一台132KW空压机变压器坏了离变压器不足100米,需要多大的铝芯电缆和多少A的空开

距离太远两台就拉两根120平方的鋁线好了,本来90平方铜线就可以的

你对这个回答的评价是

}
有一个15千瓦空压机变压器坏了電流为30安,距离是100米请问需要多大的线和多大的空开急需解答谢谢师傅... 有一个15千瓦空压机变压器坏了,电流为30安距离是100米 请问需要多夶的线和多大的空开? 急需解答 谢谢师傅

15千瓦空压机变压器坏了电流为30安,距离是100米需要8----10平方铜芯电缆线

用63A的空气开关就可以了。

你對这个回答的评价是

100A空开,4平方铜线

你对这个回答的评价是?

}
  •  先计算您的电流I=P/1.732Ucosφ,则I=*380*0.75=142A,使用95岼方的电缆为宜
    按照您的描述,您的用电功率为70kw则为三相电,即动力负荷所以,若有电机则要按照电机的启动电流选择开关大小,一般2-3倍既可为450A开关。
    (上述为不计算允许负荷矩的情况下得出的)