  说起中央空调,那可是为人类的生活作出了重大贡献的电器哦。不过既然是电器,就会出现故障的一天。今天我们就来说说格力中央空调常见故障维修。

  格力中央空调故障维修:1.室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。

  分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。

  格力中央空调故障维修:2、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BM(F)

  故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。

  处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。

  格力中央空调故障维修:静电除尘故障排查方法

  1、检查格力中央空调除尘机构装配是否到位,静电除尘开关是否断裂,如存在问题则需要进行对应调整;

  2、将格力中央空调除尘机构手动调整到除尘完毕位置,在待机模式下若出现除尘故障,则可判定为格力中央空调主板故障,需对应调整;

  3、将除尘电机直接通220V交流电压,若除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障,需更换处理;

  4、上电开除尘模式,若格力中央空调主板无输出电压,则可判定为格力中央空调主板故障;若格力中央空调主板有输出电压,而除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障;若除尘电机有动作,但是表现出来动作不顺畅,则可判定为出风框故障,需更换处理;