电线什么牌子的质量好电线质量好?求推荐 谢谢

我们厂的一个车间有20台变压器┿个配电所,设计院开始没有给我们设计电缆夹层再经过我们的反复要求之后,设计修改了加了电缆夹层,但是我刚看了图纸觉得囿问题,现在的电缆夹层高度只有800mm我觉得太小了,人怎么进去啊至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计,但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题这些问题我是不是还要提呢,各位大侠给指点指点啊先谢谢各位了!

我们厂的一个车间有20台变压器,十个配电所设计院开始没有给我们设计电缆夹层,再经过我们的反复要求之后设计修改了,加了电缆夹层但是我刚看了图纸,覺得有问题现在的电缆夹层高度只有800mm,我觉得太小了人怎么进去啊?至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题,这些问题我是不是还要提呢各位大侠给指点指点啊,先谢谢各位了!

申明:内容来自用户上傳著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 普通电缆层高度(净高)2米电缆路径上有电缆搁架和接地母线,内囿简单照明电缆防火系统(感温电缆、烟感探头,并与火灾报警系统接通)当条件受限时,可适当放低要求但防火规范必须执行。

  • 臸少要1300最好1900以上,不然没法进人敷设电缆!!!!!

  • 谢谢楼上的回复!最好我才发现人家做的不是电缆夹层相当于在二楼做了一个电纜沟,上面用玻璃钢隔栅盖起的检修时可以拿开玻璃钢隔栅直接进去!也不知道这样好不好!

  • 楼主,是在二楼做个电缆沟验收通过么?我现在有个工程也采用这个方法不知道行不行?

  • 普通电缆层高度(净高)2米电缆路径上有电缆搁架和接地母线,内有简单照明电纜防火系统(感温电缆、烟感 ... 请教 电缆层门窗布置有要求吗 设置百叶窗吗 窗台高呢?谢谢大神。。

  • 请教 电缆层门窗布置有要求吗 设置百叶窗吗 窗台高呢谢谢大神。。 建议查电气设计规范中的土建部分。

  • 建议查电气设计规范中的土建部分 谢谢你的建议 嘿嘿