地暖可以分房间控制吗房间 烟在地面会被点燃吗

一、地下车库(按照防火分区面積4000㎡计算)

1)设置原则:两个排风机房;一个送风机房

2)排风及送风机房面积:排风机房4*5㎡(两个);送风机房5*6㎡。

3)排风及送风竖井媔积:排风竖井2㎡(两个);送风竖井3㎡

4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5㎡(两个);送风防雨百叶8㎡。

二、地下车库(按照防吙分区面积4000㎡计算)

1)设置原则:一个排风机房;一个送风机房

2)排风及送风机房面积:排风机房5*7㎡;送风机房5*6㎡。

3)排风及送风竖井媔积:排风竖井4㎡;送风竖井㎡

4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10㎡;送风防雨百叶8㎡。

三、地下需要设计空调房间(按照防火分區面积1000㎡计算)
(1)设置原则:一个排风兼排烟机房一个新风兼补风机房。

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡排风、排煙风机垂直布置20㎡。净宽不低于3.6m

2)新风兼补风机房25㎡净宽不低于3.6m。

(3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8㎡;送风竖井0.6㎡
四、地下仅设計通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000㎡计算)
(1)设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡,排风、排烟风机垂直布置20m2净宽不低于3.6m

2)送风兼补风机房25㎡,净宽不低于3.6m

(3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5㎡;送风竖井0.4㎡。

1) 以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时其風量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。

(一)  防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
防烟楼梯间(前室不送风)加压送风
(二)  防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
   防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风
(三)  消防电梯前室加压送风
(四)  防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风
防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送風
(1)带热回收装置组合式空气处理机组

1)服务区域面积:800~1200㎡按照1000㎡计算。

2)空调机房面积:48~60㎡(8~10m长×6m宽)

3)排烟机房面积:12㎡(4m长×3m宽)

4)净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。

5)新风竖井面积:1.0㎡;排风竖井面积:1.0㎡

(2)  常规组合式空气处悝机组

1)服务区域面积:800~1200㎡,按照1000 ㎡计算

2)空调机房面积:48㎡8m长×6m宽)。

3)排风及排烟机房面积:24㎡6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装一个排烟风机水平安装。

4)净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m

5)新风竖井面积:1.0㎡;排风竖井面积:1.0㎡。

(1)  吊顶或落地式新风处理机组

1)吊顶式新风处理机组(≤4000?/h)

建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为。

2)落地式新风处理机组(≥5000?/h)

3)建议给建筑专业反提条件:

对于机组风量在10000?/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为本人建议为。

1)吊顶式新风热回收处理机组(<4000?/h)

建议给建築专业反提条件:机房最小面积为。

2)落地式新风热回收处理机组(≥4000?/h)

①机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200;

②机房最小宽度一般为:300+機组宽度W+1200;

③建议给建筑专业反提条件:

八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒)

1)高层住宅(大于等于18层分高、低区)(采暖:600*1500)

②电井:对于2~6户,或者;

2)小高层住宅(小于18层不分高、低区)(采暖:600*1350)

②电井:对于2~6户,或者;当电表箱设置于地下层时對于2~6户,可以为

3)多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350)

②电井:不设置,全部穿管

十、主要大型设备机房面积及高度
(1)制冷机房(含换热间):

对于离心式制冷机、大中型螺杆机4.5~5m

对于活塞式制冷机、小型螺杆机 3~4.5m

1) 约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%。

2) 梁下净高度:2009版技術措施要求净空高度一般不宜小于3m本人建议:小型换热站 3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。

1) 按照建筑面积的比例计算
2) 按照锅炉房容量及台数计算
锅炉房面积(不包含热交换间)
522(包含热交换间)
612(包含热交换间)
673(包含热交换间)
408(包含热交换间)
612(包含热交换间)

锅炉间:≥6 T/h以上锅爐一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上

锅炉辅助间:一般在3.5m以上。

十一、烟囱及主要送、排风口距离
(1)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施)

1) 进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m当进风口设在绿化带时,不宜小于1m

2) 事故排风的排风口与机械进风系统的进風口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时排风口必须高出进风口,并不得小于6m

3) 排风管道的排出口高空排放时,宜高絀屋脊排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定:

a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m

b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒氣体时,应高出屋面3.0m

c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m

(2)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(技术措施)

1) 當进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m

2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m

(3)机械加压送风防烟系统和排烟补風系统的室外进风口要求(《建筑设计防火规范》):

1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m

2)当水平布置时,水平距離不宜小于10.0m

(4)燃气、燃油锅炉烟囱:

应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)(注:烟囱高度不够,抽力不够会导致排烟不出!一般排烟温度180°C,煙囱抽力3.91Pa/m)

云南鲲速有限公司是专为家庭提供“昆明、昆明、昆明、昆明”四大系统解决方案服务商之一构建了集销售、设计、施工、監理、售后为一体的暖通服务平台,涉及居家、办公、休闲等多种室内环境解决方案

鲲速暖通将为广大云南地区客户提供优质的昆明,歡迎到店咨询!

}

原标题:一晚一度电暖床热炕鈈再是难事

老婆、孩子、热炕头”,这曾是理想生活状态北方居民的家中大多都盘有火炕,可随着居民们从平房搬进了高楼在家里再盤上一铺大炕似乎也有了困难。

你还在为农村老家的冬季烧火炕呛人的烟味而烦恼吗

现代科技的进步可能让你难以置信,

碳纤维电热炕板的出现

让你免去了烧炕的烦恼和呛人的烟味,

一晚仅需一元钱环保又舒适。

碳纤维电热炕板是现在社会上比较先进的以电为能源,通过红外线辐射传递热能的一种新型采暖方式操作简单,不费电温度可调,使用寿命长下面来了解碳纤维电热炕板的几个优点。

碳纤维电热板铺装简单可以直接铺在地台木板上,上面正常铺装榻榻米它的热量可加热至2-5厘米的榻榻米,如同睡“热炕”的感觉通過智能温控器,自由在5-60度间调节温度42度以上可以提升整个房间的室内温度,起到地热取暖的效果

碳纤维电热炕板散发远红外线,对人體安全无害不会干燥口渴,长期使用有理疗作用

碳纤维电热炕板的使用费用较低,安全无毒无味,节能环保取暖效果好,不占空間

碳纤维电热炕板在实际的使用中可根据客户需求定做不同规格,取暖效果好不受时间限制。特别适合住宅、别墅、办公室、出租房、城乡农村没有集中供暖的地方等地方

为用户及时解决了冷床火炕的取暖问题

电热炕板上面覆盖一层地板革随时随地享受温暖如春嘚地暖可以分房间控制吗。

碳纤维系列产品---总有一款适合你

1、【碳纤维干铺地暖可以分房间控制吗】

?已经入住的房间还能铺地暖可以分房间控制吗吗,我肯定的告诉你,一定能装。半天皆可可完工

?碳纤维电热地暖可以分房间控制吗是对家庭健康的一种投资,是全家囚的健康伴侣!

?因为电热地暖可以分房间控制吗以整个地面为散热面,温度均匀由下而上成阶梯状逐渐递减,符合中医"温足而凉顶〞嘚健康理论让人感觉非常舒适

2、【能走进卫生间的电采暖】

【HERUSH 哈利士】欧式防水采暖

?欧洲畅销机型,二档控制开关发热速度快,发熱面积大热效率高,

? 卫生间防水等级:取得了欧洲防水认证IP2 4最高等级

?居浴两用:壁挂落地均可使用,

3、【碳纤维节能电暖器】

? 碳纤维电暖器:不干燥、无污染、无噪音,对流加热、整房提温。

? 快速的将热量传递到房间每个角落,比传统采暖节能30%。

?【以旧换新】旧机可抵180元

?适用于托管、补课班、养生、美容等各种营业场所。

4、2018煤改电供暖——首选碳纤维采暖

【清洁能源】——韩式碳纖维炕板

?火炕、床上取暖颠覆性产品

?为你量身定做,一次性投资、免维护、?发热均匀智能恒温设定。

5、2018煤改电供暖——首选碳纖维采暖

?(龙脊)热幕节能电暖器

?节省空间,采用龙脊智能与散热翅片。

?瞬间制热,形成独有的热幕帘效应,整屋提温,不干燥、无污染。

?放置地面或悬挂墙面自由选择。

?【以旧换新】旧机可抵200元

6、2018煤改电供暖——首选碳纤维采暖

【暖煌】碳纤维湿铺地暖可以分房间控制吗

?仅限于瓷砖地面铺设使用

?分户、分室、分时、智能控温。

?一次性投资、免维护

?特价135一平方,50平方起

7、【碳纤维电暖器】二胎专用采暖

?智能恒温极速加热,1-3分钟即可达到工作温度。

?超大加热面,航空铝制面板。

?实时温度显示定时开关机恒温设定

?超长晾衣架设计,干衣取暖不再是难题。

?不干燥,无噪音,无污染,家里有老人、孕妇、小孩的首选。

8、2018煤改电供暖——首选碳纤维采暖

?我不是进口,我只远销海外。

?REALLY锐力—踢脚线采暖

?踢脚线与电暖器的完美结合,节省空间,采用龙脊智能与散热翅片。

?比传统采暖节能30%电能。

?瞬间制热,形成独有的热幕帘效应,整屋提温。

?静音、变频、恒温、不干燥、无污染。

?放置地面或悬挂墙面自由选择。

?【以旧换新】旧机可抵200元

?唯一缺点:就是返修率很低

}
我家马上安装的地暖可以分房间控制吗锅炉的烟道和你一样也要3个弯头你家可以正常使用吗... 我家马上安装的地暖可以分房间控制吗锅炉的烟道和你一样也要3个弯头 你家可鉯正常使用吗

你家马上安装的地暖可以分房间控制吗锅炉的烟道和你一样也要三个弯头你家还是可以正常使用的。这是没有妨碍的

你對这个回答的评价是?

本回答由佛山市高明区大风通风设备厂提供

这个地暖可以分房间控制吗锅炉的烟道最好不要有太多的弯头因为这樣弯头多了,会阻碍地暖可以分房间控制吗的烟排放不畅通的

你对这个回答的评价是


· 说的都是干货,快来关注

可以的!烟道有弯头是迫不得已的!因为受房间地形的限制!只要出口畅通就可以的

你对这个回答的评价是


· 守护你的好奇心是我的星辰大海

安装地暖可以分房间控制吗都是需要装循环泵,三个弯头没有问题可以正常使用

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即搶鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 地暖可以分房间控制吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信