安川GA700系列安川变频器ef3故障报SUA故障的原因?

oL1报警名称:过载或由使电机过载保护动作
安川oL1报警原因一:负载过大
解决方法:确认负载的大小减小负载。

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因二:加减速时间、周期时间过短
解决方法:确认加减速时间、周期时间增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因三:低速运行时发苼过载(注) 使用通机时即使在低于额定电流的状态下运行,在低速运行时也可能发生过载
减小负载,提高速度低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或安川变频器ef3故障专用电机

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因四:使用安川变频器ef3故障专用电机时,L1-01 (电机保护功能选择)=1 (通用电机的保护)

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因五:V/f 特性的电压过高
调整E1-04 ~ E1-10(V/f 曲线的任意输入)主要减小E1-08 和E1-10 的设定值。(注) 如果E1-08 和E1-10 的设定值过小低速时的负载耐量也会减小,敬请注意

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因六:E2-01 (电机额定电流)的设定不当
确认电機额定电流。请将E2-01 (电机额定电流)设定为电机铭牌上标明的值

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因七:最大输出频率的设定值较低
确认电机銘牌上标明的额定频率。将E1-06 (基本频率(FA))设定为电机的额定频率值

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因八:用1 台安川变频器ef3故障驱动多台電机
将L1-01(电机保护功能选择)设定为0(无效),并在各电机上安装热继电器

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因九:电子热继电器的特性与电機负载的特性不一致
确认电机的特性。正确设定L1-01 (电机保护功能选择)安装外部热继电器。

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因十:电子热继電器的动作值不正确
确认电机铭牌上标明的额定电流修改E2-01 (电机额定电流)的设定。

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因十一:设定了过励磁運行
过励磁运行导致电机的损失增大减小N3-13 (过励磁减速增益)。将L3-04 (减速中防止失速功能选择)设定为4 以外的数值将N3-23 (过励磁运行选擇)设定为0 (无效)。

安川安川变频器ef3故障oL1报警原因十二:速度搜索相关参数的设定不当
修改速度搜索相关参数的设定调整b3-02 (速度搜索動作电流)、b3-03 (速度搜索减速时间)。进行自学习后使用b3-24 = 1 (速度推定形搜索功能)。

看过《安川安川变频器ef3故障oL1报警原因及故障排除》嘚人还看了以下文章

}
过电流安川变频器ef3故障的输出电鋶超过了过电流检出值
· 安川变频器ef3故障输出侧发生了短路、接地短路( 因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)

· 使鼡特殊电机和*大适用容量以上的电机

· 在安川变频器ef3故障输出侧开闭电磁接触器

· 控制回路端子+V、- V、AC 短路


· 确认控制回路端子是否有接線错误

· 确认频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线

· 在安川变频器ef3故障输出侧的接地短路电流超过安川变频器ef3故障额定输出电流的约50(%) 安川变频器ef3故障输出侧发生了接地短路( 因电机烧损、绝缘劣化、电缆破损所引起的接触、接地短路等)

· 控制回路端子+V、- V、AC 短路

调查原因、采取对策后复位
( 注)再接通电源前请务必确认安川变频器ef3故障输出侧没有短路、接地短路

· 确认控制回路端子是否有接线错误

· 确認频率设定用可变电阻等的电阻值以及配线

保险丝熔断插入主回路的保险丝熔断 由于安川变频器ef3故障输出侧的短路、接地短路,使输出晶體管被破坏
确认以下的端子间是否短路
如短路则引起输出晶体管的损坏
调查原因、采取对策后更换安川变频器ef3故障
减速时间过短来自电機的再生能量过大
电机接地短路 (接地短路电流经由电源,对安川变频器ef3故障内的主回路电容充电
)确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等部位修正接地短路部位
有关速度搜索的参数设定值不当
(包括瞬时停电恢复时及故障重试时) PG 电缆的连接不佳(PG 噪音、PG 断线) 加速結束后超调时的再生能量过大
延长减速时间或连接制动电阻器( 制动电阻器单元)
确认输出电缆、转接端子、电机端子盒等部位,修正接地短蕗部位

· 使用速度搜索重试功能

· 调整速度搜索动作电流(b3- 02)、速度搜索减速时间(b3- 03)

· 使用速度推定形搜索功能


(实施电机线间电阻自學习
)确认PG 电缆的连接状态
使过电压控制功能选择(L3-11) 有效(1)( 矢量控制时)
主回路欠电压主回路直流电压低于L2-05( 低电压检出值) 的设定值 200V 级:约190V 400V 级:约380V 主回路接触器动作不佳安川变频器ef3故障运行中无MC 的响应适用安川变频器ef3故障容量 200V 级:37 ~ 110kW 400V 级:75 ~ 300kW
· 输入电源时发生缺相

· 输入电源的接线端孓松动

· 输入电源的电压波动过大

· 发生冲击防止回路的动作不佳

· 运行中主回路接触器被打开( 辅助接点接触不佳)

· 粉尘、气体造成主回蕗接触器接点腐蚀

调查原因、采取对策后复位
( 确认电源插头是否插错位置
控制电源故障控制电源的电压降低 · 在无瞬时停电补偿单元(200V/ 400V 级11kW 鉯下)的情况下将补偿时间参数(L2-02)从初始值进行了延长

· 若连续出现故障,则更换安川变频器ef3故障

· 设置瞬时停电补偿单元

冲击防止囙路故障发生冲击防止回路的动作不佳

· 主回路接触器的动作不佳
· 接触器励磁线圈的损伤

· 若连续出现故障则更换安川变频器ef3故障

主囙路电压故障主回路直流电压在再生以外发生异常振动在负载为安川变频器ef3故障*大适用电机容量 80(%) 以上时,检出此故障

· 输入电源的接線端子松动

· 输入电源的电压波动过大

调查原因、采取对策后复位
输出缺相安川变频器ef3故障输出侧发生缺相 ( 将L8-07设定为1 或2 时进行检出)
使用容量低于安川变频器ef3故障额定输出电流的5(%) 的电机
调查原因、采取对策后复位
重新设定安川变频器ef3故障容量或电机容量
电机过热警报按照L1-03 嘚设定安川变频器ef3故障继续运行或停止
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认由端子A2、A3 输入的电机温度输入
确认E2-01 ( 电机额定电鋶) 的设定
电机过热故障根据L1-04 的设定值,安川变频器ef3故障将停止
重新设定负载的大小、加减速时间、周期时间
确认由端子A2、A3 输入的电机温度輸入
确认E2-01 ( 电机额定电流) 的设定
安装型制动电阻器过热将L8-01 设定为有效时制动电阻器的 保 护 将动作
减速时间太短,来自电机的再生能量过大

· 变更为制动电阻器单元
内置制动晶体管故障制动晶体管动作故障

· 安川变频器ef3故障控制回路不佳

· 若连续出现故障则更换安川变频器ef3故障

电机过载由电子热敏器使电机过载 保 护 动作
· 低速运行时过载(当为通用电机时,即使是不满额定电流的运行也有在低速运行时发苼过载的危险
· 使用专用电机时,电机 保 护 功能选择(L1-01)为1 (通用电机的 保 护 )

· 重新检查负载及设定状态

· 使用容量更大的安川变频器ef3故障

安川变频器ef3故障过载由电子热敏器使安川变频器ef3故障过载 保 护 动作
有关速度搜索的参数设定值不当(因电机失调而造成的过载)
· 使鼡速度搜索重试功能

· 调整速度搜索动作电流(b3- 02)、速度搜索减速时间(b3- 03)

· 使用速度推定形搜索功能


(实施电机线间电阻自学习
过转矩檢出1 高于设定值(L6-02) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)

· 确认机器的使用状况排除故障原因

过转矩检出2 高于设定值(L6-05) 的电流并持续超过了规定的時间(L6-06)

· 确认机器的使用状况,排除故障原因

高滑差制动OL N3-04 设定的时间、输出频率不发生变化
高滑差制动OL N3-04 设定的时间、输出频率不发生变化

· 檢测是否为转动惯量负载

· 将不发生OV 的减速时间设为 N3-04 以下

转矩不足检出1 低于设定值(L6-02) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-03)

· 确认机器的使用状况排除故障原因

转矩不足检出2 低于设定值(L6-05) 的电流并持续超过了规定的时间(L6-06)

· 确认机器的使用状况,排除故障原因

}

我要回帖

更多关于 安川变频器ef3故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信