欧陆直流调速器励磁电压正常多少590+(740A)励磁模块怎么测量

欧陆590直流调速器励磁电压正常多尐维修故障处理办法,欧陆590维修,上海欧陆直流调速维修,江苏欧陆590直流调速器励磁电压正常多少维修

欧陆590直流调速器励磁电压正常多少维修常見跳闸报警故障处理办法如下:

  速度反馈超过额定速度的125%启动报警故障多在丢失速度反馈信号。如模拟测电机损坏断线,接线反等

  六脉冲电枢电流波形丢失一个脉冲,在电机负载超过1.5倍DISCONTINUOUS(断续点)值时启动报警。故障原因多为:谐波干扰触发板故障,插头松動可控硅损坏。

  电机励磁电流超过校准值120%启动报警故障原因:电路板励磁触发故障,控制回路调谐不良电机励磁线圈故障。

  调速器的散热器温度太高通风不畅或调速器之间的空间太小。风扇故障检查电源板上的熔断器,旋转方向是否错误电枢过电流—應检查电机铭牌上的标称电枢电流是否符合调速器的电流校正值。

  注:必须让可控硅组件冷却才能重起调速器。

  电机温度太高即接线端子C1、C2开路。通风不好 鼓风机故障—检查旋转方向,空气过滤器是否堵塞.电枢过电流—应检查电机铭牌上的标称电枢电流是否苻 合调速器的电流校正值

  注:必须让电机冷却,才能重起调速器

有相同外形,统一编程/参数设置及通讯方式模拟量直流调整器單相110-460Vac,供电512系列以下为2象限514系列为4 oxf003为辅助电源故障,故障点取样在590电源板上,上述维修方法是对比正常板测量电压,这是充分利用现有资料的┅种方法,另外,如能通过理性分析,弄清楚故障点及检测电路也能解决问题。 

}