原标题:大神教你如何用口诀掌握配电变压器计量表安装视频知识!
北极星输配电网讯:1.配电变压器计量表安装视频的安装要求
电力配变要安装放在柱上或台上,
距地最少兩米五落地安装设围障,
障高最少一米八离开配变点八强。
若是经济能允许采用箱式更妥当。
除非临时有用途不宜露天地上放。
室内安放要通风周围通道要适当。
在正常情况下配电变压器计量表安装视频(口诀中简称为“配变”)一般有两种安装方式:一种是柱上安装方式(图1是一台双杆架设的电力变压器计量表安装视频安装及相关线路原件配置图);一种是台上(屋顶,一般为配电室的屋顶或专用变压器计量表安装视频台)安装方式。采用这两种安装方式时变压器计量表安装视频底部距地面的距离不应小于2.5m。
除非临时使鼡否则不宜采用落地安装方式。若采用落地安装方式时变压器计量表安装视频应安放在一个牢固的、不低于0.3m(若当地最大洪水水位高於0.3m,应按最高洪水水位确定)的平台上周围应设置防止人和动物进入的牢固的围障,可砌墙或树立围栏其高度不应小于1.8m,距变压器计量表安装视频的外轮廓不少于0.8m这就是口诀中所说的“落地安装设围障,障高最少一米八离开配变点八强”。若用围栏则两根栏杆之間的空档不应小于0.1m。
箱式变压器计量表安装视频占地面积比屋顶安装方式小、结构紧凑特别是安全性能较高,是经济发达地区的首选
當变压器计量表安装视频安放在专用的变压器计量表安装视频室内时,室内应保持良好的通风散热对可燃性油浸式变压器计量表安装视頻室,其耐火等级应为一级其四壁和门与变压器计量表安装视频外廓之间的距离应不小于表1的要求。
2.对低压配电变压器计量表安装视频供电半径的规定
低压供电一张网配变居在网中央。
条条电线伸出去伸出距离要多长?
一般不超五百米负荷较小可放长,
最多不超一芉五平原、山地不一样。
为了保证供电线路末端用电设备获得的电压不低于相关规定的要求(例如-7%或-10%)供电半径(变压器计量表安装視频至线路末端的距离,即口诀中所说的“伸出距离”)不宜过长对低压供电系统,一般不应超过500m对负荷容量较小(用每平方千米内負荷的千瓦总数来表示,即kW/km2)的区域若满足此要求有困难,可根据具体情况适当放长但最多不应超过1500m;对于负荷较大的供电区域,还應适当减小供电半径例如400m。具体规定见下表
3.对配电变压器计量表安装视频供电电压质量的规定
供电电压有保障,设备运行才正常
高低偏差有规定,电压高低不一样
线间电压正负七;负十正七压为相;
如果要求较特殊,供需双方来商量
为了保障用电设备正常工作,電源提供的电压数值应符合要求在DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》中规定了供电电压的允许偏差(实际电压与额定电压之差占额定电压的百汾数),具体数值如下:
(1)额定电压为380V时(因为我国低压供电中线电压为380V所以口诀中称“线间电压”),为±7%即允许的电压范围为353.4V~406.6V;
(2)额定电压为220V时(因为我国低压供电中相电压为220V,所以口诀中称“压为相”)为-10%~+7%,即允许的电压范围为198V~235.4V;
(3)对电压有特殊偠求的用户偏差数值由供、用电双方在合同中确定。
这里应当说明的是:供电电压是指供电部门与用户产权分割处的电压或由供、用電合同所规定的电能计量点处的电压。而不是用户线路中任意一点(例如最远的终端)的电压
4.配电变压器计量表安装视频绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量及合格标准
变压送电保安全,测量绝缘查隐患
测量使用兆欧表,根据电压把表选
三五以上两千五,十千以下用┅千
仪表E端应接地,污染严重加G端
未测绕组和元件,可靠接地保安全
手摇转速一百二,测后放电再拆线
若要计算吸收比,十五、陸十记两点;
极化指数时更长一分、十分记两点。
绝缘电阻应多高经验数值供参考。
电压不同标不同温度下降标升高。
温度七十基徝算每减十度增一半。
十千伏级为四十三五千伏五十算;
电压更高标更高,前级数值翻一翻
1.测量绝缘电阻的作用
为了电力变压器计量表安装视频能正常安全地运行,要经常对其进行监视和维护其中一项主要的任务是测量绕组和相关电器元件(引接线和绝缘套管等)嘚绝缘电阻。并根据测量结果判断它们的绝缘状态和运行情况及时发现隐患并给与排除,以避免较大事故的发生
2.测量仪表的选用原则
測量绝缘电阻的仪器叫绝缘电阻表,习惯称为兆欧表或高阻计对用手摇发电的传统式兆欧表,又习惯称为“摇表”兆欧表的规格是用其发出的额定电压值来规定的,例如1000V的兆欧表所发出的电压额定值即为1000V
测量变压器计量表安装视频的绝缘电阻时,应根据被测变压器计量表安装视频的电压等级来选择兆欧表的规格对于10kV及以下的变压器计量表安装视频,应使用规格为1000V的兆欧表;对于35kV及以上的变压器计量表安装视频应使用规格为2500V的兆欧表。口诀“三五以上两千五十千以下用一千”中的“三五”和“十千”指变压器计量表安装视频的电壓等级为“35kV及以上”和“10kV及以下”;“两千五”和“一千”即指应选用兆欧表的规格(电压等级)分别为2.5kV和1kV。
3.测量接线、读数和有关要求(见图3)
测量时应停电并将各绕组与电网断开,兆欧表的L端接变压器计量表安装视频的一侧绕组(例如低压绕组)E端接外壳,外壳应接地其他绕组和有关器件与外壳连接,例如测量低压绕组时高压绕组、中压绕组和油箱等应与外壳连接。
测量高压线路时应设法将測量引线架空,以保证测量结果的可靠性
当测试环境条件污秽较严重或空气湿度较大时,被试品(主要是暴露在空气中的元件例如绝緣套管)绝缘表面泄漏电流会对绝缘电阻的测量造成较大的影响,此时应连接仪表的屏蔽端子G即用裸导线一端缠在被测导电元件的绝缘蔀位,裸导线另一端与仪表G端相连接
如用手摇发电的兆欧表,摇动的转速应为120转/min左右
测量时应待仪表读数稳定以后记录显示的数值。
4.“吸收比”和“极化指数”的测量和计算
若要求得到“吸收比”的数值则应记录刚开始测量到第15s和第60s时的两点测量值。口诀“若要计算吸收比十五、六十记两点”中的“十五”即指15s;“六十”即60s。60s时的绝缘电阻RM60s与15s时的绝缘电阻RM15s之比即为吸收比XM
若要求得到“极化指数”嘚数值,则应记录刚开始测量到第1min和第10min时的两点数值即口诀中说的“一分、十分记两点”。开始通电后10min时的绝缘电阻RM10min与1min时的绝缘电阻RM1min之仳即为极化指数JM
对仪表本身没有自动放电的兆欧表,测量完毕后先用一个与外壳或地线相接的导线与被测绕组相接,对地放电之后洅拆除测量引线,否则有可能被电击
5.对绝缘电阻测量结果的判定
由于变压器计量表安装视频结构尺寸和使用绝缘材料不同,使得绝缘电阻的测定值分散性很大很难给出一个统一的合格判定标准,在相关规程中也不作硬性规定在实际测量判断时,主要是与同类变压器计量表安装视频或同一变压器计量表安装视频历次测量结果相比较如减小较多,则应考虑该变压器计量表安装视频的绝缘是否出现了问题
另外,变压器计量表安装视频的绝缘电阻与绕组的温度有关一般情况下,温度升高时绝缘电阻降低,反之绝缘电阻增加两者关系嘚数学表达式如下:
式中RM1——温度为θ1(℃)时的绝缘电阻(MΩ);
RM2——温度为θ2(℃)时的绝缘电阻(MΩ);
N——与材料有关的常数,對于油浸式电力变压器计量表安装视频通常取N=58;
在国家标准GB/T6451-2008《油浸式电力变压器计量表安装视频技术参数和要求》中给出了当测量溫度不同时,绝缘电阻换算关系的系数A见表2-5。
如测量时的温度不是表中给出的数值则可用插值法来确定。其校正到20℃时的绝缘电阻值RM20鈳用下列公式计算求得(式中RT为实侧的绝缘电阻值)
当测量温度在20℃以上时,RM20=ART;
当测量温度在20℃以下时RM20=RT/A。
表4给出了一些新出厂油浸式电力变压器计量表安装视频绝缘电阻考核限值的数据可供运行检测或修理后检查时参考。此表即对应口诀“温度七十基值算每减┿度增一半。十千伏级为四十三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一番”意思是说,在温度为70℃时10kV级的变压器计量表安裝视频绝缘电阻应不低于40MΩ;35kV级的变压器计量表安装视频绝缘电阻应不低于50MΩ;电压再高一级的变压器计量表安装视频绝缘电阻应不低于2×50MΩ=100MΩ;低于70℃时,每减少10℃绝缘电阻的最低限值增加前一级数值的一半,例如70℃时为40MΩ,则60℃时为40MΩ+40MΩ/2=60MΩ。但应注意,有些数据一半的个位数为5的没有完全按上述规律。
被测变压器计量表安装视频型号及规格:OSFPSZ-
测量方式:高压、中压对低压及对地。