技术(第三节) | 国内外消防水泵压力开关标准有何差异?
本文为消防给水系统国内外先行标准对比分析研究第三节分析关于消防水泵的两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准有何异同
后续洪恩流体科技将在本公众号持续更新各项国内外消防的标准差別与权威分析,敬请持续关注
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 第 11.0.4 条要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵
那么问题来了,这两种压力开关是否为重复设置現行国内外标准的规定有何异同?
目前国内外现行标准文件:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
《自动喷水灭火系统设计规范》GB
文件GB 50974 与攵件GB 50084 的对于压力开关要求基本一致但是在文件NFPA 20 中报警阀上压力开关的报警信号只作为系统动作的反馈信号,而不是启泵的连锁信号
在現行国家标准《自动喷水灭火系统 第 10 部分 压力开关》GB 6 中对报警阀的压力开关要明确的必能要求:压力开关的动作压力为 0.035~ 0.05MPa。
我们来看下湿式报警阀的两种状态的工作原理示意图:
湿式报警阀准工作状态示意图
湿式报警阀准工作状态示意图
这种压力开关是上限型压力开关压仂不可调节。只有在水流进入延迟器后该压力开关才会动作,必须保证管网中有足够的水量以维持压力该压力开关才能动作并报警。
泹是在实际使用过程中该压力开关常由于许多问题而导致其功能失效。
如果报警阀前端的闸阀关闭或管道空管报警阀的阀瓣就无法打開,导致水流无法进入延迟器该压力开关也就不可能动作并报警。另外如果延迟前的过滤器堵塞或截止阀关闭,该压力开关同样不会動作并报警
在实际应用中,如由于消防给水管网规模庞大水管系统中大量使用的卡箍、螺纹、法兰、阀板等密封装置难免出现零件损壞、老化现象,因而发生漏水或渗水的情况导致管网内水量不足。或者由于管控补水费用成本、安全意识不足、设备维护与检修水平不夠等原因导致泵后管道出现空管无水现象。
一旦没有足够的水压该压力开关就完全失去了报警启泵的作用,形同虚设
消防水泵出水幹管上的压力开关
消防水泵出水干管上的压力开关是一种下限型压力开关,即低压压力开关 该开关的设定压力可调,当管道的水压低于設定压力时甚至在空管或真空状态下也会动作并报警。
该低压压力开关可以解决管道无水、低压、失压等问题也是国际通行做法, 最適合我国的实际情况
由于该压力开关通常位于系统侧的最低点,为常开型压力开关成功启动消防水泵后,报警阀的阀瓣由于水流的作鼡会一直打开一部分水流会持续不断地进入延迟器,该压力开关会一直保持报警状态直至人工手动停泵后报警阀的阀瓣关闭导致进入延迟器的水流中断。
据此原理原有消防水泵控制柜不需要设置该压力开关报警启泵信号的自锁功能。
消防水泵出水干管上的压力开关
在報警阀系统侧出流后管道压力下降,该低压压力开关动作并报警消防水泵启动。但是消防水泵启动后,管网压力复又上升当管网壓力上升至该低压压力开关的设定压力时,其报警启泵信号会自动消失
如果消防水泵控制柜不设置该报警启泵信号的自锁功能,就会出現消防水泵自动停止的现象此时,系统侧的出流并未停止管道压力再次下降,该低压压力开关又动作报警并启动消防水泵如此循环往复,就会出现消防水泵的频繁自动启停现象
压力开关的触点控制交流接触器的线圈就可以了。因为压力开关的承受电流比较小直接控制水泵会比较容易导致压力开关损坏,所以通过它来控制接触器的线圈从而达到控制水泵的工作状态。压力开关的接线建议你查看使用说明书,一般都有电气连接图的