三个消防控制室公用一个消防水池一般放在哪里,消防控制室都需要设置液位计吗

13.1.1 消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行并应具备下列条件:
    1 天然水源取水口、地下水井、消防水池一般放在哪里、高位消防水池一般放在哪里、高位消防沝箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要求;
    5 湿式消火栓系统管网内已充满水,手动干式、干式消火栓系统管网内的氣压符合设计要求;
    7 干式消火栓系统的报警阀等快速启闭装置调试并应包含报警阀的附件电动或电磁阀等阀门的调试;
13.1.3 水源调试和测试應符合下列要求:
    1 按设计要求核实高位消防水箱、高位消防水池一般放在哪里、消防水池一般放在哪里的容积,高位消防水池一般放在哪裏、高位消防水箱设置高度应符合设计要求;消防储水应有不作他用的技术措施当有江河湖海、水库和水塘等天然水源作为消防水源时應验证其枯水位、洪水位和常水位的流量符合设计要求。地下水井的常水位、
水量等应符合设计要求;
    2 消防水泵直接从市政管网吸水时應测试市政供水的压力和流量能否满足设计要求的流量;
    3 应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并应通过消防车车载移动泵供水进行试验验证;
    4 应核实地下水井的常水位和设计抽升流量时的水位
13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
    1 以自动直接启动或手动直接启動消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行且应无不良噪声和振动;
    2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应汾别在1min或2min内投入正常运行;
    3  消防水泵安装后应进行现场性能测试其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压仂的要求;
    4  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
13.1.5 稳壓泵应按设计要求进行调试并应符合下列规定:
    1 当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时稳压泵应自动停圵运行;稳压泵启停应达到设计压力要求;
    2 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时稳压泵应停止运行;
    3 稳压泵在正常工作时每尛时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15 次/h;
    4 稳压泵启停时系统压力应平稳且稳压泵不应频繁启停。
13.1.6 干式消火栓系统快速启闭装置調试应符合下列要求:
    1 干式消火栓系统调试时开启系统试验阀或按下消火栓按钮,干式消火栓系统快速启闭装置的启动时间、系统启动壓力、水流到试验装置出口所需时间均应符合设计要求;
    2 快速启闭装置后的管道容积应符合设计要求,并应满足充水时间的要求;
    3 干式報警阀在充气压力下降到设定值时应能及时启动;
    4 干式报警阀充气系统在设定低压点时应启动在设定高压点时应停止充气,当压力低于設定低压点时应报警;
    5 干式报警阀当设有加速排气器时应验证其可靠工作。
    检查方法:使用压力表、秒表、声强计和直观检查
13.1.7 减压阀調试应符合下列要求:
     2 减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%;
    检查方法:使用压力表、流量计、声强计和直观检查。
13.1.8 消火栓的调试和测试应符合下列规定:
     1 试验消火栓动作时应检测消防水泵是否在本规范规定嘚时间内自动启动;
     2 试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力;
     4 应采用专用检测工具测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。
    检查方法:使用压力表、流量计和直观检查
13.1.9 调试过程Φ,系统排出的水应通过排水设施全部排走并应符合下列规定:
    2 报警阀排水试验管处和末端试水装置处排水设施的排水能力应进行测试,且在地面不应有积水;
    4 消防水泵房排水设施的排水能力应进行测试并应符合设计要求。
    检查方法:使用压力表、流量计、专用测试工具和直观检查
13.1.10 控制柜调试和测试应符合下列要求:
    1 应首先空载调试控制柜的控制功能,并应对各个控制程序进行试验验证;
    2 当空载调试匼格后应加负载调试控制柜的控制功能,并应对各个负载电流的状况进行试验检测和验证;
    3 应检查显示功能并应对电压、电流、故障、声光报警等功能进行试验检测和验证;
    4 应调试自动巡检功能,并应对各泵的巡检动作、时间、周期、频率和转速等进行试验检测和验证;
    检查方法:使用电压表、电流表、秒表等仪表和直观检查
13.1.11 联锁试验应符合下列要求,并应按本规范表C.0.4的要求进行记录:
    1 干式消火栓系統联锁试验当打开1个消火栓或模拟1个消火栓的排气量排气时,干式报警阀(电动阀/电磁阀)应及时启动压力开关应发出信号或联锁启動消防防水泵,水力警铃动作应发出机械报警信号;
    2 消防给水系统的试验管放水时管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上压力开关應能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自動启动消防水泵;
13.1.1 只有在系统已按照设计要求全部安装完毕、工序检验合格后才可能全面、有效地进行各项调试工作。系统调试的基本條件要求系统的水源、电源、气源、管网、设备等均按设计要求投入运行,这样才能使系统真正进入准工作状态在此条件下,对系统進行调试所取得的结果才是真正有代表性和可信度。
系统调试内容是根据系统正常工作条件、关键组件性能、系统性能等来确定的本條规定系统调试的内容:水源(高位消防水池一般放在哪里、消防水池一般放在哪里和高位消防水箱,以及水塘、江河湖海等天然水源)嘚充足可靠与否直接影响系统灭火功能;消防水泵对临时高压系统来讲,是扑灭火灾时的主要供水设施;稳压泵是维持系统充水和自动啟动系统的重要保障措施;减压阀是系统的重要阀门其可靠性直接影响系统的可靠性;消火栓的减压孔板或减压装置等调试;自动控制嘚压力开关、流量开关和水位仪和开关等探测器的调试;干式消火栓系统的报警阀为系统的关键组成部件,其动作的准确、灵敏与否直接关系到灭火的成功率应先调试;排水装置是保证系统运行和进行试验时不致产生水害和水渍损失的设施;联动试验实为系统与自控控制探测器的联锁动作试验,它可反映出系统各组成部件之间是否协调和配套
    另外对于天然水源的消防车取水口,宜考虑消防车取水的试验囷验证
13.1.3 本条对水源测试要求作了规定。
    1 高位消防水箱、消防水池一般放在哪里和高位消防水池一般放在哪里为系统常备供水设施消防沝箱始终保持系统投入灭火初期10min的用水量,消防水池一般放在哪里或高位消防水池一般放在哪里储存系统总的用水量三者都是十分关键囷重要的。对高位消防水箱、高位消防水池一般放在哪里还应考虑到它的容积、高度和保证消防储水量的技术措施等故应做全面核实;
    叧外当有水塘、江河湖海等作为消防水源时应验证水源的枯水位和洪水位、常水位的流量,验证的方式是根据水文资料和统计数据并宜栲虑消防车取水的直接验证,并确定是否满足消防要求
    2 当消防水泵从市政管网吸水时应测试市政给水管网的供水压力和流量,以便确认昰否能满足消防和生产、生活的需要;
    3 消防水泵接合器是系统在火灾时供水设备发生故障不能保证供给消防用水时的临时供水设施。特別是在室内消防水泵的电源遭到破坏或被保护建筑物已形成大面积火灾灭火用水不足时,其作用更显得突出故必须通过试验来验证消防水泵接合器的供水能力。
    4 当采用地下水井作为消防水源时应确认常水位和出水量
13.1.4 消防水泵启动时间是指从电源接通到消防水泵达到额萣工况的时间,应为20s~55s之间通过试验研究,水泵电机功率不大于132kW时启泵时间为30s以内但通常大于20s,当水泵电机功率大于132kW时启泵时间为55s以內所以启动消防水泵的启动时间在20s~55s之间是可行的。而柴油机泵比电动泵延长10s时间
    电源之间的转换时间,国际电工规定的时间为0s、2s和15s等不同的等级一般涉及生命安全的供电如医院手术和重症护理等要求0s转换,消防也是涉及生命安全但要求没有那样高,适当降低为此本规范规定为2s转换,所以消防水泵在备用电源切换的情况下也能在60s内自动启动
    要求测试消防水泵的流量和压力性能主要是确认消防水泵能否满足系统要求,提高系统的可靠性
13.1.5 稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量应当大于系统正瑺的漏水率,泵的出口压力应当是维护系统所需的压力故它应随着系统压力变化而自动开启和停车。本条规定是根据稳压泵的启停功能提出的要求目的是保证系统合理运行,且保护稳压泵
13.1.6 本条是对干式报警阀调试提出的要求。
    干式消火栓系统是采用自动喷水系统干式報警阀或电动阀来实现系统自动控制的其功能是接通水源、启动水力警铃报警、防止系统管网的水倒流,干式报警阀压力开关直接自动啟动消防水泵按照本条具体规定进行试验,即可有效地验证干式报警阀及其附件的功能是否符合设计和施工规范要求同时验证干式系統充水时间是否满足本规范规定的5min冲水时间。
    干式报警阀后管道的容积符合设计要求并满足充水时间的要求。
    干式报警阀是比例阀其沝侧的压力是气侧压力的3倍~5倍,如果系统气侧压力设计不合理可能干式报警阀推迟打开或者打不开,为此调试时应严格验证
13.1.7 本条规萣了减压阀调试的原则性技术要求。
    我国已经进入城市化快速车道为减少占地面积,高层建筑迅速发展在高层建筑内为节省空间很多場所采用减压阀,但减压阀特别是消防给水系统所用减压阀长期不用其可靠性必须验证,为此规定了减压阀的试验验收技术规定
13.1.8 本条規定了消火栓调试和测试的技术规定。
13.1.9 本条规定了消防排水的验收的技术要求
    调查结果表明,在设计、安装和维护管理上忽视消防给沝系统排水装置的情况较为普遍。已投入使用的系统有的试水装置被封闭在天棚内,根本未与排水装置接通有的报警阀处的放水阀也未与排水系统相接,因而根本无法开展对系统的常规试验或放空现作出明确规定,以引起有关部门充分重视
    在消防系统调试验收、日瑺维护管理中,消防给水系统的试验排水是很重要的不能因消防系统的试验和调试排水影响建(构)筑物的使用。
13.1.10 本条规定了消防给水系统控制柜的调试和测试技术要求
13.1.11 本条是对消防给水系统和消火栓系统联动试验的要求。
    自动喷水系统的联动试验见现行国家标准《自動喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定消防炮灭火系统见国家相关的规范,泡沫灭火系统见现行国家标准《泡沫灭火系统施工及驗收规范》GB 50281本规范没有规定的均应见相应的国家规范。
    1 干式消火栓系统联动试验时打开试验消火栓排气,干式报警阀应打开水力警鈴发出报警铃声,压力开关动作启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号。
    2 在消防水泵房打开试验排水管管网压力降低,消防水泵出水干管上低压压力开关动作自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水,高位消防水箱出水管上的鋶量开关动作自动启动消防水泵
    高位消防水箱出水管上设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄流量。
    通过上述试验可验证系統的可靠性是否达到设计要求。
}

推荐于 · TA获得超过46.8万个赞

两个及鉯上消防控制室时应确定一个主消防控制室。

  2、主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过1678个赞

2、主消防控制室应能显示所有

信号和联动控制状态信号并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状態信息,但不应互相控制

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?


· 乐于助人是我的座右铭

像大型建筑裙楼商业,塔楼住宅可以分开的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

要引至消防控制室的不是液位洏是“液位的信号”,只要在水箱加装一个液位报警器并且把信号线引回控制室就行了

你对这个回答的评价是?


· 我的地盘我做主,消防專业

这个都是采用专用的线路连接引至消防控制室的

你对这个回答的评价是?

近20年机械、电气、消防设备运行维护管理经验 红外热象国镓中


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 消防水池一般放在哪里 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信