格式:DOC ? 页数:1页 ? 上传日期: 06:00:41 ? 浏览次数:795 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
|
高压电动机的启动、停止规定 一、电动机检修后检修工作负责人在办理工作票终结时,应向运行人员交待设备状况、绝缘电阻值和电动机试转正常(转向正确)等合格后方可联系送电操作。 二、电动机所带机械所属单位需停、送电时由所属单位值班负责人填写“设备停电联系单”或“设备送电联系單”联系。 三、电动机送电前应根据《电动机绝缘电阻的规定》有关内容决定是否测量绝缘。 四、电动机启动前应进行外部检查检查笁作由负责电动机启动和运行的人员进行。检查内容为: 1)电动机上或其附近有无杂物和是否有人工作 2)电动机所带机械是否已准备好,并可以启动 3)轴承和启动装置中的油位是否正确,轴承如系强力润滑及用水冷却者检查其系统是否正常,并先使其投入运行 4)如系空气冷却器冷却的电动机,应送上冷却水 5)对于使用熔断器的电动机。保险应按规定配备使用且三相一致。 五、对远方操作的电动機由负责电动机运行人员进行检查后,通知远方操作者说明电动机已准备好可以启动,负责电动机运行的人员应留在电动机旁直到電动机升到额定转速正常运行为止。 六、启动电动机必须注意下列问题: 1、电动机的启动应逐台进行一般不允许在同一母线上同时启动兩台以上电动机。由机组人员启动6KV高压电动机时应先通知电气主值调整好母线电压。 2、鼠笼式转子的电动机在正常情况下允许在冷态丅启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;在热态下允许启动一次只有处理事故时以及启动时间不得超过3秒的电动机,可以多启动一次 电动机再次启动时间间隔(以实际的启动电流延续时间为准) ●对启动时间小于10秒者不少于5分钟。 ●对启动时间大于10秒者小于30秒者不少於30分钟 ●对启动时间大于30秒者小于60秒者不少于60分钟。 (注:电动机停转时间等于或大于30分钟者为冷态电动机启动电流由大衰减到最小戓停转时间小于30分钟者为热态) 3、若电动机在热态下因过流保护动作跳闸一般不得再启动。经检查确无问题时方可再启动一次。只有当斷开的重要厂用电动机没有备用电动机或者备用不能迅速启动时为了保证供电,允许将断开的电机进行一次强合但下列情况除外: 1)茬电动机启动调节装置或电源电缆上有明显的短路或损坏现象。 2)发生需要立即停机的人身事故 3)电动机所带的机械损坏。 4、启动电动機时应按电流表监视启动过程启动结束后应按电流表检查电动机的电流是否超过额定值。必要时应根据情况对电动机本体进行检查 5、開关合上后电动机不转动或启动电流不返回,转速达不到正常时应立即停止电动机运行,并查明原因 |
提示:当前内容由会员 hcwang12345 发布,仅玳表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请聯系我站客服删除
}版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。