jc砌砖墙要不要粉刷墙面?

  • 墙体的垂直度、平整度必须符合要求,断砖不得积中使用。要做到工完料尽场地请。建筑垃圾堆放到指定位置。严禁乱扔乱放。外墙预留洞内侧用半截砖铺实砂浆砌实,外侧必须用砼分两次以上封堵密实。内墙可用砖带砂浆直接封堵。 以上自资料希望能帮助到你

  • 墙体砌筑价格,单墙也就是1/2砖厚公司里大概是80元一平方,整块砖墙是120元一平方!砂浆强度等级必须符合设计要求;砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

  • 回答如下: 横平竖直,砂浆饱满,搭接错缝。 规范要求: 1、砖强度等级必须符合设计要求; 2、砂浆强度等级必须符合设计要求; 3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3; 4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置; 5、砂浆饱满度应大于80%; 6、轴线位移不能大于10mm; 7、垂直度偏差应小于10mm; 8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm 9、表面平整度应控制在8mm内; 10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内 11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

  • 20字砌筑口诀:横平竖直 上下错缝 内外搭接 接茬牢固 砂浆饱满

  •   1)地库砌体放线   依据建筑图的尺寸要求,根据基础轴线控制点进行基础墙引点放线,用经纬仪及钢尺将墙的轴线和边线引测于基础上,弹好黑线,再用水准仪将标高引测到已浇筑的砼墙柱上,做好+1.10米标高油漆记号,经复查无误后向监理及业主报验,验收合格后方可进行地库墙砌筑工序。   2)主体底层墙体放线   对于底层墙体的放线,依据建筑图的尺寸要求,首先根据基础轴线控制点对墙体轴线施测,看施测的轴线与基础墙的轴线是否稳合,并与施工图对照尺寸核实,有误差时应进行复查,直至查出误差所在,符合要求为止;有门洞的应弹出门洞位置黑线;对于标高施测,必须根据标高总控制点位来抄测,在砼墙柱上做+1.05米标高油漆记号,砌筑时用该标高点来对门窗过梁、预留洞口及墙体的水平度进行控制   3)楼层内各墙体位置的引测   每层根据施工现场设置的基准控制点和结构施工预留的放线洞口,使用专用垂准仪对各楼层预留的基准点和轴线位置校核合格后,在用激光经纬仪进行楼层内的细部控制线的引测。   依据建筑图的尺寸要求,自控制轴线引测出外墙、隔墙及内墙等位置控制线,门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线,并经复核无误后用红色油漆在控制线位置做好三角形控制标志,以防破坏。水电设备的预留洞口,控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工。   4)楼层内高程控制线引测   依据结构施工时留设的标高控制点,并校核合格后,采用50米钢卷尺竖向传递,每层必须经交圈闭合检查,误差不超过5MM。交叉利用水准仪测放出每个楼层的建筑+50CM线或+1.03米线,做好油漆标记,并弹好黑线,以此作为各楼层墙体、过梁、各种预留洞口及预埋件的标高控制线。

  • 砖、石和砌块砌筑的墙体,每日砌筑高度均有如下的限制规定:砖和砌块墙体,晴天每日砌筑高度不得超过1.8m;砖和石砌体,雨天每日砌筑高度不得超过1.2m。 因为在1日之内已砌筑的砌体,其砌筑砂浆未达到一定强度,砂浆与砖、石、砌块之间的粘结力较低,若每日砌筑高度过高,墙体稳定性差,容易坍塌。

  • 单墙也就是1/2砖厚公司里大概是80元一平方,整块砖墙是120元一平方 具体要看地方实际价格

  •  1.砌筑墙体工程量。按墙体体以m3计算,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋砼板、梁(包括过梁、圈梁、挑梁)、砖平拱、钢筋砖过梁和暖气包壁的体积; 不扣除梁头、内、外墙板头、檩头、垫木、木楞头、门窗走头、砖墙内的加固钢筋、木筋、铁件、钢管及每个在0.3m3以下的孔洞等所占的体积;   突出砖墙面的窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、烟窗根、门窗套以及三皮砖以内的腰线和挑檐等体积也不增加。   墙体工程量=(墙长x墙高-所有嵌入墙身门窗孔洞面积)x墙身-所有嵌入墙内构件体积 。   2.. 砌筑砖平拱、钢筋砖过梁的工程量,均按图纸尺寸以m2计算。 砖平拱工程量=砖平拱长x砖平拱宽度x墙厚 。   钢筋砖过梁工程量=钢筋砖过梁长x钢筋砖过梁宽x墙厚 式中:砖平拱的长度——按门窗洞口宽度两端共加100mm 。   砖平拱的宽度——当门窗洞口宽度小于1500mm时,高度按240计算 当门窗洞口宽度大于1500mm时,高度按365计算 钢筋砖过梁长度—— 按门窗洞口宽度两端共加500mm 钢筋砖过梁高度——按440mm计算   3. 框架间砌体,以框架间净空面积乘以墙厚计算,框架外表镶贴砖部分并入砌体部分以m3另行计算。   4. 空花墙的工程量,按空花部分外形尺寸以m3计算,空花部分不扣除。其中实体部分以m3另行计算,套相应的外墙定额。   5. 空斗墙的工程量,按墙的外形尺寸以m3计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖及屋檐处的实砌砖部分已包括在定额内,不另行计算。但墙间、窗台下、楼板下等实砌部分的工程量另行计算,套零星砌体定额项目。   6. 多孔砖墙、空心砖墙的工程量,按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分体积。 7. 填充墙的工程量,按外形尺寸以m3计算,其中实砌部分已包含在定额内,不另行计算。 8. 加气砼砌块墙、硅酸盐砌块墙、水泥煤渣空心墙,按图示尺寸以m3计算,按设计规定需要镶贴砖砌体部分已包含在定额内,不另行计算。

  • 1. 砖墙砌体主要的几种砌筑形式:一顺一丁;三顺一丁;梅花丁。 2. 砖墙砌体主要的几种砌筑形式特点: (1)一顺一丁砌法是一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长。 (2)三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成,上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长,上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。 (3)梅花丁砌法是每皮中丁砖与顺砖相隔,上皮丁砖坐中于下皮顺砖,上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。

  • 新型建筑材料  新型建筑材料是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种,包括的品种和门类很多。从功能上分,有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、粘结和密封材料,以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分,不但有天然材料,还有化学材料、金属材料、非金属材料等等。   新型建材具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。采用新型建材不但使房屋功能大大改善,还可以使建筑物内外更具现代气息,满足人们的审美要求;有的新型建材可以显著减轻建筑物自重,为推广轻型建筑结构创造了条件,推动了建筑施工技术现代化,大大加快了建房速度。   新型建材的性能和功用各不相同,生产新型建材产品的原材料及工艺方法也各不相同。就其发展情况而言,有的品种重在花色,花色品种层出不穷,如装饰装修材料;有的品种重在功能,如保温材料;有的则通过深加工衍生出多个品种,如新型建筑板材等。以新型建筑板材为例。目前新型建筑板材有几十个品种,其中纸面石膏板、玻璃纤维增强水泥(GRC)板、无石棉硅钙板是目前我国生产量最大、应用最普遍的三种新型建筑板材。这三种板材不但所采用的原料不同,生产工艺不同,其性能和功用也不同。如纸面石膏板主要原料为石膏和护面纸,适用于作内墙板和吊顶板;玻璃纤维增强水泥板主要原料是低碱水泥和耐碱玻璃纤维,适用于作内外墙板;硅钙板主要原料是硅钙材料,除用作内外墙板外,还可用于装修以及制做和房屋结合在一起的家具等。这三种板的同一特点是:采用它们作为原始板材,再分别配上防渗、保温、防火等功能材料,采用复合技术,可生产出各种轻质和性能优越的新型墙体材料。此外,它们所用的原材料均为非金属材料,而且又是三种最易得到的非金属材料。   我国的新型建材工业,在党和政府的高度重视和支持下,经过20多年的发展,已具备了相当的规模和较为齐全的品种。随着许会主义市场经济体制的建立、城镇居民安居工程的实施,我国的新型建材工业必将得到更大的发展。 [编辑本段]新型建材及制品发展展望  按照建材工业“由大变强,靠新出强”跨世纪发展战略的要求,发展新型建材将着重在新字上做文章,促进产业结构的调整。新型建筑材料及制品产值“九五”期间以20%-25%左右的速度发展。其中乡以上独立核算企业产值800-900亿元,占建材工业总产值的20%.工艺技术装备和产品质量达到国际70年代水平,骨干企业达到国际80年代初水平,先进企业达到国际同期先进水平。

  • 砖砌体的质量要求 砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。 1)横平竖直。砖砌体的抗压性能好,而抗剪性能差。为使砌体均匀受压,不产生剪切水平推力,砌体灰缝应保证横平竖直,否则,在竖向荷载作用下,沿砂浆与砖块结合面会产生剪应力。竖向灰缝必须垂直对齐,对不齐而错位,称游丁走缝,影响墙体外观质量。 2)砂浆饱满。为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀,否则,砖块受力后易弯曲而断裂。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、和假缝。 3)上下错缝。为了提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砌块排列的原则应遵循内外搭砌、上下错缝的原则,避免出现连续的垂直通缝。错缝搭接的长度一般不应小于60mm,同时还要考虑到砌筑方便和少砍砖。 4)接槎可靠。接槎是指先砌砌体和后砌砌体之间的接合方式。接槎方式合理与否,对砌体质量和建筑物的整体性有极大的影响,特别在地震区将会影响到建筑物的抗震能力。砖墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm,埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩

  • 要求: 1、空心砖墙砌筑时,空心砖孔洞应沿墙呈水平方向,上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长。 2、空心砖墙底部宜砌3皮烧结普通砖。 3、空心砖墙与烧结普通砖墙交接处,应以普通砖墙引出不小于240mm长与空心砖墙相接,并与隔2皮空心砖高在交接处的水平灰缝中设置2φ6拉结钢筋,拉结钢筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖长加240mm。 4、空心砖墙的转角处,应用烧结普通砖砌筑,砌筑长度角边不小于240mm。 5、空心砖墙砌筑不得留槎,中途停歇时,应将墙顶砌平。 6、空心砖墙中不得留置脚手眼,不得对空心砖及墙进行砍凿。

  • 砖拉回工地用水浇透,筑墙水泥标号要高,墙体两头插钢筋固定。

  • 砌体砂浆可根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级,然后选定其配合比。一般情况下可以查阅有关手册和资料来选择配合比,但如果工程量较大、砌体部位较为重要或掺入外加剂等非常规材料时,为保证质量和降低造价,应进行配合比设计。经过计算、试配、调整,从而确定施工用的配合比。 目前常用的砌筑砂浆有水泥砂浆和水泥混合砂浆两大类。根据《砌筑砂浆配合比设计规程》规定,砌砖砂浆配合比设计过程:确定试配强度、计算水泥用量、水泥混合砂浆的掺加料用量、确定砂子和水用量。进行初步配合比设计后,必须对该配比进行的试配、调整与确定。补充:例如:M7.5水泥沙浆 325#水泥 244Kg/m3 中砂 1602.97Kg/m3 水745.76Kg/m3 M7.5混合沙浆 325#水泥 244.06Kg/m3 中砂 1603.13Kg/m3 白灰65Kg/m3 水075.41Kg/m3 根据工程类别及砌体部位的设计要求,确定砂浆的强度等级(如上面的M7.5),然后选定其配合比。 希望我的回答能帮到你。

  • 1、砌筑前,提前将结合部位润湿、凿毛,以保证粘结牢固。 2、砌筑砂浆应采用中砂,严禁使用细砂和混合粉。砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 3、砌体施工时必须在墙体两侧双面挂线,挂线一定要拉紧绷直。 4、墙体底部砖宜采用“三一”法砌筑丁砖,灰缝厚度为10mm,如墙体底部凹凸不平,可适当以C20细石混凝土找平。当采用铺浆法砌筑时铺浆长度不得超过750mm,气温超过30℃时不得超过500mm,冬季施工时铺浆长度不得超过500mm。 5、砌块砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行,根据灰缝厚度要求用灰铲将砂浆铺开,铺灰长度符合要求规定。然后将砌块对准砌筑线平稳搁置,进行挤压、用木锤或橡皮锤锤打直至与砂浆紧密结合为止,要求在砌筑过程中砌筑一块、校正一块,尽量减少返工次数。 6、加气混凝土砌块当砌筑时遇到非整块时,必须使用手提电锯和板锯切割所需尺寸砌块。严禁用斧子、瓦刀等任意劈砍。 7、砌筑应从转角处或交叉墙开始顺序推进,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 8、水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖砌体水平灰缝宽度为10mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌缝,使其砂浆饱满,宽度为12mm。加气混凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。灰缝应横平竖直,垂直灰缝宜用内外夹板灌缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝。 9、每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝,深度为3~5mm。 10、为防止由于砌块及砂浆灰缝变形下沉产生裂缝,所有墙体分二次砌筑,每日砌筑高度不宜超过2米。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有30~80mm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实。上料口、过人洞封堵时,顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。 11、砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的2/3。如须留直槎时必须放置6拉结筋长为1m。如须留人行通道时洞口上方安放过梁,每边伸入墙体长度不少于240 mm。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。 12、通风管井在砌筑时,井道内壁要随砌随抹灰、压光。 13、凡有穿过砌块墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽,槽口成形后要求顺直,开槽后垃圾及时清除。 14、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞;如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,封填应采用合适材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 15、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 16、砌筑外墙时,尽量不留或少留脚手眼,墙中如预留脚手眼,不得用干砖填塞,应在抹灰前安排专人从外面用C20膨胀细石混凝土填实,以防留下墙体渗漏隐患。 17、房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间距不大于500mm的配筋砌体,或在墙体内适当增设构造柱。 18、不同材料界面加强网 不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥30mm的找平层。挂网的材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。 镀锌钢丝网规格为10×10×0.7mm,固定钉间距≤400mm;网材与基体搭接宽度≥100mm。

  • 你好,砖墙砌体主要的几种砌筑形式:一顺一丁;三顺一丁;梅花丁。 2. 砖墙砌体主要的几种砌筑形式特点: (1)一顺一丁砌法是一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮间的竖缝相互错开1/4砖长。 (2)三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成,上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长,上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。 (3)梅花丁砌法是每皮中丁砖与顺砖相隔,上皮丁砖坐中于下皮顺砖,上下皮间竖缝相互错开1/4砖长。

  • 1、砖强度等级必须符合设计要求; 2、砂浆强度等级必须符合设计要求; 3、砖砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3; 4、砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确,拉结筋应按间隔50cm设置; 5、砂浆饱满度应大于80%; 6、轴线位移不能大于10mm; 7、垂直度偏差应小于10mm; 8、水平灰缝厚度应控制在8-12mm 9、表面平整度应控制在8mm内; 10、门窗洞口宽度应控制在正负5mm内 11、水平灰缝平直度应控制在10mm内。

  • 墙体砌筑施工工艺: 一)施工工艺流程:砌砖作业准备 → 砖浇水 → 砂浆搅拌 → 砌砖墙 → 验收 二)技术要求及验收标准: 砌体砌筑前应做好轴线引测和控制线,设置好水平标高、门窗预留洞口、窗台标高的控制点。 1. 做好作业前施工准备,基底垃圾应清理干净、墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应错放、漏放。 2. 砌块砌筑前应提前淋水湿润或使用专用砂浆砌筑,砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。 3. 砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 4. 斜坡面与墙体交接处、楼地面上三皮砖及梁底顶砖均应用水泥砂浆砌筑,预留线管、线槽等部位砌筑时应按相关要求设置拉结钢筋。 5. 钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁应按图纸要求设置。 6. 凡设有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。 7. 非承重墙应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5m。待前次砌筑砂浆终凝后再继续砌筑。每日砌筑高度不宜大于2.8 m。 8. 墙体顶部应预留200mm左右空隙,间隔3~5天后再将砌块用水泥砂浆斜顶砌筑,水泥砂浆必须饱满。 9. 砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。 10. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 11. 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋。 12. 在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。 13. 所有的砌筑工程施工场地(含工作面)应每天都要做到工完场清,每个验收批申报验收时所有楼地面都要打扫干净,验收合格后才能进行下一道工序施工。 希望能帮到你。

  • 地下室墙体砌筑规范:1.刚度,地下一层侧向刚度不应小于相邻上一层侧向刚度的2倍。2.材料,混凝土强度等级不宜小于C30。3.构造,地下室顶板厚度不宜小于180mm。

  • 墙体砌筑工艺 (1)砖在砌筑前一天浇水湿润,不能即浇即用。 (2)纵横墙应同时砌筑,纵横交错搭接。砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并应填满砂浆,缝的厚度一般为10mm,不应小于8mm。灰砂砖在楼面卸下堆放时,严禁倾倒及撞击楼板;堆放在楼板上的灰砂砖重量不得超过楼板的承载能力。 (3)每天砌筑高度不宜大于1.5m。砌体施工缝处砌成斜槎长度不小于高度的2/3。  (4)砌体砌筑至梁板底时必须隔日待下部的砌体变形稳定后斜砌,保证沙浆饱满和梁板底紧密接触,空隙处用沙浆填实。 5)砌筑墙端时砖必须与框架柱面靠紧,填满沙浆,并将柱上预留的拉结钢筋展平,砌入水平灰缝中。凡转角处和丁字交接处,必须在水平缝放置2f6弯成90°的拉结筋,每边伸入墙内1000mm,间距为沿墙高500mm末端应有90°弯钩。  (6)当砌体墙的水平长度大于5m或端部没有钢筋砼墙柱时,应根据设计图纸要求在墙中间或端部加设构造柱。施工时要先砌墙后浇柱,墙于柱的拉结筋应在砌墙时预埋 7)对墙体表面的平整度和垂直度,灰缝的均匀程度及砂浆的饱满程度等,应随时检查并校正所发现的偏差。在砌完每一层楼后,应校核墙体的轴线尺寸,如有偏差,及时纠正,不符合规范和要求的,必须返工。

}

经检查发现,砌体质量存在以下问题:

1. 局部墙体轴线位置不正确,未按照施工控制线砌筑; 2. 墙体平整度、垂直度不符合规范要求,局部墙体倾倒5公分; 3. 落地灰未及时清理回收利用,造成材料浪费; 4. 现场较杂乱,清理不及时,未做到工完场清。

对于以上问题,经项目部研究决定,给予你砌体施工班组处以1000元罚款,以示警戒,望你班组在今后施工中严格按照交底内容施工,若再发生类似质量问题,项目部将对你班组清退出场。

香榭里·畔山兰溪12#楼

大足华地·印象项目工程

建设单位:重庆华川置业有限公司

监理单位:重庆建新建设监理咨询有限公司施工单位:重庆长坪建设集团有限公司编制:

1、编制依据 …………………………………………………..2

2、工程概况…………………………………………………... 3

3、影响砂浆强度的因素………………………………………3

4、整改措施……………………………………………………4

5、保证措施……………………………………………………4

6、安全措施……………………………………………………

1、 建筑工程施工质量验收统一标准《GB》

2、 砌筑工程施工及验收规范《GB》

3、 华地·印象建筑设计图说明

4、 华地·印象总承包合同

5、 华地·印象施工组织总设计

1、 工程名称:大足华地·印象商住楼工程

2、 工程地址:大足华地王朝酒店旁

3、 建设单位:重庆华川置业有限公司

4、 设计单位:重庆惠庭都市设计事务所

5、 监理单位:重庆建新建设监理咨询有限公司

6、 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司

8、 建筑概况:本工程位于重庆市大足县城五星大道西侧,总用地面积:46607㎡,总建筑面积:116263㎡,该地块西、北面比邻大足北山,南侧紧邻正在开发中的城市次干道。本工程建筑由地面以上8栋高层建筑,2栋多层建筑及地下车库组成。

9、 建筑特征:设计使用年限:50年;建筑地上耐火等级:一级;抗震设防烈度:六度;防水等级:Ⅱ级。

1、结构类型:剪力墙结构;

2、施工部位:2栋,5栋,10栋砌体砂浆强度达不到设计要求的墙体;

2、2主要部位的材质要求:

a、采用Pc32.5大足折西水泥厂生产的水泥;

b、大足西禅建材厂的页岩空心砖,不能有过火砖、欠火砖且砖的规格满足规范规定;

c、长江特细砂,无杂质、无淤泥;

三、影响砂浆强度的因素:

1、水泥掺量按配合比,运输过程中产生沁水现象对砂浆的影响有很大的影响,○

使其和易性差,砂浆的流动性降低、操作困难;

2、外加剂掺量过多(石灰精)○;

3、页岩空心砖、配砖浇水湿润不够,从而吸收砂浆中的水分,使砂浆无粘结○

对不能满足砌体砂浆强度部分,采用把墙体中强度低的砂浆勾掉,然后用1:2.5的水泥砂浆沿墙高和墙长勾缝填满压实。

1、严格按砌筑砂浆(M5)的配合比进行掺量,并用标识牌悬挂在搅拌附○

2、使用合格水泥并采用无淤泥的特细砂;○

3、砌筑时提前把砖发水湿透,根据图纸尺寸进行定位放线,弹出门洞位○

4、新砌墙体与砼结构相连,按墙高每隔600配置2φ6墙体拉筋,拉筋伸○

入墙长度不应小于1000;

5、填空墙大于4.2m时,要增加构造柱,墙顶部与梁应有拉接措施,窗间○

墙小于1m,应用整砖砌筑;

6、我司对砌体质量实行“三检)制,发现不符合设计和规范的砌体,立○

即拆出,并在施工过程中随时接受业主、监理单位的监督,砌筑质量经业主、监理检查合格后,才进行下一道工序;

7、砌体在整改完成后,在申请质检站对砌体进行复检,合格后在进行下○

8、砌体施工前,应先将基底清理干净,砌体组砌方法正确,上下错缝,○

灰浆饱满,横平竖直等;

9、在抹灰分项施工时,严格按砂浆配合比实施且还要提高砂浆的强度进○

行墙面的加固处理,并派专人负责该楼的整改和抹灰,从而保证该栋砌体质量;

⑩、用人工把强度低的砂浆勾掉,深度为3~5㎝,然后用吹风机把灰尘吹

干净,再浇水润湿,然后用1:2.5的砂浆填满压实;

11、水泥砂浆抹灰时采用1:2.5的砂浆抹在墙体上,使抹灰跟墙体连成一○

体,从而达到墙体的稳定性和牢固性。

1、施工人员戴好安全帽,高空作业必须系好安全带;○

2、砌体超过1.2m必须搭设脚手架;○

3、脚手架搭设牢固且堆量不得超过规定荷载(不能超过三匹侧砖,用块○

脚手板上操作人员不应超过2人);

4、现场临时用电,必须采用橡皮电缆软线;○

成立整改领导小组:组长:苏麒麟副组长:陈晓锋

成员:何俊、钟贵涛、冯政福、黄成明、黄君福,刘济箐、蔡明忠

大足华地·印象项目工程

建设单位:重庆华川置业有限公司监理单位:重庆建新建设监理咨询有限公司施工单位:重庆长坪建设集团有限公司编

1、编制依据 …………………………………………………..2

2、工程概况…………………………………………………... 3

3、影响砂浆强度的因素………………………………………3

4、整改措施……………………………………………………4

5、保证措施……………………………………………………4

6、安全措施……………………………………………………5

1、 建筑工程施工质量验收统一标准《GB》

2、 砌筑工程施工及验收规范《GB》

3、 华地·印象建筑设计图说明

4、 华地·印象总承包合同

5、 华地·印象施工组织总设计

1、 工程名称:大足华地·印象商住楼工程

2、 工程地址:大足华地王朝酒店旁

3、 建设单位:重庆华川置业有限公司

4、 设计单位:重庆惠庭都市设计事务所

5、 监理单位:重庆建新建设监理咨询有限公司

6、 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司

8、 建筑概况:本工程位于重庆市大足县城五星大道西侧,总用地面积:46607㎡,总建筑面积:116263㎡,该地块西、北面比邻大足北山,南侧紧邻正在开发中的城市次干道。本工程建筑由地面以上8栋高层建筑,2栋多层建筑及地下车库组成。

9、 建筑特征:设计使用年限:50年;建筑地上耐火等级:一级;抗震设防烈度:六度;防水等级:Ⅱ级。

1、结构类型:剪力墙结构;

2、施工部位:2栋,5栋,10栋砌体砂浆强度达不到设计要求的墙体;

2、2主要部位的材质要求:

a、采用Pc32.5大足折西水泥厂生产的水泥;

b、大足西禅建材厂的页岩空心砖,不能有过火砖、欠火砖且砖的规格

c、长江特细砂,无杂质、无淤泥;

三、影响砂浆强度的因素:

1、水泥掺量按配合比,运输过程中产生沁水现象对砂浆的影响有很大的影响,○

使其和易性差,砂浆的流动性降低、操作困难;

2、外加剂掺量过多(石灰精)○;

3、页岩空心砖、配砖浇水湿润不够,从而吸收砂浆中的水分,使砂浆无粘结○力,产生松散现象;

对不能满足砌体砂浆强度部分,采用把墙体中强度低的砂浆勾掉,然后用1:2.5的水泥砂浆沿墙高和墙长勾缝填满压实。

1、严格按砌筑砂浆(M5)的配合比进行掺量,并用标识牌悬挂在搅拌附

2、使用合格水泥并采用无淤泥的特细砂;

3、砌筑时提前把砖发水湿透,根据图纸尺寸进行定位放线,弹出门洞位

4、新砌墙体与砼结构相连,按墙高每隔600配置2φ6墙体拉筋,拉筋伸

○入墙长度不应小于1000;

5、填空墙大于4.2m时,要增加构造柱,墙顶部与梁应有拉接措施,窗间

○墙小于1m,应用整砖砌筑;

6、我司对砌体质量实行“三检)制,发现不符合设计和规范的砌体,立 ○即拆出,并在施工过程中随时接受业主、监理单位的监督,砌筑质量经业主、监理检查合格后,才进行下一道工序;

7、砌体在整改完成后,在申请质检站对砌体进行复检,合格后在进行下○道工序;

8、砌体施工前,应先将基底清理干净,砌体组砌方法正确,上下错缝, ○灰浆饱满,横平竖直等;

9、在抹灰分项施工时,严格按砂浆配合比实施且还要提高砂浆的强度进 ○行墙面的加固处理,并派专人负责该楼的整改和抹灰,从而保证该栋砌体质量;

⑩、用人工把强度低的砂浆勾掉,深度为3~5㎝,然后用吹风机把灰尘吹干净,再浇水润湿,然后用1:2.5的砂浆填满压实;

11、水泥砂浆抹灰时采用1:2.5的砂浆抹在墙体上,使抹灰跟墙体连成一○体,从而达到墙体的稳定性和牢固性。

1、施工人员戴好安全帽,高空作业必须系好安全带;

2、砌体超过1.2m必须搭设脚手架;

3、脚手架搭设牢固且堆量不得超过规定荷载(不能超过三匹侧砖,用块 ○脚手板上操作人员不应超过2人);

4、现场临时用电,必须采用橡皮电缆软线;

员:何俊、钟贵涛、冯政福、黄成明、黄君福,刘济箐、蔡明忠

浅谈混凝土多孔砖在施工中呈现的特点及施工技术问题的解决方案

摘要]塘沽区迎宾园住宅工程是天津市建委批准的首家应用新型墙体材料——混凝土多孔砖的试点工程,文中介绍了混凝土多孔砖在施工过程中呈现出的特点和施工技术问题的解决方案.

[关键词]住宅工程;混凝土多孔砖; 墙体材料革新; 特点;施工技术

塘沽区迎宾园住宅工程总建筑面积为68000m2,由1~14号楼的14栋单体住宅和一座3层公建组成,均为砖混结构,该工程采用的墙体材料是由裕川新型建筑材料制品有限公司生产的YC混凝土多孔砖,作为粘土实心砖的替代品,该产品担负着墙体材料革新的历史意义,有着广阔的市场前景。目前该产品经市权威检测机构检验合格,其基本属结构体系的研究也做为市科委批准专题立项项目,而迎宾园住宅工程作为载体试验建筑,为各个课题研究提供了良好的平台。 混凝土多孔砖在施工中呈现的特点: 1. 混凝土多孔砖是以水泥为胶结材料,砂、石为主要骨料,加水搅拌、加压,振压震动成型,养护制成的细石混凝土类制品,故在材质特性上接近于混凝土小型砌块,故具有饱和吸水低和吸水速度迟缓的特点,所以在材料堆放、施工中形成如下特点:首先材料进入现场堆放要有相应的防潮措施,施工中砂浆稠度也应相应降低,同时因砂浆早期强度低,应对砌体当日所砌高度有所限制,并且因混凝土多孔砖不吸水,施工中不必浇水,省去了浇水用工和水费开销。

2. 混凝土多孔砖因材质接近混凝土小型砌体,在龄期达到28天之前,自身收缩速度较大,其后收缩速度减慢,且强度趋于稳定。为有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,规定砌体施工时所用混凝土多孔砖,龄期不应小于28天。

3. 混凝土多孔砖规格尺寸与KP1砖相同,为240mm×115mm×90mm,故砌筑方法、质量检验标准均可参照粘土多孔砖施工,并由于混凝土多孔砖原材取材广泛,故与其他类多孔砖相比有更为长久的发展空间,同时,经静力试验分析,混凝土多孔砖的临界破坏强度要高于其他类多孔砖,并且其他类多孔砖达到临界破坏强度后,呈现出突然破坏的特点,而混凝土多孔砖的破坏较之缓慢,故对结构体系受力更具有优势。

4. 混凝土多孔砖为机具成型生产品,规格偏差较小,因此,砌体墙面较为平整,利于装修,可使抹灰层相应减薄,节省抹灰材料;同时使砂浆水平缝、竖缝的控制更为有利,形成结构受力均匀,易于质量控制的良好局面。目前根据专家组意见,待产品尺寸误差离散性更为稳定时,可尝试相应减薄砂浆水平缝厚度,取得更为良好的经济效果。

5. 混凝土多孔砖的厚度比粘土实心砖厚约为1.7倍,砖重约4㎏,操作人初期可能不适应,但通过实践和熟练,砌筑速度可以与砌粘土实心砖的速度持平,同时,节省了砌筑砂浆的使用。 6. 混凝土多孔砖砌筑时半盲孔面(铺浆面)朝上,孔洞内可挤入部分砂浆,产生“销键”作用,可提高砌体的抗剪强度和砌体的整体性。

7. 混凝土多孔砖抗渗能力较差,故在施工中严禁在外墙留设脚手眼,增加了施工难度;同时外檐装饰时要注意避免因抹灰层开裂导致的外墙渗水问题。 混凝土多孔砖施工技术问题的解决方案:

(一)外大角明柱支模方法

因不能在外墙上留脚手眼,目前采用距内墙皮50cm外留置封闭方型卡环的方法。方型卡环高8公分,长55公分左右,用φ8的钢筋制作,呈长方形,砌墙时,预留通缝(竖向灰缝内无灰,呈透明缝)高度60-70公分一道,支模时穿好卡环,外部横管穿过,两管相交处用架子扣件固定,卡环端头用扣件固定,为防止因膨胀受力使钢筋卡环弯曲,可用木方把模板至卡环一段顶住,内墙用木方别住,加木楔固定。

对卡环取出部位造成的透明缝,主体验收前,用膨胀水泥砂浆填充、勾缝的方法解决。

(二)门窗洞口实心砖的解决方法

因生产厂家暂未生产实心砖,门窗洞口的实心砖在工地现场灌孔预制。具体操作方法是:用C20

的细石混凝土(混凝土的坍落度不宜过大,也不能太小)采用钢筋棍振捣密实后将面层刮平刮净,灌孔前根据砖的干燥程度可洒少许水,以利粘结牢固。

门窗洞口每边应保证一整砖长实心砖(七分头处可不必一砖长),实心砖应做标记,凡水暖电专业需固定设备地方的部位,也应砌实心砖(如暖气片安装处电表箱固定处)

(三)竖向灰缝与砌体间收缩裂缝的处理方法:

本试点工程在进行首层砌筑过程中,发现砌筑完毕的墙体经过一段时间后,会在竖向灰缝与砌体间产生收缩裂缝,影响了竖向灰缝的饱满度,该裂缝产生的原因和机理尚不明确,据初步分析,可能与混凝土多孔砖自身收缩或砂浆失水后收缩等原因有关系。为解决这一问题,经过专家商讨和技术人员通过样板间试验,确定了采用砌完墙后隔一段时间(约2个小时左右)原浆勾缝的方法。勾缝采用φ8钢筋制作 的简易勾缝工具,由砌筑人员或设专人进行勾缝,对勾缝后出现的毛刺,轻扫即可。

注意事项:砌完墙后如立即勾缝容易出现收缩小裂纹,因此应根据实际情况(气温等)拖延勾缝时间。

通过上述办法,较好地解决这一问题,目前在本工程二层以上取得了良好的效果。

(四)砂浆饱满度的解决办法:

混凝土多孔砖在材质特性上接近混凝土小型砌块,故在砂浆饱满度问题上根据专家组意见,依据保守性原则,提出了水平灰缝和竖向灰缝饱满度均进行控制,且要求达到80%以上,实践过程中我们总结了如下经验: 1. 水平缝砂浆饱满度施工方法:

采用铲刀将砂浆直接满甩在下层砌体的铺浆面上,然后,直接放砖,

注意事项:砂浆不宜过少,要保证80%的孔内进入砂浆1cm以上,不宜采用甩浆后再用铲刀铺平的方法。

2. 立缝砂浆的饱满度:

立缝砂浆饱满度的控制是本工程的一个难点,因为多孔砖比粘土实心砖厚,施工中还要保证80%的饱满度,我们在经过现场实践总结了预打碰头灰的方法。

施工方法:砌条砖时,预打不少于80%(指面积)砂浆;砌丁砖时,条面两端各预打不少于5cm(长度)的砂浆,砌筑时再挤一下砂浆,基本上可以达到或接近80%的要求,对于个别预打不到位的,采用后灌砂浆的方式进行弥补。

综上所述,我们经过实践总结了混凝土多孔砖的砌筑方法,即在粘土实心砖的“三一砌筑法”的基础上提出了“四一砌筑法”即一预打,一铲灰,一块砖,一挤揉,经过实践,该砌筑方法对确保砂浆饱满度起到了较好的效果。

(五)异形砖的解决方法:

因混凝土多孔砖的组砌方式与粘土多孔砖相同,故在砌筑过程中,为了保证组砌得当,接槎合理,需要采用一些异形砖,目前生产厂家只有七分头,但供量不足,且混凝土多孔砖强度较高,不易打砖,为了解决这些问题,现场采用了切割的方法(用一般切割机换钢度较好的锯片即可)。整砖可切七分头、半头,剩下的二寸可以部分代替七分头使用,不存在浪费问题。

(六)电线管的留置及处理办法

单管、少量管、集束小的管,可采用打砖包砌在墙体内的作法,但要求管的周围必须随砌随灌实。 一般集束管,包砌在墙体内不便时,可采用留槽的方法,即直边立槽。

集束管集中,较大时,也采用留槽的方法,但因槽的宽度过大,采用构造柱处留马牙槎的砌法,三进三出。

留槽部位,每12墙体隔5层下一道拉筋,以保证砌墙的整体性,钢筋长度可短于墙拉筋。 堵灌沟槽时,要求清净,润湿后用细石混凝土灌实,一层墙砌完,即应着手此项工作,分两至三次灌实。

单砖砖上的线管留置,可采用后切槽的方法,但面层的处理,应按规范要求,钉网处理,凡留槽处,面层处理均应钉网片。

(七)电表箱后的处理方法

A安装完电表箱后,用后贴细石混凝土的方法,但应有钢丝网,可分层施工,抹灰前应钉大于洞边10公分的网片。

B砌墙时在电表箱的背面距墙外批3公分处,2层加一道φ6的拉筋,电表箱安装后,竖向绑筋约15公分一道,用细石混凝土分层补贴平于墙面,(分层需时间间隔)装修前钉网。

C如电表箱不大于12cm厚,后面可砌单砖,如18cm的表箱,也可把砖纵向切开,(俗称开条)用开条随墙体砌筑。

(八)外窗台现浇带的施工方法

为了防止窗下墙体开裂,保证窗台处不渗水,凡外窗台,要求打现浇带,高5公分,入墙部分高10公分,钢筋单片筋,入墙部分加箍筋,双层筋。

施工方法,在窗台最上一层砖的下皮预下挑出筋5—10公分,φ8筋,用筋托住立模,固定后浇水,灌细石混凝土。

(九)单砖墙顶部的砌法

仍用多孔砖斜砌,孔缝用细石混凝土填堵严。

(十)构造柱处的马牙槎

采用三进三出,先退后进,但如柱两边赶上都用七分头探出时,可允许在第一部马牙槎时砌四层再探,其好处是A.有利于此处墙体内外拉结;B.有利施工;C.有利节约,此法实施可省下大量的七分头,但此种砌法需特别注意的是后砌相连处的马牙槎,必须与其一致(即开始也砌4层砖) 外墙(37墙)采用一顺一丁的砌法,在马牙槎探出时,注意该用丁探不允许条探,这样,能保证组砌方法正确,使此处墙体内外连接好。

(十一)过梁的高度与放置

多孔砖基本模数为1m,而实际建筑标高与结构标高有差值,砌体砌筑到门窗口过梁底时赶不上模数,过梁的下皮不能与门窗口一平,解决的办法:预制混凝土薄板(24墙240×240,37墙240×370)垫在梁下。

混凝土薄垫板的高度根据建筑标高与结构标高的差数决定,(以下简称差数)垫板厚公式差数—2公分,(这2公分一是垫板下需铺砂浆,二是过梁下也需铺砂浆合计2公分)

为了使放置过梁后,过梁上皮与砖层数相吻合,过梁的高度应随之变动(应征得设计同意)。

(十二)抹灰技术方案:

基层应处理平整,提前适当浇水,抹砂浆前用抹子刮抹素水泥浆(可掺108胶)一道,随刮随抹砂浆。抹灰层厚度控制在10mm左右,并确保房间净空尺寸(净空误差应控制在5mm以内)特殊情况抹灰层厚度可根据实际情况增厚,但厚度超过15mm以上应分层抹灰,并掌握好间隔时间。

混凝土砌块防裂技术措施

混凝土砌块防裂技术措施

近年来,在国家“禁实限粘”政策的规定下,各种混凝土砌块广泛地应用在建筑工程中,然而,因产品质量、建筑构造、施工工艺等原因引起混凝土砌块开裂现象普遍存在,长期以来,混凝土砌体开裂、空鼓、渗漏被认为是墙体工程的通病,我公司曾经使用过混凝土砌块的工程,也无一例外地出现了普遍开裂问题。因此制定系统的防治裂缝措施刻不容缓。技术质量处在总结

各个工程项目混凝土砌块施工经验的基础上,参阅了诸多试验资料、技术论文,编制了混凝土

砌块防裂技术措施,望大家遵照执行。

1、混凝土砌块墙体开裂机理分析

混凝土砌块的主要通病是墙体开裂,引起混凝土砌块墙体开裂的原因很多,总结起来主要有以

1)混凝土砌块及砂浆干缩变形引起的裂缝

砌块与柱间灰缝不饱满、灰缝过厚、砂浆以及砌体收缩,引起墙柱交接处产生竖向裂缝; 竖向灰缝的砂浆饱满度不够、砌块上墙时的含水率过大、墙体过长、砂浆的保水性较差,在墙

2)砌体沉缩变形引起的梁底填充墙开水平裂缝

引起的梁底填充墙开水平裂的主要原因是填充墙体沉缩变形,墙体沉缩变形的原因如下:○1填充墙滚砌未顶紧○2墙与梁底交接处灰缝过厚、且灰缝不饱满外○3砌体砂浆层较厚,滚砖

又砌筑过早,墙体沉缩过大。 3)温度变化引起的裂缝

砌体基层与抹灰层之间,由于材料不同,线膨胀系数就不同,也会形成一种温度应力。当产生

剪切应力过大时,墙面产生空鼓;

受温差影响,顶层墙体经常出现开裂的情况。如顶层砌体门、窗洞口的出现八字形裂缝;墙梁

交接处开水平裂等。 4)建筑物构造不合理引起的裂缝

墙体过长,没有设置构造措施,在墙体内会产生竖向裂缝;当墙体过高时,墙体中部会产生水平裂缝;砌体和梁、柱板连接构造不合理或未采取抗裂措施,在连接处会产生竖向和水平裂缝。如果梁的跨度太大,其中部向下的徐变量超过一定限度时,会产生斜裂缝,还有门、窗洞口上方的过梁刚性小而向下弯曲时,会产生八字形裂缝。

5)墙上开洞、沟槽引起的裂缝

在墙上乱开洞、沟槽开槽过深使墙体截面减小,引起裂缝;开槽的角度不符合要求,砂浆和开槽面粘结性较差,在连接的界面处产生裂缝;填缝砂浆本身配比不当,收缩较大,一次填缝砂浆过厚引起砂浆收缩,产生墙体局部裂缝和沿槽长度方向的通长裂缝。

6)混凝土砌块墙体表面粘结性差导致墙面空鼓开裂

基层表面过于致密、光滑,将造成浆体无法深入基层表面,砂浆与基层不能形成咬合(锲合)作用,大大降低了界面的粘结力,产生裂缝;

基层过于干燥,将使其吸水率过大,使抹灰层过快失去流动性和失去凝结硬化所需的水分,使

抹灰砂浆失去粘结力,产生空鼓裂缝;

基层过于潮湿,含水率过大,由于此时基层的孔隙被水充满,灰浆不能深入基层的孔隙,将造成抹灰层无法粘附,或基层的水分向外渗出将抹灰层稀释,产生流浆,引起空鼓裂缝;

7)砌块和抹面砂浆的干燥收缩使界面产生剪切应力引起开裂、空鼓

在墙体的干燥过程中,墙体表面先失水,沿墙体的厚度形成湿度梯度,由于墙体的内外层湿度

不一致,所产生的干燥收缩值也不一致,外层的干燥收缩值大,内层对外层产生约束,外层中形成拉应力。当外层材料的抗拉极限强度小于该拉应力时,外层应力集中的薄弱处将出现拉断,

2、控制墙体收缩裂缝的原理

采用预压原理控制裂缝的产生,其原理为:采用挤浆法砌筑,从水平、竖直两个方向用橡皮锤或木灰刀进行敲击,砌筑砂浆一部分被挤出,灰缝砂浆被挤压,处于微受压状态,一方面可抵消砌体收缩产生的拉应力,另一方面可使灰缝饱满,增加粘结力,提高砌体抗拉强度,达到控

制裂缝的目的。 2)相对最小收缩原理

混凝土砌体开裂的根源由砌块本身和灰缝砂浆的收缩引起,根据相对最小收缩原理可以控制砌体开裂,其原理为:控制砌块上墙含水率,达到控制砌块收缩的目的。提高灰缝饱满度及密实度,降低灰缝厚度,从而使砂浆的灰缝收缩也达到最小。二者最小收缩的控制,从而达到控制

3、混凝土砌块墙体的防裂关键技术措施

如前所述,引起砌体开裂的原因较为复杂,影响因素多,有材料的因素、结构的因素、施工的因素和其他因素。所以要控制好墙体开裂问题,必须采取综合性的技术措施,具体如下: 1)严格按图纸、规范及图集构造要求设置构造柱及圈梁、砌体拉结筋,约束墙体开裂。

2)控制免烧砖的上墙含水率

由于免烧砖具有“湿涨干缩”的特性,控制上墙含水率可以明显控制砌体收缩,有效防止开裂。砌块上墙含水率应小于15%,项目部应该控制砌块出厂含水率,并注意施工现场堆放砌块的防

3)严格控制砌筑质量,控制灰缝厚度,保证灰缝饱满度。

填充墙砌筑质量必须进行严格控制,主要控制指标为:表面平整度、垂直度、灰缝厚度及饱满度。其中竖向灰缝饱满度不得小于80%,水平灰缝饱满度不得小于90%,特别强调的是框架柱、

构造柱衔接处,必须严格保证。

严格控制灰缝的厚度和饱满度,灰缝过厚,墙体沉缩大引起开裂;灰缝厚度应控制在6—8mm。灰缝不饱满,砂灰密实度不够,墙体沉缩大引起开裂。

要求操作组应严格按操作规程进行施工,采取挂竖线、拉水平线、立皮树杆等措施,并改变以往竖向灰缝仅仅挂两侧局部砂浆的做法,采用满浆、挤浆的砌筑方法,保证竖向灰缝饱满度不

得小于80%。 4)控制每日砌筑高度

控制每日砌筑高度,使得墙体沉缩变形较充分,防止墙体出现阶梯形的裂缝。每日砌筑高度控

制在1.2M-1.5M。 5)梁底和填充墙顶缝的处理

框架梁和填充墙交接部位开裂是一个质量通病,要防治此质量通病,首先要控制滚砖砌筑和后

塞缝填筑的时间,必须保证墙体砌筑完至少7天(如条件允许,尽量延长)后方可进行滚砖及后塞缝施工,让墙体充分沉实,减少墙灰缝收缩变形过大引起的开裂。

其次,如砌筑压顶滚砖,应严格按规范要求施工,滚砖要挤桨挤紧、塞缝密实,保证砂灰饱满密实。如留后塞缝填筑,必须采用干硬性混凝土(带微膨胀性),且必须严格保证填筑密实。

6)墙体开槽及填补砂桨的控制

按照公司规定,线管必须在砌墙时在砖孔内进行预埋,但由于特殊情况,不能进行预埋而在墙上开槽时,必须符合以下要求:○1槽深不宜大于墙体厚2/3。○2线管用固定器固定好后,用专用修补砂灰分层进行修补。○3在抹灰时在槽边应有防裂措施(如玻璃网格布或网丝网)。

墙体抹灰宜在砌筑完14天后进行,干燥时间愈长,对防止抹灰开裂越有利。

过厚的抹灰层会有较大的总干缩变形,更容易引起抹灰开裂,因此必须控制抹灰层的厚度。 抹灰时必须进行分层施工,一次分层厚度宜为7-9mm,应待前一抹灰层凝结硬化后方可进行下

一层施工。 9)抹灰层养护

抹面砂桨应及时做好养护工作,一般养护时间为7天,每天喷水3次。

10)施工过程中,应注意结构预留洞口(管井、管道预留洞)的封堵、挡水措施,避免上层结构施工用水、养护用水流至下层,使砌体受潮,造成砌体开裂隐患。

框架填充墙裂缝的防治措施

摘要 本文分析了框架填充墙裂缝的产生的原因,并从实践中总结出框架填充墙防裂缝的一些施工措施。

关键词 填充墙;裂缝;多孔砖

随着框架结构及框架剪力墙结构在建筑结构中的普遍采用,其填充墙一般采用轻质多孔砖砌筑。根据近几年来多孔砖在工程中的应用情况,发现填充墙出现裂缝现象比较普遍,基本上已成为砌体填充墙的质量通病,使得墙面抹灰、粉刷饰面极易出现裂缝,成为影响工程质量的一个重要因素。现根据实践总结分析裂缝产生的原因和防治措施。

2.1水平直线裂缝或间断裂缝产生的原因

填充墙砌筑时,未立皮数杆或不带灰线,灰线忽大忽小,砂浆厚度不均匀或砂浆稠度过大,收缩大,在气候特别干燥炎热时砌筑,砌块未适当喷水湿润,砂浆配合比计量不准确,搅拌不均匀,强度达不到设计等级,在外力作用下墙体部分滑动,一次砌筑过高,砂浆未和多孔砖粘结牢固,由于上部多孔砖自重而使部分墙体滑动,水泥安全性不合格引起灰缝砂浆开裂。

2.2阶梯型裂缝产生的原因

a)多孔砖顶端不带砂浆或砂浆饱满度低于60%。

b)像砌筑普通粘土砖一样,冲水刮浆,将竖缝灰浆冲散流淌。

c)砌筑前未计算砌块排数,灰缝厚度随意,有的将排数余值集中到一个竖向灰缝厚度内,且按每批间隔留置,抹灰前又未嵌填砂浆,造成有规则的裂缝。

2.3门窗顶头倒八字裂缝产生的原因

这主要是过梁两端搭接长度不足,或预制过粱安装时没有坐浆垫平,而是干铺,或过梁端处墙体砌筑不规则,形成无皮、无排的干砌现象。

2.4梁底裂缝产生的原因

这是框架结构填充墙的一种质量通病。由于受灰缝厚度和多孔砖厚度的限制,多孔砖皮数不可能为整数,最后一皮多孔砖没有用多孔砖打紧堵实。有的选用材料不当,随意用碎砖块、多孔砖砌筑,即不打紧也未填实,形成无皮无排的干砌现象。有的用红砖斜砌上去,也不带砂浆,或砂浆不饱满。另外砖上下顶头的三角形孔洞或墙中间孔洞既不用砂浆也不用细石混凝土堵塞密实,只靠抹灰层控制,随着时间的延长,产生裂缝是必然的。

2.5框架柱与填充墙、纵横隔离交叉处竖直裂缝产生的原因

框架柱与填充墙之间常产生直通裂缝,纵横隔墙交叉处。这种裂缝产生的主要原因是多孔砖砌筑前未计算排数,或受多孔砖规格型号限制,边灰缝很宽,没有与柱挤紧,或灰缝较窄,顶头无浆干铺或不密实,墙交叉处没有咬槎,成为通缝。另一个原因是,拉结筋漏置或与灰缝高度错位,砌筑时拉结筋未调直接紧,或拉结筋数量不足,拉结筋两肢没有分开置于砂浆中,未起到拉结作用。

2.6竖向通直裂缝或间断裂缝产生的原因

有通缝的墙体是局部受外力冲击(如剔凿管道、沟槽),或多孔砖砌筑时留置的。直槎间断处没有放置拉结筋,或拉结筋不规范引起裂缝。

a)多孔砖应在砌筑前一天浇水润湿,砌筑前严禁浇水,雨季时不得使用含水率达到饱和状态的多孔砖。

b)砌筑前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算多孔砖皮数和排数。灰缝一般以控制在8~12 mm为宜。多孔砖规格型号要搭配好,或者用手锯切割砌块,使之与主规格多孔砖搭配适当,严禁砍砌块,造成灰缝不宜饱满的通病。砂浆配合比要符合设计要求,必要时可增加砂浆强度等级,以增加砌体的抗拉强度。一次性砌筑高度不要超过115 m,以免墙体滑动。

c)施工中,质检员要严格把关。坚持杜绝多孔砖顶端不带砂浆。砂浆饱满度要严格要求,水平灰缝饱满度不低于90%,竖缝饱满度不低于60%,每班次抽检不少于1次,特别是对竖缝,必须注意检查。多孔砖砌筑前要认真排砖,如排数不是正好,应将排数余值分到每个竖向灰缝厚度内,不得集中在一个竖向灰缝内。

d)门窗过梁搭接长度不小于240 mm,同时过梁端头砌筑多孔砖必须咬槎,严禁出现通缝,可采取提高砂浆强度等级或增设钢筋网片等措施。预制过梁必须坐浆找平,严禁千铺。

e)多孔砖皮数、排数往往难于调为整数,现场施工人员应根据计算的皮数、排数,当砌筑至梁底,柱旁、转角时,应用粘土砖砌密实。如果采用机砖斜砌时,必须坐浆,三角形孔洞必须用砂浆或不低于CIO细石混凝土填密实,严禁空心砌筑。

f)砌筑前,一定要排砖,调整好灰缝大小,避免在柱边出现灰缝偏大或过窄。拉结筋宜用直径不小于6 mm的I级钢筋,间距不宜大于600 mm,长度不应小于1 m,钢筋应平直,端头带弯钩。拉结筋必须放置在砂浆中,严禁干放,预埋在柱上的拉结筋如果与灰缝错位时,应将钢筋位置校正或在柱上补焊拉结筋。

g)预埋管道预埋沟槽,应事先按其走向位置。在多孔砖上切割孔槽,尽量避免锤击敲打,使多孔砖受损坏。严禁砂浆强度未达到设计要求的80%前切割或剔凿,也不宜用碎块拼凑砌筑孔槽,应用细石混凝土或高标号砂浆堵塞密实。此方法运用在新一选煤厂的干燥车间改造工程的施工中取得了满意的成果。

多年来,粉煤灰砖不仅用于民用建筑,而且也用于工业建筑。粉煤灰建筑大部分质量较好,但也有的墙体出现了裂缝,给建筑工程质量留下了隐患。在建筑工地多年从事施工质量管理工作,对上述质量控制有自己的亲身体会,现就该质量控制与墙体裂缝的防治进行探讨。

关键词:墙体裂缝;原因;预防;治理 1 裂缝状况

1.1 粉煤灰砖砌体住宅楼

住宅楼工程一般采用粉煤灰砖强度等级为MU10,砌筑砂浆为M5,但在实际施工中有些由于控制不严,砂浆强度难以达到设计要求。经实测,有的工程砂浆强度达不到5Mpa。

1.2 粉煤灰砖砌体车间

除少数车间为粉煤灰砖砌体承重外,多数为排架结构或框架结构承重,而粉煤灰砖只是作为围护墙或填充墙用,一般工程设计要求砖强度等级为MU10,砌筑砂浆为M5,多数车间开间较大,在窗下口一侧或两侧出现斜裂缝;沿大墙面出现裂缝较少,多为竖向裂缝,裂缝间距较大且不等,裂缝中间宽两端窄。

(1)从粉煤灰砖墙体裂缝的特征看,主要是由砌体的收缩变形引起的。粉煤灰砖标准JC239-91规定,干燥收缩值:优等品应不大于0.60mm/mm,一等品应不大于0.75mm/mm,并规定粉煤灰砖在出釜存放3d以后才准出厂。

粉煤灰砖在自然含水状态下的收缩率为0.23-0.40mm/mm,自然收缩率主要集中在早期,出釜5-7d的收缩率约占总收缩率的50%,因此,出釜砖包括在工厂时间在工地存放的时间宜在14d以上才能用于砌筑墻体。未等自然收缩率完成而砌成的砌体干收缩值加大,会导致开裂。

(2)砌筑砂浆原材料质量控制不严。如水泥安定性不合格、石灰膏消化处理不透、砂子偏细、含磷量过大或砂浆稠度太小,保水性不好、操作性能差,影响砌体施工量。

(3)砂浆的融化不合要求,收缩率过大,特别是竖向灰缝齐度和水平灰缝厚度过大时,收缩植更大。如果竖向灰缝过小,则砂浆是后灌进去的,缝隙无法灌实,使相邻的砌块失去粘结,形成缝隙。

(4)粉煤灰砌块在使用前,没有浇水湿润或浇水不够,造成“烧浆”,影响砌块相互间的粘结和砂浆的强度。

(5)砌块间粘结不良。如砂浆中有较大的石块,造成灰缝不密实,砌筑时,铺灰过长,沙浆失水,影响了粘结,砌块就位校正后,经撬动、碰撞,影响砂浆与砌块的粘结。由于上述种种原因,造成砌块之间粘结不好,甚至在灰缝中形成初级裂缝。

(1)在砌体抗拉薄弱部位设置水平钢筋。窗台下设置钢筋或钢筋网片,每边伸入墙内不小于500mm,内墙高窗窗台下以及镶嵌在墙内表箱洞口上下砌体内水平钢筋。

对于暗设于墙体内的电线管,一定要随墙砌筑于砌体内,不可在已砌好的墻体表面剔槽埋管。由于墙体内埋设电线管而削弱墙体的强度,视具体情况尚可适当敷设水平钢筋。

(2)粉煤灰砖与粘土砖不应混用。由于粉煤灰砖与粘土砖的线膨胀系数不同,干收缩值不等,故在设计与施工中不要混用。

(3)增强粉煤灰砖砌体的抗折、抗拉、抗剪强度。砖不应低于MU10,宜采用混合砂浆,主要建筑宜用M5,辅助建筑也不应低于M2.5,砂浆稠度宜为50-70mm,同时必须坐浆饱满,粘结率高。

(4)出釜砖的存放时间不少于14d,最少也不应少于10d,使其干缩在自然状态下完成一半左右,以减小砖上墙后砌体的干缩值。

(5)粉煤灰砖砌筑时应有适宜的含水率。粉煤灰砖的最高含水率为20%—26%,比粘土砖高,但吸水速度慢。过高的含水率会引起干缩值加大,过低的含水率又影响与砂浆的粘结,故上墙砖的含水率,以10%—15%为宜,并应提前12-24h浇水湿润, 并宜在浇水后放置30d以上再用于工程上。

(6)粉煤灰砖表面光滑、尺寸规整,与砂浆的粘结力差,建议生产厂家在砖大面上加凹槽或做成麻面,以增强砌体的抗拉、抗剪能力。同时,生产厂家在生产的各个环节上,应采取有效措施,严格控制煤灰质量,以减小砖的干收缩率。4 裂缝治理方法

(1)首先要根据墙体裂缝情况,找出原因,然后再进行修补。如因材质和施工因素造成,应在裂缝发展基本稳定后,再进行加固补强。

(2)如属墙面不规则小型裂缝,应沿裂缝两边铲除抹灰层,把砌体中的裂缝凿成“∨”字形或“┏┑”字形,清扫并浇水湿透后用高标号水泥砂浆分层嵌补并压实。

(3)如砌体裂缝较大影响到结构安全时,应拆除重砌。特别是在主要主要受力部位。即使上部已结构完成,但砌的数量不多,面积不大时,一般应做好临时支撑,将不合格的砌体拆除,重新砌筑。

淼鑫家园项目部9#楼施工队:

你队施工的淼鑫家园9#楼工程,屋面施工不符合规范要求:

1、屋面基层建筑垃圾未清理已经铺设聚苯板保温层;

2、没按设计要求做1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层;

3、未做砼烟道及排气孔;

4、聚苯板铺设上下对缝,未相互错开。

望施工队接到通知后,立即进行整改落实,必须按规范要求施工。整改合格后报公司复验。

河南省垄诚建设工程有限公司

}

我要回帖

更多关于 轻质砖砌墙后墙面要抹水泥不 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信