我们平时应该怎样验收中央空调的安装呢?

Hello,Z近小编跟朋友一起吃饭的时候,朋友一直在抱怨装修事情多,有过装修经历的业主都知道,装修过程需要面对非常多的、细碎繁杂的各项事物,比如安装中央空调,要是想完全掌握施工工艺和材料等知识,精力哪里跟得上呢?

作为消费者的业主,希望所有安装的事情都能够明明白白的。钱怎么花的?花到哪里去了?安装施工的过程符合标准吗?有没有安全隐患?有没有偷工减料……相较于我们日常消费,在安装中央空调这个行业里业主看到的都是不透明的专业知识。

具体怎么样分辨中央空调服务的好坏呢,对于装修小白来说,找一个有好的中央空调项目经理的公司重要性不言而喻啦!

因此小编特地跟着中央空调的大神--项目经理肖工跑工地,给大家带来了一线的施工现场,小编在那里呆了整整一天,从进门到安装完成,全程跟拍!

一直到晚上7点多才走,所有这篇非常有参考价值,废话不多说,跟我一起来看~

先看肖工曾经服务过的工地,可以说是我跑过蕞好的空调工地之一~

项目地址:长投绿城兰园

如果你要查看本帖隐藏内容请回复

肖工的目的地,是长投绿城兰园一套100多平的毛坯房。一般业主不清楚要跟施工队伍沟通些什么,施工队伍如果没人叮嘱,他们也不了解业主后期想做什么样的家装造型,因此需要专业的中央空调项目经理来沟通。

由于来得太早,施工人员还没到位。一进门,肖工就自己先观察起安装有没有啥问题。他拿着卷尺丈量着毛坯房内的墙壁,发现需要安装或打孔地方,便会在墙面上用记号笔画上一些示意图。

等业主和设计师到来后,肖工又和他们一起,使用卷尺工具对屋内关键位置的尺寸、打孔精准度等进行检测,经过一番细心交流后,肖工发现业主家装修会有大面积平顶并且会部分安装反光灯槽。

跟业主和设计师沟通如何走管和安装

客餐厅区域:肖工说这一家非常不一样,有很多的横梁,后期装修的时候吊顶有的部分会吊平顶,有的不做吊顶,因此在走管安装方面更需要提前交代好。

在两个横梁之间,设计师打算做个平顶(看下图),刚好我们的内机是安装在这里的,根据现场情况肖工决定做下送下回的风口,并且要装个风道。

肖工明确指出了风道需要做高,如果后期风道正下方做内嵌的线型灯带或者走水管线管都会留有余地。真的是什么都想到了。

又转了一圈,肖工指着一道梁说:“这里是不是要改管道?”因为旁边的厅都会吊十公分的平顶,但是客厅没有说,业主恍然大悟,说差点忘记这里也要吊平顶。

如果管道从客厅过,又要吊平顶,那么木工师傅后期做吊顶为了包住管道不得不降低吊顶,影响层高。因此肖工当即调整,让管道从梁后面过。这个很小的细节,肖工都注意到了。

肖工说,项目经理不是检查一遍就完事了,前期一定要确定好各个问题怎么处理,以免后期返工,“一返工,业主心里肯定会不舒服”。

在这里,肖工跟师傅多次强调了吊平顶的高度和位置,因此师傅在打孔前也是反复的核对和测量,特别是这家客厅到书房之间的孔,因为两个房间吊顶高度不一样,导致必须要抬高打孔高度,可以说打孔也需要了解各方面的情况。

在主卧区域,业主和设计师沟通后临时说想把卧室也改成全房平顶,并且在周边安装反光灯槽。

肖工观察后跟师傅明确指出了要修改的地方,由于吊平顶厚度只有仅仅100mm,且反光灯槽位置是个空心的,不能走管道。如果按照常规施工必然会让管道暴露,影响美观度。

所以这里需要让两个铜管贴顶,在高度8公分内横着走,且管道向右移动150mm左右。这样管道就会被吊顶包住。这些检查细节肖工都一一记录在监理日志中,并同步告知业主。

肖工带着业主看外机位的情况,全房2个机位,决定排水到右图↑的外机位,但是外机不会放在第一个机位这里。

第二个机位就在阳台上,业主不想把外机直接放在阳台侧面,所以不是很理解。肖工耐心解释说:“因为第一个机位和邻居家共用,散热不好,很可能到了Z热的夏天,达不到想要的制冷效果”,Z终业主都答应了肖工的提议。

另一个外机位,他又发现了新问题,“外机位会对外机出风口有一定的遮挡”,肖工特意又量了一遍,确认外机能放进去,因此他提前跟师傅们讲了在外机位砌了两个墩子抬高外机,让下方悬空更好散热,并交代安装师傅外机要尽量往后放置,这样外机前方和下方都有散热的空间。

在肖工看来,安装Z央空调是手工活,不可能一点问题都没有,而要避免误差和纰漏,就得盯准每一个极其微观的细节,与合同约定的安装标准、空调监理标准等进行仔细比对。

高性价比项目经理和施工队

如果说定位和交底是帮助业主在安装路上走对了第一步,那么后期安装就是引领他们走完全程。

肖工告诉我工人都是直管模式,基本都是有着10年以上工作经验的老师傅了!而且都必须经过日立总公司严格考核才可以上岗,对业主负责!工人师傅统一由派工分配工地,安装材料都是日立指定并统一采购。

材料进场后,从客厅、卧室,再到书房、阳台,肖工把所有细节又仔细巡查了几遍,包括堆放在屋内的安装材料,也好好地核实了一番,看品质是否合格,是否是日立指定的材料。并且将这些图都发到业主服务群里。

看师傅在把保温套一节一节套上铜管,有了保温的保护,空调不会因为铜管冷媒直接面对空气而产生冷凝水。

合格的通气孔,有防尘帽,防止进灰,而不合格的通气孔没有任何保护,跟外界直接接触,管道内部容易进灰,影响内机使用寿命。

多联机安装现场烧焊时充氮是防止铜管氧化,焊接完成后充氮是进行保压,看系统是否有漏点。

工艺再好,也得用实际效果来说话!!肖工每次巡检工地发现的问题要做标记,同时,有共性问题的话记录到笔记本上。

在工地落地过程中,尽管也会遇到很多问题和困难,但及时的总结和归纳使肖工可以探索更多可以预见的、解决问题的方法。

项目完成后,肖工会把所有的地方全部拍摄下来,发到群内给客户确认

小编其实很好奇,“肖工你一天到晚都在忙,为啥感觉你好像不会疲惫?”

肖工说“怎么会不累呢,明天还有好几家工地要跑呢。有的安装问题虽小,如果不处理好,对于业主未来的生活极可能造成一些不方便。之所以公司会请Z央空调监理,就是希望能够少一些差错,当你帮业主解决了一个个难题,被很多业主认可、感谢的时候,你的心是不会累的”

告别时,从业主的连声道谢、钦佩的表情可以看出,肖工的专业细致,已经得到了认可。

小编提示:项目经理不是单独请的,是中央空调公司自带的。大家在买中央空调的时候一定要选择大品牌+正规的公司,毕竟是安装在吊顶内的装置,必须要更好的安装和监督管理者,肖工这样的优秀项目经理,才能更好的保证安装和使用效果,少一些前后对接的麻烦事。

想要肖工这么严谨的师傅跟你安装吗?

加小编微信:deyijia9,备注【中央空调】,给你安排呀~

如果你还想了解更多有关中央空调等信息,

也可以扫下面的二维码加小编的微信哦,

本帖最后由 得意家小团子 于 13:55编辑

江城热点及时推送 阅读体验更流畅

}

23:45:33  服务地区:北京-北京

从交易性质上区分应属于“承揽合同”,是由承包方提供设备、材料、技术、人工给发包方定制产品,由发包方支付费用的交易形式。“建设工程合同”指的是土建类,包括公路桥梁、楼房等等。但,属于哪类合同并不是最重要的,重要的是你们的合同是如何约定的。发生纠纷应该按照你们签订的合同处理,那就是你们之间的“法律”。甲方是否应该支付工程款,应该以“工期到期后”你方提供的“产品是否合格”为准,如果双方对此有异议还可以委托鉴定机构进行鉴定。有问题来电话吧!

若有未尽事宜可以或致电 186****5270 (咨询请说明来自找法网)

}
徐州赛博制冷设备有限公司

徐州鑫乐制冷设备有限公司是徐州大金中央空调一级代理商,联系电话:,联系人:赵宇。

一、与装潢、水电的协调

(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。

(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。

(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要紧贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。

(4)了解机房间吊顶固定的,还是可拆的。若固定的,则需要开检修孔。书面给检修孔的大小及位置。

(5)以书面形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。

(1)冷凝水排水排到何处,与何种排水管相连,如何连结,需与水电工协调。

(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配线要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。

二、装潢施工期间的监察

  装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查内容如下:

(1)检查压力表有无变化。

(2)检查吊顶高度是否符合要求。

(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管处的装潢有否损坏管子。

(4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。

(5)检查送风口、回风口、检修孔开的大小及位置有否问题。

家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水排管、风管、电线等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内,使外表只露出送风和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。