麻烦问一下消防类型数据网页对电脑网页框怎么缩小放大放大

木质防火门门框怎么安装
木质防火门门框怎么安装
被浏览4070次
我来帮他解答
一般是先根据实际洞口尺寸 缩小两公分做门框 这样有利于调整垂直度 安装时在洞口一边打三 个洞 塞上木膨胀 把门框水平垂直调好 用4寸钉上 就可以了 等总包 填好门缝隙 做好地面 再量门的高度 做门扇
首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm.
其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。
防火门有密闭性的要求:
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
交底内容:
一、 材料准备
1、本工程室内防火门为木质防火门,表面白色混油;室外防火门为钢质防火门,表面灰色氟碳喷涂。防火门型号、尺寸及数量如下表所示(防火门均不带玻璃):
型号 门洞口尺寸(mm*mm) 数量(樘) 单\双开 备注
双开 其中钢质门6樘
甲FM2 800*2100 3 单开
双开 其中钢质门14樘
丙FM2 800*2100 2 单开
2、耐火极限
按规范规定,防火门窗的耐火极限分为三级:甲级防火门的耐火极限为1.2h,乙级防火门的耐火极限为0.9h,丙级防火门的耐火极限为0.6h,本工程有甲级和丙级两种耐火极限。
3、木质防火门
3.1木质防火门的耐火性能按照GB/T7633进行检测;除耐火性能试验外,还需做木材含水率测定、门开启力测定、沙袋撞击试验等,上述试验应在防火门出厂前完成,并由厂家提供相关试验报告及合格证。
3.2木材的选材标准应符合GB的规定。木材采用窖干法干燥,其含水率不应大于12%。
3.3五金配件应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
4、钢质防火门
接受交底人
1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录
工程名称 用友软件园1号研发中心工程 交底日期 日
施工单位 中铁建设第四十项目部 分项工程名称 门窗工程
交底提要 防火门安装
交底内容:
4.1钢质防火门的耐火性能按照GB/T7633进行检测。
4.2钢质防火门的门框、门扇面板及其加固件采用冷扎薄钢板。门扇、门框内应用不燃性材料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不底于950。C。
4.3门上的合页不得使用双向弹簧,双扇门间必须带有盖板缝,并装设闭门器和顺序器等。
4.4门框设密封槽,槽内应嵌装由不燃性材料制成的密封条。
二、 主要机具准备
常用工具为手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、手锤、錾子、扳手、螺丝刀、木楔、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、墨斗等。
三、 作业条件
1、主体工程经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。
2、按图纸要求尺寸弹好门中线,并弹好+500mm水平标高线。
3、检查门洞口尺寸及标高是否符合设计要求。
4、门的开启方向必须符合设计要求,其配件位置与吊顶、专业管线等无交叉打架现象。
四、 操作工艺
1、工艺流程:划线定位→门洞口处理→门框内灌浆→门框就位和临时固定→门框固定→门框与墙体间隙间的处理→清理→门扇安装→五金配件安装
2、弹线定位:按设计要求尺寸、标高和方向,画出门框框口位置线。
3、门洞口处理:安装前检查门洞口尺寸,偏位、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。
4、门框内灌浆:对于钢质的放火门,需要在门框内填充水泥沙浆或c20细石混凝土,填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。
5、门框就位和固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在门洞内,经矫正合格后,采用1.5mm厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定采用射钉进行连接。对门框安装高度从1m线上返1.1m(门高2.1m)、1.3(门高2.3),门框顶与上部过梁间的缝隙采用水
接受交底人
1.本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
2.当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录
工程名称 用友软件园1号研发中心工程 交底日期 日
施工单位 中铁建设第四十项目部 分项工程
.名称 门窗工程
交底提要 防火门安装
交底内容:
泥砂浆封堵,门框收口压框边保证1cm,门框埋入建筑地面标高以下20mm,采用木片保证框底标高水平一致,允许误差
tian猛&回答:钢制防火门就是用国产或进口冷轧薄钢板或镀锌板里面填充防火材料做的门。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1. 5mm厚钢板,加固件如设有螺孔.钢板厚度应不低于3.0 mm。  A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。  C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。  耐火极限甲级钢质防火门的耐火极限不应小于 1.2h,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于 0.9h,丙级钢质防火门耐火极限不应小于 0. 6h。
大智若愚_6913&回答:木质防火门安装要求 1:划线,按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框口位置线。
2:立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm者洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同。允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。
3:安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或者强度不低于1OMPa的细石混凝土嵌塞牢固。应保证与墙体结成整体。经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。粉刷完工后,安装门扇,五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便。不得有过紧,过松和反弹现象。
wangsanbao123&回答:现货销售 盾亨双开钢框木质防火门
品牌/型号:盾亨/DH-32|类型:防火门|品牌:盾亨
报价:580.00元
木质防火门 双开木质防火门 钢框木质防火门 批发
品牌/型号:鸿安/HAFH-010|类型:消防门|品牌:鸿安
报价:600.00元
以上价格来去自取网络。希望可以参考一下,具体以购买时为准。
木椿mf&回答:门芯板 防火门芯板耐高温环保建材
门芯板 门芯板材料 防火门芯板
木质不燃防火门芯 门芯板 门芯板材料 防火门芯板
以上价格均来自网络,仅供参考,购买时请以实物为准
米多奇hq&回答:1.防火门门芯板 木质门门芯板2.8mm
品牌/型号:珍珠岩|产地:大城|品牌:珍珠岩
等级:a级|产品种类:保温板|抗弯强度:国标Mpa
报价:720.00元
2.木质防火门芯板
品牌/型号:威雅|开关类型:手动|颜色:自定
安全等级:甲、乙级|材质:实木|门框最大尺寸:100(cm)
报价:400.00元
以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()&select name="site" class="left"&
&option value="网易" selected="selected"&新闻&/option&
&option value=""&网页&/option&
北京市政府常务会决定,全市清理“大棚房”要在8月15日前整改到位
走进活色生香的中央巴刹,窥见繁华市井中的人间百态。
当清晨的阳光懒懒的爬上窗户,拉开窗帘习惯的望了望好天气。
在亚德里亚海畔有个老城叫布德瓦,那里居住着众多的富翁。
时事财经图片文化生活科学娱乐健康
观察·热点
独家·现场
文化·历史
八卦·生活
财经·科技
每一个人选择交通工具的权利,都应得到尊重
一步一个脚印,不断攀登新的精彩。
漂亮的女孩心里除了钱就没有别的?
精彩礼物,等你拿!
您的浏览器暂不支持展示此内容
驻站摄影家
社会博文排行
在周星驰的电影里,绝少有内心细腻、形象立体的女性角色,大多也是花瓶,不过是带瑕疵的花瓶。
金球奖素来有“奥斯卡风向标”之称,能够入围金球奖,那么至少意味着离奥斯卡的大门也应该不远了。
中国音乐界上个世纪在王洛宾问题上造下的孽,不应该在新世纪里还让它继续存在。
历史往往是由女人推动向前的,虽然她们不像男人那样,总是在历史的前台抛头露面,争斗搏杀。
错误的饮食习惯,更会产生像一些非常可怕的"不良后果"。
俗话说, “ 家有小姜,小病不慌“,生姜既有营养价值,又有医药作用,用途非常之大。
第一期我们探访的是一家叫鲜乐锦的农家乐,这家店在这之前其实我去吃过一次,对于我这挑剔的嘴来说,能留给我好印象的店实在不多
因为孩子,我想是担心孩子可怜,失去父爱或者母爱。可是,维持形式上的婚姻,孩子就能得到父爱和母爱吗?
创新的灵感来源于生活
世人只道阿斗扶不起,却甚少体会他不思蜀的快乐。此间虽乐,仍得思返,不得不返。
因为工作关系,很少陪在女儿身边,看着日渐长大的女儿,心里难免有些愧疚,总希望能有机会弥补。
老鼠皇帝&首席村妇
英国体育记者,专栏作家
国内足球第一评论员,以文笔犀利,逻辑缜密著称。
一旦突破3410点大盘不能继续大涨就需要防止五分钟趋势背驰调整的风险,那么背驰减个仓即可。
在中华V3上市一月之际,市场回馈,上市一周订单达2000份,上市一月,订单逾5000份,目前还在快速增长中。
全球仅生产25台
张鼎将一场重金属演出搬进了画廊空间。轰鸣的失真吉他和免费供应的伏特加让习惯了……
一个人做事有三个阶段,首先要观,也就是要进入生活;其次要悟,就是坐下来思考。
在一些朋友相聚的场合,追问我的绘制的相关事端,许多时候,我只能含糊其辞,无法端详
&select name="site" class="left"&
&option value="网易" selected="selected"&新闻&/option&
&option value=""&网页&/option&倒班班组培训工作开展一年多,培训工作由班组长负责,多数流于形式,只是做培训台账,
感觉没什么用的技能,给你职场加分!
职场上,一些感觉没什么用的技能给你加分不少
查看: 3370|回复: 11
锌粉的火灾类别
阅读权限75
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
工作中遇到这样一个问题,造成了很多麻烦。消防部门对于锌粉的生产、储存类别的划分不一;设计、安评单位对其火灾类别也划分不一;运输审查,对锌粉火灾类别的划分更是严格。那么,其到底应如何划分,请各位朋友讨论。
GB条文说明火灾类别举例中并没有锌粉,只有铝粉、镁粉。正因为没有举例,造成了众单位的不一意见。
我们曾将消防、设计、安评、运输单位统一招开了会议,最后议定:锌粉生产为乙类,储存和运输为甲类。
大家拿出有力证据,进行讨论。
发起有意义的议题
阅读权限75
积分帖子主题
锌粉的危险特性:具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫磺反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物,易被明火点燃引起爆炸,潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。这些危险特性是划分其火灾危险性类别的依据。
个人认为锌粉的火灾危险性属乙类,因为从金属的活泼性来讲,锌的活泼性要低于铝、镁。更不能和甲类的钾、钠来相提并论了。
阅读权限75
积分帖子主题
锌粉的生产工艺比较先进的当属美国的爱励美锌金属有限公司了,其曾给出过关于锌粉的燃烧性、爆炸性和遇水分解或放出氢气的一系列实验数据,表时锌粉的火灾类别属于丙类,而粉尘只属于火灾危险性,爆炸性是构不上的。而我国一些化工行业标准如《HG化工粉体工程设计安全卫生规定》也表明锌粉为可燃性粉尘,而非爆炸性的。
这个最好看看锌粉的目数。粉尘够小的,爆炸 ...
阅读权限65
积分帖子主题
1、建规3.1.3的甲类第六点“受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质”
2、锌的MSDS中:
危险特性&&具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃的氢气。与氧化剂、硫黄反应会引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物,易被明火点燃引起爆炸,潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。
避免接触的条件&&潮湿空气。
禁忌物&&胺类、硫、氯代烃、强酸、强碱、氧化物、强氧化剂、空气。
所以锌储存和运输应该按照甲类定性。
而建规条文说明3.1.1表1 生产的火灾危险性分类举例中把铝粉或镁粉厂房归为乙类,
消防、设计、安评、运输单位最后议定:锌粉生产为乙类的理由可能是觉得锌粉危险性与铝粉或镁粉相近,与钠钾远吧。
二楼“因为从金属的活泼性来讲,锌的活泼性要低于铝、镁。”错了吧,锌粉金属的活泼性应该比铝、镁要强,这个从与水置换氢气的反应中就可以看出来。
阅读权限85
积分帖子主题
锌粉的活泼性应该比较高的。
所有可燃物的粉尘都是具有爆炸性的!看看面粉厂爆炸了多少,面粉可是不容易点燃的。
阅读权限75
积分帖子主题
楼上错了,面粉的爆炸危险性比锌粉还大,我这里有实验资料和物理化学数据可依的。
阅读权限40
积分帖子主题
1.金属元素的活泼性:钾>钙>钠>镁>铝>锌>铁>锡>铅>(氢)
2.根据建规3.1.1生产的火灾危险性分类
& &锌粉应该符合乙类第6种(能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴)
& &不符合甲类第6条(受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质),因为这一条要求的是自发反应,至于锌粉与氧化剂接触要能反应能燃烧能爆炸的前提,是要再给与一定条件的,例如给予点火源。
& & 还要考虑锌粉的颗粒有多大,如果颗粒太大是无法悬浮在空气中形成粉尘的,锌粉的归类情况考虑参考第3点。
3.根据建规3.1.3储存物品的火灾危险性分类
& &锌粉应该处于乙类第4种(不属于甲类的化学易燃危险固体)和丙类第2种(可燃固体)之间。
& &个人倾向于乙类第4种,因为锌元素活泼性较铁高,加上锌粉较锌块比表面积大很多倍,在空气中的更加活泼。
& &有些资料不把锌粉归类于易燃固体,但包括铝粉。至于锌粉跟铝粉活泼性的差距,没资料不好判断。
阅读权限75
积分帖子主题
锌粉当然是乙类,建规2006的条文说明3.1.1“另外,铝、锌等有些金属在块状时并不燃烧,但在粉尘状态时则能够爆炸燃烧”生产属于乙类第6项;储存则应为乙类第4项“不属于甲类的化学易燃危险固体”
[ 本帖最后由 寻花 于
19:24 编辑 ]
阅读权限75
积分帖子主题
《建筑设计防火规范》GB
在储存物品的火灾危险性分类中把镁粉、铝粉等火灾危险性定为乙类第4项不属于甲类的化学易燃危险固体,而锌的活泼性比镁、铝差(查化学元素活泼性顺序表:金属元素的活泼性:钾>钙>钠>镁>铝>锌>铁>锡>铅>(氢)
),因此,锌粉的储存物品的火灾危险性不可能为甲类,火灾危险性最高也就是乙类。
[ 本帖最后由 寻花 于
13:48 编辑 ]
积分帖子主题
个人认为应是乙类。
锌粉的CN 43014,第4.3项遇水放出易燃气体的物质,应是《建规》表3.1.3 中乙类-3不属于甲类的化学易燃危险固体。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&消防要改制了,只问一个问题。“爱过”消防要改制了,只问一个问题。“爱过”消防界百家号机构改革一声令下,新的国家应急管理部来了,消防这个名字却要告别现役的朋友圈了。对每一个穿上过这身军装的消防兵,去拥抱更广阔的事业多么有意思,但脱下这身军装又是多么难?新时代的变迁里,裹挟着多少青年官兵的宿命和人生。不论消防是不是兵到哪都顶天立地,无问西东部队是个奇异的组合,一张张命令把一群素不相识的人集合在一起,你必须接受他们,适应他们,融入他们,然后学会爱他们。但当你真的接受了,适应了,融入了,也爱了之后,一切似乎又回到了最初的原点。不得不到来的相聚,迎来的却又是不得不各奔东西的离开。沉默的来,沉默的走。不变的表情遮掩着内心的五味杂陈。九百四十二天前,我惴惴不安的登上了部队的大巴车,从未计划过军旅的人,人生仿佛是脱轨了一般,朝着一个未知的方向驶去。在这过去的两万两千六百零八个小时里,我排着队,在早上五点的楼道里,摩挲着被子的棱角;我迎着朝阳喊着口令,穿梭过操场的斑驳树影;我打着背包,在离别的路口,列着队,敬着礼,流着泪;我第一次抱着水枪,在喊好之后,喷薄而出的水流和激动的心;我第一次坐膝悬垂从楼上跃下,第一次从拉梯的顶端越过,一个又一个的第一次接踵而至。在这过去的两万两千六百零八个小时里,我在深夜的哨楼里,听班长笑着跟我说或许再晚一步就再也出不来了;在出警归途的霓虹里,听上等兵红着脸跟我说救援之后难以言状的心情;听同年兵说,在危化品泄露现场,重型防化服里他止不住的心跳声。在这过去的两万两千六百零八个小时里,零点的天空肯定开满了烟花,在这一方华夏的大地上,有多少才满十八岁稚嫩的脸庞抱着水枪,被腾空而起的火焰映红脸颊,背后是新年的欢呼和五彩的光。回顾四周,哪有什么英雄,都是些十八九岁的小伙子;哪有什么英雄,都是母亲的孩子;哪有什么英雄,都是肉体凡胎喜怒哀乐。谁不怕,从楼顶的一跃;谁不怕,肆虐的火舌;谁不怕,湍急的洪流。当你笑着跟我说,那场火灾垮塌,稍慢一点就再也出不来了;当你笑着跟我说,那场救援,楼上坠物正中头部,幸好戴了头盔;当你笑着跟我说,那场出警不知道吸入了什么,恶心的一周吃不下饭。深夜的哨楼里,你们总是笑着对我说,熠熠生辉。春风里食堂盘子上码着的草莓,夏日训练后两块钱一根的冰糕,秋夜下切开的芒果汁水留了一地,冬雪里不知谁揣回来的半个烤红薯,总会和一群人争抢着酸甜苦辣在春夏秋冬里历经喜怒哀乐。当我身披战袍走在落日的余晖下,竟在我的影子里依稀看见了你的样子,稚嫩却坚强。当我从拉梯的顶端一跃转身大喊好的时候,竟然也有了你的模样。儿时你是梦想,如今你是榜样,你的样子不是最帅的逆行,你的样子是最平凡的背影,你的样子,叫做消防。那不如潇潇洒洒的来,潇潇洒洒的去。就像第一次领到军装的决绝,到了离去的时候,便把这里的所有一齐打进归家心切背包里,也不要回头,偶尔侃侃而谈起来哨楼里的世界,津津有味。我们是英勇的消防队员,世界喧嚣,还好我有一身迷彩和读不完的精彩。九百四十二天前,我问我退伍回校的同学,“入伍这两年值吗”,他在宿舍的天台上深深吸了一口烟,沉沉的呼出却又一下被风吹走,那时的我不懂。九百四十二天后,我在深夜里问自己,站在关口,回望过去,这两万两千六百零八个小时值吗?怎么不值?暴雨里提前收操的轻松和飞奔的欢笑声,熄灯前困顿的几人囫囵分食的肘子,加操后泡好的面和在汤里翻滚的肠,还有救援成功后围观群众轰鸣般的掌声,陌生的小男孩在哨楼边向你不标准的军礼,火车站硬要帮你提携行袋的阿姨,这些种种,你不经历,你又怎么知道,值得与否。第一次穿上的军装,现在再看又好像是老友一般,磨损了很多缺口依旧笔挺,打量着镜子里的自己,可能时日不多,便也尽是不舍。“天之涯 地之角 知交半零落一壶浊酒尽余欢 今宵别梦寒问君此去几时还 来时莫徘徊人生难得是欢聚 惟有别离多”天南海北的我们,无论在哪里都是顶天立地。写多了拖沓,我们是英勇的消防队员。内容来源:兵部来信。欢迎分享,转载请标明出处。小编。推荐阅读:朱亚东 |《消防界》杂志“掌镜红门”摄影大赛作品展示(十)民政部:启动“清零行动”,2018全面落实退役士兵安置政策!专家谈消防部队转制:是我国应急救援力量走向职业化的重大举措【话题】说说你关注消防的初衷是什么?定了!下步改革、退役军人新机构再明确!消防界一个有情怀的大家庭陪你度过三餐和四季与爱和青春相伴陪你一路成长不失初心,不忘初衷致最好的你投稿邮箱:本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。消防界百家号最近更新:简介:中国消防行业新媒体第一刊作者最新文章相关文章2016一级消防工程师《综合能力》模拟试题及答案
一、单项选择题(本大题共80小题,每小题1分,共80分)
1.2009 年 5 月 1 日施行的修订版 《中华人民共和国消防法》 在总则中规定了我国消防安全工作的方针是 ( ) 。
A.安全第一,预防为主
B.预防为主,防治结合
C.预防为主,防消结合√
D.安全优先,强制管理
【解析】《消防法》在总则中规定了我国消防安全工作的方针是“预防为主,防消结合”。
2. 《中华人民共和国消防法》 明确了除国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程外的其他工程消防设计实行备案抽查制度, 即该类工程按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计, 建设单位应当自依法取得施工许可之日起( )个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案, 公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。
【解析】 《消防法》明确了除国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程外的其他工程消防设计实行备案抽查制度, 即该类工程按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计, 建设单位应当自依法取得施工许可之日起 7 个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。
3.《中华人民共和国消防法》中明确了消防产品监督管理制度,下列关于消防产品监督管理制度说法中,错误的是( )。
A.消防产品必须符合国家标准或行业标准
B.禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品
C.规定依法实行强制性产品认证的消防产品,由一般的认证机构认证合格即可√
D.新研制的尚未制定国家标准、 行业标准的消防产品, 应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要求的,方可投入生产、销售和使用
【解析】《消防法》中明确了消防产品监督管理制度,规定依法实行强制性产品认证的消防产品,由具有法定资质的认证机构认证合格。
4.《产品质量法》为消费者合法权益提供了保证,下列有关说法不正确的是( )。
A.消费者有权对产品质量问题进行查询、申诉
B.经销者不必对消费者购买的产品质量负责,生产者对产品质量负责√
C.消费者因产品质量问题受到人身伤害、财产损失后,有权向生产者或销售者的任何一方提出赔偿要求
D.发生产品质量民事纠纷后,消费者可以选择协商、调解、协议仲裁或者起诉等各种渠道解决
【解析】经销者必须对消费者购买的产品质量负责。消费者发现产品质量有问题,有权要求销售者对出售的产品负责修理、更换、退货。
5.( )是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。
B.消防责任事故罪√
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
【解析】消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。
6.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)开展消防宣传教育培训和疏散演练中规定,公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每( )进行一次。
【解析】《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)规定公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。
7.注册消防工程师职业道德原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式,具有本质性、基准性、稳定性和独特性等四个方面的特点。( ) 是注册消防工程师职业道德的社会本质最直接、最集中的反映,是注册消防工程师区别于其他不同类型道德最根本、最显著的标志。
A.本质性√
【解析】本质性是注册消防工程师职业道德的社会本质最直接、最集中的反映,是注册消防工程师区别于其他不同类型道德最根本、最显著的标志。
8.某公共多层建筑物,如下图所示,地坪是台阶式,位于不同高程地坪上的甲、乙和丙之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,甲高 23 米,乙高 25 米,丙高 27 米,下列建筑分类中不正确的是( )。
A.甲属于高层建筑物√
B.乙属于高层建筑物
C.丙属于高层建筑物
D.乙和丙属于高层建筑物
【解析】对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别确定各自的建筑高度,建筑高度大于 27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m 的非单层建筑属于高层建筑。
9.厂房的火灾危险性是根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素进行确定,主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类,下列关于厂房的火灾危险性说法中不正确的是( )。
A.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时, 厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定
B.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按易燃、可燃物来确定厂房火灾危险性√
C.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%或丁、 戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时, 按火灾危险性较小的部分确定
D.丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 20%时,按火灾危险性较小的部分确定
【解析】 当生产过程中使用或产生易燃、 可燃物的量较少, 不足以构成爆炸或火灾危险时, 按实际情况确定。
10.民用建筑类别是根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定, 主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。下列关于优路教育民用建筑类别划分说法中,不正确的是( )。
A.在防火方面,宿舍、公寓等防火要求按公共建筑的有关规定执行
B.对建筑高度大于 24m 的单层公共建筑主要使用功能为单层时,该建筑为单层建筑
C.对建筑高度大于 24m 的单层公共建筑主要使用功能难以区分时, 并且单层部分与多层或高层部分采用防火墙分开时,该建筑为多层或高层建筑√
D.30m 高层医疗建筑,其划分为一类高公共建筑
【解析】 对建筑高度大于 24m 的单层公共建筑主要使用功能难以区分时, 并且单层部分与多层或高层部分没有采用防火墙分开时,该建筑为多层或高层建筑。
11.建筑耐火等级的选定与建筑高度、使用功能、重要性质和火灾扑救难度等要求一致。高层厂房耐火等级不低于( B )级。
【解析】高层厂房耐火等级不低于二级。
12.城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局; 街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在( )m 以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于 120m。
【解析】城市街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道路中心线间距离一般在 160m以内。
13.某市有火力发电厂,布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于( )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于 2.5m 高。
【解析】布置在火力发电厂厂区内的点火油罐区围栅高度不小于 1.8m。
14.消防车道常见设置形式有环形消防车道、尽头式消防车道、穿越建筑的消防车道和与环形消防车道相连的中间消防车道等形式。针对高层厂房,占地面积大于 3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500m2的乙、丙类仓库,消防车道通常应该设置形式为( )。
A.环形消防车道√
B.尽头式消防车道
C.穿越建筑的消防车道
D.环形消防车道相连的中间消防车道
【解析】高层厂房,占地面积大于 3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于 1500m2 的乙、丙类仓库,消防车道设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。
15.国家工程消防技术标准规定了消防车通道承受的荷载。消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过( )t;重系列消防车最大总质量 15?50t。
【解析】一般轻、中系列消防车最大总质量不超过 11t。
16.下列建筑可以间隔布置消防车登高面的是( )。
A.建筑高度 45m 高层建筑√
B.建筑高度 55m 高层建筑
C.建筑高度 65m 高层建筑
D.建筑高度 75m 高层建筑
【解析】对于建筑高度不大于 50m 的高层建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不得大于 30m。
17.中间仓库是为满足厂房日常生产的需要,从仓库或上道工序的厂房(或车间) 取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料存放的场所。有条件时,中间仓库要尽量设置直通室外的出口。下列关于中间仓库消防安全设计错误的是( )。
A.对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量
B.丙类仓库, 必须采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板与厂房隔开, 仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定
C.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类 2 项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,中间仓库建筑面积 1200m2,其所服务车间的允许建筑面积不应大于 6000m2√
D.有一层中间仓库,用于库房的建筑面积不能大于 4800m2,且划分 4 个建筑面积不大于 1200m2 的防火分区
【解析】中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于厂房每个防火分区的最大允许建筑面积,C 项描述的厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为 6000m2,中间仓库建筑面积 1200m2,其所服务车间的允许建筑面积不应大于 4800m2。
18.某市横店影视城设置在高层民用建筑五层,该影视城观众厅的建筑面积不宜大于
( )m2,且一个厅、室的疏散门不少于 2 个。
【解析】剧场、电影院、礼堂设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于 400m2,且一个厅、室的疏散门不少于 2 个。
19.( )作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端,对联网用户内的建筑消防设施运行状态进行实时监测,并能通过报警传输网络,与监控中心进行信息传输。
A.用户信息传输装置√
B.报警传输网络
C.监控中心
D.火警信息终端
【解析】用户信息传输装置是城市消防远程监控系统的前端设备。
20.防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。下列关于防火分区面积的划分不正确的是( )。
A.工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积
B.在同一座库房或同一个防火墙间内如储存数种火灾危险性不同的物品时, 其库房或隔间的最大允许建筑面积,按其中火灾危险性最大的物品确定
C.民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积
D.民用建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加 1 倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加 2 倍计算√
【解析】民用建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加 1 倍。局部设置时,增加面积可按局部面积增加 1 倍计算。
21.中庭是指建筑室内无楼板分隔, 上下敞开相联通的建筑内部空间。 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低于( )h。
【解析】中庭与周围连通空间的防火分隔采用防火隔墙时,耐火极限不低于 1.00h。
22. 防烟分区如果面积过大, 会使烟气波及面积扩大, 增加受灾面, 不利于安全疏散和扑救; 如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。每个防烟分区的面积不宜大于( )m2。
【解析】每个防烟分区的面积不宜大于 2000m2。
23.( )是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。
A.安全出口√
B.疏散出口
C.撤退出口
D.避难出口
【解析】安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。
24.建筑中安全出口总宽度,与安全疏散设施的构造形式,建筑物的耐火等级、使用性质、消防安全设施等多种因素有关。有一座 4 层地下建筑,地下 3 层人数最多为 500 人,根据楼梯宽度指标 1.0m/百人,该建筑地下 3 层及 3 层以上每层楼梯的总宽度为( )m。
【解析】当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。
25. 有一耐火等级为一级的剧院可容纳 2400 人,人员疏散时间不大于 2min,需要设置疏散门 9 个,单股人流通过能力按照 40 人/min 计算,单股人流的宽度为 0.55m,该剧院疏散门设置宽度( )m 较为合适。
【解析】每个疏散门的平均疏散人数约为:(人),按 2min 控制疏散时间计算出来的每个疏散门所需通过的人流股数为:267/(2×40)=3.3 (股),取 4 股,即需要采用 4×0.55=2.2(m)的疏散门较为合适。
26. 火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道, 其中, 避难走道主要用于地下总建筑面积大于 ( )m2 的防火分隔等问题的解决。
B. 20000√
【解析】避难走道主要用于地下总建筑面积大于 20000m2 的防火分隔。
27. 防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于( )m2,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。
【解析】防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于 6.0m2。
28.有爆炸危险厂房的总体布局要求: 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于( )m。
【解析】 有爆炸危险厂房的总体布局要求: 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于 10m。
29. 下列关于爆炸性气体环境电气设备选择中,不正确的是( )。
A.爆炸性气体环境根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构要求,选择相应的电气设备
B.防爆电气设备的级别和组别不得高于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别√
C.当存在两种以上的易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时, 应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备
D.爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
【解析】防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。
30.国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 (GB )确定为 B1 级的材料,其燃烧性能为( )。
【解析】国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB
)确定为 B1 级的材料燃烧性能为难燃。
31.一公共建筑,建筑高度为 30m,该建筑外墙装饰层要采用( )材料。
【解析】当建筑高度大于 24m 时,建筑外墙要采用不燃材料。
32.经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收,消防设施的设备、组件以及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题,不能满足相关国家工程建设消防技术标准的,下列处理错误的是( )。
A.更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收
B.返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收
C.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格
D.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装√
【解析】未经现场检查合格的消防设施的设备、组件以及材料,不得用于施工安装。
33.为确保建筑消防设施正常运行, 建筑使用管理单位需要对其消防设施的维护管理明确归口管理部门、 管理人员及其工作职责,建立消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等管理制度。其中下列对维护管理人员从业资格要求说法中,不正确的是( )。
A.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格,具有规定数量的、 持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书, 其中项目经理必须具有一级注册消防工程师资格√
B.消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施
C.消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书
D.消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书
【解析】 消防设施检测、 维护保养等消防技术服务机构的项目经理、 技术人员, 经注册消防工程师考试合格,具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。
34.消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。其按水压分类,可分为低压消防给水系统、高压消防给水系统、稳高压消防给水系统和临时高压消防给水系统。其中在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统属于( )。
A.低压消防给水系统
B.高压消防给水系统√
C.稳高压消防给水系统
D.临时高压消防给水系统
【解析】 高压消防给水系统是在消防给水系统管网中, 最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
35.可用作消防水源的有市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。其中下列市政给水管网作为消防水源的条件不正确的是( )。
A.市政给水管网可以连续供水
B.市政给水管网一般布置成环状管网,在条件困难时可以布置成放射状√
C.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水
D.有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
【解析】市政给水管网布置成环状管网。
36. 消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于( )mm,以便于管道、附件的安装和检修。
【解析】消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于 600mm。
37. 消防水泵的检测验收要求, 在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时, 水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的( )倍。
【解析】消防水泵的检测验收要求,在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4 倍。
38. 消防管道工程常用的连接方式有螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等形式。( )的主要优点是接口牢固耐久,不易渗漏,接头强度和严密性高, 使用后不需要经常管理。
A.螺纹连接
B.焊接连接√
C.法兰连接
D.承插连接
【解析】 焊接连接的主要优点是接口牢固耐久, 不易渗漏, 接头强度和严密性高, 使用后不需要经常管理。
39. 消防给水管网的安装主要包括管道连接方式、 管道安装和管网支吊架安装以及管网的试压和冲洗等, 其中下列图示安装正确的是( )。
【解析】a 图应采用沟槽式管件,b 图应设套管,c 图预埋套管偏差大,不匹配。
39.消防给水系统的维护管理是确保系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业培训后应熟悉消防给水系统的相关原理、性能和操作维护方法。其中对供水设施的维护管理规定,( ) 应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
B.每季度√
【解析】对供水设施的维护管理规定,每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
40.消火栓系统是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的灭火设施,是应用最为广泛、用量最大的消防灭火系统。该系统是以( )为介质,用于灭火、控火和冷却防护等功能的消防系统。
B.二氧化碳
D.七氟丙烷
【解析】消火栓系统是以水为灭火介质。
41.一栋综合楼, 高 60m, 设有集中空调系统, 地下一层为设备层, 地下二层为汽车库, 地上一至三层为商场,地上四层及以上是写字间。在计算室内消火栓系统消防用水量时,该建筑的火灾延续时间应按( ) 小时计算。
【解析】综合楼为高层建筑,高层建筑计算消火栓系统消防用水量时,火灾延续时间为 3 小时。
42.自动喷水灭火系统为控制因建筑高差较大造成的超压, 通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装 ( ) 以控制管道静压。
B.压力开关
C.报警阀组
D.减压阀√
【解析】自动喷水灭火系统通常采用分区供水或者在系统相应管段上安装减压阀,以控制管道静压。
43.为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。其中报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于( )mm。
【解析】报警阀结构检查中,要求阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于 20mm。
44. 自动喷水灭火系统报警阀组按照要符合技术标准, 并通过技术检测控制其安装质量。 下列进行报警阀组的安装不符合要求的是( )。
A.报警阀组垂直安装在配水干管上
B.水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致
C.报警阀阀体底边距室内地面高度为 1.2m;侧边与墙的距离不小于 0.5m
D.报警阀组安装在室内时,室内地面不宜增设排水设施√
【解析】报警阀组安装在室内时,室内地面应增设排水设施。
45. 自动喷水灭火系统管网水压强度试验要求达到试验压力后,稳压 30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于( )MPa。
【解析】自动喷水灭火系统管网水压强度试验要求达到试验压力后,稳压 30min,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于 0.05MPa。
46.水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下,将水流分解成粒径不超过( )mm 的细小水滴进行灭火和防护冷却的一种固定灭火系统。
【解析】水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下,将水流分解成粒径不超过1mm 的细小水滴进行灭火和防护冷却的一种固定灭火系统。
47.细水雾灭火系统由加压供水设备(泵组或瓶组)、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。为了防止细水雾喷头堵塞,影响灭火效果,系统还设有( )组件。
D.过滤器√
【解析】细水雾灭火系统为了防止喷头堵塞,影响灭火效果,系统设有过滤器组件。
48.细水雾灭火系统供水设施主要包括泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组,下列关于储水瓶组与储气瓶组的安装要求不符合国家工程技术标准要求的是( )。
A.按设计要求确定瓶组的安装位置
B.确保瓶组的安装、固定和支撑稳固
C.对瓶组的固定支框架进行防腐处理
D.瓶组容器上的压力表背向操作面,安装高度和方向保持一致√
【解析】瓶组容器上的压力表朝向操作面,安装高度和方向保持一致。
49.IG541 气体灭火系统灭火剂主要成分包括( )。
A.氮气、氩气和二氧化碳√
B.氮气、氩气和一氧化碳
C.氮气、空气和二氧化碳
D.氮气、空气和氩气
【解析】IG541 气体灭火系统灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳按照一定比例混合而成的气体。
50.泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道组成等。其工作原理是:通过( ) 将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液, 再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。
A.泡沫消防泵
B.泡沫液储罐
C.泡沫比例混合器(装置)√
D.泡沫产生装置
【解析】泡沫灭火系统工作原理是通过泡沫比例混合器(装置)将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。
51.( )是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫,通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初
始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统。
A.液上喷射系统
B.半液上喷射系统
C.液下喷射系统√
D.半液下喷射系统
【解析】 液下喷射系统是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫, 通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统。
52.( )由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力流量控制阀及管道等组成。比例混合精度较高,适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐。
A.环泵式比例混合器
B.压力式比例混备器
C.平衡式比例混合器√
D.管线式比例混合器
【解析】平衡式比例混合器由泡沫液泵、泡沫比例混合器、平衡压力流量控制阀及管道等组成。比例混合精度较高,适用的泡沫混合液流量范围较大,泡沫液储罐为常压储罐。
53.( )是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。
A.干粉炮灭火系统
B.预制干粉灭火装置√
C.储气型干粉灭火系统
D.储压型干粉灭火系统
【解析】 预制干粉灭火装置是按一定的应用条件, 将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置。
54.干粉灭火系统中喷头在安装前, 需逐个核对其型号、 规格及喷孔方向是否符合设计要求。 对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于( )m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于( )m。
【解析】对于储压型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于 7m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于 6m。
55.开门式灭火器箱的箱门关闭到位后,与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。防火检查中,使用游标卡尺实测,其箱门平面度公差不大于 2mm,灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于( )mm,其他各面零部件凸出其 外表面高度不大于 10经塞尺实测检查,门与框最大间隙不超过 2.5mm。
【解析】灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于 15mm。
56.灭火器结构检查中主要检查灭火器结构以及保险机构、器头(阀门)、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器推行机构等装配质量。下列灭火器结构检查不属于判定合格标准的是( )。
A.灭火器开启机构灵活、性能可靠,可倒置开启和使用√
B.提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷
C.灭火器器头(阀门)外观完好,无破损
D.安装有保险装置,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损
【解析】灭火器结构合格标准要求灭火器开启机构灵活、性能可靠,不得倒置开启和使用。
57. 手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上;环境干燥、洁净的场所可直接将其放置在地面上,其安装设置按照经消防设计审核、备案抽查合格的消防设计文件和安装说明实施。其中对灭火器挂钩、托架等附件安装后,要求能够承受 5 倍的手提式灭火器的静载荷,承载( )min 后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
【解析】手提式灭火器挂钩、托架等附件安装后,要求能够承受 5 倍的手提式灭火器的静载荷,承载 5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
58.排烟风机一般可采用离心风机、排烟专用的混流风机或轴流风机,也有采用风机箱或屋顶式风机,排烟风机应保证在 280℃的环境条件下能连续工作不少于( )min。
【解析】排烟风机应保证在 280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min。
59.防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是( )。
A.风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定
B.有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定
C.电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常√
D.防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
【解析】电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。
60. 排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于( )m。
【解析】排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于 1.5m。
61.消防用电设备供配电系统启动装置要求,当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后( )S 内供电;当消防负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可采用手动启动装置。
【解析】当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后 30s 内供电。
62.消防用电设备平面布置的防火检查中,总油量为 600kg 以上充油设备,应安装在
A.两侧有隔板的间隔内
B.防爆隔墙的间隔内
C.单独的防爆间隔内√
D.一侧有隔板的间隔内
【解析】户内电压为 10kV 以上、总油量为 60kg 以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;
总油量为,60?600kg 者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;
总油量为 600kg 以上者,应安装在单独的防爆间隔内。
63. 电气防火要求及技术措施中规定节日彩灯连接线路应采用绝缘铜导线,导线截面积应满足载流量要求,且不应小于( )mm2,灯头线不应小于 1.0mm2。
【解析】节日彩灯连接线路应采用绝缘铜导线,导线截面积应满足载流量要求,且不应小于2.5mm2。
64.消防应急照明和疏散指示系统供配电检查中,对于大于( )m2 的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置,小于该面积的防火分区可采用专用应急照明回路。
【解析】大于 2000m2 的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。
65.消防应急标志灯具安装在地面上时,如下图所示,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于( ) mm,与地面接触边缘不宜大于 1mm。
【解析】地埋标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于 3mm。
66.( )是由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
A.火灾探测报警系统
B.消防联动控制系统
C.可燃气体探测报警系统√
D.电气火灾监控系统
【解析】可燃气体探测报警系统是由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警。
67.消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均匀安装,安装应牢固可靠,表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在( )m 以上。
【解析】火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在 2.2m 以上。
68. 火灾自动报警系统对火灾声光警报器进行调试, 逐一将火灾声光警报器与火灾报警控制器相连, 接通电源。 操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动, 火灾光警报器的光信号在 100?500lx 环境光线下, ( )m 处应清晰可见。
【解析】操作火灾报警控制器使火灾声光警报器启动,火灾光警报器的光信号在 100?500lx 环境光线下,25m 处应清晰可见。
69.区域性火灾风险评估的原则有系统性原则、 实用性原则和可操作性原则等。 构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料,并运用科学的研究手段属于( )原则。
C.可操作性√
【解析】构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法,要充分收集资料,并运用科学的研究手段属于可操作性原则。
70.下列关于火灾风险说法中,正确的是( )。
A.火灾概率大,火灾风险高
B.火灾所导致后果严重,火灾风险高
C.火灾风险与火灾概率、后果成线性关系
D.火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量√
【解析】火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。
71.对于建筑火灾而言,发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段,如下图所示。当房间内温度达到 400?600℃时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。轰燃发生的阶段是( )。
A.初期增长阶段
B.充分发展阶段√
C.衰减阶段
D.火灾全过程
【解析】轰燃发生的阶段是建筑火灾充分发展阶段。
72.对于2t 火灾的类型, 国际标准 《火灾安全工程第 4 部分: 设定火灾场景和设定火灾的选择》 ISO/TS16733,根据火灾增长系数 a 的值,定义了 4 种标准2t 火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到 1MW 的火灾规模,其中中速火达到 1MW 的火灾规模所需时间为( )。
【解析】中速火达到 1MW 的火灾规模所需时间为 300s。
73.( )是从某一个系统的诞生、运转、维护、消亡的生存发展进程上看,消防安全管理活动具有全过程性的特征。如某一个厂房的生产系统,从计划、设计、制造、 储存、运输、安装、使用、保养、维修指导报废消亡的整个过程中,都应该实施有效的消防安全管理活动。
A.全方位性
B.全天候性
D.全过程性√
【解析】全过程性是从某一个系统的诞生、运转、维护、消亡的生存发展进程上看,消防安全管理活动具有全过程性的特征。
74.公安部《关于实施〈机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定〉有关问题的通知》 (公通字[2001]97号)进一步提出了消防安全重点单位的界定标准。针对商场(市 场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共娱乐场所等公众聚集优路教育场所,下列不属于消防安全重点单位界定标准的是( )。
A.建筑面积在 1000m2 (含本数,下同)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)
B.客房数在 50 间以上的(旅馆、饭店)
C.公共的体育场(馆)、会堂
D.建筑面积在 100m2 以上的公共娱乐场所√
【解析】建筑面积在 200m2 以上的公共娱乐场所属于消防安全重点单位。
75.下列关于单位消防安全职责中对组织火灾扑救和配合火灾调查的职责说法中,不正确的是( )。
A.发生火灾时,单位应当立即实施灭火和应急疏散预案,务必做到及时报警,及时疏散人员
B.任何单位都应当无条件地为报火警提供便利,不得阻拦报警
C.火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供火灾有关的情况,协助公安机关消防机构调查火灾原因,核定火灾损失,查明火灾责任
D.火灾扑灭后,为恢复生产需要尽快清理火灾现场√
【解析】未经公安机关消防机构同意,不得擅自清理火灾现场。
76.社会单位应制订灭火和应急疏散预案,张贴逃生疏散路线图。其中消防安全重点单位至少每( )年组织一次灭火、逃生疏散演练。
【解析】消防安全重点单位至少每半年组织一次灭火、逃生疏散演练。
77.分类编制应急预案是指预案制订单位将可能发生的火灾事故, 按其不同性质和类别所制作的应急预案。( )应急预案是针对具有一定规模(建筑规模由社会单位根据实际情况确定)的多层建(构)筑物,在可能发生火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案。
A.多层建筑类√
B.高层建筑类
C.地下建筑类
D.一般的工矿企业类
【解析】 多层建筑类应急预案是针对具有一定规模 (建筑规模由社会单位根据实际情况确定) 的多层建 (构)筑物,在可能发生火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案。
78.火灾应急预案编制对初期火灾处置程序和措施进行规定, 发现火灾时, 起火部位现场员工应当于 1 分钟内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取措施。若火势扩大,单位应当于( ) 分钟内形成灭火第二成斗力量,及时采取相应措施。
【解析】火灾应急预案编制对初期火灾处置程序和措施进行规定,发现火灾时,起火部位现场员工应当于 1分钟内形成灭火第一战斗力量,在第一时间内采取措施。若火势扩大,单位应当于 3 分钟内形成灭火第二战斗力量,及时采取相应措施。
79.《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等对施工现场的消防安全管理做出规定。下列有关施工现场的消防安全管理说法中,错误的是( )。
A.施工现场实行施工总承包的,由总承包单位负责
B.分包单位应向总承包单位负责,但不需服从总承包单位的管理√
C.监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理
D.施工单位应确定消防安全负责人和消防安全管理人
【解析】施工现场消防安全管理中分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理。
80.《大型群众性活动安全管理条例》规定的“大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到( )人以上的括动,包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动”。
【解析】大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到 1000 人以上的活动。
二、多项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分)
1.依据《中华人民共和国消防法》,我国消防产品实行的市场准入制度是( )。
A.强制性产品认证制度√
B.型式认可制度
C.技术鉴定制度√
D.登记备案制度
E.抽样检测制度
【解析】本题考查的是消防产品监督管理规定。市场准入制度包括:强制性产品认证制度和消防产品技术鉴定制度。故此题答案选A、C。
2.下列关于民用建筑最多允许层数与耐火等级的适应性中,符合国家工程技术标准的是
A.三级耐火等级,建筑层数最多为 5 层√
B.四级耐火等级,建筑层数最多为 2 层√
C.一商店耐火等级为三级,建筑层数为 2 层√
D.一疗养院住院部分耐火等级为四级,建筑层数为 1 层√
E.一食堂耐火等级为四级,建筑层数为 2 层
【解析】一食堂耐火等级为四级,建筑层数应该为 1 层。
3.有关石油化工企业总平面布局说法正确的是( )。
A.厂区主要出入1:3不少于两个,设置在不同方位√
B.生产区的道路宜采用双车道√
C.可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,在山区或丘陵地区,需布置在窝风地带
D.工艺装置区,液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道√
E.消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧且避开工厂主要人流道路
【解析】本题考查的是石油化工企业总平面布局。C、E错,可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧;在山区或丘陵地区,需避免布置在窝风地带。故此题答案选A、B、D。
4.下列有关防火分区面积确定的说法正确的是( )。
A.民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积√
B.敞开式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算,允许最大建筑面积可按常规 增加一倍√
C.建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加2倍
D.溜冰馆的冰场其面积应计人溜冰馆的防火分区面积
E.避难走道不划分防火分区√
【解析】本题考查的是防火分区面积。C错,建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规增加1倍;D错,人防工程中,溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积。故此题答案选A、B、E。
5. 避难走道是指设置防烟设施且两侧采用防火墙分隔, 用于人员安全通行至室外的走道。 避难走道和疏散楼梯间的作用类似, 疏散时人员只要进入避难走道, 就可视为进入安全区域。 下列关于避难走道防火检查中,符合现行国家工程消防技术标准要求的是( )。
A.避难走道直通地面的出口不少于 2 个,并设置在不同方向√
B.通向避难走道的各防火分区人数不等时, 避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和√
C.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积 5m2
D.避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施√
E.避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为 A 级√
【解析】防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于 6m2,开向前室的门为甲级防火门,前室开向避难走道的门为乙级防火门。
6.封闭楼梯间的检查要求有:( )。
A.楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风√
B.首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯问时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开√
C.除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口√
D.高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为甲级防火门,并向疏散方向开启
E.楼梯间墙体采用耐火极限不低于3.0h的不燃烧体
【解析】封闭楼梯间的检查要求如下。①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风:首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。②除楼梯问的门之外,楼梯问的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体。③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。因此,本题的正确答案是ABC。
7.下列有关消防水泵的要求正确的是( )。
A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷√
B.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大绿漆
C.水泵外壳宜为青铜或不锈钢;水泵叶轮宜为球墨铸铁
D.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动√
E.水泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水√
【解析】本题考查的是消防水泵的外观质量要求。B错,泵体以及各种外露的罩壳、箱 体均应喷涂大红漆;C错,水泵外壳宜为球墨铸铁;水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。故此题答案选A、D、E。
8.消防给水系统按用途分,可分为( )。
A.专用消防给水系统√
B.生活、消防共用给水系统√
C.生产、消防共用给水系统√
D.生活、生产、消防共用给水系统√
E.独立消防给水系统
【解析】消防给水系统按用途分,可分为专用消防给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。因此,本题的正确答案是ABCD。
9.消火栓按公称直径可分为( )。
A.1.0MPa承插式消火栓√
B.1.6MPa承插式消火栓
C.1.0MPa法兰式消火栓
D.1.6MPa法兰式消火栓√
E.2.0MPa承插式消火栓
【解析】本题考查的是室外消火栓的分类。按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。故此题答案选A、D。
10.开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通常分为( )。
A.雨淋系统√
B.干式系统
C.预作用系统
D.水幕系统 √
E.重复启闭预作用系统
【解析】本题考查的是系统构成。开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通分为雨淋系统和水幕系统。故此题答案选A、D。
11.细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为( )。
A.高压系统 √
B.临时高压系统
C.中压系统√
D.低压系统√
E.稳压系统
【解析】本题考查的是细水雾灭火系统分类。细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力,可以分为高压系统、中压系统和低压系统;按照流动介质类型,可以分为单流体 系统和双流体系统;按照安装方式,可以分为现场安装系统和预安装系统;按照采用的细水雾喷头形式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型) 可以分为泵组式、瓶组式及其他形式,目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式。故此题答案选A、
12.容器阀按用途分为( )。
A.灭火剂瓶组上容器阀√
B.活塞密封容器阀
C.膜片密封容器阀
D.自封式容器阀
E.驱动气体瓶组上容器阀√
【解析】本题考查的是气体灭火系统的构成。容器阀按用途分为灭火剂瓶组上容器阀和 驱动气体瓶组上容器阀两类;按密封形式分为活塞密封和膜片密封两类;按结构形式分为嗅片式、自封式、压臂式三类;按启动方式分为气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动型、机械启动型和组合启动型六类。故此题答案选A、E。
13.下列有关手提式灭火器安装设置要求正确的是( )。
A.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100°
B.翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于165 °
C.嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m√
D.嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定√
E.挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求√
【解析】本题考查的是手提式灭火器安装。A、B错,灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。故此题答案选C、D、E。
14.防烟系统的构成包括( )。
A.挡烟垂壁
C.排烟窗√
【解析】BCDE。本题考查的是系统构成。防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成。故此题答案选B、C、D、E。
15.下列部位应采取封堵措施的有( )。
A.穿越不同的防火分区√
B.沿竖井垂直敷设穿越楼板处√
C.管线进出竖井处√
D.穿越建筑物的隔墙处
E.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位√
【解析】ABCE。本题考查的是防火封堵的部位检查。在下列情况下应采取防火封堵措施:①穿越不同的防火分区;②沿竖井垂直敷设穿越楼板处;③管线进出竖井处;④电缆隧道、电 缆沟、电缆问的隔墙处;⑤穿越建筑物的外墙处;⑥至建筑物的入口处,至配电间、控制室 的沟道人口处;⑦电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。故此题答案选A、B、C、 E。
16. 火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 下列属于火灾探测报警系统的组件的是( )。
A.火灾报警控制器√
B.触发器件√
C.消防联动控制器
D.消防电动装置
E.火灾报警装置√
【解析】CD 选项,消防电动装置、消防联动控制器属于消防联动控制系统组件和设备。
17.火灾自动报警系统布线时,若管路超过( )长度,应在便于接线处装设接线盒。
A.管子长度每超过30m,无弯曲时√
B.管子长度每超过20m,有1个弯曲时√
C.管子长度每超过10m,有2个弯曲时√
D.管子长度每超过8m,有3个弯曲时√
E.管子长度每超过5m,有2个弯曲时
【解析】管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:①管子长度每超过30m,无弯曲时;②管子长度每超过20m,有1个弯曲时;③管子长度每超过10m,有2个弯曲时;④管子长度每超过8m,有3个弯曲时。因此,本题的正确答案是ABCD。
18.下列可进行全部或部分消防性能化设计的项目工程有( )。
A.超出现行国家消防技术标准适用范围的√
B.居住建筑
C.国家现行消防技术标准已有明确规定,且无特殊使用功能的建筑
D.歌舞、娱乐、游艺场所
E.难以满足工程项目特殊使用功能的√
【解析】本题考查的是设计范围。具有下列情形之一的工程项目,可对其全部或部分进 行消防性能化设计:①超出现行国家消防技术标准适用范围的;②按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时,难以满足工程项目特殊使 用功能的。故此题答案选A、E。
19. 火灾隐患是指潜在的有直接引起火灾事故可能,或者火灾发生时能增加对人员、财产的危害,或者是影响人员疏散以及影响灭火救援的一切不安全因素。按照《消防监督检查规定》(公安部第 120 号令)规定,下列情形可确定为火灾隐患的是( )。
A.影响人员安全疏散或者灭火救援行动,但能立即改正的
B.消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的√
C.擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的√
D.在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的√ E.不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的√
【解析】影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的确定为火灾隐患。
20.应急预案的基本内容应包括( )。
A.单位的基本情况√
B.应急组织机构√
C.扑救初起火灾的程序和措施√
D.人员的基本素质
E.灭火和应急疏散计划图√
【解析】ABCE。本题考查的是应急预案的编制内容。应急预案的基本内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、应急疏散的组织程序和措施、扑救 初起火灾的程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图}