗饭钱。你告诉他让他放了冷媒抽真空,重新定量加就ok了,投诉罚款很 ...
开始不愿意啊,说就这个效果呢,不要重新抽了加冷媒呢,我也没办法啊。已经忽悠我两次了,其实第一次上门,觉得制热不好,就应该帮我重新放冷媒,加定量的,你说我为了这个,还在泡论坛学这个,我容易吗?
在线时间 小时
开始不愿意啊,说就这个效果呢,我也没办法啊。已经忽悠我两次了,其实第一次上门,觉得制热不好,就应该 ...
真要留了,我请高手发现了,他不怕吗?可是砸了人家日立牌子的事情哦
阅读权限45
在线时间 小时
嘿嘿!到底是个什么情况尼?
在线时间 小时
嘿嘿!到底是个什么情况尼?
就我文章讲的情况,一没抽真空安装,二是效果不好,直接帮我加加冷媒,顺带忽悠我,呵呵。
阅读权限35
在线时间 小时
得饶人处且饶人
阅读权限50
在线时间 小时
定量加要知道管子的长度,管子一米多少克,这样才准确。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:44
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
日立海信中央空调调试
下载积分:1000
内容提示:日立海信中央空调调试
文档格式:PPT|
浏览次数:301|
上传日期: 22:48:50|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
日立海信中央空调调试
关注微信公众号海信日立空调故障代码大全p17_百度知道
海信日立空调故障代码大全p17
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
数码类认证行家
数码类行家
采纳数:5789
获赞数:14308
高中毕业了,爱捣鼓手机!
1、日立空调显示故障 P17为变频器故障。2、建议进行便亲戚的更换。跟换时需要注意变频器的主电路是否匹配。它分为电压型和电流型。一般的空调采用的是电压型。
来自健康生活类芝麻团
采纳数:1310
获赞数:11458
参与团队:
——海信空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢空调一会凉一会不凉多数是高压保护如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
本回答被网友采纳
来自电子数码类芝麻团
采纳数:421
获赞数:41232
参与团队:
日立空调故障代码大全一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ③严重缺氟:查漏、加氟 ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护 ⑥外风机不转 ⑦电路板坏 2. 11?28灯闪为何故障? 故障代码显示为内环温坏。排除方法: ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) ②主控板坏 3. 11?27灯闪为何故障? 故障代码显示为内管温坏。可检查: ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ②主控板坏 4. 11?26灯闪为何故障? 故障代码显示为外管温坏。可查: ①外管温坏 ②接插件接触不良 ③主控板坏 5. 8?25灯闪为何故障? 故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现: ①内管温坏 ②外风机坏或风机电容坏 ③内蒸发器散热片脏堵 ④内风机转速低 ⑤电路板坏 6. 7?24灯闪为何故障? 故障代码显示为内机过热。可查: ①内管温坏 ②内电机坏 ③内机蒸发器散热片脏堵 ④电路板坏 7. 6?23灯闪为何故障? 故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: ①内管温坏 ②内电机坏 ③内机蒸发器散热片脏堵 ④电路板坏 8. 4?21灯闪为何故障? 故障代码显示为外机过热。可能为: ①外管温坏 ②外风机坏 ③外机散热片脏堵 ④电路板坏 9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? 有可能是: ①房间面积与空调选型不匹配 ②房间散热问题 ③氟利昂过多或缺氟 ④压机吸排气不足 ⑤内风机风量小 ⑥其它 二 、 分体KFR-35GW故障分析 1. 安装后试机外机不转,为什么? 多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机? 多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏 3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒) 表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良) 4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障? 此现象表示室温传感器开路或断路。 5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障? 显示室外传感器开路或断路。 6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? 显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 三、分体KFR-32GW故障分析 1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒定时灯点亮? 表示内管温短路或断路。 2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 表示室温短路或断路。 3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 四、分体KFR-25GW故障分析 同KFR-32GW故障显示判断 五、日江KFRd-120LW故障分析 1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮? 可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏 2. 为什么不化霜? 可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 3. 制冷不好如何处理? 可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) 以上故障分析仅供维修参考,具体问题还要具体分析。 海信柜式空调故障自诊断 适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 海信空调故障代码 KFR-()GW/A、KF-()GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
发光二极管
室内温度传感器故障 1
室内热交传感器故障 2
室内热交冻结
室内热交过热
压机过电流
室内机E2PROM故障
KF(R)-2510GW故障代码
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
室外机异常保护则指示灯闪五停五;
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。 海信空调故障代码(2) 海信:KF(R)-2511GW
LED的显示自诊断功能
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
室内温度传感器
闪亮1次/8秒
室内热交换温度传感器
闪亮2次/8秒
室内风机故障
闪亮3次/8秒
开、关机均显示
室外风机故障
闪亮5次/8秒
开、关机均显示
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
海信空调故障代码 海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
室内机故障显示
室温传感器
热交传感器
蒸发器冻结
制热过负荷
制热过负荷
风扇无反馈
室内机E2PROM故障
美的空调故障一览表 美的机故障一览表 KFR--40GW/BPY-R 显示内容
故障或保护定义
室内外机通信故障
过零检测出错
风机速度失控
温度保险丝断保护
室外温度传感器故障
室内温度传感器故障
电压过高或过低保护
压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示一、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 二 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 一、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二):室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。 低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。 3、欠压、过压保护值 准入电压 V1
限频F1电压 V2
日立空调故障代码大全一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1. 12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏③严重缺氟:查漏、加氟④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护⑥外风机不转⑦电路板坏2. 11?28灯闪为何故障?故障代码显示为内环温坏。排除方法:①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)②主控板坏3. 11?27灯闪为何故障?故障代码显示为内管温坏。可检查:①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路②主控板坏4. 11?26灯闪为何故障?故障代码显示为外管温坏。可查:①外管温坏②接插件接触不良③主控板坏5. 8?25灯闪为何故障?故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:①内管温坏②外风机坏或风机电容坏③内蒸发器散热片脏堵④内风机转速低⑤电路板坏6. 7?24灯闪为何故障?故障代码显示为内机过热。可查:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏7. 6?23灯闪为何故障?故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏8. 4?21灯闪为何故障?故障代码显示为外机过热。可能为:①外管温坏②外风机坏③外机散热片脏堵④电路板坏9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?有可能是:①房间面积与空调选型不匹配②房间散热问题③氟利昂过多或缺氟④压机吸排气不足⑤内风机风量小⑥其它二 、 分体KFR-35GW故障分析1. 安装后试机外机不转,为什么?多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?此现象表示室温传感器开路或断路。5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?显示室外传感器开路或断路。6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。三、分体KFR-32GW故障分析1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒定时灯点亮?表示内管温短路或断路。2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?表示室温短路或断路。3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)四、分体KFR-25GW故障分析同KFR-32GW故障显示判断五、日江KFRd-120LW故障分析1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏2. 为什么不化霜?可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小3. 制冷不好如何处理?可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)以上故障分析仅供维修参考,具体问题还要具体分析。 海信柜式空调故障自诊断适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护E9过电流保护海信空调故障代码KFR-()GW/A、KF-()GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW 控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: 故障名称
发光二极管
电源 室内温度传感器故障 1
闪 室内热交传感器故障 2
室内热交冻结
闪 室内热交过热
压机过电流
闪 风机堵转
室内机E2PROM故障
闪 KF(R)-2510GW故障代码 电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 1、
若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 2、
若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; 3、
若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4、
若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; 5、
室外机异常保护则指示灯闪五停五; 注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。海信空调故障代码(2)海信:KF(R)-2511GW LED的显示自诊断功能 说明: 1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。 故障
备注 室内温度传感器
闪亮1次/8秒
关机显示 室内热交换温度传感器
闪亮2次/8秒
关机显示 室内风机故障
闪亮3次/8秒
开、关机均显示 室外风机故障
闪亮5次/8秒
开、关机均显示 闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; 备注: 1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。 3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。 海信空调故障代码海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。 室内机故障显示 符号
故障内容 1
室温传感器 2
热交传感器 3
蒸发器冻结 4
制热过负荷 5
制热过负荷 6
瞬时停电 7
风扇无反馈 13
室内机E2PROM故障 美的空调故障一览表美的机故障一览表KFR--40GW/BPY-R显示内容
故障或保护定义 E0
室内外机通信故障
过零检测出错 E3
风机速度失控
温度保险丝断保护
室外温度传感器故障 E6
室内温度传感器故障
电压过高或过低保护 P2
压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY运行时LED的显示一、正常1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭4、 换气灯连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭二 室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。一、正常运行时LED的显示1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭4、 自动灯自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭(二):室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁机型的系统参数:1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F102、室内风机转速:高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。3、欠压、过压保护值准入电压 V1