差压变送器工作原理 差压变送器安装 差压变送器量程 气动差压变送器 差压变送器的调校 差压变送器投运 微差压变送器 智能差压变送器 差压变送器原理 西门子变送器说明书
双法兰液位计传感器下部夹板上标的H、L字母是什么意思
压力变送器的安装高度在两个法兰中间,变送器的正压测接下部法兰,负压侧接上部法兰,这种安装方式符合工作人员的习惯及常识,如图1 所示。
在高加内水的高度为H 时,其变送器正压测所受的压力为:
变送器负压侧所受的压力为:
所以,变送器正负压侧的差压:
所以变送器要做负迁移,迁移量:
所以变送器需要校验的量程为:
当两侧(H和L两侧)压力不一致时,致使测量膜片产生位移,此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。其位移量和压力差成正比,故两侧(H和L两侧)电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
注明,三畅仪表文章均为原创,转载请标明本文地址
本网站所有文档及文件资料,除特别标明本站原创外,均来自互联网及网友上传,如有涉及版权问题,请联系我们,我们将第一时间处理。
我们保留版权,任何涉嫌侵犯本站版权的行为,本站保留追究其法律责任的权利。
FMD71是差压系统,由两个传感器和一台变送器组成,用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。一个传感器用于静压测量(高压),另一个传感器用于顶部压力测量(低压)。基于上述两个数字量压力值,变送器计算得出液位值(电子差压)。电子差压测量系统消除了传统差压测量中出现的问题。
1、干式测量单元Ceraphire完全抗真空、耐腐蚀和耐磨损
2、消除了传统机械问题,具有更高的过程适用性和可靠性
3、采用新型电子差压系统结构和设计,最大限度地降低了安全风险
4、由于缩短了安装时间、维护时间、停机时间,并减少了备件需求,最大限度地降低了使用成本
5、多变量液位测量:基于HART通信,测量同一系统的差压、顶部压力和传感器温度
6、通过HART诊断不间断标识整个系统的健康状况
7、高重复性和长期稳定性
用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。
1、过程连接:螺纹、法兰、齐平安装的卫生型连接
4、测量精度:单个传感器的最高精度为±0.05%,系统的最高精度为±0.07%
5、取得国际防爆认证和卫生型认证
)是瑞士著名自动化仪器制造品牌,创建于1953年,总部位于瑞士,其产品覆盖了物位(液位)、流量、液位、压力、分析、温度、记录和数字通信、系统及罐区、记录仪等工业测量仪表,是世界范围内自动化领域的领导者之一。主要产品包括:E+H开关、E+H传感器、E+H液位计、E+H压力表、E+H料位开关、E+H涡旋流量计、E+H电磁流量计、E+H差压变送器、E+H热式质量流量计、E+H电导率变送器、E+H氨氧分析仪、E+H浊度传感器、E+H数字式PH电极等,广泛应用于水、饮料、乳制品、化学品和药品等液体分析已经成为日常工作。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。