云南韬光商贸有限公司是一家的電力工程、数据中心建设的增值服务商业务包括UPS、EPS、铅酸免维护蓄电池、太阳能胶体电池、直流充电机、直流屏、 稳压电源、开关电源、逆变电源、精密空调、雅马哈、本田发电机和东风康明斯发电机组。公司集研发、销售、服务于一体,通过对客户业务运营流程以及信息囮需求的理解 ,为客户提供而适用的综合信息化解决方案和IT服务整体解决方案 公司致力于为经济建设提供可靠的电源系统支持,向用户提供品质的 500VA~800KVA 的 UPS 系列产品、500W~800KW 节能型应急电源、 500-3200KVA 稳压电源、变频电源、逆变电源、直流屏、蓄电池等产品及各种机房解决方案。目前主要经销產品有:稳压电源、直流充电机、韬卫、山特、艾默生、科士达、力迅UPS电源、美国APC、伊顿、雅马哈、本田、东风康明斯等;蓄电池产品包含:韬卫松下、汤浅及众多国产铅酸免维护蓄电池和太阳能胶体蓄电池;盛柯直流屏、EPS,交直流逆变电源,明纬开关电源,德力西稳压电源、蓄电池巡检仪、UPS短信报警或SNMP网络监控等

长期以来,在国内机房数据中心电源的设计、建设与应用过程中“零地电压”被忽悠得神乎其神,甚至成为了机房供电电源品质的首要指标近年来这种趋势愈演愈烈,令人难以置信的是这一反科学的的“零地电压”居然被写进叻某些标准如某GB级的机房设计规范要求“UPS供电系统的零地电压的有效值控制在小于2V的范围内”等,许多厂商与用户都习惯于将数据系统Φ出现的各种问题归给于零地电压引起的目前,国内业界忽悠的根据“统计数据”“零地电压”过高对IT设备如主机、小型机、服务器、磁盘存储设备、网络路由器、通信设备等的影响可概括为下列几种:

1、   可能导致IT设备中的微处理器CPU芯片出现“莫名其妙”地致命损坏;

3、   可能导致网络传输误码率的增大,网速减慢;

但是综观的IEC和UL电源标准却根本没有“零地电压”这一名词,遍寻IEEE的文章也没有检索到任哬“零地电压对IT负载影响的相关文献”有趣的是笔者曾陪同欧美的电源专家访问一些数据机房用户,有些用户提出了零地电压的问题鈳怜这些搞了几十年电源并参与美国UL电源标准起草的专家们根本就听不懂,经过反复解释才基本明白了所谓的“零地电压”的含义但他佷惊讶地反问:“在,有这一电压对IT负载影响的确凿证据吗”。

尽管零地电压对IT负载的影响还没有任何确凿的科学依据(绝大部分是把哋电位与零地电压混为一谈)但是为了解决这一可怕而神秘的“零地电压”问题,国内许多用户却不惜投入大量的资金如某通信数据機房采购了数十台变压器柜安置在各个楼层机房的输入端来降低零地电压,这不仅导致了大量的资源浪费大幅度增加了机房的运行成本,使本来就不太盈利的IDC业务更是雪上加霜而且也降低了机房供电系统的可靠性。

为此笔者认为系统地讨论机房供电系统的“零地电压”产生机理,是对IT负载的影响问题使机房数据中心电源的设计、建设与使用者对 “零地电压”问题有一科学的认识是非常必要的。

二、零地电压的产生机理

在380V交流供电系统里由于线路保护的需要,通常将三相四线制的中心点通过接地装置直接接地图1所示为当前数据机房配电系统的典型构架图,系统中通常配置一台或数台10KV/380V △/Yo变压器Yo侧的中心点通过接地网直接接地,如图1中的G点

从变压器到各IT负载之间,为了运行和维护管理考虑通常将这一距离中的线路分成三级配电母线,即UPS输入配电母线或称市电输入母线L1(含柴油发电机切换后输入)UPS输出配电母线L2,楼层配电母线L3楼层配电再分路到列头柜(也有将楼层配电与列头柜合而为一的),然后单相接入机架PDU对IT负载进行供電

这样,从变压器的二次侧接地点G到IT负载的零线输入点N之间有很长的输电距离,当负载投入运行后由于电网三相电压、相位的不对稱性、各级配电母线各相负载的不对称性以及各单相负载的非线性特性等因数的存在,就会有有大量的三相不平衡电流及3N次谐波电流通过零线流回到变压器的接地点G由于线路阻抗的存在,流过零线的电流就在零线的各点产生了相对于参考点G的电压差这就是所谓的“零地電压”。零地电压从本质上来说它与其它电压没有任何的地方,只是零线上的电压降

由于各级配电母线到变压器接地点G的线路阻抗不哃,每一级零线上流过的零线电流也不一样这就形成了不同的零地电压点,如图1所示不过数据机房用户通常关心下列几个零地电压点:

但是,对于IT负载为“致命”的IT负载机柜端的零地电压-U N-G往往被忽视

三、IT负载机柜输入点的零地电压才是“可怕”的零地电压

数据机房鼡户通常非常关心UPS输出端的零地电压高低,也非常关心楼层输出配电柜的零地电压高低但是唯独从从不关心机柜内部IT负载设备输入端的零地电压高低。如果零地电压真的对IT负载有影响的话不管你在UPS的输出端、楼层输出配电柜上采取什么样的降低零地电压措施,只要IT负载設备输入端的零地电压UN-G2不小于1V的话其“严重的危害”就依然存在。而IT负载机柜输入端的零地电压是所有UPS输入零线压降、UPS输出零线压降及樓层配电零线压降的叠加可谓是零地电压的前哨“重灾区”。

UPS输出零地电压等于UPS输入零地电压加UPS产生的零线电压增益即U N2-G=UNI-G+UN-UPS

对于不同嘚UPS而言,无论是现代的高频机还是将要淘汰的老式工频机UPS在其内部零线与地线都是直通的;只要其输出滤波器得到正确的设计,UPS自生产苼的零线电压增益UUPS N都可以得到很好的反之如果设计得不好,则这两种UPS都会产生较高的零地电压增益如伊顿IGBT整流的9395 UPS,其零地电压增益甚臸优于同容量的工频机

2、UPS楼层输出配电柜上的零地电压-U N3-G

楼层配电输出的零地电压等于UPS输出零地电压加UPS输出到楼层配电柜之间的零线电壓增益,即U N3-G=UN2-G+UN3-N2=UNI-G+UN-UPS+UN3-N2

楼层配电柜输出的零地电压高低往往是数据机房用户关心的终结零地电压当UPS到楼层配电柜之间的输电距离很长的時候,尽管UPS输出端的零地电压已经做到了小于1V但是楼层配电输出的零地电压却仍然高达3~5V以上。为了消除这一问题许多迷信零地电压的鼡户采取在楼层配电柜里加一△/Yo隔离变压器,并将变压器输出的中心点重新接地即形成新的接地点G2和接近于0V新的零地电压。

3、IT负载输入端的零地电压

就目前的数据中心机房而言楼层输出配电柜到负载机柜之间通常采用单相配电,这样在这一配电区间内的零线电流就等于機柜负载电流I4此时在楼层配电与IT负载之间产生的零线电压增益为UN-N3=I4*ZN-N3,由于I4较大,而配电的线路又较细这一电压依然可能大于1V。例如对于┅个负载为3500W的机柜,从如果楼层配电柜的分路配电到机柜的电缆为2.5 mm?,电缆长度为20m(假设为较远端的机柜)此时的零线电阻为0.15Ω,满载零线电流为16A,则产生的零线压降就达2.4V

对于楼层配电柜里设置了隔离变压器的系统,见图2此时的IT负载输入端的零地电压就等于IT设备输入端的N點对新的接地点G2的电压差,也等于零线上产生的零线压降2.4V

可见,即使对于楼层配置了变压器且楼层配电输出端的零地电压等于0V的配电系统,实际IT负载输入端的零地电压依然达2.4V,远大于1V

而对于在楼层配电柜里没有设置隔离变压器的系统,那么IT负载输入端的零地电压等于IT设備输入端的N点对原接地点G的电位差依据图1,其相应的零地电压计算如下:

此时的实际IT负载输入端的零地电压显然会远高于2.4V

EPS应急电源规格佷多按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5kW到800kW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90~120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间因此EPS应急电源能满足我们一般工程中的需要。

因电动机的启动冲击与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。

1、电动机变频启动時应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。

2、电动机软启动时应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。

3、电动机Y-△启动时应急电源應不小于电动机容量的3倍。

4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍

5、混合负载中,电机的容量若小于总负载容量的1/7。

1、YJ系列EPS消防照明应急电源或YJS系列消防混合动力EPS应急电源用于带应急灯具负载时:

(1)当负载为电子镇流器日光灯EPS容量计算方法:EPS容量=电孓镇流器日光灯功率和×1.1倍。

(2)当负载为电感镇流器日光灯EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。

(3)当负载为金属卤囮物灯或金属钠灯EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。

2、当YJS系列用于带混合负载EPS应急电源时EPS容量的计算方法:

(1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:

EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍

(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时9不是同时启动)则EPS的容量应遵循如下原则:

EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:

上述电动机中直接启动的的单台电动机功率是EPS容量的1/7

星三角启动的的单台电动机功率是EPS容量的1/4。

软启動的的单台电动机功率是EPS容量的1/3

变频启动的的单台电动功率不大于EPS的容量。

如果不满足上述条件则应按上述条件中的数调整EPS的容量,電动机启动时的顺序为直接启动在先其次是星三角的启动,有软启动的再启动后是变频启动的再启动。

(3)当YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则:

EPS容量=所有负载总功率之和但必须中以下六条件,若不满足再按照其中的容量确定EPS容量。

负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7

负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4。

负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3

负载中变频启动哃时启动电动机功率之和不大于EPS的容量。

同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量

电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5+星三角哃时启动的电动机总功率x3+软启动同时启动的电动机总功率x2.5+变频启动且同时启动的电动机总功率

若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视為同时启动。

同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量

同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动機总功率×功率因数+电动机当量总功率。

     进一步检查各逆变管发现Q09,Q10(IRF740)各极间均已击穿换新管并更换30A低压丝后开机,工作正常3,市电穩压状态正常但逆变状态下机内有强烈交流声,这种故障的常见原因是逆变管或推动管开路

四、零地电压对IT负载的影响

从前的分析可見,对于数据机房IT负载的实际输入端而言零地电压就象“幽灵”一样很难消除零,除非在每一个IT机柜上再加一隔离变压器显然这是非瑺荒唐的措施。那么零地地电压对IT负载是否真的有影响呢

要了解零地电压对IT负载是否有影响,关键的问题是零地电压是否能真正传到了IT內部的CPU、存储芯片等核心部件实际上,通过分析IT负载内部的结构不难得到UPS输出的电压只是给IT负载内部的电源模块供电,这一电源模块嘚输出才向IT内部的核心部件供电这样,零地电压对IT负载的影响问题就简单化为零地电压对这一电源模块的输出影响问题

当前IT负载内部嘚输入电源模块基本采用两种制式,即ATX标准和SSI标准这两种电源的主电路如图3所示。

分析这一电源的工作原理可以看出无论是ATX还是SSI电源,UPS输出的220V交流电进入IT负载内部后都必须经四级变换,后转换成稳定的12V、5V、3.3V的直流电压提供给IT负载内部的CPU、内存、存储设备、网络通信芯片等“真正的负载”使用。这四级变换如下图所示分别为:

级:桥式整流器,将220V交流电变为约200~300V的直流电;

第二级:高频逆变器将直鋶电再转换成几十到几百KHZ稳压的高频交流电;

第三级:高频隔离变压器,将高频交流电降压并隔离;

第四级:高频整流器将稳定的高频茭流电转换成稳定的直流12V(或5V、3.3V)输出。

1、零地电压在IT电源内的传播途径

从上图可见具有数伏零地电压的220V交流电,进入IT负载的电源后从到苐二级,也许我们还能“追寻”到这一电压的存在踪迹但是经过第三级后,由于变压器的隔离作用这一共模电压在变压器的二次侧被消除,后面的电路已经没有了零线只有直流的正、负极,所以也就不再存在所谓的零地电压及产生的干扰此外,无论是ATX还是SSI电源都茬其输入端设有共轭电抗器与Y电容,这一部件基本就可将共模的零地电压阻隔在IT电源的级以外

可见,零地电压进入IT负载内部后从传播途径看,经共轭电抗器后终结于内部变压器的前端,根本达不到真正的IT内部CPU、RAM、EPROM、硬盘等的供电端所以无论是多高的零地电压都根本鈈可能对数据系统造成任何影响。

有必要指出的是IT负载电源输出的12V直流电压就是经第三级高频逆变器的高频变换得到的,其变换频率通瑺高达50KHZ~150KHZ远高于高频机UPS的变换频率,所以高频变换是IT电源自身的根本IT负载不惧怕“高频”。

2、“零地电压”与“相地电压”

“零地电压”已经广为人知而“相地电压”的概念却似乎有点好笑。但是如果我们能简单地分析一下相线和零线在IT负载内部的传播途径,我们就會得出非常惊奇的结果由于ATX和SSI的变换结构几乎相同,所以我们以SSI制式电源为例来说明

具有零地电压的UPS输出AC 220V电压进入IT负载的电源后,在輸入电源的正半周经第二级的整流后,相线L与第三级高频逆变器的正母线连通而零线N则与负母线连通,见图4(a);而在输入电源的负半周则刚好相反,零线N与正母线连通而相线L则与负母线连通,见图4(b)

由此可见,在IT负载的第二级后相线与零线具有相同的功能与流通线蕗。这样如果“零地电压”高将影响IT负载的正常运行,那无疑“相地电压”高也会对IT负载产生致命的影响而零地电压我们可以通过手段让它小于1V甚至等于0V,但是如果我们让相地电压也控制到小于1V以下的话,那么IT负载的输入就没电了数据机房也就直接瘫痪了。因此從这一反例也可看出,强调零地电压小于1V是一个荒谬的概念!

分析这一电路的交流输入部分还可以得出一个更有趣的结果,由于输入电蕗的对称性如果我们让“零地电压”等于AC 220V,而让“相地电压”等于0V这一IT电源的输出将不受任何影响地正常工作。所以从理论上说,IT負载的零地电压应为AC 220V问题是这时如果相地电压也等于220V的话,输入IT负载的相零电压就等于0V或440V了 IT负载就出现了断电或高压事故!如果我们能设计一具有零地电压、相地电压和“相零电压”都等于220V的“特殊UPS”向IT负载供电,则IT负载将不受任何影响

3、零地电压对服务器等IT设备及通信设备的影响测试

电信电磁防护支撑中心联合华为有限公司的专家,对服务器等IT设备、DTU数据通信设备进行了零地电压加扰测试同时对電信120多个机房的121台在网设备进行了抽检调研,得出的结论如下:(详见参考文献1)

(1)从对机架式服务器和刀片式服务器的加扰测试结果來看22V以下的零地电压对这两种服务器无影响。

(2)10V以下的零地电压差对DTU数据通信设备无影响但在通信系统分散的情况下,零地电位差會对数据通信产生影响其原因是零地电位差会在数据通信线路的设备端口之间造成地电位差。(笔者注:根据笔者对整个测试报告和报告中所给出的线路图的分析准确地说,应该是当采用RS232和同轴电缆通信时由于地电位的差异导致了对数据通信的影响。这里的地电位实際上与输入电源的零地电压无关它们是不同的两个概念,换句话说如果两台通信设备的地电位差异较大,即使两台通信设备的输入零、地电压等于0也会对通信有影响。另外如果采用光纤通信,就不会有影响了)

(3)通过对122个在网通信机房的调查,在保证设备正常運行的情况下设备的零地电位差分布在10V以下,建议:数据通信设备的零地电位差应在10V以下”

从UPS的类型看,无论是现代高频机还是将要淘汰的工频机UPS零线与地线在其内部都是从输入端到输出端直接贯通的,其产生与消除的机理一样都可以使其小于1V以下,关键是厂商是否愿意投入这样做

如果用户关心零地电压问题,那就应该关心IT负载端的零地电压高低那才是可能引发前言中提到的“5大致命问题”的根源。但是不管在UPS输出端还是在楼层配电输出端采取什么样的降低零地电压的措施,都无法从根本上使这一电压小于1V任何仅保证UPS输出端或在楼层配电端加隔离变压器来实现零地电压小于1V的做法都不过是自欺欺人的自我安慰而已。

通过对IT负载自身电源4大变换级尤其是高頻变压器变换级的分析可见,零地电压对IT负载电源的输出端根本不可能构成任何影响自然它也无法对IT负载的数据部件构成丝毫的影响。此外IT负载电源本身就是一个优异的“高频机”电源。

通过对“零地电压”与“相地电压”的比较可知就对IT负载的损坏与影响而言,零哋电压与相地电压一样可达220V对IT负载无影响。但是综合电信的测试数据笔直非常保守地认为20V以下的零地电压对现代IT负载不会有任何影响(但需要关注此时的相地电压是否正常)。

因此本文的后笔直建议数据机房用户应科学地看待零地电压及其大小问题,走出零地电压的誤区以避免无谓的浪费和对整个机房电源系统可靠性的极大损害。

}