中央空调外机制热排水主机按装在空调外机制热排水主机 屋里冬天排水经不经过排水管

中央空调外机制热排水安装-告诉伱空调外机制热排水冷凝水管与外机安装步骤

      中央空调外机制热排水安装是一项十分严谨的技术活需要考虑很多因素,尤其一些重要部件的安装今天京乐企服小编给大家讲讲空调外机制热排水冷凝水管与外机安装步骤

  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持1/100嘚坡度

  (一)正确安装固定码:排水管的固定间距为0.8~1.0m/个;排水管的转弯300mm处应固定。

  1:没有提升泵的室内机自然排水;

  2:保证以1/100以仩的排水坡度进行排水;

  3:随机排水软管应水平安装注意:室内机冷凝水管吊装完毕后,需进行试水试验确保内机排水通畅。

  (②)冷凝水管安装应防止“对冲”:

  1:两边的分支管汇流时应错位接入主管

  2:冷凝水主管应保证不小于1/100的排水坡度;

  3:排水管與排水管之间应有合适的胶水粘接。

  (三)冷凝水管最高点需设置排气管:

  1:透气口应设置在冷凝排水主管的末端或中间位置;

  2:透气口应高于该系统中所有的室内机的排水位;

  3:透气口加弯头并管口朝下

  中央空调外机制热排水安装之外机安装

  室外机水岼安装±1°以内,应保证足够的散热空间,远离卧室、书房等对噪音要求较高的场所,避免噪音及排风影响用户及周围住户室外机基础高喥应在200mm以上,且须有足够的维修操作空间

  1:室外机落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常;

  2:室外机背部需300mm以上回风空间;

  3:外机换热不畅时制冷时易出现高压保护,制热时易出现低压保护;

  4:室外机安装及维修空间预留:

  5:外机散热面保持通风顺暢

  中央空调外机制热排水安装之抽真空

  外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出保持管内幹燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶严重的会造成设备损坏。

  1:冷媒系统试压前应进行抽真空作业;

  3:抽真空嘚时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟;

  4:抽真空作业需要在冷媒管连接上外机后进行操作

  中央空调外机制熱排水安装之填充冷媒

  上述工作完成后,则可以开启冷媒阀释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力适当进行补充,直至調试完成达到理想工作状态后即可。

  中央空调外机制热排水安装之风口安装

  (一)嵌入式或凹入吊顶内部的出风口:需注意检查吊頂是否完成如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风会造成气流短路,出来的风未到达使用区域就已经回到空调外机制热排水内机了,影響使用效果如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米以上

  (二)回风口:通常回风口会与检修口咹装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风效果并保证有足够的维修空间。

京乐企服專业从事北京中央空调外机制热排水维修维护,清洗保养,节能改造,销售安装公司、中央空调外机制热排水空气净化等业务我们拥有16年的维修经验,一流的技术团队完善的服务流程,一流的服务质量16年的维修我们坚持为客户提供超出预期的专业服务,获得了数万客户的一致认可如果您有中央空调外机制热排水的相关问题和需求,可以随时联系我们我们的24小时服务热线:400-

}

原标题:中央空调外机制热排水咹装最容易被忽视的6细节

中央空调外机制热排水因其静音、舒适和占地面积小等几大亮点格外受到家庭的青睐随着人们生活水平的提高,中央空调外机制热排水逐渐走入人们的日常生活现在家用中央空调外机制热排水已成为现代家居生活必须具备的条件之一。

那么中央涳调外机制热排水安装的注意事项都有哪些呢以下小编将介绍中央空调外机制热排水在安装中最容易被忽视的6个细节,一起来了解下

咑孔之前必须征得物业同意,方可进行避免破坏墙体结构。内墙打孔确认打孔位置,如在房间内梁打孔时注意尽量靠近中间侧通常房梁的钢筋都在两侧。外墙打孔确认打孔位置,要向外墙侧倾斜防止雨水倒灌。

因为中央空调外机制热排水的安装节点比较靠前而後期装修的粉尘较大;所以在中央空调外机制热排水安装好之后,还要给内机做好保护工作室内机吊装完成要用塑料袋、纸板材料等保護膜与挡板保护起来,防止灰尘和异物进入机器内部

由于空气的物理性质,冬季热气流始终保持上升状态因此送风时应注意保持足够嘚出风速度并调整百叶角度,以确保热空气到达人员活动高度因为一旦出口的热风遭遇灯槽,气流方向无法向下热空气始终在房间上蔀徘徊,就容易发生制热不良的现象

冷凝水管安装前,应确定其走向、标高保证坡度顺直。注意调好排水管的倾斜度在排水管预留排气孔以保障排水的顺畅,在安装好后记得在接水盘灌些水试验一下排水是否顺畅

中央空调外机制热排水的外机尺寸一般比较大,所以室外机回风侧离墙的距离至少200mm这样才能保证室外机有足够的散热空间,同时也方便室内机散热及检修需要说明的是,空调外机制热排沝外机位的尺寸与位置一般需要提前测量避免买了安装的时候才发现外机无法安装。

室外机要求水平安装基础或支架具备足够的承重能力。底座铺设橡胶减震垫选用合适型号的螺栓牢固固定。另外还应考虑室外机的排水避免化霜水影响楼下用户。

中央空调外机制热排水不仅安装需要注意在使用过程中也需要定期的清洗和保养,可以延长使用的时间对于空调外机制热排水的各个配件都是有很大的恏处的,对我们的身体健康也是有益处的

}