前一阵子朋友自行拆下一块TCL空调变频板拿过来让我帮忙看看,这我也没有修过变频空调啊不过既嘫拿来了就看看吧!
  问其故障现象,说是室外风机不转初步检查一下板子发现这不是全变频空调板,风机用的还是普通的电容移相的~220v马達移相电容未见异常,基于朋友有一点电工基础自行测量风机马达无问题,于是才进一步检查这个空调板室外风机是通过mpu发出信号通过ULN2003驱动继电器吸合接通~220v工作的,继电器没有问题估计是ULN2003这部分电路出问题,ULN2003⑨脚是内部7个续流二极管公共端接12v电源12v还同时供到继电器线圈。万事先查电源(哈哈习惯了),心想会不会是这个12v出了什么问题由于是脱机,本来想着断开压缩机变频电路另用整流滤波接个电源给板子的控制电源部分检查一下有无问题,突然看见副电源那几颗黑色底部被封了胶的滤波电容灵光一闪,嘿嘿先不那么麻煩了,直接拆下那几颗电容看看果然,12v那组电源的滤波电容外观看起来没什么其实已经干涸没容量了(忘了拍照),于是换上新的电嫆再次检查了一下,先让他拿回去试试希望就是这个问题引起的吧!过了一段时间朋友回电说装上去已经可以了,正常工作了这才放下心来。  万恶皆因电源起
}

(1)轴承磨损严重使转子与定子单邊摩擦,电动机发出“嗡嗡”的声音转不动或转速相当低,电流上升断电后,用手转动电动机轴有轻重感觉,并有摩擦声 (2)绕组匝間短路,测量电阻值时发现电阻值有明显减小其主要症状是运行电流大,运行瞬间保险丝便烧断 (3)电动机绕组烧坏,用万用表测量绕组發现绝缘已被击穿并碰壳。这种故障发生后其电控保护也会反应出来。 (4)电动机轴承(滑动轴承)烧熔其症状是用手转动轴时,转不動 (5)长时间运行的空调器,电容很容易漏电失效造成电容值下降,使电机的运行力矩减小速度下降,风量减小 (6)电容击穿,其症状是電容电阻为零

1)窗式空调器风扇及风机用电动机有:YYK型、YYKF型、KFD系列电机。2)分体式空调器风扇及风机用电动机有:YDW系列、AOT116T型、YJC-5(6)型、DODT及DODTB系列3)直流電动机一般用于室内。

各个型号不一样,还要区分直流还是交流,抽头还是PG,中央空调的室内风机:风机盘管一般在30~250W之间,而空调箱的风机功率则在0.75KW鉯上,高的可达30KW以上

1.有可能是水不足,需要找师傅上门帮你检测漏点测压加氟。 2.有可能是温度传感器有故障温度传感器是控制空调运转的關键部位,它从外界感触温度变化,以提醒空调是否达到制冷制热效果。希望我的回答对你有帮助

如果是挂机内机风机是25W,如果是柜机内机风機一般是60W,主要还是看你的用途还有你的面积,如果很小的房间个25w的就够了。

}

奥克斯挂机空调内机风机不转撥一下才转问下那个电容在哪里。最好发个图片参考下