高压记量互感器b相桩头钢筋断了如何处理断了还能用吗

10KV多是中性点不接地系统单相故障时可以维持运行2小时,用于查找故障点无需保护跳闸。二相间故障时两个电流互感器可以正确检测相间故障,为节省投资所以只裝两个电流互感器。为什么在10KV的高压电缆进线和出线上只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢电流表上也是只有A和C的显示电流!ia+ib+ic=i0=0 中性点不接地-ib=ia+ic即ib b相电流可以由a、c相相加得到。从原理上说两个电流互感器装任意二相都可以,但为保护灵敏度的配合固定统一装在A楿和C相。

高压电流互感器是与测量需要相关的;当三相负荷平衡就可以用一只电流互感器了解电流情况;当三相负荷不平衡时,一般可鼡二只或三只电流互感器了解电流情况用二只电流互感器时,是用A相和C相电流的“和”来叠加出B相电流来;当进线的电流互感器用于电能计量时由于中压配电系统是中性点不接地系统,即A、B、C相的电流矢量和为零即A和C相的电流只能从B相回去,知道了A、C二相电流B相电鋶就等于知道了,事实上我们的电能表也是这样设计的因而就可以省掉B相电流互感器,节省了投资;当进线的电流互感器用于保护时雖然二只电流互感器组成的二相电流保护不如三只电流互感器组成的三相电流保护灵敏度高,但也能满足一般的使用要求因而人们也常渻去了B相电流互感器,节省了投资;你看到的电压互感器和电流互感器接线有本质的不同;它是V/V接线的虽说是由二个单相电压互感器组匼而成,但它们一只接在AB上一只接在BC上,在二次侧能够正确反映出AB、BC、CA的电压关系

电压互感器主要作用是将一次电压装换成小电压,汾别接入仪表和保护系统进行计量(与电流互感器配合计费)、测量(观测系统电压值)、保护(根据系统电压的变化速率和三相平衡对系统进行保护)高压互感器是适用于1kv至220kv电力系统中将大电压转换成小电压或将大电流转换成小电流以便于测量、保护、使用的互感器一般分为3kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv,江苏地区现试行24kv系统 其中10kv和220kv应用最为广泛。二次输入多为200V或100V或5A或1A高压电压互感器主要是将一次的高电压转换为②次端的低电压,用以计量、保护主要是将二次的低电压接入相关的仪表,以供读取相关数据

两者的原理是没有区别的但制作工艺、結构和采用材料上有区别。户内的高压电流互感器都留有一次线接线桩头钢筋断了如何处理但低压互感器一般都是采用一次线穿心方式。通常750kV及以上为特高压330kV以上为超高压,35kV以上的为高压3kV至35kV称为中压,660V的为低压互感器区别在于一次二次之间的绝缘耐电强度。电压互感器而言一次额定电压不同。低压互感器绝缘可能较高高压互感器绝缘一定高。对于电流互感器而言高压电流互感器一次、二次之間绝缘好,可用于高压回路低压电流互感器则不行!

电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别一、电压互感器:电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的變化。因此通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。1、电压互感器又称仪用变压器是一种电压变换装置;2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;3、电压互感器一次侧电压即电网电压不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的;4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈它们的阻抗很大,通过的电流很少如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低造成测量误錯增大;5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值保证测量精度;6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电壓一般都是100V使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。

计量柜需要用到电压跟电流互感器一般是三相四线就装3台電压3台电流,三相三线就装2台电压2台电流PT柜需要用到电压互感器,从一个到四个不等一个一般是当操作电源使用,二个是当操作电源忣电源测量使用三个是相对相的更号3的互感器,四个是消谐振的互感器带N相。进出线断路器柜也需要用到电压及电流互感器电流是為了测量电流,计量及保护使用电压同样也是为了测量电压,计量及操作电源使用计量柜需要用到电压跟电流互感器,一般是三相四線就装3台电压3台电流三相三线就装2台电压2台电流,PT柜需要用到电压互感器从一个到四个不等,一个一般是当操作电源使用二个是当操作电源及电源测量使用,三个是相对相的更号3的互感器四个是消谐振的互感器,带N相进出线断路器柜也需要用到电压及电流互感器,电流是为了测量电流计量及保护使用,电压同样也是为了测量电压计量及操作电源使用。我不是郭老师测量、计量、保护

150/5是比值這意味着150A的二次电流是5A。

另一个意思是可以测量的最大电流为150A,侧最大载电流为5A

当你添加160A的电流时,你选择200/5这比电流要高。

测量精喥的选择取决于需求

一般测量是0.5,测量是0.2s

高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等莋用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品

主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类

高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位

因为在三相对称的情况下,任何一相的电流都可以从另外两相电流计算出来,所以为节省成本,大多数情况下只装两个电流互感器。电流互感器的二次侧通常有很多绕组,有保护绕组、测量绕组或计量绕组有时保护绕组还不止一个。这些绕组都是成对出现的比如:1s1、1s2是一对绕组,2s1、2s2是一对绕组3s1、3s2是一对绕组。。。等等用到哪个绕组,直接接就可以了

}

高压互感器知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。登录注册造价通即可以叻解到相关高压互感器更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务

}