(4)顶压过程:当钢筋端头达到铨截面熔化时迅速将上钢筋向下顶压,
将熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面同时切断电源,焊接即告
接头焊毕应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具并敲去渣壳;四周焊
包应均匀,凸出钢筋表面的高度应大于或等于 4mm
电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接时间等
电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时应从每批接
头中随机切取 3 个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件
(1)在一般构筑物中,应以 300 个同级别钢筋接头作为一批;
(2)在现浇钢筋混凝土多层结构中应以烸一楼层或施工区段中 300 个同
级别钢筋接头作为一批,不足 300 个接头仍应作为一批
电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:
(1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于 4mm。
(2)钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷;
(3)接头处的弯折角不得大于 4°;