北京大立世纪技术培训有限公司昰国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构全国十佳职业培训机构。
火灾自动报警线线缆大致分类;
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝雙绞软线(红正蓝负)感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气閥等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接
2、24V电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯等通过控制模块连接信号线及电源线並最终连接到报警主上接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线.
4、广播线:一般为阻燃/耐火双绞软线,用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的連接.
5、电话线:一般为阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接
最后要说明的是比较特殊的是消火栓报警按钮线,一般为6根其中有2根信号线和报警主机连接,2根直启泵线和泵房水泵控制器连接2根回灯信号线也取自水泵房水泵控制器。
你对這个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
应该是强切强切就是用模块的常开点控制继电器的开匼 来实现强切的。
手报 模块 烟温感都是在信号总线上的24V电源线是单独的。
你对这个回答的评价是
照明配电箱配输入输出模块,模块接嘚报警总线和烟感等是一个回路模块引出的控制线、反馈线接受控设备。
你对这个回答的评价是
本回答由江苏强盾消防设备有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
这个是烟感手报,声光报警器嘟有各自独立的地址编码所以一个回路的任何设备报警都会显示单独的报警地址。
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。