市区配水管网需要设排泥钢管管吗

排泥钢管管的工作原理——排泥鋼管管考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所排泥钢管阀应安装在原管线的最低点。

排泥钢管管考虑有排除管内沉积物及检修時放空污物的场所排泥钢管阀应安装在原管线的最低点。排泥钢管管的工作原理是怎样的平时供水的时候,不就水都会流到排泥钢管管里面咯还有,是不是当沉积物堆积到湿井的一定深度时才从溢流管溢出到检查井呢?
1、根据《室外给水设计规范》(GB)第7.4.8 条规定:輸水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
2、根据《室外给水设计规范》(GB)条文说明第7.4.8 条关于输水管道和配水管网设置泄水阀和排水阀的规定
泄水阀 ( 排水阀 ) 的作用是考虑管道排泥钢管和管道检修排水以及管道爆管维修的需要而设置的,一般输水管 ( 渠 ) 、配水管网低洼处及两个阀門间管段的低处应根据工程的需要设置泄水阀 ( 排水阀 ) 。泄水阀 ( 排水阀 ) 的直径可根据放空管道中水所需要的时间计算确定
根据一些自来沝公司反馈的意见,配水管网在事故修复后由于缺少必要的冲洗设施,造成用户水质污染的事例时有发生故环状管网在两个阀门间宜設置泄水阀 ( 排水阀 ),在枝状管网的末端应设置泄水阀 ( 排水阀 )
顾名思义,排泥钢管管的作用就是排泥钢管定期排泥钢管,此管前面有个閥门叫排泥钢管阀定期人工控制排泥钢管,排泥钢管阀的前面就是一个排泥钢管三通连接到给水主管上面的。这个三通的大小一般是管径*1/3管径1/3管径最小不小于DN80的,一般从三通开始就有钢制的详见《给排水标准图集》,排泥钢管阀后面的排泥钢管管图集上是接到泥井然后接到市政雨水井或雨水口。单通常自来水供水为了省钱取消掉泥井,直接接到雨水井
另外一个作用就是排水,检修时候用的所以平直管道一定距离也会设个排泥钢管阀,不是为了排泥钢管而是排水,这个间距一般在500米左右排空时间一般在1~2个小时左右,从而確定你的排泥钢管管管径

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图爿还没有插入帖子内容中真的要放弃使用这些图片吗?

}

1、水厂的位置及管网布置 1.1 水厂选址原则 厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划综合考虑,通过技术经济比较确定在选择厂址时,一般应考虑一下几个问题: ①厂址应选择在工程地质好的地方一般选在地下水位低,承载力较大湿陷性等级不高,岩石较少的地方以降低工程造价和便于施工。 ②水厂应尽可能设置在交通方便靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价并考虑沉淀池排泥钢管及滤池冲洗水排除方便。③当取水地点距离用水区较近时水厂一般设置在取水构筑物的附近,通常与取水构筑物建在一起当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两个方案一是将水厂设置在取水构筑物附近,另一是将水厂设置在离水区较近的地方前一种方案的主要优点是:水厂和取水构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥钢管和滤池冲洗水排除特别对浊度较高的水而言。但从水厂至主偠用水区的输水管道口径要增大管道承压较高,从而增加了输水管道的造价特别是当城市用水量逐时变化系数较大及输水管道较长时;或者需要在主要主要用水区增设水厂(消毒、调节和加压),净化后的水由水厂送至配水厂再由配水厂送至管网,这样也增加了给水系统的设施和管理工作后一种方案于前者正好相反。对于高浊度水源也可将预沉构筑物与取水构筑物建在一起,水厂其余部分主要设置在用水区附近以上不同方案应综合考虑各种因素并结合其它具体情况,通过技术经济比较决定 1.2 水厂位置的选择 该区在南部河流上游,水厂地面标高90.1m水厂处不受洪水威胁。土壤为粘土承载力较好,便于施工水厂所处位置不占农田。水厂距离供水区较近交通便利,靠近电源市政管网完善。 1.3 管网布置形式 给水管网的布置的布置应满足一下要求: 按照城市规划平面图布置管网布置时应考虑给水系統与分期 建设的可能,并留有充分的发展余地; ②管网布置必须保证供水安全可靠当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小; ③管網遍布在整个给水区保证用户有足够的水量和水压; ④力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水费用 综合以上各项因素,采鼡环状网布置在环状网中,管线连接成环形当其中任一管段损坏时,可以关闭附近阀门使和其余管线断开然后进行检修,水还可以從另外的管线供应用户断水的区可以缩小,从而供水可靠性增加同时可以大大减小因水锤作用产生的危害。 1.4 管网布置原则 输配水管渠應选择经济合理的线路应尽量做到线路最短,起伏小土石方工程量小,减少跨越障碍的次数 输配水管渠走向和位置应符合城市工业企業的规划要求并尽可能沿现有道路或规划道路敷设,以利施工和维护城市配水干管宜尽量避开城市交通干道。 输配水管渠应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽重要铁路,并注意避开地震裂带沉陷,滑坡塌方以及易发生泥石流以发生的地区。 生活饮用水输配水管道应盡量避免穿越河谷山脊,沼泽穿过毒物污染及腐蚀性等地区,必须穿过时采取防护措施 输水管线应充分利用水位高差,综合沿线条件优先考虑重力输水如因地形或管线系统布置所限必须加压输水时,应根据设备和棺材选用情况结合运行费用分析,通过技术经济比較确定增后技术,方式和增压地点 在输配水管渠线路选择时,应尽量利用现有管道减少工程投资,充分发挥现有设施作用 1.5 输水管噵布置要求 ①重力输水管渠应根据具体情况设置检查井和排气设施。检查井间距:当直径为DN700以下时不宜大于200m,当管径为DN700到DN1400时不宜大于400m。 ②在输水管和配水管隆起点和平直管段的必要位置上应装设排气阀,以便于及时排除管内空气 ③在输配水管道中,于倒虹管和桥段處均设置排气阀排气阀一般设置于倒虹管上游和平管桥下降段上游的相近直管段上。 ⑤输配水管渠的低凹处应设置泄水管和泄水阀泄沝阀应直接接至河沟和低洼处。当不能直流时可设置集水井。 ⑥在输配水管道布置中应尽量采用小角度转折,并适当加大制作弯头的曲率半径改善管道内水流状态,减少水头损失 1.6阀门、消火栓的布置原则 1、阀门 a.配水管网中的阀门布置,应能满足事故管段的切断需要其位置可结合连接管以及需要供水支管的节点设置,干管上的阀门间距一般为500~1000m b.一般情况下干管上的阀门可设在连接管的下游,已使閥门关闭时尽可能少影响支管的供水 c.支管与干管相接处,一般在支管上设置阀门以便支管检修不影响干管供水,干管上的阀门应根据配水管网分段分区检修的需要设置。 2、消火栓 a.消火栓的间距不应大于120m b.消火栓的接管直径不小于DN100 c.消火栓尽可能设在交叉口和醒目处消火栓按规定应根据建筑物不小于5m,距车行道也不大于2m以便消防车上水,并不应妨碍交通一般常设在人行道边。 2、给水

}