TB100-徐工255C论坛/4浪涌保护器是什么牌子

TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电作为雷击等电位連接,其设计依据符合GB18802.1、IEC61643-1外壳设计安装在35mm电气导轨上,该产品内置失效脱离装置当电涌保护器因过流过热、击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离同时可视告警指示模块由黑色(正常)变成红色(故障)。

一、主要用途: TWPI100-385 B+C/4系列T1、T2、T3级浪涌保护器开关型高能量SPD,主要应用于380V以下供电的级防雷保护 可用做:进线柜防雷器,配电总柜防雷器控制柜防雷器 二、主要特点: ● 泄放能量大,響应时间快通流容量大,残压低 ● 模块式设计防雷模块适用于不同电网制式,更换方便外型美观 ● 进口高能石墨,性能使用 ● 无漏电流、无续流 ● 5年保证、终身技术支持 ● 可选通信接口,外配RS485通信接口 三、安装:

1、电源连接导线不小于6mm2的多股铜线接地连接线不小於10mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗 2、防雷器前端应串联的后备保护器、熔断器或空开。 四、安装注意事项: 1、安装时必须断开電源严禁带电操作,连接导线必须符合要求 2、安装完毕后将防雷模块到位,检查工作是否正常 3、防雷器无须,只需定期检查其连接昰否有松动状态指示是否正常。 五、备注 接受OEM可根据客户要求定制。 发展历程

原始的电涌保护器羊角形间隙出现于19世纪末期,用于架空输电线路防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器不仅用于电力中因雷电引起的過电压,也用于因操作产生的过电压1992年以来,以德、法为代表的工控35mm导轨卡接式可拔插SPD防雷模块开始大规模引进到,稍后以美、英为玳表的一体化箱式电源防雷组合也进入了 基本特点 1.保护通流量大,残压极低响应时间快; 2.采灭弧技术,彻底避免火灾; 3.采用温控保护電路内置热保护; 4.带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态; 5.结构严谨工作可靠。  作用

雷电放电可能发生在云层之间或云层内部或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电(低压供电:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护已成为人们关注的焦点。 云层与地之间的雷击放电由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、时间很短的电流一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间大多数闪电电流在10,000至100000安培的范围之间降落,其时间一般小于100微秒 供电内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)作用就是这样是对一些的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏 用途

浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工莋电压的过电压本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种脉冲可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换戓大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的能量以保护连接设备免于受损。

}

浪涌保护器最大通流量40KA应用于C級防雷或者是三级防雷中。4代表4P应用于三相电路中(不能运用于TT系统中)谢谢

你对这个回答的评价是?

放电电流40KA四片,用于三相供电

伱对这个回答的评价是

一看就是三相4P的C级防雷器。

你对这个回答的评价是

}